sanya1965 написал : для хорошего результата либо пробка 2Х2мм, либо ЭППС 20мм
1) Уже обсуждали: пробка 2 мм и даже 4 мм даёт только эффект плацебо. По удельному коэффициенту теплопроводности пробка не имеет ни малейшего преимущества перед ЭППС. :
- у ЭППС он порядка 0.031-0.036 Вт/(м*С) - см. 2-ой столбец
- у рулонной технической пробки 0.039-0.042 Вт/(м*С) Т.е. пробка при той же толщине, что и ЭППС (скажем, оба по 4мм), как теплоизолятор не лучше, а хуже!!! Иными словами, 20мм теплоизолятора из ЭППС можно заменить на 23мм теплоизоляции из пробки. И никак иначе. :confused: Не понимаю, откуда взялся миф про чудодейственные свойства пробки?? Консультант DeVi - Аууууу!! :clapping
sanya1965 написал : фольга нужна толстая 10мкм, поэтому однозначно отдельно.
2) Толстая - это 100 микрон и более. 10микрон - см. пп.1 К тому же, тонкая будет съедена до дыр щелочной цементной средой