Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3205591

Приточка смонтирована на балконе и закрыта ГКЛ листами. От нее на балконе есть небольшой гул, который хотелось бы устранить. Между ГКЛ и приточкой есть 4-5 см. Каким материалом лучше делать звукоизоляцию (или звукопоглащение)??

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

aburdakov написал :
Приточка смонтирована ....

Установка наборная или моноблок ??? Что именно шумит ???? Вентилятор из-за регулятора, воздуховод ?????

Это мое мнение и его не навязываю

aburdakov,

Сначала поймите,что шумит,потом просите совета,пока условие задачи отсутствует.

Установка моноблок. Сложно сказать что шумит. Есть звук от самого блока, есть звук воздуха в каналах сразу после - там стоит большая раздатка на три линии. Никаких свистов и высоких шумов нет. Только низкие. Уровень шума небольшой.

Думаю обклеить внутри чем-то типа Шума-нет на основе минеральной ваты... Какие лучше варианты использовать? Всего нужно закрыть несколько кв.м.

aburdakov,

Чтобы воздух не гудел,сразу после блока нужно ставить глушитель,у Вас его нет или недостаточный.Чтобы моноблок не гудел,перед моноблоком и после него диаметры воздуховодов не должны быть заужены,если это есть и это не исправить,сам моноблок обклеить самоклеющейся виброизоляцией от автомобиля типа STP,а вот потом уже между моноблоком и гклом проложить шуманет или стекловату акустик,и то,при условии,что сам ГКЛ не вибрирует,а моноблок как крепится?должен через резинки.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

В дополнение к тому что написал КАТРАН. Бывает что направляющие для ГКЛ прижимают к корпусу установки и начинается, как раз, нудный низкочастотный несильный шум. Исправляется только подгибаниями направляющих или что либо мягкое проставляется...

aburdakov написал :
.... Только низкие. Уровень шума небольшой......

Как говориться: "Не зная лошадку трудно подобрать хомут ...." Так и у Вас. Не слыша (слово не правильное) что и как шумит, тяжело понять что делать. Как бы Вы не хотели но полностью шум от установки убрать не получится, все равно что-то да останется. Если этот шум чуть сильнее чем шумит внутренний блок кондиционера - это одно. Если разница приличная, то эьл уже совершенно другое ....

Это мое мнение и его не навязываю

Может принётся не на резинки, а на пружинки ставить.... И воздуховоды через мягкие манжеты развязывать...

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

BV написал :
на пружинки ставить....

Это уже "прошлый век", да и применимо для больших установок. Здесь и резины достаточно

BV написал :
И воздуховоды через мягкие манжеты развязывать...

А это тоже как вариант пройдет .....

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал :
Это уже "прошлый век", да и применимо для больших установок. Здесь и резины достаточно

Ну если быть точным, на каждую массу существуют свои специальные демпферы... А как уж они там выполнены - дело конструкторов...

aburdakov написал :
Приточка смонтирована на балконе и закрыта ГКЛ листами. От нее на балконе есть небольшой гул, который хотелось бы устранить. Между ГКЛ и приточкой есть 4-5 см. Каким материалом лучше делать звукоизоляцию (или звукопоглащение)??

а какая модель приточки у вас?