avmal написал : Можно и заменить. Только я никак не могу понять - счётчик с вводом и вся начинка в одном щите будет находиться или на расстоянии друг от друга?

Я планирую все в одном щите. Но может я и не прав ? Согласно выданным мне ТУ: п.2.5. На вводе электропитания установить ВРУ с устройством для защиты от повышенного напряжения, включая грозовые перенапряжения и коммутационные. Выполнить контур заземления вновь установленного ВРУ, согласно норм ПУЭ". 2.6. Предусмотреть применение автоматических токоограничивающих аппаратов, срабатывающих при увеличении потребляемой мощности выше договорной величины (6 кВт). 2.7. На вводе в объект на стене ввода (внутри или снаружи) установить многофункциональный электронный счетчик. Шит учета классом защиты не ниже IP54. Если ЩУ металлический, то его заземлить (Rз=Rшу+Rвру=8 Ом). В щите перед счетчиком установить пломбируемый коммутационный аппарат.

То есть приведенная мной схема - это ЩУ (внутри дома). А снаружи ещё нужно ВРУ вешать "на вводе электропитания", согласно п.2.5 ТУ ???

Хотелось бы конечно все в одном месте разместить, по компактнее...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.06.2010 в 16:34:23

Подпишусь,интересно!!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.06.2010 в 16:46:37

ink_mast написал : Умение читать схемы не помогло что ли?

Да.

miraglas написал : снаружи ещё нужно ВРУ вешать "на вводе электропитания", согласно п.2.5 ТУ ???

Выходит, что так, причём с ГЗШ и ОПНами. Возможно, что подразумевается ещё и установка что-то типа УЗМ-50.

miraglas написал : Хотелось бы конечно все в одном месте разместить, по компактнее...

ОПН опасно в общем щите ставить - и горят, и взрываются.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.06.2010 в 16:56:05

miraglas написал : 2.6. Предусмотреть применение автоматических токоограничивающих аппаратов, срабатывающих при увеличении потребляемой мощности выше договорной величины (6 кВт).

Разве на вводе должен быть АВ 32А?

miraglas написал : Хотелось бы конечно все в одном месте разместить, по компактнее

У нас всех обязали счетчик установить на улице. Но это казахстан.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.06.2010 в 19:58:09

ink_mast написал : Разве на вводе должен быть АВ 32А?

Да, именно 32А.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.06.2010 в 20:51:12

2miraglas У вас по схеме вне дома (баня, гараж, розетка освещение улица) может лучше для таких потребителе выделить еще щит? С ним легче потом модернизировать таких внешних потребителей, добавиться мастерская или еще чего. В домах еще бывает погреб, на схеме у вас его нет.

0
miraglas
miraglas
Новичок

Регистрация: 10.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 35

20.06.2010 в 23:10:11

avmal написал : Выходит, что так, причём с ГЗШ и ОПНами. Возможно, что подразумевается ещё и установка что-то типа УЗМ-50.

Буду в местных электросетях интересоваться, что помимо моей схемы ЩУ ещё нужно для выполнения выданных мне ТУ...

avmal написал : ОПН опасно в общем щите ставить - и горят, и взрываются.

Вот это "защита" !!! То есть без них спокойнее было бы, но все равно в ТУ пишут... Значит снаружи буду вешать, если Электросети всё же затребуют их наличие...

ink_mast написал : У нас всех обязали счетчик установить на улице. Но это казахстан.

У нас в ТУ пишут "на стене ввода", то есть можно и внутри дома и снаружи. Но в последнее время стали выдавать ТУ, где уточняется "на стене ввода с наружной стороны", то есть исключительно на фасаде дома... Мне повезло, могу и там и там вешать... Снаружи могут "увести", особенно зимой, тем более я там пока постоянно на период строительства не проживаю...

ink_mast написал : У вас по схеме вне дома (баня, гараж, розетка освещение улица) может лучше для таких потребителе выделить еще щит? С ним легче потом модернизировать таких внешних потребителей, добавиться мастерская или еще чего. В домах еще бывает погреб, на схеме у вас его нет.

Идея хорошая, спасибо. Но пока у меня ни бани, ни гаража (где будет погреб) нет... Поэтому для проекта оставлю как есть, а потом, когда будет куда вешать может и поменяю...

Сейчас мне не понятно, что ещё нужно вешать между ВЛ и спроектированным совместно с вами ЩУ, чтобы выполнить требование ТУ (имеется ввиду п.2.5 "На вводе электропитания установить ВРУ с устройством для защиты от повышенного напряжения, включая грозовые перенапряжения и коммутационные. Выполнить контур заземления вновь установленного ВРУ, согласно норм ПУЭ"....