Если коллектор на 410, а нужен 22 - переходник подсоединяется на коллектор или на шланг ?

Раздел: Адаптеры

по ссылке ничего нету
ну какие-то адаптеры - а вот они идут - это я возвращаюсь к первоначальному вопросу

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

Если коллектор на 410 и все шланги нужно 2 переходника AD78( если не ошибаюсь мама 1/4 22, папа 5/16 410) , из переходника на вакумник нужно выкрутить шредер

на переходнике AD78 написано 1/4'' FEM и 1/2'' Male, но на желтый шланг под 410 фреон он не накручивается - только на синий... или на сам коллектор

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

SergeyE, все эти вопросы много раз обсуждали. Все в общем просто. Если шланги на 22 -ой а сплит на 410 то купите переходник с мамой на 410-ый, а папой на 22-ой.

WLM написал :
Все в общем просто. Если шланги на 22 -ой а сплит на 410 то купите переходник с мамой на 410-ый, а папой на 22-ой.

Вы забыли третий элемент- коллектор тоже м.б. разным - немало вариантов получается

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

SergeyE написал :
Вы забыли третий элемент- коллектор тоже м.б. разным - немало вариантов получается

Нет не забыл. Если Вы купили коллектор на 410 фреон, то и пользуйте его только с такими кондиционерами.
Хотя в этом случае нужен переходник для подключения к вакуумнику.

WLM написал :
Хотя в этом случае нужен переходник для подключения к вакуумнику.

как раз в хорошем вакумнике несколько портов - м. использовать разные шланги, включая под 410 фреон

WLM написал :
Нет не забыл.

тогда можете ответить на первый вопрос независимо от того, что раньше обсуждалось ?

Регистрация: 26.06.2011 Москва Сообщений: 1880

SergeyE написал :
тогда можете ответить на первый вопрос независимо от того, что раньше обсуждалось ?

На шланг.

SergeyE- Вам нужно на курсы по монтажу СКВ.