Досталась мне вот такая лоджия. Это серия П-44Т в Москве. По проекту там было холодное алюминиевое остекление со щелями и КИВ-125 между лоджией и комнатой. Предыдущий владелец заменил остекление на теплое, а все КИВы в квартире (3 штуки) замуровал. КИВ я восстановлю, но с подобным остеклением лоджии он теряет смысл, как я понимаю. Что делать, как восстановить вентиляцию комнаты (спальни)? Мне пока видится примерно следующее:

  1. Пробурить отверстие в стене лоджии на улицу и каким-то макаром исполнить этакий удлиненный КИВ из комнаты прямо на улицу. Гибкий воздуховод, его утепление(?), решетка со стороны улицы. Запрятать это дело в шкафчик. Мероприятие представляется геморройным по исполнению и кишащим диким количеством каких-то пока неизвестных подводных камней.
  2. Вообще ничего не делать, а держать большую часть года (за исключением самых холодных месяцев) окно между лоджией и улицей в режиме микропроветривания под 45 градусов. Там две большие створки с такой возможностью. Если КИВу этого не хватит, то до кучи можно еще и балконный блок подключить к этому делу. Вариант чреват некоторым снижением температуры на лоджии, но и в первом варианте долбание дырок на улицу тоже не должно пройти бесследно.
  3. Если внимательно посмотреть в стык стен (на фотографии прикрыт каким-то плинтусом в упаковке), то можно заметить уличный свет. То есть там подсасывает прилично, наверное. По уму бы это запенить и заделать, но можно сделать вид, что не заметил. Тогда этого притока хватит, наверное. Но всё равно хочется запенить и заделать из-за опасений постоянно мокрого угла в этом месте.

Может, еще что-то можно сделать? Будьте добры, любые ваши мысли и соображения на этот счет.

Спасибо.

Швы оконных блоков выполнены похабно, и вполне естественно уже начали разрушаться. По уму надо переделывать, с монтажными лентами.

От "выхлопа" КИВ-а - жёсткий воздуховод на улицу.
Например, вот так:

to Mazayac
Посмотрел картинки. Думаю сделать себе что то подобно. Но воздух полное гуано, у тебя фильтры стоят? Фирменные аэрогиверы нынче недешевое удовольствие...
to the_super
по какой причине КИВы бывший хозяин замуровал? Может была причина...

Mazayac написал:
Швы оконных блоков выполнены похабно, и вполне естественно уже начали разрушаться. По уму надо переделывать, с монтажными лентами.

Согласен, чистая порнография. Сам уже думал об этом. На следующей неделе придут монтажники окон с ПСУЛами в другую комнату, попробую их подписать. Или проконсультироваться, как минимум. И до этого времени надо бы определиться с этим КИВом. Штука в том, что перемонтаж окон плюс прокладка трассы для КИВа плюс ее утепление плюс "изящество" гирлянды коробов плюс дальнейшая необходимость утепления лоджии может оказаться в прямом и переносном смысле дороже, чем вынести это окно на помойку и заказать новое остекление из алюминия. Тем более, что супертепло на этой лоджии никому в семье особо не нужно. Просто уж раз досталось, то думаем, что можно и оставить. Вот только надо бы как-то решить вопрос с притоком в комнату.

Mazayac написал:
От "выхлопа" КИВ-а - жёсткий воздуховод на улицу.
Например, вот так:

Интересно, но не уверен, что даже при перемонтаже можно будет втиснуть на улицу такое сечение. И жесткий не годится - у меня стены, сходящиеся под острым углом. Видимо, надо городить чего-то гибкое.

Г.А. написал:
по какой причине КИВы бывший хозяин замуровал? Может была причина...

Конечно, была. Люди получили новую квартиру, а им тут на новые обойки повесили какие-то дурацкие круглые штуки. Вощем, тут точно нет тайного смысла.

Гибкий - плохо, сопротивление велико.
Тот же прямоугольный можно распилить и склеить под любым углом, или для горизонтальных поворотов есть "колено горизонтальное разноугловое".

the_super написал:
И жесткий не годится - у меня стены, сходящиеся под острым углом.

Там делается шкаф, и воздуховод не виден. Делаем по прямой сквозь бетон на улицу. Но!!! надо узнать схему армирования этого куска фасада.

Mazayac написал:
Гибкий - плохо, сопротивление велико.

Хм... Мне казалось, что сопротивление того барахла, которое напихано внутрь самого КИВа таково, что сопротивлением подводящего к нему канала можно пренебречь. Насколько бы гибок он не был.

BV написал:
Там делается шкаф, и воздуховод не виден. Делаем по прямой сквозь бетон на улицу. Но!!! надо узнать схему армирования этого куска фасада.

Ну вот я примерно так и предполагал в п.1. Идея ясна, но конкретное исполнение не очень. В фасаде просто дыра? То есть по гибкому участку идет чистый мороз? Значит его надо утеплять как-то? И бурить, похоже, надо вызывать каких-то алмазников. Если шуровать изнутри перфоратором по периметру, то снаружи квадратный метр будет изуродован.
А металлодетектором завтра пройдусь, спасибо за мысль.

Я не про тайный смысл.
Вариант 1. Может он не тянул или тянул курево от соседей.
Вариант 2. Может шум проходил?

the_super написал:
Ну вот я примерно так и предполагал в п.1. Идея ясна, но конкретное исполнение не очень. В фасаде просто дыра? То есть по гибкому участку идет чистый мороз? Значит его надо утеплять как-то? И бурить, похоже, надо вызывать каких-то алмазников. Если шуровать изнутри перфоратором по периметру, то снаружи квадратный метр будет изуродован.

Верно.

the_super написал:
А металлодетектором завтра пройдусь, спасибо за мысль.

он не сможет отличить сетку от толстой арматуры. Лучше бы нарыть чертеж армирования. Но по любому и по уму где-то в центре не должно быть толстой арматуры.
Отдельные чертежи армирования несущих стен П-44 мне попадались в сети.
Ну и наверное не сложно найти на ЖБИ, где льют эти панели....

BV написал:
он не сможет отличить сетку от толстой арматуры. Лучше бы нарыть чертеж армирования. Но по любому и по уму где-то в центре не должно быть толстой арматуры.
Отдельные чертежи армирования несущих стен П-44 мне попадались в сети.

Сдается мне, что толстой арматуры там вообще нет (ну разве только по периметру как-нибудь). Это ж не несущая, да и вообще не стена. Парапет, толщиной сантиметров 6 примерно. Металлодетектор действительно пищит непрерывно, похоже на мелкую сетку. Притом, что на несущих стенах этим же детектором (с подключенным головным мозгом) мне удалось точно определить шаг толстой арматуры.

Г.А. написал:
Я не про тайный смысл.
Вариант 1. Может он не тянул или тянул курево от соседей.
Вариант 2. Может шум проходил?

И еще миллион вариантов возможны. Не знаю, правда, способен ли КИВ тянуть курево, но я просто не пойму, куда мысль идет? Как курящий 10 лет назад сосед или дизайн обоев хозяина могут повлиять на вопросы, изложенные в этой теме?

the_super, поясню. У меня сосед любит курить на балконе. Форточки при этом лучше закрывать. КИВов и т.п. хитростей нет, но в другой квартире собираюсь ставить, там вообще не продохнешь - проезжая часть под окном. Вобщем ищу правду, чтобы лишние деньги и время не тратить.

the_super написал:
Сдается мне, что толстой арматуры там вообще нет

На петлях есть, но она уже не рабочая.
Приходилось делать точно Ваш вариант. Просверлили алмазом отверстие напротив КИВовского и соединили оба трубой по прямой. Есть одно неудобство: установка упирается в откос, поэтому нельзя уйти сильно в угол. Но тоже решается, можно наклонить установку.

the_super, гофра - такая злая вещь, что её сопротивлением никогда не надо пренебрегать.

trubo4ist написал:
Приходилось делать точно Ваш вариант.

Так может заглянете прям с дрелью, если будете мимо проезжать? Это на северо-востоке.

Правда, я ничего не понял: какие петли, почему не рабочая, какой откос и какую наклонять установку? Я думал, что КИВ (сам прибор) остается в своем штатном месте в штатных габаритах, а на улицу тянется только трасса забора воздуха (так ее назовем). Или вы "родную" трубу КИВа тянули прямо до улицы?

Mazayac написал:
гофра - такая злая вещь, что её сопротивлением никогда не надо пренебрегать

Не, я всё понимаю. И злая, и не пренебрегаю, и всегда против и всё такое. Но тут длина этой гофры - ну 30 сантиметров максимум. И на заявленной мощности КИВа это вообще не должно сказываться, по-моему. Может, и ошибаюсь.

the_super написал:
Правда, я ничего не понял: какие петли, почему не рабочая

Монтажные петли панели ограждения балкона, за которые ее поднимают. После монтажа эти петли уже не нужны, т.е. не работают и нагрузку не несут.

the_super написал:
какой откос и какую наклонять установку?

Откос окна. Паналь ограждения балкона стоит под острым углом к стене. Если к панели приложить перпендикуляр и двигаться в сторону оконного проема, то рано или поздно уткнешься в откос. Это и будет место отверстия. Но Вы же захотите максимально убрать отверстие в угол? Поэтому установку можно наклонить.

the_super написал:
думал, что КИВ (сам прибор) остается в своем штатном месте в штатных габаритах, а на улицу тянется только трасса забора воздуха (так ее назовем).

Да.

the_super написал:
Или вы "родную" трубу КИВа тянули прямо до улицы?

Можно и родную, если не смущает ее цвет (черный). А можно проложить белую ПВХ.

the_super написал:
Так может заглянете прям с дрелью, если будете мимо проезжать? Это на северо-востоке.

Район удобный, но "заглянуть" - это две машины инструмента и время. И у нас всегда очередь. Т.е. заглянуть "по пути" не получится, нужно выделять время специально.

trubo4ist написал:
Откос окна. Паналь ограждения балкона стоит под острым углом к стене. Если к панели приложить перпендикуляр и двигаться в сторону оконного проема, то рано или поздно уткнешься в откос. Это и будет место отверстия. Но Вы же захотите максимально убрать отверстие в угол?

Имеет место недопонимание. У меня уже есть и место отверстия, и само отверстие. Вон оно, слева на фотографии. Это к нему надо приложить перпендикуляр и двигаться к ограждению балкона. И вот там уже сверлить ограждение (кстати толщина оказалась 8 см). И туда вывести удлиненную трубу КИВа.

trubo4ist написал:
Район удобный, но "заглянуть" - это две машины инструмента и время. И у нас всегда очередь. Т.е. заглянуть "по пути" не получится, нужно выделять время специально.

Ну я вобщем-то так и предполагал, что на такой объем работ спецов затащить не получится. Видимо, куплю алмазную коронку (пригодится еще на кое-какие подрозетники) и совместно с перфоратором, чего-то попробую изобразить по периметру будущего отверстия. Как думаете, получится?

the_super написал:
Сдается мне, что толстой арматуры там вообще нет (ну разве только по периметру как-нибудь).

почти наверняка так, но точную схему армирования не знаю. Может там и есть одна две вертикали, и не хотелось бы в них угодить.
Лично мне самому интересна эта тема - надо делать в точности то же самое, что и Вы ..... но не сейчас.

Г.А. написал:
Вариант 1. Может он не тянул или тянул курево от соседей.
Вариант 2. Может шум проходил?

  1. А форточка бы не тянула? Кив можно закрыть, также как форточку.
  2. Да, не идеал звукоизоляции. Но тогда и форточки надо глухо закрывать.

Замазывают их от эстетики - чтобы балда посреди стены не торчала. У меня также все были замазаны предыдущим Абу-ибн-Оглы....

trubo4ist написал:
Приходилось делать точно Ваш вариант.

the_super написал:
Но тут длина этой гофры - ну 30 сантиметров максимум.

чуть дольше по времени, но лучше сделать трубой...

trubo4ist написал:
Монтажные петли панели ограждения балкона, за которые ее поднимают. После монтажа эти петли уже не нужны, т.е. не работают и нагрузку не несут.

Это понятно.... а где находятся узлы подвешивания - сварки?

trubo4ist написал:
Если к панели приложить перпендикуляр и двигаться в сторону оконного проема, то рано или поздно уткнешься в откос. Это и будет место отверстия. Но Вы же захотите максимально убрать отверстие в угол? Поэтому установку можно наклонить.

Тогда отверстие будет проходить через панель парапета под острым углом и на входе-выходе будет овальным. Как его облагородить снаружи?

trubo4ist написал:
Если к панели приложить перпендикуляр и двигаться в сторону оконного проема, то рано или поздно уткнешься в откос. Это и будет место отверстия. Но Вы же захотите максимально убрать отверстие в угол?

Я бы не хотел максимально прятать отверстие в угол. Где-то посреди ширины панели по горизонту = ОК.
Как я понял, там сверлить можно без опасений?

the_super написал:
Видимо, куплю алмазную коронку (пригодится еще на кое-какие подрозетники) и совместно с перфоратором,

При сверлении перфом трещины расходятся до 10см от места сверления. Что не есть хорошо.
Возможно там не так криминально, но факт трещин присутствует.
Также при работе перфом будут кратеры снаружи - придется замазывать ремсоставом вокруг - не особо удобно это делать высунувшись по пояс

Да, и насчет силы тяги.
Есть ТИОН, если выключить сеть во время работы, клапан остается открытым.
Перепада давлений зимой хватает, чтобы продавить его фильтры, и обеспечить небольшой поток воздуха. А зимой много и не надо...

the_super написал:
Это к нему надо приложить перпендикуляр и двигаться к ограждению балкона.

и попадем в край ограждения - где сверлить не стоит
Лучше так - от центра выхода КИВа строим перпендикуляр к ограждению строительным угольником. Потом замеряем угол между плоскостью стены и нормалью ограждения. Ищем соответствующий поворот и ставим к стене, потом трубой к ограждению.

Или как вариант - гибкий Сонодек. Если испортится - сменить - не проблема.

"Лапы, крылья... Главное - хвост!"
Кто о чем, а вшивый о бане.
Я строю перпендикуляр наоборот только потому, что исхожу, что мне нужно на ограждение балкона закрепить установку. И у нее есть физический размер: 1 метр. Я прикладываю ее (она же перпендикуляр) к ограждению и начинаю "двигать" в сторону откоса, пока не упрусь. Всё - приехали. Только здесь и можно просверлить. Если установка не поместилась, то и сверлить я не могу.

BV, эстетику здорово спасает КИВ-квадро. Вполне симпатичная вещица.
Управление только хромает (интересно, как с этим у обычного КИВ-а дело обстоит): тяжело установить верёвочками заслонку в промежуточных положениях.

Но покупка анализатора CO2 всё расставила по местам - сейчас все КИВ-ы открыты полностью и всё равно этого не хватает (9 этаж из 9, тяга слабая). Вот тебе и "зимой много не нужно".

the_super написал:
Ну я вобщем-то так и предполагал, что на такой объем работ спецов затащить не получится.

Мы выезжаем на разный объем работ, но в порядке общей очереди.

the_super написал:
Видимо, куплю алмазную коронку (пригодится еще на кое-какие подрозетники) и совместно с перфоратором, чего-то попробую изобразить по периметру будущего отверстия. Как думаете, получится?

Может и получится, если долго мучиться. Просто я не видел такие коронки на перф (мы сверлим 132мм). Когда-то приходилось работать коронкой для подрозетников, но работали по кирпичу и безударно. Победитом и с ударом - на выходе получите воронку, как от снаряда.
Алмаз (или твердоспалав?) по бетону и арматуре, тоже получится, но если долго мучиться. Я так думаю.
Когда-то давно приходилось вручную делать отверстия под КИВ и под вывод вытяжки на фасад. Больше не хочу. Ни за какие деньги. Но разово - физически возможно.
В Вашем случае, при желании, (и при доступе к отверстию с двух сторон) можно и болгаркой с алмазным диском. Думаю, даже проще, чем коронкой. Но главное - можно сделать очень аккуратно.

BV написал:
Тогда отверстие будет проходить через панель парапета под острым углом и на входе-выходе будет овальным. Как его облагородить снаружи?

При небольших углах - никак. Обычно фланец решетки все закрывает.
Сегодня как раз сверлили под углом, т.к. балкон будет стеклиться и нужно было уйти за габариты балкона. Просто гильза отрезается под тем же углом, а т.к. решетка крепится на гильзу, то получается, что решетка ложится точно на фасад и закрывает весь овал.

BV написал:
Как я понял, там сверлить можно без опасений?

Да.

BV написал:
почти наверняка так, но точную схему армирования не знаю. Может там и есть одна две вертикали, и не хотелось бы в них угодить.
Лично мне самому интересна эта тема - надо делать в точности то же самое, что и Вы ..... но не сейчас.

Значит, щас устно остановимся на технологии и на мне, подопытном, отработаем. Вам останется повторить.

BV написал:
При сверлении перфом трещины расходятся до 10см от места сверления. Что не есть хорошо.

trubo4ist написал:
Победитом и с ударом - на выходе получите воронку, как от снаряда.

Блин, я ж это прекрасно понимаю, сам начал эту тему. Но раз два человека поняли неправильно, значит я криво изъяснился. Под "совместно с перфоратором" я имел в виду только помощь безударному сверлению перфоратором там, где нет ущерба результату. Например, по центру отверстия аккуратно просверлить несколько дырочек. Или со стороны лоджии побольше дырочек, но на половину толщины стены. Ну в общем как-то так... Кстати (сейчас вернулся с очередного вдумчивого осмотра), не исключено, что до места предполаемого отверстия со стороны улицы можно дотянуться перфоратом чуть высунувшись с балкона. Только я еще не понял, поможет ли это? По идее, оттуда можно бы по окружности насверлить 6-мм буром без ущерба фасаду? А фасад да, уродовать нельзя. Он снаружи даже не гладкий, а красиво ребристый. Если неаккуратно, то эти ребра могут разлететься, и уже не соберешь никаким ремсоставом.

BV написал:
и попадем в край ограждения - где сверлить не стоит
Лучше так - от центра выхода КИВа строим перпендикуляр к ограждению строительным угольником. Потом замеряем угол между плоскостью стены и нормалью ограждения. Ищем соответствующий поворот и ставим к стене, потом трубой к ограждению.

Или как вариант - гибкий Сонодек. Если испортится - сменить - не проблема.

Правильно, попадем. Поэтому и ищем варианты поворота. На текущую минуту есть такое предложение. Просверлили отверстие где-то в середине ограждения на полдороге между остеклением и острым углом лоджии. Одна половина трубы торчит из КИВа, вторая - из дырки на улицу. И только в месте схождения этих двух труб коротенький кусочек какой-то гибкой соединялки, того же Сонодека. А?

trubo4ist написал:
Я строю перпендикуляр наоборот только потому, что исхожу, что мне нужно на ограждение балкона закрепить установку.

Ааааа, "установка" - это сверлильная установка? Теперь дошло. Тогда никакая установка, которой нужен метр(!) перпендикуляра от ограждения балкона там точно не влезет. Там не больше 50 сантиметров по кривой между двумя дырками получается. По прямой - и того меньше.

trubo4ist написал:
болгаркой с алмазным диском. Думаю, даже проще, чем коронкой. Но главное - можно сделать очень аккуратно.

Болгаркой?! С диском?! Ушел думать, пока в голове не укладывается.

И уж заодно, чтоб по пять раз не спрашивать. Вдруг, кто-то занимался изучением вопроса? Как я понимаю, собственно КИВ-125 - это некая отечественная поделка соответствующего качества. Может быть есть доступный в Москве импортный аналог, на голову превосходящий КИВ? Стандарт отрасли, так сказать?

the_super написал:
метр(!) перпендикуляра от ограждения балкона там точно не влезет.

Ну, мы же делали...

the_super написал:
Как я понимаю, собственно КИВ-125 - это некая отечественная поделка соответствующего качества. Может быть есть доступный в Москве импортный аналог, на голову превосходящий КИВ? Стандарт отрасли, так сказать?

КИВ и есть импортный образец. Для солидности можно написать KIV-125. А всякие просто КИВы и КВП (или КПВ) и есть аналоги. Возьмите КИВ Квадро. Это точно оригинал и внешний вид у него выигрышнее остальных.

the_super написал:
не исключено, что до места предполаемого отверстия со стороны улицы можно дотянуться перфоратом чуть высунувшись с балкона. Только я еще не понял, поможет ли это? По идее, оттуда можно бы по окружности насверлить 6-мм буром без ущерба фасаду?

охренеешь на полувесу 6-кой сверлить штук 30 дырок

the_super написал:
Просверлили отверстие где-то в середине ограждения на полдороге между остеклением и острым углом лоджии. Одна половина трубы торчит из КИВа, вторая - из дырки на улицу. И только в месте схождения этих двух труб коротенький кусочек какой-то гибкой соединялки, того же Сонодека. А?

Я бы оставил с двух сторон трубы по 5см, только для того, чтобы зацепить Сонодек. От Сонодека польза в уменьшении шума, и если на Сонодеке поворот - это только плюс. А ограничивать поток он практически не будет. Можно взять и сечение на размер больше - меньше скорость = тише.

trubo4ist написал:
Ну, мы же делали...

В таком случае, имею в личке (если тут еще хоть что-то работает, конечно) несколько наводящих вопросов.

trubo4ist написал:
КИВ и есть импортный образец. Для солидности можно написать KIV-125. А всякие просто КИВы и КВП (или КПВ) и есть аналоги. Возьмите КИВ Квадро. Это точно оригинал и внешний вид у него выигрышнее остальных.

Ага, спасибо. Я просто мельком натыкался на какую-то подобную продукцию Aereco, еще кого-то... Подумал, что именно там надо искать оригиналы.

BV написал:
охренеешь на полувесу 6-кой сверлить штук 30 дырок

Охренеешь. Но тут куда не подступись, варианты один другого охренительнее. Пока не видно вообще ничего изящного. Если вон только trubo4ist не доберется со своей штукой.

BV написал:
Я бы оставил с двух сторон трубы по 5см, только для того, чтобы зацепить Сонодек.

Оттераз... То меня гнобят всем форумом за одно только упоминание о гибком канале, и я тут изо всех сил стараюсь его уменьшить, а то вдруг Сонодек.

Прошу пардону - КИВ Квадро - регулируется только веревочками? Какое у него сечение "на просвет"?

PS

  1. Ура я вижу последнее сообщение без перещелкиваний!
  2. Трубочист, если ставите КИВы пришлите на почту sga@bk.ru сколько стоит или ссыль на сайт. В личку не пишу, ходить туда боюсь.

Г.А. написал:
КИВ Квадро - регулируется только веревочками?

Еще колесиком. Веревкой не удобно, трудно поймать промежуточные положения.

Г.А. написал:
Какое у него сечение "на просвет"?

Раструб около 80мм.

Г.А. написал:
Ура я вижу последнее сообщение без перещелкиваний!

А я нет.

Г.А. написал:
пришлите на почту sga@bk.ru сколько стоит или ссыль на сайт

Ща отпишусь.

Г.А. написал:
В личку не пишу, ходить туда боюсь.

Я тоже скоро буду бояться.