Ни фига, слушаю я, слушаю. :)
Cs-Cs, мне тут в теме про общие вопросы дали ссылку на ваш блог, видел я эти D4/6.NLP. Ну, не хочу я сажать РЕ на рейки. Потому что не хочу и все. Я уж лучше возьму 2-х уровневую клемму (которая, зараза, тоже не влезает) и шину РЕ.
NordlineOST написал :
Вот шлейф и рвет. У вас получается цепочка PE- ВП-Р1-Р2-Р3. В случае пробоя в Р3 у вас ток пойдет по цепочке Р3-Р2-Р1-ВП, поскольку сопротивление относительно PE будет выше чем мост, допустим P3-P2.
Поэтому сразу после ввода вам нужна могучая латунная шина непосредственно для PE куда и войдет все выше обозначенное. Тогда току нет резона искать себе дополнительное сопротивление и он пойдет непосредственно в PE.
Вот теперь понятно. Электриком я, конечно, не стал, но про разное сопротивление при нагромождении различных сечений понял. Я ж поэтому и спросил, чувствовал, что может быть подвох.
NordlineOST написал :
У нас сегодня тут день интересных товарищей.
Уж лучше я буду вот таким "интересным товарищем" сейчас, чем обычным трупом после сборки. :)