Обмерзает тонкая трубка кондиционера ( от наружного блока до радиатора внутреннего блока) В чем причина? Кондиционер через 10 минут выкидывает ошибку и отключается.
Спасибо за совет!
ломастер написал :
можно и без этого всего предположить - давление кипения находится в отрицательной зоне , один из вариантов нехватка фреона (утечка )
Дополню. Кипение начинается сразу после капиллярки, в жидкостной трубе, во внутрянку попадает просто газ. Коллектор и термометр это покажут.
Бориска66 написал :
А у меня совсем другие предположения ...
artem 16 написал :
во внутрянку попадает просто газ.
во внутрянку по жидкостной трубе попадает смесь жидкость/ пар примерно 90/10 %
когда обмерзает жидкость фреона почти нет - он уже весь выкипает еще в трубе...
ломастер написал :
можно и без этого всего предположить - давление кипения находится в отрицательной зоне , один из вариантов нехватка фреона (утечка )
Солидарен с Ломастером-это предположение(не конкретный ответ).От простого к сложному..далее производятся замеры:перегрев,токи и т.д.
Может быть и преждевременное дросселирование (капилярка подзабита или фильтр), может и низкое давление конденсации, можно еще поумничать, но в жизни все обычно проще
Дикий + написал :
Может быть и преждевременное дросселирование (капилярка подзабита или фильтр), может и низкое давление конденсации, можно еще поумничать, но в жизни все обычно проще ;-)
Бориска66 Хорошо, если небольшое давление конденсации и ток компрессора в норме - можно сделать вывод о том, что имеет место недостаток фреона? (Исходим из того, что сервисный порт только один, погода на улице средне нормальная, радиатор внешнего блока при работе на тепло обмерзает)
baziliov написал :
тоесть ты предлагаешь налить фреона
подумать недельку, потом запостить на форуме, затем прикупить Тесто - навесить датчики, померить... запостить на форуме...
***Суть проста- приехав на объект и обнаружив такую неисправность - ты сначала добавишь фреона, убедившись в чистоте наружника и фильтров...
Тебе часто попадаются забитые капилярки?
baziliov написал :
при забитой капилярке переохлаждение будет в норме.
нет - переохлаждение будет слишком большим, объяснить почему?
Господа! Похожая проблема с кондиционером, Help!
Ситуация следующая! Сплит-система Samsung AQ12.
После установки кондиционер проработал один сезон, перезимовал и перестал холодить!
Вызвал специалистов, проверили давление, кондиционер оказался пустой! Нашли причину, травил один из кранов портала. Заправили, заработал! Проработал лето.
В этом сезоне столкнулся с такой проблемой! При включении начинает обмерзать верхний вентиль наружного блока, кондиционер не охлаждает!
Включаю кондиционер, стартует наружный блок, тут же обмерзает верхний вентиль, к которому подходит тонкая трубка, внутренний блок при этом не холодит! 10-15-20 минут, ситуация та же! Включаю кондиционер на тепло на 10 секунд, после опять на холод, вентиль тут же оттаивает, кондиционер начинает нормально работать! Выключаю, включаю через 15 минут, работает! Выключаю, включаю через 1 час, опять обмерзание, и не холодит внутренний блок....
Господа! Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Куда копать?
Если у этого кондиционера капиллярка одна, то очень похоже на периодический поднос грязи в капиллярку. Противотоком на обогрев все выдувает в конденсатор и потом некоторое время все работает нормально. Если в эти минуты все параметры в норме-значит так оно и есть.
Это грязь занесенная при монтаже, поэтому и отвечать должны монтажники.
Антон_2012 В реальности надо понять природу явления и если вопрос действительно в грязи (а может например быть в четырехходовом клапане), то удалить оную из контура бывает порой весьма затруднительно, вплоть до замены масла и долгого мытья контура промывочным фреоном ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...