Уважаемые подскажите как можно эффективно шумоизолировать воздуховоды приточной системы вентиляции?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Шум шуму - рознь. Ищите источник шума и его устраняйте. Не услышав и не зная что у Вас есть, врядли кто что поможет....

Это мое мнение и его не навязываю

Если быть точны воздуховодах стоит гул из-за большой скорости перемещаемого воздуха

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Alex-23 Мягким материалом сам воздуховод. Затем - строительными конструкциями через воздушный зазор закрыть. Шум погасите, но полностью не уберете ...

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Затем - строительными конструкциями через воздушный зазор закрыть.

Расскажите по подробней пожалуйста, насчет выше сказанного.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Alex-23 А что такого подробного надо ???? Крепление воздуховода к строительным конструкциям - через мягкий материал, типа, резины
Сам воздуховод закрываете мягким материалом, типа минеральной ваты. Вспененый целофафан, ППЭ - "не проходят", эффекта практически никакого.
Можно оставлять и в таком варианте, если позволяет назначение помещения. А можно и закрыть вохдуховоды любым строительным материалом (дерево, гипсокартон и т.д.), не прижимаясь к утеплителю а, наоборот, оставляя воздушный зазор.
Вот и все ... Сложного ничего нет ....

Это мое мнение и его не навязываю

Большое спасибо за информаци.

Alex-23, шум в первую очередь устраняется уменьшением скорости воздуха в воздуховодах, увеличивая их сечение. Установкой шумоглушителей. И далее шумо и виброизоляцией.
Шумо - хорошо - K-flex листовой с липким слоем
Вибро - листовой герлен

Добрый день!
Поставил в туалет канальный вытяжной вентилятор TDM-200 прямо в вентиляционное отверстие, запенил, совместил его включение с включением света..
И все-таки шумноват, сволочь..) Потолок пока не ставил - может он немного приглушит шум..
Что из простого посоветуете?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Tipo57 написал :
Что из простого посоветуете?

Ничего, все равно шуметь будет. Почему ???? Ищите поиском, не один раз все описано ...

Это мое мнение и его не навязываю

Мастера, подскажите. Каким материалом обернуть короб вентиляции в санузле?

Вот через маленькое ответвление которое уходит к соседям снизу я слышу их разговоры.

Каким именно материалом можно приглушить передачу звука от этого короба? Может в автомагазинах посмотреть материалы которыми шумоизоляцию в машинах делают?
Но для машин не просто 1 материал применяют, а 2-3 слоя делают из разных

И еще: для шумоизоляции автомобилей применяются какие-то материалы на битумной основе - а можно ли их применить внутри квартиры?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Solovey написал :
Каким материалом обернуть короб вентиляции в санузле?

Все написано выше

Solovey написал :
для шумоизоляции автомобилей применяются какие-то материалы на битумной основе - а можно ли их применить внутри квартиры?

Можете и их применить, но этого будет мало, тонковата автомобильная шумоглушилка. Хотя, все равно воздуховод будете закрывать гипсом, а воздушный промежуток самый лучший звукоизоляционный материал.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
а воздушный промежуток самый лучший звукоизоляционный материал.

Ага ,щазз. Встаньте в разных углах комнаты с другим человеком - между вами метров 5 "самого лучшего звукоизоляционного материала" - попробуйте поговорить

Ким написал :
Все написано выше

Мало. Мало конкретики и технологии. Вот к примеру возьмите шумку авто: расписано каой материал, что идет первым слоем, что вторым... до какой температуры нагревать...

BV написал :
И далее шумо и виброизоляцией.
Шумо - хорошо - K-flex листовой с липким слоем
Вибро - листовой герлен

Единственный дельный совет только от BV, да и то не уточнил: что надо первым слоем, а что вторым (шумка или вибра). Да и технология непонятна, на клей сажать, на какой? Или это самоклеящиеся материалы...

Solovey написал :
Встаньте в разных углах комнаты с другим человеком - между вами метров 5 "самого лучшего звукоизоляционного материала" - попробуйте поговорить

Ну, что Ким?..Съели Вас ?..
Чем больше слоев- тем лучше..
Звуковая волна теряет максимум энергии на сопряжении слоев(желательно разных материалов)..

Начал изучать автомобильную шумку, но много сомнений что эти материалы можно внутри квартиры применить...

Вот например для шумки подкрылков предлагают:
-Вибропласт М2 (поглащает вибрации)

  • Сплен 4мм (непосредственно шумоизоляция)

Вибропласт - самоклеящийся материал, состоящий из липкого мастичного слоя на каучуковой основе, обладающего вибропоглощающими свойствами, дублированного фольгой.
Одно дело эти мателиалы в машину клеить, и совсем другое к себе домой тащить.

Да и еще один момент: для машины материал стараются сделать максимально тонким, ибо лишнего места практически нет, а вот венткороб можно и чем-то толстым обмотать - может и качественнее и дешевле получится... Пойду дальше искать, но в сторону промышленной вентиляции

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Solovey написал :
Единственный дельный совет только от BV, да и то не уточнил:

Ну извините что не дописал: "включая предложенное Ув. BV", исключая его предложение с "K-flex листовой с липким слоем", не работает он в качестве шумопоглощающего материала. Проверено практикой из-за тупости заказчика но за его деньги. Наша была "бестолковая" работа, правда, оплаченная ....
А то что получили "дельный совет только от BV" - то же хорошо, уточните у него "что и как..." и делайте на здоровье и удачи Вам .... Что можно сказать ......

vitex73 написал :
.... Съели Вас ?..

И кто же меня съел ???? На меня как залезешь так и слезешь ....А как и насколько часто наступать на грабли/швабру - это дело каждого .... Так что - все нормально ....
А Вы, Ув. vitex73, как настоящий Мальчишь-Плохишь (видите, даже имя пишу с большой буквы из-за уважения к Вам ) как всегда готовы "ложку дегтя добавить в бочку меда ..."

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
не работает он в качестве шумопоглощающего материала.

а что работает?

Solovey стенки работают, лучше из кирпича полнотелого, с воздушным зазором, Все те же вопросы что и в , там же и ответы.

Solovey, позвольте полюбопытствовать, а что за приборчик с проводками висит на стене?

mr-h Там за вентиляцией не видно - стояки ГВ и ХВ, проводочки от счетчиков воды. В ней батарейка, по радиоканалу она данные моих счетчиков передает "этажной коробочке" и оттуда в расчетный центр.

Solovey, а, вон оно че, а я уж подумал не к воздуховоду ли проводочки идут, типа расход, давление замеряет прибор.

в доме приточка Благовест в подвале

сама не шумит особо
А вот канал от нее (каналы металлические, УЖЕ обернуты пенкой с фальгой)
проходит через стену в подвале , там в канале стоит регулирующая заслонка, которая по-видимому чуть прижымает канал (стоит под 45 или не знаю сколько градусов) и вроде как после этой заслонки слышится (на первом этаже дома .... из подвала нет отсекающей двери наверх) шум воздуха на этом подпотолочном участке канала в подвале ...

Чем еще обвернуть канал в подвале, чтобы снизить шум воздуха ?
При этом, сама приточка работает на 1й скорости

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

GEO-Tr написал:
Чем еще обвернуть канал в подвале, чтобы снизить шум воздуха ?

Может получиться так что чем бы Вы не оборачивали шум не уйдет.
Пока не найдете источник этого шума и не уберете или не уменьшите чтобы Вы не делали он все равно будет проявляться.

Да к тому же это все происходит на 1 скорости. А что же получается на 3-ей ??

GEO-Tr написал:
в канале стоит регулирующая заслонка, которая ..... (стоит под 45 .....) и .... после этой заслонки слышится

Это в первую очередь надо проверить. Это вполне реальный источник шума.
Чем сильнее закрываете клапан тем сильнее может быть шум.

Хорошо бы схему воздуховодов с размерами посмотреть . "На пальца" разбираться тяжеловато.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким,

Ким написал:
Это в первую очередь надо проверить. Это вполне реальный источник шума.
Чем сильнее закрываете клапан тем сильнее может быть шум.

эта заслонка меня и беспокоит.... открыть ее полностью и посмотреть - как будет ?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

GEO-Tr написал:
открыть ее полностью и посмотреть - как будет ?

вполне таким образом можно проверить ее на шум.
Но если возле этого клапана есть отводы /изгибы воздуховодов то и они могут давать свою "ложку дегтя".
Почему и написал что хорошо бы еще и реальную схему воздуховодов увидеть.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:
схему воздуховодов увидеть.

вот здесь на видео

с 1й минуты смотреть, там в конце видео - как раз этот проблемный участок

На данной фото

я часть этого проблемного участка - зеленым кругом обвел (откуда звук слышу)
т.е. последовательность такая
до приточки

после приточки рукав до входа в стену

и выход из стены в другой комнате, откуда и слышно

потом из подвала этот рукав под 90 градусов идет наверх (может и тут сопротивление сильное )?

и потом уже разводка по комнатам внутри дома

Таким образом, проблемный участок находится между двумя поворотами под 90 градусов (один поворот по горизонтали, второй - по вертикали)

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Если правильно понял рисунок, то "ДО" ПУ от внешней стены ничего кроме воздухозаборного воздуховода нет и "ПОСЛЕ" от ПУ до подъема вверх никаких ответвлений нет (не считая клапана)??? Правильно ??

Хорошо бы сечение воздуховодов знать. Примерно можно прикинуть. Но хотелось бы по-точнее.

И еще. Причина того что Вы клапаном ограничиваете производительность установки ??? Переразмеренная установка ??? Какой Бризарт 550 или 350 ??
Почему и просил схему чтобы понять как и на сколько направлений отправляется воздух.

Скорее всего что решение есть. Все зависит от Ваших ответов.

Это мое мнение и его не навязываю

ДО установки - отвевлений нет
После установки и до входа в стену - одно отвевление есть наверх (перед уходом горизонтально в стену) ... его не видно на всех фото
Вот тут 2 ответвления наверх - указал

Зачем заслонку поставили - спрошу завтра и сам еще раз посмотрю (если я вообще правильно понял, что там она есть)
Наверное поставили, чтобы весь входящий воздух не пошел в мой проблемный участок и в ответвление наверх № 2 и смог нормально идти в ответвление № 1
Установка Благовест
Приточная установка с автоматикой ВПУ 1500 W-GTC
Узел обвязки MU 40-4.0 HW (исполнение 5)
Клапан воздушный АВК 500х250
Эл.привод для клапана Belimo LF 230 Нм4
Каналы тут, на вид, 20*15 см. , а наверное - даже больше
Тут торец канала виден

надо где-то найти размеры выходного отверстия у установки этой

кстати, есть якобы фирменный шумоглушители

может поставить на этом участке ?