Подскажите, можно ли прокладывать в деревянном срубе NYM за гипсокартоном без гофры? И если нельзя то ссылку на док. Спасибо
12.10.2012 в 14:27:51
Подскажите, можно ли прокладывать в деревянном срубе NYM за гипсокартоном без гофры? И если нельзя то ссылку на док. Спасибо
12.10.2012 в 14:42:00
NYM в жилых помещениях прокладывать вообще нельзя - . Низковольтный кабель в деревянном доме скрыто прокладывается только в металлической трубе -
12.10.2012 в 23:56:51
Cimmer написал : NYM в жилых помещениях прокладывать вообще нельзя - . Низковольтный кабель в деревянном доме скрыто прокладывается только в металлической трубе -
по 2й ссылке не нашел подтверждение, поясните пож-ста по 1й-неужели так все плохо? Я не силен в классах пожароопасности Коллеги, подскажите, как на деле? Знаю что NYM- самый ходовой кабель в жилых помещениях. И в срубах, наверное, никто в металлических трубах не кладет, не видел такого
13.10.2012 в 01:52:45
rdk написал : по 2й ссылке не нашел подтверждение, поясните пож-ста по 1й-неужели так все плохо? Я не силен в классах пожароопасности Коллеги, подскажите, как на деле? Знаю что NYM- самый ходовой кабель в жилых помещениях. И в срубах, наверное, никто в металлических трубах не кладет, не видел такого
Вам же ответили как сделать по правилам. Как надо и как делают две большие разницы.Поэтому сильно в голову не берите.
13.10.2012 в 02:28:23
rdk, вы спросили, как надо - я ответил. По факту - NYM ничем не хуже ВВГнг-LS, кроме того, что не имеет пожарного сертификата. Что касается прокладки в деревянном доме - шабашники, конечно, не морочатся и кладут в гофре или вообще без гофры. Им плевать, сгорит потом ваш дом или нет. А вам?
13.10.2012 в 03:31:47
Cimmer написал : шабашники, конечно, не морочатся и кладут в гофре или вообще без гофры.
Кто шабашников нанимает, тот и несет ответственность.
13.10.2012 в 10:02:18
rdk написал : по 2й ссылке не нашел подтверждение, поясните пож-ста по 1й-неужели так все плохо? Я не силен в классах пожароопасности Коллеги, подскажите, как на деле? Знаю что NYM- самый ходовой кабель в жилых помещениях. И в срубах, наверное, никто в металлических трубах не кладет, не видел такого
NUM - не самый ходовой кабель в жилых помещениях. Более того, в жилых помещениях его использовать нельзя. Разрешены NUMнг-LS, ВВГнг-LS. ВВГ более распространен. Что касается проводки в срубах.. Может кто-то и кладет в срубах скрытую проводку в гофре, но я не видел. Видел в стальных и медных трубах. Видел в металлопластиковых :). В гофре, скрытую - не видел.
Cimmer написал : rdk, вы спросили, как надо - я ответил. По факту - NYM ничем не хуже ВВГнг-LS, кроме того, что не имеет пожарного сертификата. Что касается прокладки в деревянном доме - шабашники, конечно, не морочатся и кладут в гофре или вообще без гофры. Им плевать, сгорит потом ваш дом или нет. А вам?
По факту NUM равнозначен ВВГ без индексов. То есть - одиночная прокладка вне жилых помещений.
13.10.2012 в 21:23:23
Хорошо, поставлю вопрос по другому и задам его мастерам, которые имеют большой опыт в подобных работах. Как лучше сделать, имея NYM? И 2й вопрос. ВВГнг LS можно голым класть скрыто в моем случае?
13.10.2012 в 22:08:16
Является ли необходимым расматривать горючесть кабеля в жилом помещении если и без того есть много вещей крайне ядовитых при горении в жилой квартире и ненадежных мест электромонтажа?
13.10.2012 в 22:18:30
rdk написал : И 2й вопрос. ВВГнг LS можно голым класть скрыто в моем случае?
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из горючих материалов - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение.
Какая часть этого текста непонятна? Вы видите здесь какие-то примечания, что для вот этих кабелей пункт работает, а для тех - нет? NYM по характеристикам условно соответствует ВВГнг-LS. Так что берете стальную трубу - и вперед. Если же вопрос стоит так: "как мне без геморроя и задешево положить кабель", то в соответствии с нормами это сделать не удастся, кладите как хотите.
13.10.2012 в 22:18:54
1.Если у вас уже есть NUM - кладите в трубах.
Вот и смотрите. При этом, обращаю ваше внимание, что это - пожарные ограничения! С точки зрения электрики - кладите любой кабель, главное соблюсти класс изоляции и сечения проводников. :) И все будет работать надежно. Однако махнуть рукой на пожарные правила в собственном доме - тоже вроде как-то...
Подумайте над открытой проводкой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу