Vadim 161 написал: ebf, да писАл он как-то в своем блоге, что добавят этот пункт в новый ГОСТ.
Vadim 161, Ну в МЭК он уже 2 года ,лет через пять будет у нас ,мы же никуда не спешим + импортозамещение ,во всём :D
11.01.2019 в 19:04:14
Vadim 161 написал: ebf, да писАл он как-то в своем блоге, что добавят этот пункт в новый ГОСТ.
Vadim 161, Ну в МЭК он уже 2 года ,лет через пять будет у нас ,мы же никуда не спешим + импортозамещение ,во всём :D
11.01.2019 в 19:06:04
ebf написал: лет через пять будет у нас
Именно пять? Хрень какая-то...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2019 в 23:22:27
dehart написал: Новостройка, ввод 63А, 1ф., есть PE. Квартира 2 комнаты, будет кухонная зона в большой комнате, с/у раздельный, есть отдельная кладовка рядом с прихожей, есть балкон. Заказчик пожелал делать на Шнайдере Easy9. Критика приветствуется.
10 УЗО на 2 комнаты - это 5 узо на комнату :) не жалко заказчика? или цена работы - % от стоимости материала?
11.01.2019 в 23:27:19
Dron/9K, И смысл чужие деньги считать - м.б. прихоть заказчика? Вот я сейчас готовлю схему, выложу тут, несложная, но вся на АВДТ ABB DS 201 - пожелание заказчика...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2019 в 23:33:37
MaSeVi написал: ABB DS 201 - пожелание заказчика...
А чего не Хагер ? По моему даже несколько дешевле. Или тот-же мой любимый Legrand DX-3
Грубый, но справедливый
11.01.2019 в 23:37:14
MaSeVi написал: И смысл чужие деньги считать - м.б. прихоть заказчика?
прихоть заказчика - это где и сколько розеток, лампочек и т.п. а вот как собрать под эту прихоть шкаф определяется стандартами и расчётом. я не видел ни одного заказчика, который вот так глупо сорил бы деньгами. тем более что если человек понимает, то так никогда не сделает, а если не понимает, то обратится к профи.
11.01.2019 в 23:41:16
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2019 в 23:45:08
Dron/9K написал:
MaSeVi написал: И смысл чужие деньги считать - м.б. прихоть заказчика?
прихоть заказчика - это где и сколько розеток, лампочек и т.п. а вот как собрать под эту прихоть шкаф определяется стандартами и расчётом. я не видел ни одного заказчика, который вот так глупо сорил бы деньгами. тем более что если человек понимает, то так никогда не сделает, а если не понимает, то обратится к профи.
Dron/9K, Может не стоит так резко за других судить: понимает или нет в чем-то? Я никогда никого на деньги не «опускаю», а исхожу из задач при возможностях, как и все нормальные ребята в нашей сфере...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.01.2019 в 23:59:10
MaSeVi написал: Я никогда никого на деньги не «опускаю», а исхожу из задач при возможностях, как и все нормальные ребята в нашей сфере..
Я в Ваш адрес ничего на этот счёт и не говорил. Но, согласитесь, что 10 УЗО на 2-х комнатную квартиру - это совершенно ничем не оправданный перебор.
12.01.2019 в 00:04:16
Dron/9K написал:
MaSeVi написал: Я никогда никого на деньги не «опускаю», а исхожу из задач при возможностях, как и все нормальные ребята в нашей сфере..
Я в Ваш адрес ничего на этот счёт и не говорил. Но, согласитесь, что 10 УЗО на 2-х комнатную квартиру - это совершенно ничем не оправданный перебор.
Dron/9K, Извините, если Вы подумали, что посыл адресовался на Ваш счет. Наверное, Вы правы - 10 УЗО перебор, но мы, опять же не знаем задание, ведь есть категория, которая так хочет...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.01.2019 в 00:08:36
serj12 написал: Почти тоже самое , площадь около 100 м2 и два сан . узла , но получилось вот так ( это вам для сравнения )
не очень понятная логика щита - зачем ставить последовательно 50А, потом 63А, а потом автоматы на линиях? по мне, так 50А совершенно лишний.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.