Добрый день. Подскажите с проблемой. Двухконтурный котел Лемакс стоит с 2010 года. Снизился напор горячей воды, как я понял накипь в котле. Как его промыть самому или нужно вызывать спецов? Можно ли это делать сейчас или ждать конца отопительного сезона? Спасибо.

Всем спасибо за советы.
Может кому поможет. В общем взяли мы тятянькой флягу, в литров 30 воды засыпали пакетов 12 лимонки(маленьких). Подключили к котлу "родничок"(погружной) на шлангах ну и промыли. Сначала насос включали на пару секунд, изза давления шланг раздувало, потом постепенно стали на больше время включать пока не продавило. Нормально промыли. Теперь летом переделаю подводку к котлу, чтоб выходы для промывки были.

Здравствуйте. Вопрос такой. Котел выставили на 50 градусов, терморегулятор - 20. Котел работает каждые 10-12 минут. Знакомые посоветовали, чтобы котел работал меньше и меньше расходовалось электричество и газ, выставить котел на 60 градусов. Так и сделали. Но т.к. в квартире было прохладно, котел все равно работает каждые 10-12 минут. Будет ли он работать реже, если квартира прогреется? Общая площадь квартиры 49,5.

id110723577, А Вам что нужно в конечном итоге? Тепло в квартире или экономию газа и электричества?

В любом случае начните с правильной настройки котла.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, А как правильно настроить котел?

id110723577 написал:
А как правильно настроить котел?

Методика настройки изложена в инструкции на котёл, а цитировать сюда инструкцию не вижу смысла. Если интересны базовые принципы - можете прочесть мою статью "Как сэкономить газ" на моём сайте.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

id110723577 написал:
Но т.к. в квартире было прохладно, котел все равно работает каждые 10-12 минут. Будет ли он работать реже, если квартира прогреется?

Наоборот котел начнет более часто тактовать. Для борьбы с тактованием установите комнатный термостат.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

id110723577 написал:
Знакомые посоветовали, чтобы котел работал меньше и меньше расходовалось электричество и газ, выставить котел на 60 градусов

Для экономии газа важен температурный режим системы. Т.е. температура теплоносителя и на подаче и на обратке. Для неконденсационного котла режим должен быть 70/60 для полимерных труб и 80/60 для металлических труб.

В конденсационном котле расход газа дополнительно можно уменьшить, установив датчик уличной температуры. Тогда автоматика котла будет понижать температуру подачи в зависимости от температуры на улице. Также для конденсационного котла расход газа тем меньше, чем ниже температура теплоносителя на обратке котла.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Про него я и говорю. Сколько нужно выставлять температуру на котле и термостате, чтоб котел реже работал?

id110723577 написал:
Сколько нужно выставлять температуру на котле и термостате, чтоб котел реже работал?

На подаче котла - максимальную температуру, которая не снижает срок службы труб. А на термостате градуса на 2 выше, чем должно быть в помещении по центру дома (там комнатный термостат и устанавливается). Естественно, эти советы предполагают, что на радиаторах установлены термоголовки.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

id110723577 написал:
Про него я и говорю. Сколько нужно выставлять температуру на котле и термостате, чтоб котел реже работал

Так котел у Вас конденсационный или нет?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Для котла Buderus сколько выставить температуру котла и термостата?

id110723577 написал:
Здравствуйте. Вопрос такой. Котел выставили на 50 градусов, терморегулятор - 20. Котел работает каждые 10-12 минут. Знакомые посоветовали, чтобы котел работал меньше и меньше расходовалось электричество и газ, выставить котел на 60 градусов. Так и сделали. Но т.к. в квартире было прохладно, котел все равно работает каждые 10-12 минут. Будет ли он работать реже, если квартира прогреется? Общая площадь квартиры 49,5.

id110723577, в общем то проблема не единичная... Я тоже с этим столкнулся. Причиной такой работы является избыточная мощность котла. То есть котёл слишком легко справляется с нагревом. Для начала можно попробовать ограничить максимальную мощность, но честно, не знаю как это сделать на Вашем котле (тем более не зная его модели). Увеличивая температуру отопления можно добиться снижения тактования (частого включения котла), но это может потянуть за собой снижение комфорта (временами будет теплее чем Вам нужно), это при условии наличия комнатного термостата. Без него получите просто "Ташкент". А если на радиаторах стоят термоголовки, то и снижения тактования не получиться (а может ещё и вырасти если есть куда расти).
Погодозависимая автоматика вещь хорошая, но есть не во всех котлах. И не всегда работает так "радужно" как об этом говорят.

id110723577 написал:
Для котла Buderus сколько выставить температуру котла и термостата?

тут опять же правильный вопрос был... немного перефразирую- Вам комфорт или что бы котёл пореже включался? Всё и сразу вряд ли уже получиться. Для себя я настраивал под комфорт. На термостате +24, на котле (в данный момент) +50. Этого хватает что бы поддерживать температуру в квартире, при этом она не поднимается выше +1 градуса от установленной. Например если я сейчас выставлю 65 на котле, то включаться он будет реже, но и поднимать температуру будет градуса на 4-5 выше. (правда у меня ещё и режим насоса настроен). перепад в 5-6 градусов уже будет ощутимо.

Всем привет, сегодня распереживался по поводу своего газового настенного котла
Ремонт прошел успешно, может кому пригодится

Inch1964, А вопрос еще такой. Сегодня вдруг котел перестал увеличивать температуру. У меня стоит 50 градусов. А до 55 не увеличивает. Только уменьшить можно. В чем проблема?

id110723577, Вы не ответили котел конденсационный или нет?

А почему не даёт температуру подачи выше +50, это чаще всего это говорит о том, что у котла выдаваемая им мощность меньше, чем потребляемая системой мощность. Но могут быть и другие причины, например, неисправность котла, или что-то неверно подключено или настроено.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Все работает. Наладили. Но я все равно не понимаю, как сделать так, чтобы котел работал реже и потреблял меньше газа и электроэнергии?

id110723577 написал:
Но я все равно не понимаю, как сделать так, чтобы котел работал реже и потреблял меньше газа и электроэнергии?

Уже писал:

Inch1964 написал:
В любом случае начните с правильной настройки котла.

Inch1964 написал:
Для экономии газа важен температурный режим системы. Т.е. температура теплоносителя и на подаче и на обратке. Для неконденсационного котла режим должен быть 70/60 для полимерных труб и 80/60 для металлических труб.
В конденсационном котле расход газа дополнительно можно уменьшить, установив датчик уличной температуры. Тогда автоматика котла будет понижать температуру подачи в зависимости от температуры на улице. Также для конденсационного котла расход газа тем меньше, чем ниже температура теплоносителя на обратке котла.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

id110723577 написал:
как сделать так, чтобы котел работал реже и потреблял меньше газа и электроэнергии?

Утеплить дом.

касимов написал:
Утеплить дом.

К сожалению приходится топить не во всем доме, законсервировать часть дома на зиму.

Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6

Илья345 написал:
законсервировать часть дома на зиму.

Что-то мешает это сделать?

касимов написал:
Что-то мешает это сделать?

Мне - нет, я и пишу, как способ удешевить и упростить отопление в доме.

Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6

Илья345 написал:
как способ удешевить и упростить отопление в доме.

Способ приемлем.

Илья345 написал:
пишу, как способ удешевить и упростить отопление в доме.

Совсем не отапливать часть помещений в доме - может привести к накоплению влаги в межкомнатных перегородках и их отсыреванию. Что в свою очередь, приведет к появлению на стенах плесени и грибка.

Ведь межкомнатные перегородки не могут служить теплозаграждениями.

Есть рекомендации не делать разницу температур между смежными комнатами более 6 градусов.

Точно же определить возникнет ли отсыревание, можно в программе Аудитор ОЗЦ 6.1

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

kukarachas, если утечек нет, то это из-за воды. я тоже маялся месяца три, но в итоге всё установилось.

вопрос по елекролюкс квантум 24 с закрытой камерой сгорания: ОЧЕНЬ МНОГО ПОТРЕБЛЯЕТ ГАЗА и после выключения горелки еще какое-то время работает турбина - как её выключать вместе с горелкой. спасибо.

levin62 написал:
ОЧЕНЬ МНОГО ПОТРЕБЛЯЕТ ГАЗА

Очень дырявое помещение он греет...

levin62 написал:
после выключения горелки еще какое-то время работает турбина

Горелке и теплообменнику нужно охладиться после погасания пламени.

levin62 написал:
как её выключать вместе с горелкой.

Сначала поинтересуйтесь стоимостью нового теплообменника.

levin62 написал:
ОЧЕНЬ МНОГО ПОТРЕБЛЯЕТ ГАЗА

"очень много"- понятие растяжимое и является вашим субъективным оценочным мнением. То есть по факту ни о чём не говорит.

levin62 написал:
после выключения горелки еще какое-то время работает турбина

ну и наверное производитель не зря так сделал.

levin62 написал:
как её выключать вместе с горелкой. спасибо.

зачем? что и сколько Вы на этом экономить будете? и на сколько потом "налетаете"...

Помогите решить проблему!
Котел С.Дюваль f35 2-х контурный, турбированный, в комплекте с пультом ДУ.
Устанавливаю на пульте 19 градусов, через несколько минут температура поднимается до 19.5, но котел не выключатся, а продолжает работать на минимальной температуре подачи 37 градусов и так работает беспрестанно, независимо от того повысилась или понизилась заданая температура. Выключается только для перехода на ночной режим.
Котел видит пульт (проверяла по инструкции), но не видит заданой температуры.
Вот например сейчас, задана температура в помещении 20 градусов, уже час температура подачи 40 градусов и на пульте 19.7 градусов и котел работает и работает (((
Как исправить?

АленаК, бегло посмотрел инструкцию к Вашему котлу. По поводу настойки работы с пульта не нашёл вообще ни чего (может конечно искал плохо). При подключении пульта к котлу, на плате необходимо изменить положение выключателя SW1 на "ON" , Сделано?
На сколько выше установленной поднимается температура? Возможно, что дельта температуры больше 1 градуса, и тогда ситуация когда ...

АленаК написал:
задана температура в помещении 20 градусов, уже час температура подачи 40 градусов и на пульте 19.7 градусов и котел работает и работает

... вполне нормальная. Котёл смодулировал (отрегулировал) свою мощность и поддерживает оптимальный режим.