Буду делать ввод в квартиру, подскажите пожалуйста по текущей схеме подключения на ЛК. В блочной хрущевке идет медная "магистраль" 6 или 8 квадратов. от магистрали (провод 4 квадрата) идет "земля" на шину, фаза и ноль идут на двухполюсный автомат ИЭК ВА47-29 2P 40А (у соседей стоят однополюсные на 25 и 16 ампер). Далее от автомата (провод 4 квадрата) фаза и ноль идут на счетчик, судя по виду древний советский дисковый счетчик (к сожалению модель не записал и не сфотографировал). От счетчика (провод 4 квадрата) ноль идет на шину, фаза на 3 автомата по 16 ампер (розетки, свет (судя по всему медь, кабель похож на телефонную "лапшу", только проводники 2,5 квадрата) и стиральная машина (отдельный ввод в квартиру, его демонтирую)). По потребителям:
- Ванна - стиральная машина.
- Коридор - холодильник
- Кухня - в доме газ, но будут периодически использоваться электро чайник, микроволновка, если можно хотелось бы поставить электрический духовой шкаф.
- Комната 1 и 2 - различные потребители суммарно до 2 КВт. Кондиционеры устанавливаться не будут. Вопросы:
- Текущий автомат перед счетчиком оставить или заменить (на что?)?
- Счетчик оставить или заменить (на что?)? Текущая схема Новая схема Посоветуйте номиналы автоматов в новой схеме.
Схема внутриквартирного РЩ исправленная схема