Подскажите по срочному глупому вопросу)
Если труба 26 мм (1 дюйм), а глобал имеет комплекты только на 3/4 - как подключать к нему дюймовую трубу?

Мой мелкий вопрос в теме для мелких вопросов по сантехнике!
Как правильно поступать с полотенцесушителем в период отключения горячей воды? Перекрывать кран или оставлять открытым? И почему? Спасибо!

Luna, оставлять всё как есть.
Потому что любые иные действия - бессмысленны и ведут к пустой трате времени на бесполезное закрывание и дальнейшее открывание.

vitya написал :
Если труба 26 мм (1 дюйм), а глобал имеет комплекты только на 3/4 - как подключать к нему дюймовую трубу?

Путём приваривания к трубе 1" трубы 3/4".

Резон написал :
нет конечно, про "калачи" речь вел....

А, понял кажется Вашу логическую цепочку

Vacony написал :
сделали в стене выход в канализацию и поставили сифон для стиралок

Это не сифон, это обратный клапан с шаром и пружиной. Редкостная дрянь.
Открутите крышку сверху, выбросите пружину и шарик, закрутите крышку.
Сифон вот: но про его установку раньше надо было думать.

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

Mazayac написал :
Путём приваривания к трубе 1" трубы 3/4".

а если через кран бугатти?
т.е. кран покупаю на 1 (труба на 1), а как этот 1 впендярить в радиатор?
Там же уже не сварка, а вкручивание американки
Но вроде уже понял, что сами глобал штатно на 1 дюйм = то есть комплект не нужен

но тогда вопрос!
где брать кран Маевского на него?
если в магазинах краны только в составе комплектов
и там почему-то краны и заглушки на 3/4...
Почему, если на радиаторе 1? Как туда 3/4 кран Маевского/заглушку впихнуть?

vitya, в 1" на радиаторе вкручивается "переходник 1" x 3/4" правый/левый", а уже в него - трубы/краны с правой резьбой 3/4".
Комплект нужен при любом раскладе. Например, с одной стороны радиатора резьба левая - Вы как в неё собираетесь американку вворачивать?

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

Mazayac написал :
в 1" на радиаторе вкручивается "переходник 1" x 3/4" правый/левый",

нго ведь тогда получится заужение диаметра?
Это плохо?
ессли стояк на 1, то тогда кран бугатти надо на 3/4 ставить и дальше как вы сказали
Верно?

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

Спасибо за терпение по идиотским вопросам!

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

и еще вопрос)
прочитав про терморегуляторы, понял, что вещь неоднозначная
есть вариант поставить сейчас шаровой кран без регулятора
а зимой, если понадобится - его поставить

или это нежелательный вариант?
и лучше сейчас решать.

vitya написал :
но ведь тогда получится заужение диаметра?
Это плохо?
если стояк на 1, то тогда кран бугатти надо на 3/4 ставить и дальше как вы сказали
Верно?

Так надо делать обязательный байпас ДО кранов. И его диаметр может быть равен диаметру стояка, что обеспечит отсутствие заужений.
Фото покажите, что куда собрались подключать.

Терморегулятор надо ставить сразу, после шарового крана, чтобы иметь возможность обслуживания.

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

Mazayac написал :
Так надо делать обязательный байпас ДО кранов. И его диаметр может быть равен диаметру стояка.

это я понял, только после байпаса уменьшаем диаметр

т.е. так надо? ничего, что в батарею придет меньший поток?))

Регистрация: 24.11.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 1972

Mazayac написал :
Терморегулятор надо ставить сразу, после шарового крана, чтобы иметь возможность обслуживания.

скажите, а заужение диаметра в регуляторе же будет иметь место быть...
или это не так страшно?

вот такой комплект норм

vitya, для начала можно изучить тему
В ней есть спорные моменты (как раз отвергается установка термоклапанов и байпасы всегда зауженные), но в целом направление автором задано верно.

Следующая - более сумбурная, но и более полезная статья: - тут как раз про "меньший поток", к чему приводит заталкивание всего теплоносителя в свой любимый радиатор.

После прочтения можно озвучить оставшиеся вопросы или утвердить выбранный вариант монтажа.

Комплект норм, если у Вас не будет плотных штор.
У меня стоят такие, только термоголовки с выносными датчиками (как раз с прицелом на шторы).

5050123 написал :
Вправо и повыше никак из-за конфигурации дна умывальника. Вот ниже фотка, куда их сместить?

как вариант - справа от слива, или по разным сторонам от входа канальи в стену


На этой фото - как раз короткий выпуск мойки

5050123 написал :
А ещё посмотрите на реализацию слива. Будет работать? Так можно оставлять?

все ОК, но возможно выход на кухню 50см высоковат... меньше дает свободы творчеству с сифоном... хотя если точно все просчитано..... Кстати кухонный сифон можно и в сантехшкаф перенести, если есть доступ - в кухонном шкафу будет больше места.

vena52 написал :
хотя может эта длинная втулка и есть оно.

она - эксцентрик

5050123 написал :
или резинка с разрезным латунным кольцом?
Что надёжнее?

так надежнее зажата трубка от вырывания...

Popadopulos написал :
В стиралке есть свой сифон-читайте наконец инструкцию.

как таковой - практически не видел...

Доброго времени суток. На объекте у заказчика возник вопрос.
Дизайнеры решили расположить отопительные приборы в разных комнатах следующим образом.
Система отопления однотрубка, направление подачи пока не знаю, ранее были установлены обычные конвекторы, все трубы сталь.
На рис.1 планируют от кранов опустить в стяжку, у радиатора поднять в штробах.
На рис.2 аналогично, но надо еще подцепить один радиатор.
На рис.3 внутрипольный конветор, трубы к которому также от кранов пойдет в стяжке.
Будут ли дееспособны данные варианты в конкретном случае на однотрубке?

mpei, при нижней подаче радиаторы работать фактически не будут.
Ну и ямы на подводящих трубах убавят эффективности, насколько - очень сложно сказать.
Вменяемый в технических вопросах дизайнер - большая редкость нынче.

Mazayac написал :
mpei, при нижней подаче радиаторы работать фактически не будут.

зависит от скорости и диаметра байпаса.... В однотрубке скорость как правило большая, тк рассчитано на конвекторы и возможно с подачей в нижнюю трубу...
Насчет диаметра байпаса - бывает и меньше, и того же диаметра....
ИМХО, скорее будут работать, чем - не будут

BV написал :
зависит от скорости и диаметра байпаса

Ага. Пара-тройка поганцев с кранами на байпасах быстро уронят ниже плинтуса первое и второе окажется неважным, т.к. при убитой циркуляции даже полное перекрытие байпаса не улучшает сколь-нибудь заметно прогрев неверно подключённого биметалла.

В связи с этим собственно вопрос: зачем сразу делать через .опу, если можно ну хотя бы "низ-низ" задействовать?

Mazayac написал :
Пара-тройка поганцев с кранами на байпасах быстро уронят ниже плинтуса первое и второе окажется неважным, т.к. при убитой циркуляции даже полное перекрытие байпаса не улучшает сколь-нибудь заметно прогрев неверно подключённого биметалла.

тогда и штатные конвекторы греть перестанут - пойдет по кратчайшему пути мимо них

BV написал :
тогда и штатные конвекторы греть перестанут

Предложение-то какое будет? Подключать биметалл на авось, вдруг повезёт с подачей?

Подключенный правильно биметалл будет выигрывать у подключенного неправильно. И, например, если это диагональ, как на рисунке, то чем хуже условия (ниже температура теплоносителя, меньше скорость циркуляции) - тем больше будет выигрыш.

Регистрация: 23.12.2012 Барнаул Сообщений: 135

Скажите прямо, обычному человеку реально спаять разводку полипропиленновых труб в ванной и туалете? Посмотрел как мастер с жека делал, в инете посмотрел ролики обучающие. Вроде ничего сложного. "Мастера" с жека ломят какие-то космические цены - 13 тысяч за разводку в ванной и туалете (ванна, раковина, бачок, водонагреватель). Средняя зарплата в регионе 15 тысяч. Я не могу понять - в чем подвох. Взял "утюг" на прокат за 200р в день, купил трубы (можно самые дорогие), отрезал, прижал к утюгу на 15 секунд при 260 градусов, потом вынул и прижал вместе.

evzhur написал :
Скажите прямо, обычному человеку реально спаять разводку полипропиленновых труб в ванной и туалете?..

Конечно реально, было бы желание. Я например паяльник впервые в руки взял месяц назад. Почитал форумы, посмотрел Ютуб, немного потренировался (купил кучку фитингов и паял их по разному, потом разрезал и смотрел, что и как прогрелось/припаялось, для понимания процесса и нюансов) и вперёд. После пайки сделаю испытание до замуровывания и буду спасть спокойно.

Уважаемые форумчане, настолько глупы, что на них никто не желает отвечать или настолько сложны, что никто не может ответить?
ЗЫ Поиск не работает, а канашку сделать нужно на этой неделе.
Спасибо.

evzhur написал :
, отрезал, прижал к утюгу на 15 секунд при 260 градусов, потом вынул и прижал вместе.

Почитайте еще теории.

Спасибо за консультацию, байпас во всех трех случаях 1/2", точно не помню или 1" или 3/4"

axiq написал :
Уважаемые форумчане, мои вопросы настолько глупы, что на них никто не желает отвечать или настолько сложны, что никто не может ответить?
ЗЫ Поиск не работает, а канашку сделать нужно на этой неделе.

Может проще пригласить мастера.

Подскажите, пожалуйста, какой терморегулятор можно поставить на дюймовую подводку к полотенцесушителю (обычный м-образный на ГВС в новостройке)? Байпас на стояке есть, регулятор поставил бы на отвод в сантехшкафу.

Что бы он дал советы? Собрать стояк не проблема. Нужны советы по заданным вопросам.

axiq написал :
Что бы он дал советы? Собрать стояк не проблема. Нужны советы по заданным вопросам.

А вы можете сфотографировать "общий вид" а не фрагмент и нарисовать прямо на фотке, что куда хотите? Может так нагляднее будет и понятнее тем, от кого вы ждёте помощи?

axiq написал :
Что бы он дал советы?

Чтоб канализацию правильно сделать.

axiq написал :
Собрать стояк не проблема.

Тогда в чем проблема.

axiq написал :
Нужны советы по заданным вопросам.

Поиском по сайту найдете ответ.

Регистрация: 23.07.2012 Владикавказ Сообщений: 8420

Не по моей части, но так, интуитивно и от нечего делать(по колонкам пока тихо) и что бы другие подключились(спровоцировать).

axiq написал :

  1. Банально, как без вандализма разобрать фановый стояк? Попробовал сдвинуть компенсатор - не поддается.

Порезать где нить выше, потом муфтой заштопать.
*]

axiq написал :

  1. Как вытащить тройник. Он заглублен в бетон.

Да хоть кусками, он же уже не нужен. Что ниже у соседей? Нет данных.

axiq написал :
Тройник от для раковины ставить выше тройника для унитаза или это делается как-то по другому?

[I]Как-то по другому*. Для раковины то ещё можно, а как же ванна. ИМХО, тройник - тройник на унитаз - переход с сотки на 50-ку

и далее.