Pierro написал :
ровер я сразу на болт одел. упрессовано насколько сил хватало (с помощью пассатиж и отвертки) и при этом, чтоб головку не сорвать. перед гайкой тоже надо гровер поставить ?
Конечно под гайку, Вы же её протягивать будете, а не болт!
andrewkhv написал :
а пара орешков У739 наверно бы поместилась в распайку. и никакой изоленты или термоусадки. гроверы имеются. орех вообще надежная штука.
извиняюсь, за безграмонтость, а как можно было бы завести 6 проводов, из которых 2 алюминиевых и 4 медных, в орех ?
скручиваете алюминий с алюминием, медь с медью и эти скрутки зажимаете в орех. там посередине разделяющая стальная пластина - так что все гуд.
хинт: если надо скрутить вместе более 2 жил, то не надо их складывать в один пучок и его крутить. нужно этот пучок разделить пополам (или почти, если нечетное число жил), в обеих половинах сложить жилы параллельно и эти два разных пучка скручивать между собой. результат будет лучше.
ПPOPAБ написал :
Нет.
Только трехжильный медный кабель исполнения НГ-LS...
с заземлением у меня в квартире только одна розетка под эл.плиту. все остальные вводы сделаны по старинке на 2х2,5 алюминий. что прикажете с этим делать?
andrewkhv написал :
плюс, неясно откуда вообще алюминий - все кабели на вид новые.
новые только те, что я прокладывал. хочу пояснить, из дырки в потолке приходит два алюминиевых провода 2х2,5. один из них силовой, второй уходит на люстру.
Pierro написал :
с заземлением у меня в квартире только одна розетка под эл.плиту. все остальные вводы сделаны по старинке на 2х2,5 алюминий. что прикажете с этим делать?
Значит зануление есть, вот только третий винт вряд-ли в коробку поместится.
Pierro написал :
из дырки в потолке приходит два алюминиевых провода 2х2,5. один из них силовой, второй уходит на люстру.
И какую же нагрузку вы собираетесь сейчас на них повесить?
Добрый день!
Не подскажете, где в Санкт-Петербурге можно приобрести Пресс-клещи ПКВк-6 (КВТ).
В интернетах не нашел. Может, кто-нибудь видел в строймаркетах?
Sprymag написал :
Добрый день!
Не подскажете, где в Санкт-Петербурге можно приобрести Пресс-клещи ПКВк-6 (КВТ).
В интернетах не нашел. Может, кто-нибудь видел в строймаркетах?
Это вопрос на засыпку... Имеются в виду турбогенераторы на ТЭЦ и что в них надо ремонтировать в рамках текущего обслуживания? Я без понятия. Я - проектировщик.
Alexiy написал :
Это вопрос на засыпку... Имеются в виду турбогенераторы на ТЭЦ и что в них надо ремонтировать в рамках текущего обслуживания? Я без понятия. Я - проектировщик.
Это я к тому, что как мне кажется на этом форуме никого из оперативно-ремонтного персонала ТЭЦ нет - не заходят они сюда - у них иные интересы и никто вам тут не ответит.
Мы тут в основном обсуждаем проводку в квартирах...
У меня такой дурацкий дилетантский вопрос возник.
В бетонной стене две дырки 6мм с дюбелями от старой распаячной коробки.
Хочу поставить другую, но дырки новой и старой не совпадают.
Чтоб бетон не сверлить, проще в новой плассмассовой коробке две дырки под крепление просверлить. Как их наметить?
Когда коробку к стене прикладываю как надо, то дырок не видно.
Привет народ, подскажите как лучше сделать и чем.
Подвал в доме на 4 семьи. В подвале 3 фазы с столба. 1 фаза дренажник 2 канальный вент и 3 свет(10 ламп по 60 ватт).
И вот на свет нужен выключатель. Как я понимаю обычный квартирный не подойдет, погорит. Какой поставить. В ключаться будет 3-4 раза в неделю. Автомат вроде не расчитан на такое количество включений.
Спасибо.
Ставте автомат. В магазинах устанавливаю автоматы, которыми включают свет утром , а вечером выключают. Можно поставить однофазный пускатель на динрейку и включать его выключателем.
На табличке только данные двигателя. Должна быть еще одна табличка....
Двигатель трехфазный. Высоту вам не укажут(если вас интересует высота подвеса), а вот длину троса... может быть.
Доброго времени суток.
подскажите, пожалуйста, когда у ABB менялась серия s200?
пришли мне автоматы, все новой серии, 1 (большого номинала) явно из старой (без цветного окошка красно-зеленого). Когда они его добавляли и как поменялись артикулы?
Alexiy написал :
а нахрена козе боян распаечной коробке дюбели?
??? Ну а как еще такую
распаячную коробку к бетонной стене прикрутить? Два дюбеля сверху и снизу.
А теперь (к примеру) нужно старую убрать, а на это место такую воткнуть. У нее другие дырки. И гораздо проще, быстрее, без шума и пыли просверлить две новые дырки в новой пластиковой коробке чтоб совпадали со старыми.
Вопрос: как сделать отметки на пластике где сверлить дырки, чтоб все точно совпало с теми, что в бетоне? Если коробку просто приложить, то дырок уже не видно.
[small]Это пример. Иногда нужно снять розетку, на ее место поставить коробку. Ну и еще куча случаев когда дырка в стене уже есть и нужно сделать соответствующую ей дырку в пластике, дереве и т.д.[/small]
alexVS,
А вот коробку то сверлить и не надо, потому что в местах заводских отверстий пластик утолщенный!
Придется сверлить бетон, а чтобы старые дырки не мешали разверните на 90 градусов.
Добрый день! Покритикуйте пожалуйста схему разводки электричества на даче.
Пришло время окультурить проводку на даче, даже точнее распределительный щиток в доме. Запитать баню и т.д.
П.С. Прошу прощения, рисовал в поверпоинте. Заземление забыл указать. Сейчас все эти потребители работаю от советского рубильника и трех автоматов (16-16-25). Плюс перед душевым ТЭНом стоит УЗО 25А 10ма.
alexVS написал :
Вопрос: как сделать отметки на пластике где сверлить дырки, чтоб все точно совпало с теми, что в бетоне? Если коробку просто приложить, то дырок уже не видно.
Очень просто. Вставляете в эти отверстия подходящие дюбеля, заворачиваете в них короткие саморезы и мажете головки чем нибудь (пластилином, солидолом, мёдом и т.д. по вкусу), а дальше всё понятно
Подскажите.
Сделали электрику.
Есть отдельная линия на теплый пол в санузле
Изначально не планировали теплый пол на кухне, теперь захотели.
Можно ли как-то подключиться к сущестующей линии и объеденить 2 теплых пола(санузел и кухня на одной линии)?
Что для этого нужно сделать?
Сама фурнитура будет подключаться намного позже, просто сейчас этап штукатурки, не хочется чтобы потом пришлось что-то штробить
точно мощность не могу сказать, еще не углублялся в это.
Санузел совмещенный 5 кв.м, то есть площадь тепелого пола будет небольшой 2 квадратных метра максимум
на кухне примерно также.
кабель проложен ВВГнг 3x2,5
MAVr 34 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли изготовить нагревательный гибкий элемент 20см *25см . С постоянной температурой 120 градусов от сети 220V Если да, то цена изделия .
Андрей5 написал :
Доброго времени суток.
подскажите, пожалуйста, когда у ABB менялась серия s200?
пришли мне автоматы, все новой серии, 1 (большого номинала) явно из старой (без цветного окошка красно-зеленого). Когда они его добавляли и как поменялись артикулы?
Палецкий написал :
Тогда от коробки санузла тяните запиточный кабель ВВГ3х2,5 в кухню. Коробка санузла должна быть глубокой
Спасибо.
Еще вопросик.
Теплый пол будет стелиться нескоро, а штукатурка уже вот-вот.
Я так понимаю что какой-то провод от коробки будет идти к теплому полу.
Как лучше поступить чтобы не штробить потом? прокинуть пустую гофру от коробки к полу?
vitali6, кабель в гофре закладывайте и протягивайте к месту, где будет соединение с теплым полом. Если боитесь, что строители затопчут, то закройте сверху кабель каналом покрепче.
CEPrEN написал :
случайно замкнул друг на друга 2 фазы, в результате чего во всей квартире погас свет. автоматы не выбило, щелкание ими не помогает. кирдык проводке?
Смотрите,вводной АВ на вашу квартиру,на лестнице,в подвале.
3рыбака написал :
MAVr 34 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли изготовить нагревательный гибкий элемент 20см *25см . С постоянной температурой 120 градусов от сети 220V Если да, то цена изделия .
Спасибо Сергей.
А, что вы понимаете под словом "гибкий"? И для каких целей вам это нужно?
На сколько я помню новые автоматы появились всего несколько месяцев назад. Что придет в заказе сейчас спрогнозировать сложно, ибо склады еще не опустели от прошлой модификации.
Вот сам 3 недели назад получил свой заказ из Синела. Из 30 автоматов штуки 4 оказались "прошлой модификации" без окошка.
При этом ладно один двухполюсник старый пришел, так заказывал 13 штук В16 из них всего 1 оказался старый... вот как мой заказ собирали...
Посмотрите сборку щита,мне кажеться что здесь не хватает перемички между,верхней шиной(возле 3п.АВ) и нижней шиной,куда будет подключаться ,я так понимаю РЕ,хотя мне монтажник сказал ,что в щите нет шин РЕ,а есть ГЗШ,совсем запутал меня
vitali6 написал :
Спасибо.
Еще вопросик.
Теплый пол будет стелиться нескоро, а штукатурка уже вот-вот.
Я так понимаю что какой-то провод от коробки будет идти к теплому полу.
Как лучше поступить чтобы не штробить потом? прокинуть пустую гофру от коробки к полу?
угу,тольго гофру не пустую,а с протяжкой.причём не одну гофру,а две.вторую под датчик.гофру лучше брать 20мм.и подрозетники под регуляторы должны быть углублёнными
дружба написал :
не хватает перемички между,верхней шиной(возле 3п.АВ) и нижней шиной,куда будет подключаться ,я так понимаю РЕ
да. Для системы TN перемычка нужна. Без перемычки будет TT
А вообще чтобы получить TN или TT вам ещё нужно к любой из этих шин заземление присоединить. Оно у вас там есть?