Vadim 161 написал:
MaSeVi написал:
Делалась со схемы заказчика
И где он такое выкопал ? Все связанное с PEN - сделано через ж-пу.
Vadim 161, Отнюдь. Всё грамотно.
Более того, в большинстве случаев, это единственно возможная схема, не вызывающая отторжения у органов.
dokar написал:
С того , что в счётчик достаточно было завести , но не брать оттуда PEN .
А что делать с такими счетчиками? Которых становится больше с каждым днем?

Наверное, уже пора прекращать транслировать популярные мифы о недопустимости разделения пня после счетчика.
dokar написал:
Напомнить, как намедни челу опломбировали не глядя на то что жила мимо контакта села ?
Вероятность подобных случаев значительно снижается при повышении требований к квалификации персонала. Когда каждый гастарбайтер перестанет лазить в жилы и контакты, тогда такого в принципе не будет.
Также, с равным успехом, это могла быть фаза под пломбой. С не сильно лучшими последствиями.