Как и чем измерить скорость воды в стальных и пластиковых трубах отопления, не разрезая трубу? Типа ходишь по квартирам и выявляешь где какая скорость воды в системе отопления.
13.11.2013 в 20:43:46
Как и чем измерить скорость воды в стальных и пластиковых трубах отопления, не разрезая трубу? Типа ходишь по квартирам и выявляешь где какая скорость воды в системе отопления.
13.11.2013 в 20:52:32
BIO написал : Как и чем измерить скорость воды в стальных и пластиковых трубах отопления, не разрезая трубу? Типа ходишь по квартирам и выявляешь где какая скорость воды в системе отопления.
У меня один чукча был...Так он скорость потока мог определить по шуму в трубе с точностью до 0.001 м/с
13.11.2013 в 21:00:22
А проверяли как - другим чукчей?
13.11.2013 в 21:23:07
BIO, есть спец вентили и спец приборы для этого. но это очень дорого.
13.11.2013 в 21:25:07
BIO, есть спец вентили и спец приборы для этого. но это очень дорого. вот еще можно посмотреть
13.11.2013 в 21:52:05
BIO написал : Как и чем измерить скорость воды в стальных и пластиковых трубах отопления, не разрезая трубу?
Могу предложить только для пластика. Метод называется магнито-индукционный. К трубе из немагнитного материала прикладываем поперечное магнитное поле. При этом поток воды это подвижный проводник - из школьного курса физики известно, что на проводнике возникнет ЭДС. Если приложено переменное поле, то и ЭДС будет переменной и ее уровень, пропорциональный скорости, можно измерить емкостным датчиком, совмещенным с магнитной системой ортогонально. :)
14.11.2013 в 06:21:49
C2h5-OH написал : BIO, есть спец вентили и спец приборы для этого. но это очень дорого. вот еще можно посмотреть
В какой кодировке смотреть?
14.11.2013 в 06:23:26
Слушатель написал : Могу предложить только для пластика. Метод называется магнито-индукционный. К трубе из немагнитного материала прикладываем поперечное магнитное поле. При этом поток воды это подвижный проводник - из школьного курса физики известно, что на проводнике возникнет ЭДС. Если приложено переменное поле, то и ЭДС будет переменной и ее уровень, пропорциональный скорости, можно измерить емкостным датчиком, совмещенным с магнитной системой ортогонально. :)
За совет конечно спасибо ;) но чаще нужно определять как раз в стальных трубах. Причём не разрезая их не устанавливая вентили и прочую арматуру.
14.11.2013 в 12:33:24
Warhamster написал : А проверяли как - другим чукчей?
Нет ,потому другой чукча в Чуме живет, эТОт чукча жил в котельной и мог до тысячной определить скорость потока
BIO написал : чаще нужно определять как раз в стальных трубах. Причём не разрезая их не устанавливая вентили и прочую арматуру
Без каких либо приборов это будет сделать ой как сложно, раз чукчи у тебя нет
14.11.2013 в 12:45:19
Мы на работе (руковожу отделом и лабораторией гидравлики РусГидро) используем ультразвуковые расходомеры. Самый простой - фирмы "Взлёт", но не самый надёжный. Их множество других фирм- погуглите. Принцип - два акустических датчика (из комплекта прибора: излучатель и приёмник) прижимаются хомутами снаружи с 2 сторон к трубе на расстоянии вдоль трубы с пол-метра (для труб до 1.5") между ними, а в трубе через воду бегают ультразвуковые волны. По эффекту Допплера (принцип 1) или по фазовому сдвигу волн (принцип 2) определяется скорость течения в трубе и расход. Всё это автоматически делает небольшой приборчик, к которому подключены оба датчика. Точность - ок.1-2%. Точность падает, если вода сильно загрязнена взвесью или в ней много пузырьков воздуха. Ваша проблема - в очень маленьких скоростях потока в системе отопления: малые скорости сложнее мерить (у каждого ультразвукового прибора есть диапазон скоростей и диаметров труб, где гарантируется точность).
25.11.2013 в 06:12:31
Prok12 написал : Мы на работе (руковожу отделом и лабораторией гидравлики РусГидро) используем ультразвуковые расходомеры.
Спасибо. Буду искать.