Horhe написал :
И у меня происходит частая тактовка, причем при включении происходит как бы металлический стук. Котел SIME 48
Отрегулировать давление газа согласно паспортного .Посмотреть возможность установки конатного термостата.
Металлический стук?Возможно внутри установлены завихрители-стальные пластины свернутые винтом для улучшения теплоотдачи продуктов сгорания-отсюда и стук.(?)
Мне кажется, что там вообще нет никакой автоматики.
"Котлы SIME серии RX четко отслеживают давление газа, наличие электропитания, наличие тяги в дымоходе. Встроенные термостаты моментально реагируют на перегрев чугунного корпуса. Специальные датчики отсекают подачу газа в случае аварийных ситуаций, в том числе прекращение подачи электроэнергии. При возобновлении электропитания котел автоматически перезапускается."
Ну вот.А вы говорите нет автоматики.С этими агрегатами не знаком.Но металический стук дело не хорошее,и вызвано низкой температурой обратки и большой интенсивностью нагрева.автоматика должна следить за этим.разница температур подачи и обратки 20*С.Вам необходимо найти специалиста и провести наладку.Иначе может все кончится плохо.Может треснуть секция,что по цене одинаково с котлом.
При пуске таких агрегатов обязательным порядком поводят настройку мин. макс. давления газа на горелку.давление регламентируется паспортными данными.Это позволит котлу работать без перегрева и тактования,соответственно безопасно.Также при необходиости вносятся изменения в программу в зависимости от условий работы,состояния системы,дымохода и прочая.Без адекватного сервиса не обойтись.И не обязательно с этой фирмы.Аналогичные котлы есть почти увсех производителей.
народ, а из-за чего сосулька образуется на воздуховоде? у меня за сутки сейчас нарастает 60 см вниз, а смотрю у соседей, у них ваще за зиму не было сосульки.
nas_alex написал :
народ, а из-за чего сосулька образуется на воздуховоде? у меня за сутки сейчас нарастает 60 см вниз, а смотрю у соседей, у них ваще за зиму не было сосульки
добрый день,прошу совета котел ферроли домипроджект с 24,отапливаемая площадь 65 кв.м трубы полипропилен и регистры из 57 трубы.после общения с сервисником стало ясно что в интересующем меня вопросе он также силён как и я.на сколько нужно выставить макс. и мин. мощность котла в моем случае.и как узнать что я ее выставил оптимально,на какие параметры опираться.процедуру установки изучил по мануалу.
мвс написал :
При пуске таких агрегатов обязательным порядком поводят настройку мин. макс. давления газа на горелку.давление регламентируется паспортными данными.Это позволит котлу работать без перегрева и тактования,соответственно безопасно.Также при необходиости вносятся изменения в программу в зависимости от условий работы,состояния системы,дымохода и прочая.Без адекватного сервиса не обойтись.И не обязательно с этой фирмы.Аналогичные котлы есть почти увсех производителей.
Вчера попробовал поэкспериментировать с давлением газа обычным краном.
Итак,
кран открыт полностью (давление не знаю) получилось за час 11 циклов расход 1'892m3;
среднее положение 11 циклов, расход 1'709m3
кран еле открыт, давление слабое 10 циклов расход 1'720m3
Какие выводы делать даже не знаю. Оставил как было. По деньгам и тактовке различия не принципиальные
nik1963 написал :
Horhe а какой циркуляционный насос стоит в контуре отопления ? Частые включения могут быть из-за плохой циркуляции теплоносителя.
Насоса там в котле нет, все идет через коллетор-гидрострелку на 3 контура. Насос стоит на байпасе (малый контур безопасности).
Регулировка давления газа обязательна при первом пуске.Далее уже програмно устанавливают необходимые параметры.-мощность пуска,отопления ,разность температур и т.д.Если во все это врубится -разница будет заметна.
мвс написал :
Регулировка давления газа обязательна
Напишите, пожалуйста, какое реальное давление в сети НД на входе в котлы в вашем районе. Насколько оно отличается от номинала. Как меняется от погодных условий, от разбора газа потребителями в большие морозы.
ув.мвс в нашем городе Выкса я не могу найти специалиста который может это сделать.а тот спец у которого находится на обслуживании мой котел уверяет что ничего там не регулируется.а вы из какого города если не секрет?
alandex написал :
Регулировка давления газа обязательна
Напишите, пожалуйста, какое реальное давление в сети НД на входе в котлы в вашем районе. Насколько оно отличается от номинала. Как меняется от погодных условий, от разбора газа потребителями в большие морозы. Последний раз редактировалось alandex; 30.01.2011 в 14:27.
Давление на ГРП может быть от 180 до 280мм.В зависимости от длины участка и колличества потребителей.
Обычно проверочные замеры делают в сильные морозы.На конечных точках газовой сети.Разбег от 90 до280мм.Все зависит от потребителей,их колличества,длины и диаметра газопровода и от установленого оборудования на ГРП.На небольших участках ГРП настраивают на давление меньшее -180-200мм.В зависимости от сезона проводят корректировку.
Мужики подскажите какой объём воды в 1 метре 57 трубы и в 1 метре пп 25 трубы.хочу посчитать объём воды в системе.или может её по другому считают?а то у меня давление при нагреве на 1 кг. Повышается,думаю расширительный бак маловат
вовчик52 написал :
Мужики подскажите какой объём воды в 1 метре 57 трубы и в 1 метре пп 25 трубы.хочу посчитать объём воды в системе.или может её по другому считают?а то у меня давление при нагреве на 1 кг. Повышается,думаю расширительный бак маловат
для 57х3.5мм = 1.96 литра.м.п.
По данным Сантехкомплекта (Москва-Видное):
для пп армир.(PP-R )25х4.2 мм = 0.22 л.
для пп неармир 25х2.3 = 0.33 л.