#1763024

Доброго времени суток,уважаемые форумчане.Скоро будут отключать на профилактику горячию воду,думаем поставить на этот период проточный водогрей 8квт., и подключить его к розетке от которой запитывается эл.плита и духовка, так как к этой розетке подходят самые толстые медные провода с заземлением,проживаем в доме П-44т и имеем вот такой эл.щиток в коридоре. Я не электрик, но понимаю, что плитой и духовкой во время работы водогрея пользоваться будет нельзя, буду рад помощи по этому вопросу: как лучше и надёжнее это сделать и какие доп. устройства нужны?Поиском пользовался но не нашёл именно про подключение к такой розетке.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

какой кабель (сечение) подведен к розетке плиты? пока даже мощности автомата не хватает... хотя если не включать проточник на полную, то может и потянет...

Кабель подведен сечением 4мм2

Если бы поставили на 5,5 кВт проблем бы вообще никаких не было. На 7 кВт - туда-сюда, под предел, но если ненадолго то тоже потянуло бы. Лучше задуматься о менее мощном водогрее.

Chabrez написал :
Лучше задуматься о менее мощном водогрее.

Или о накопительном водонагревателе.

Спасибо за совет про накопительный водогрей, уже думали но места хватает только на 30 литровый да и то с трудом значит будем ставить 5-6kw,просто думаю что вода из него будет не очень..... а что нужно для его подключения?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

weter написал :
Кабель подведен сечением 4мм2

Если сдача после 2001 года, то должен быть 6 квадратов.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

как "кривой" вариант - купить кабель сечением 6мм и сделать времянку от щитка к нагревателю...
а в щитке (место есть) поставить отдельный автомат для этого кабеля... правда и узо надо ставить...
но это просто идея...

avmal написал :
Если сдача после 2001 года, то должен быть 6 квадратов.

Здравствуйте,да дом сдан в 2007г. Сегодня померили штангенциркулем диаметр жилы и вычислили сечение проводов,которые подходят в щитке к автомату с надписью электроплита получилось то ли 5,3 то ли 4,9 мм2,может ли такое быть?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

weter написал :
получилось то ли 5,3 то ли 4,9 мм2,может ли такое быть?

В наше время в нашей стране может быть что-угодно. Считайте, что сечение условно 6 квадратных миллиметров.
Подключите на выход автомата 32А параллельно с кабелем на электроплиту УЗО 40А 30мА и подключайте на выход УЗО кабель 3х6 к водонагревателю.

avmal написал :
В наше время в нашей стране может быть что-угодно.

Да к сожелению . Значит можно сделать вот так?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

weter написал :
Значит можно сделать вот так?

Вот так.

avmal написал :
Подключите на выход автомата 32А параллельно с кабелем на электроплиту УЗО 40А 30мА и подключайте на выход УЗО кабель 3х6 к водонагревателю.

Спасибо, но как вы предлагаете для этого нужно будет штробить-долбить стену,а это ой как не хочется,а почему нельзя так как нарисовал.

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

weter написал :
а почему нельзя так как нарисовал.

Можно.Только одновременно с плитой желательно не включать(автомат может выбивать).А УЗО лучше в щит поставить на плиту и соответственно проточник тоже будет защищен.

Регистрация: 21.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 1141

weter написал :
Спасибо, но как вы предлагаете для этого нужно будет штробить-долбить стену,а это ой как не хочется,а почему нельзя так как нарисовал.

можно не штробить, вам же временно надо?! подвесьте кабель как нибудь, типа наружная проводка. А дадут горячую воду снимите...
так как вы нарисовали не совсем верно... в УЗО PE не заводится... и такие коммутации не есть хорошо... хотя бы как amidant написал сделать надо... То есть УЗО в щит поставить...

Здравствуйте,извините совсем забыл сказать что УЗО стоит.И стоит в отдельном ящике на лестнице и защищает всю квартиру,значит можно вообще не ставит доп.УЗО

2weter
В щитке стоит скорее всего "противопожарное" УЗО на 63А 300мА и в случае когда водогрей пробьет этих 300мА хватит чтобы склеить ласты. Если только это не то УЗО, что на схеме в 1 посте, 25А 30мА, но оно защищает только резетки и освещение санузла.

HellRazor написал :
В щитке стоит скорее всего "противопожарное" УЗО на 63А 300мА и в случае когда водогрей пробьет этих 300мА хватит чтобы склеить ласты. Если только это не то УЗО, что на схеме в 1 посте, 25А 30мА, но оно защищает только резетки и освещение санузла.

Здравствуйте в щитке на лестнице стоит вот такое узо и как то был что оно сработало и выключилось все электричество в квартире,а в щитке около двери стоит вот такое

Hо когда нажимаешь на кнопку "тест" тоже пропадает электричество в квартире.Но думаю сделать по схеме ]134824[/ATTACH]ATTAC и вместо одного УЗО поставить диф.автомат и не пользоваться плитой когда водогрей будет работать.

Сам пользуюсь 5 киловатным полярисом ,хватает за глаза большая мощьность в квартире на проточник не нужно.

Пару сезонов он подключался через разетку с проводом 2.5 квадрата и автоматом на 16 ампер минут 7-10 можно было пользоваться на максимальной мощности ,далее выбивало автомат

Serdjio написал :
Сам пользуюсь 5 киловатным полярисом

Ну и как,помыться можно?

Конечно можно ! я и на дачу 5 киловатный взял