Ренат 2607 написал :
Дык индуктивная панель планируется. Какие там будут токи я точно пока не знаю. Ставлю тип А.
Насчет влажных помещений - там же 10мА требуется? В сухих - 30мА.
Может индукционная? Я присматривался, потребление от 1,8кВт до 3,5кВт, на однокомфорочную, т.е. теже цифры что и на обычные.
solder написал :
Я присматривался, потребление от 1,8кВт до 3,5кВт, на однокомфорочную, т.е. теже цифры что и на обычные.
А потребление у индукционок от качества посуды во многом зависит. И с хорошо магнитящейся они по инертности мало чем уступают газу, в отличие от Hi-Light.
arbuzzzzz написал :
Это нехорошие люди не советуют. Может быть те кто не уверен в качестве своей работы.
У меня стоит 10мА и все ОК
Умудренные... И качество собственной работы здесь не причем. Ровно как и УЗО- не ограничивает ток
прикосновения, да не является основной защитой в T-N-CS.
ПPOPAБ написал :
Умудренные... И качество собственной работы здесь не причем. Ровно как и УЗО- не ограничивает ток
прикосновения, да не является основной защитой в T-N-CS.
Как вы думаете, как часто таджикоэлектрики замеряют сопротивление заземляющего провода? Это касательно основной защиты.
И вот если логически - ежели кабель от УЗО 10 мА не 300 метров и на конце не Вятка-автомат обр. 1977 г. или китайский проточник, то с чего его будет выбивать?
Ренат 2607 написал :
Насчет влажных помещений - там же 10мА требуется?
нет. Читаем ещё раз:
Во-первых - не требуется, а рекомендуется. Это совершенно разные вещи.
Во-вторых - только для подключения единственного потребителя
В-третьих - типичный ток утечки при косвенном прикосновении отключит оба УЗО (и 10 мА и 30 мА) за 0,03 сек. и ощущения будут абсолютно одинаковые. А если нет разницы - зачем платить больше?!
Alexiy написал :
и ощущения будут абсолютно одинаковые.
Сопротивление влажной кожи меньше, значит, большая мощность за время 0,03 сек пройдет через тело и, конкретно, сердечную мышцу. Так что ощущения будут не одинаковые)
ПPOPAБ написал :
Для обычной мирной жизни без экстрима достаточно и половины схемы.
Я не предлагаю набивать бокс 30 дифами, ясно, что это понты. Но если у человека дела пойдут в гору, он надстроит третий этаж, пустит лифт, куда все это подключать? Разница между АВВ Европа 18 и 36 модулей 700 руб, копейки. Зато не надо думать, если завтра нужно реализовать какую-то "хотелку" - контроллер аквастопа на дин-рейку, слаботочка та же, ГПС-сигнализация...
FotonBox написал :
Сопротивление влажной кожи меньше, значит, большая мощность за время 0,03 сек пройдет через тело и, конкретно, сердечную мышцу. Так что ощущения будут не одинаковые)
Шановный Alexiy совершенно прав. ВДТ не ограничивает ток.
FotonBox написал :
Но если у человека дела пойдут в гору, он надстроит третий этаж, пустит лифт, куда все это подключать?
В Куршавель конечно.
Я не любитель маленьких ящиков, но и не сторонник излишеств в схеме. Найти золотую середину поможет опрос заказчика, с пристрастием.
Не, для этого нужен минимум пятый и скоростной лифт, и не один
Мне вот тоже не нравится стремление многих мастеров напичкать щитки дифавтоматами (а иногда и однополюсными!) на каждую линию, при этом стоимость начинки составляет больше половины цены всей работы по электрике на объекте.
Но пока у заказчика просто многого не хватает. Тем более, свой дом, а не квартира.
ПPOPAБ написал :
Это только часть теории. Конечно верно.
Таак, а далее, почему ВДТ не ограничивает ток прикосновения, если он разрывает оба провода цепи, в которой произошла утечка?
FotonBox написал :
Таак, а далее, почему ВДТ не ограничивает ток прикосновения, если он разрывает оба провода цепи, в которой произошла утечка?
Ток в цепи зависит от её полного сопротивления и напряжения в ней...
Аппараты защиты ограничивают лишь время сверх тока вцепи, но не его значение.
Дальше еще интересней. Нормируемый ГОСТом порог отключения ВДТ 0,5-1 номинального диффтока. Ток утечки бытового прибора, по ГОСТу, может достигать 3,5 мА. А суммарный ток утечки цепи и нагрузки не должен превышать 1/3 номинала УЗО. (см. п.7.1.83)
Вспомним еще про конденсаторы сетевых фильтров.
ПPOPAБ написал :
Нормируемый ГОСТом порог отключения ВДТ 0,5-1 номинального диффтока. Ток утечки бытового прибора, по ГОСТу, может достигать 3,5 мА. А суммарный ток утечки цепи и нагрузки не должен превышать 1/3 номинала УЗО. (см. п.7.1.83)
Здесь ГОСТ сам себе противоречит в случае с 10 мА, 3,5 мА (прибор) >10/3 мА (треть от номинала).
Мысль я уловил - вероятны ложные срабатывания на вполне исправном (с т.з. ГОСТ и ПУЭ) оборудовании.
Поэтому кабель должен быть по ГОСТу или VDE (NYM), линия иметь небольшую протяженность (где посмотреть удельную утечку на метр кабеля?) и срок службы оконечных приборов "до утечки" меньше, чем с УЗО 30 мА.
ПPOPAБ написал :
Ток в цепи зависит от её полного сопротивления и напряжения в ней...
Аппараты защиты ограничивают лишь время сверх тока вцепи, но не его значение.
С тем, что влажная кожа лучший проводник, чем сухая, согласны?
Что будет с человеком в ванной, если ток утечки составит 12,5 мА, а защищает его ВДТ с Iа=30 мА? (не забудем про )
поэтому при номинале 10 мА УЗО может срабатывать уже при токе от 5 мА (действительно довольно мало), а при номинале 30 мА - от 15 мА.
ток в 5 мА вы и не почувствуете, а 15-30 - пальцы (если успели схватиться), то, вероятно, уже не отпустите, но руку отдёрнуть, почти наверняка, сможете.
ПPOPAБ написал :
А суммарный ток утечки цепи и нагрузки не должен превышать 1/3 номинала УЗО. (см. п.7.1.83)
А это в ПУЭ расчётный ток утечки нормируется, а не реальный. 1/3 - только для ориентировочных расчётов допустимой длины кабеля в одной группе.
FotonBox написал :
Здесь ГОСТ сам себе противоречит в случае с 10 мА, 3,5 мА (прибор) >10/3 мА (треть от номинала).
Мысль я уловил - вероятны ложные срабатывания на вполне исправном (с т.з. ГОСТ и ПУЭ) оборудовании.
Это разные ГОСТы. Да есть такая вероятность.
FotonBox написал :
(где посмотреть удельную утечку на метр кабеля?)
Допускается ПУЭ: 10мкА на метр. Но сам кабель, как правило, имеет утечки значительно меньшие. Основные проблемы в местах соединения и присоединения возникают, да при повышенной влажности или запыленности.
FotonBox написал :
С тем, что влажная кожа лучший проводник, чем сухая, согласны?
Что будет с человеком в ванной, если ток утечки составит 12,5 мА, а защищает его ВДТ с Iа=30 мА? (не забудем про картинку)
1.Попробуйте создать условия для протекания именно такого тока через тело... Калькулятор и закон Ома вам в помощь.
2.Одной картинки не достаточно... Путь протекания тока через тело имеет значение.
УЗО не является защитой от прямого прикосновения. А при косвенном, в сетях TN-C-S, это дополнительная защита.
Alexiy написал :
А это в ПУЭ расчётный ток утечки нормируется, а не реальный. 1/3 - только для ориентировочных расчётов допустимой длины кабеля в одной группе.
И еще, про совместное закладывание силы и низковольтовки. Думал что можно, проблем никогда не было. А тут на пунтк ПУЭ наткнулся
ПУЭ 2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
Всех цепей одного агрегата.
Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
Цепей, питающих сложный светильник.
Цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего или аварийного) с общим числом проводов в трубе не более восьми.
Осветительных цепей до 42 В с цепями выше 42 В при условии заключения проводов цепей до 42 В в отдельную изоляционную трубу.
Что выходит, строго говоря, нельзя вместе ложить телефон и силу?
Спасибо, то есть если ставить 10 мА, то на линиях до ~100 м, с минимумом соединений)
Alexiy написал :
Человека куснёт слегка и выматерит - максимум.
Если кожа мокрая, то ток будет в 10-100 раз выше и сработает даже противопожарное УЗО!
ПPOPAБ написал :
1.Попробуйте создать условия для протекания именно такого тока через тело... Калькулятор и закон Ома вам в помощь.
Хрущевка без заземления, пробой в стиралке на корпус\барабан. Человек хватается одной рукой за СМА, другой за чугунный полотенцесушитель. Последний питается от стояка ГВС, который когда-то был заземлен, но все сгнило. Сопротивление тела человека Rч= 0,6 кОм, полотенчик-земля Rп = 17 кОм.
Что я делаю не так?
ПPOPAБ написал :
2.Одной картинки не достаточно... Путь протекания тока через тело имеет значение.
От него зависит процент тока, проходящий через сердце и другие жизненно-важные органы)))
УЗО не является защитой от прямого прикосновения. А при косвенном, в сетях TN-C-S, это дополнительная защита.
Про то как у нас замеряют сопротивление заземления в таджикостроях я уже писал выше. Никак. Возможно, в илитных и випанутых домах, , где ежемесячная коммуналка обходится в несколько тыс $ - там да, за этим следят.
А что делать владельцам частных домов, у которых ТТ?
Хрущебы у нас кстати только в нерезиновке по-моему сносятся и только когда места под точечную застройку не остается.
ПУЭ-7 написал :
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
А расчет нужен когда вы не знаете что воткнут в розетку.
Поскажите.
Хочу сделать квартирный щиток. В квартиру входят 4 кабеля + на печку. Можно ли их объединить и использовать для ввода на квартирный щиток. Или, например, использовать для ввода один кабель - который на печь. Тянуть новый кабель от щитка лестничного до квартирного не хочется. Дом новостройка. Или прейдется тянуть?
FotonBox написал :
Хрущевка без заземления, пробой в стиралке на корпус\барабан. Человек хватается одной рукой за СМА, другой за чугунный полотенцесушитель. Последний питается от стояка ГВС, который когда-то был заземлен, но все сгнило. Сопротивление тела человека Rч= 0,6 кОм, полотенчик-земля Rп = 17 кОм.
Что я делаю не так?
Всё... Нарушаете. Да "земля"(полы) будет много меньше относительно ноля(меньше килоома), чем ваш чугуниевый полотенчик.
Ввожу в дом вводной кабель 5х4. Есть три варианта:
По фасаду дома.
Внутри дома по стене.
Внутри дом по короткому пути по потолку. Перекрытие - плиты ж/б. Будет натяжной потолок.
По фасаду дома клиент не хочет. Внутри в штрабу - боится что можно будет случайно пробить. Остается по потолку. Я тоже так хочу. Вопрос, нет ли ограничений ПУЭ на данный способ прокладки кабеля?
BravoOrlov написал :
Внутри в штрабу - боится что можно будет случайно пробить
так можно и что то другое пробить. страхи какие то надуманые. в металрукав и в штробу. трассу зафиксировать на бумагу и фото. или он к щитку тоже типа за потолком спускаться будет. а там не перебьют
ПPOPAБ написал :
Всё... Нарушаете. Да "земля"(полы) будет много меньше относительно ноля(меньше килоома), чем ваш чугуниевый полотенчик.
Человек в тапочках на толстой резиновой подошве.
Т.е. о чем мы говорим - что такой ситуации (12,5 мА) быть не может в принципе, потому что она противоречит законам физики или что вероятность ее невелика? Если последнее, то насколько?
витаон написал :
так можно и что то другое пробить. страхи какие то надуманые. в металрукав и в штробу. трассу зафиксировать на бумагу и фото. или он к щитку тоже типа за потолком спускаться будет. а там не перебьют
Там аккурат над окнами трасса будет проходить. Багеты будут туда цепляться. Сто пудово забудут, когда будут вешать багеты, про вводной кабель. А металорукав перфоратор даже не заметит. Не каждый сообразит даже про металлическую трубу, что ее бурит.
Все же, нет ограничений на вводной кабель под потолком?
Мужики, ленюсь искать. Подскажите, что это за клемки для обзима провода ПВ3. Хочу попробовать собрать щиток таким образом. Укажите точно что за клемки и каким инструментом обжимаются. Спасибо.
Народ, а что-то полазил в интернете, но так и не нашел кучи программ, которые помогают собрать РЩ. Неужели нет таких програм у таких титанов как АВВ? Где можно было бы собрать и элекрическую схему и монтажную в существующих продуктах этих компаний?
FotonBox написал :
Т.е. о чем мы говорим - что такой ситуации (12,5 мА) быть не может в принципе, потому что она противоречит законам физики или что вероятность ее невелика? Если последнее, то насколько?
1) Ток до 30мА относительно безопасен для человека.
2) Намного опаснее переходить дорогу в неположенном месте. Вероятность того что на вас упадет самолёт намного выше в районе аэродрома.
3) Если уж используете приборы 1 класса без заземления- считайте что их корпус находится под опасным напряжением. Это верно для стиральных машин и персональных компьютеров, из за наличия конденсаторов сетевых фильтров и обратной связи в ИБП.
4) УЗО лишь дополнительное средство защиты и не отменяет необходимости ДСУП и защитного заземления/зануления.
Береженого бог бережет! Читайте подпись Камикадзе.
Подключение эл.плиты при TN-C.Вариант 1. От щита на лестнице в квартиру проложен кабель 3*6мм2 алюминий,фаза от АВ,Н-от гильзы где все Н квартиры,3 жила от корпуса щита.Вариант 2. Этажный щит фаза от АВ,2-3 жила подключена к Н,два варианта от строителей,какой вариант правильный?
BravoOrlov написал :
Народ, а что-то полазил в интернете, но так и не нашел кучи программ, которые помогают собрать РЩ. Неужели нет таких програм у таких титанов как АВВ? Где можно было бы собрать и элекрическую схему и монтажную в существующих продуктах этих компаний?
пользовался от хагера, называется 1-2-3 Schema - вручную набиваешь щиток, автоматом получаешь однолинейную схему, + редактор бирочек для обозначения линий. брать на русском сайте хагера
web-rr написал :
А поменять алюминий на медь нельзя?
Дом многоэтажный TN-C,щиты установленны на площадке.На квартиру установленно 3АВ АЕ, 40А 16А 16А (еще при строительстве дома)Проводка сделанна алюминием.Задача такая, нужно заменить АВ+ протянуть 2 новые линии в квартиру.Линия на плиту 3*6 алюминий( от строителей,она остаеться)Подключенна так.Фаза от АВ,две оставшиеся жилы,подключены к Н,отходящему от счетчика от клеммы 4+ Н от линий квартиры,соединение опресованно( еще строителями).До этого встречал такое подсоединение,АВ-фаза Н-от шинки,3жила от корпуса щита.
web-rr написал :
Но две новые линии в квартиру нужно провести? Почему не три? Почему не сделать щит в квартире?
Я ведь не могу,заказчика заставить поменять алюминий на медь+установить щиток квартире и так далее.Давайте по существу, я вам написал два варианта, подключения эл.плиты в домах с электроплитами,при TN-C, какой из них правильный? Или как должно быть подключенно?
В общем щитке у меня счетчик прямо под вводным АВ и УЗО, но между ними соседские "дифы" Энергомера. Могу ли я взять два куска гофры и засунуть провода от АВ к счетчику и от счетчика до УЗО?
Таким образом частично защитюсь от, например, расплавленной изоляции с соседской шинки и провода.
Есть ли в природе малогорючая гофра?