jekanik
jekanik
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 157

12.12.2009 в 23:05:50

завел в квартиру новый ввод - 3 группы, медь 4 квадрата + ноль аналогичный, раньше была лапша.но теперь замечаю, что периодически( то минут через пять, то в час пару раз) свет моргает, особенно заметно на лампах накаливания.возникли всякие страхи, все-таки жилище свое - родное.я не спец, просто базовые знания и небольшая практика. думаю, что ноль фигово посадил(там скребковая стоит) или в квартире плохо закручен-не знаю. посоветуйте че-нить, что делать и чем вообще это все грозит. вот еще фото щитка-ноль посажен на 2 верхних.

0
Вложение
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

12.12.2009 в 23:14:34

сначала определитесь- моргает в смысле притухает или вспышки ярче? если первое- плохой контакт в ВАШЕЙ проводке. если второе- аварийное состояние магистрального ноля. и да- фото щита подробнее нужно. это нивкуду

0
jekanik
jekanik
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 157

13.12.2009 в 23:18:22

просто еле заметное моргание, как глазом моргнул, а иногда замечаю неравномерное свечение нити накала, то ярче, то тускнее -тоже еле заметно.

0
Серенький
Серенький
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Севастополь

Сообщений: 366

14.12.2009 в 12:34:53

если свет начал моргать после переделки щитка, то дело скорее всего в плохом контакте, и скорее всего, в нуле. Проверьте подключение нуля в этажном щитке, и не просто качество подключения вашего провода, но и саму цепь от вашего провода до нулевого провода стояка. А еще отключите все мало-мальски мощные потребители в квартире и понаблюдайте, будет ли моргать свет. Если не будет, то однозначно плохой контакт.

0
Alexcris
Alexcris
Резидент

Регистрация: 12.04.2007

Москва

Сообщений: 1232

19.12.2009 в 21:56:35

Ищите плохой контакт, причем возможно даже не в самом щитке, а дальше в проводке квартиры - возможно просто совпадение. Было так на даче - мограл-моргал и потом автомат выбило(((

Перерыл пол дома (пол дома новая проводка, в том числе вводной щит, полдома и хозблоки старая) - тоже нашел много неприятных сюрпризов (типа оплавленных скруток) никаким образом не зависящих от новых переделок в половине дома, а оказалось кабель проложенный к теплице по земле имел повреждение изоляции и там подмыкало до тех пор пока полкабеля в этом месте не выгорело(( (подробно про это написал только что в теме про скрутки)

0
jekanik
jekanik
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 157

27.12.2009 в 13:15:32

переделал ввод в квартиру .все фазные и ноль поменял, все вроде нормуль посадил на планку и завел в автоматы.но теперь глаз замечает на лампах накаливания нестабильное свечение-такое притухание и усиливание свечения, а иногда резкое (доли секунды) однократное моргание(совершенно четко в определенный момент светового потока просто нет).подозреваю что ноль в щите на площадке потревожил -вот он и не успокоится), либо другое...Х.З.знающие посоветуйте че-нить, ведь добром это не кончится???извините за муторные, неумелые подробности.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.12.2009 в 13:32:49

Мало информации: что было раньше до замены, 220В или 380В в квартире, как выглядят щиты и т.д. Если подключал сам. То лучше фото, и каждое соединение подробно.

0
jekanik
jekanik
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 157

27.12.2009 в 13:56:41

было 220В, так и осталось.фактически в квартиру заходит одна фаза - 3 линии, в квартире у меня свой щиток VIKO(фото).в чем вообще может быть проблема и во что она может перейти???наверное буду звать электрика-сам не фурычу.

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.12.2009 в 14:13:11

Судя по фото щитка, проблемы будут.
Правильно нужно звать электрика.
Я бы на вашем месте его еще в вчера бы позвал.

0
jekanik
jekanik
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 157

27.12.2009 в 14:41:22

а что в щитке не так(на фото) можно подробнее.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

27.12.2009 в 15:31:22

Эстетика монтажа подразумевает его качество(особенно визуального осмотра)! Вы, конечно, не обижайтесь, но тут можно конкретно разобраться только непосредственным присутствием (осмотр, прозвонка, мегерение и тд.). А квартирный щит откуда берет питание можно фото?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.