помогите с каталогами и заодно посоветуйте. нужен металлический шкафчик с монтажной панелью повышенного IP (наружной установки), желательно брендовый (АВВ, Schneider и т.д.). Искал в интернете на сайтах продаванов - ничего толкового не нашел, каталогов тоже вменяемых не нашел (попадплтсь либо устаревшие, либо не с тем что надо).

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Если недорого - Вам проще обратиться к локальному провайдеру, у них 100% есть самопальные шкафчики IP67
Если есть бабло - смотрите Sarel. Или стучитесь в ЛС, "сдам" украинских "продаванов"

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

FotonBox написал :
Могу ли я взять два куска гофры и засунуть провода от АВ к счетчику и от счетчика до УЗО?

не стоит утеплять провода. вообще, когда течет крыша, вместо покупки зонтов разумнее починить крышу.

Регистрация: 26.06.2011 Днепропетровск Сообщений: 30

Def461 написал :
Если недорого - Вам проще обратиться к локальному провайдеру, у них 100% есть самопальные шкафчики IP67
Если есть бабло - смотрите Sarel. Или стучитесь в ЛС, "сдам" украинских "продаванов"

спасибо, посмотрим Sarel

Регистрация: 25.04.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 22

меняю щиток в доме, схема однофазная двухпроводная (фаза и ноль) хочу поставить УЗО (для пожаробезопасности), местный электрик говорит, что УЗО в двухпроводных системах не работает..Он прав?

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

scato написал :
Он прав?

нет.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

scato написал :
Он прав?

Он дурак.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Alexiy написал :
Он дурак.

ну зачем же так прямо?)) он просто некомпетентен в этом вопросе)))

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

greg111 написал :
он просто некомпетентен в этом вопросе)))

только дурак может быть некомпетентен в вопросе принципа работы УЗО и работать при этом электриком.

scato написал :
местный электрик говорит, что УЗО в двухпроводных системах не работает

Настолько широко распространённое заблуждение... У меня половина клиентов если и знают что либо про УЗО, то именно то, что им наговорил дыша перегаром электрик из ТСЖ:
"Слышь хозяин, не нужно ставить тебе это УЗО, у тебя вон автоматы есть - хорошие, Энергомера, всё нормуль. А УЗО оно вредное и не работает в вашем подъезде, здесь не та система. Давай только техобслуживание я автоматам сделаю, ты только дай на фанфурик."

Регистрация: 12.10.2010 Новосибирск Сообщений: 358

Alexiy написал :
только дурак может быть некомпетентен в вопросе принципа работы УЗО и работать при этом электриком.

Скорее тогда дурак тот кто допустил его до этой работы

Начитаются электроасов...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

haramamburu написал :
Начитаются электроасов...

это в лучшем случае... Вообще, многие практикующие электрики считают, что чтение - занятие, оскорбляющее их профессиональное достоинство.

Регистрация: 25.04.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 22

всем спасибо..Электрик занимается обслуживанием линий и оборудования 0,4/10 кВ...во внутридомовых сетях слаб, но другого нет, увы.

scato написал :
во внутридомовых сетях слаб, но другого нет, увы.

В Питере нет или среди знакомых?...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 25.04.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 22

sergey_sav,
в моей деревне, 70 км от Питера....туда никто не хочет ехать, вернее поедут, но прайс на услуги дорогой.

Регистрация: 31.03.2012 Хабаровск Сообщений: 358

Помогите советом !
Нужно поменять старый советский 2-х клавишный выключатель на новый 2-х клавишный EL-BI со светодиодом
Я в этом деле вообще не шарю
Там 3-и провода,средний из них вроде как фаза (на пробнике загорается светодиод)
Что случится если я провода перепутаю ?

zenavisoky написал :
Я в этом деле вообще не шарю

электрика вызовите, а то ведь и убить может

zenavisoky написал :
Что случится если я провода перепутаю ?

ничего не случится плохого.

zenavisoky написал :
Там 3-и провода,средний из них вроде как фаза

так точно
1 провод фаза два других идут на люстру

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

zenavisoky написал :
Что случится если я провода перепутаю ?

имхо, не будет работать одна лампочка сама по себе, а только одновременно с другой. на механизме выключателя нет схемы подключения?

Регистрация: 31.03.2012 Хабаровск Сообщений: 358

andrewkhv написал :
имхо, не будет работать одна лампочка сама по себе, а только одновременно с другой. на механизме выключателя нет схемы подключения?

схема есть,но она просто микроскопическая и на ней штрих-код был,на нам все осталось

Регистрация: 31.03.2012 Хабаровск Сообщений: 358

Anat78 написал :
электрика вызовите, а то ведь и убить может

ничего не случится плохого.

так точно
1 провод фаза два других идут на люстру

точнее на 2-е разных люстры

Подскажите, как понижают напряжение в помещение повышенной влжаности(сауна). Какой используют трансформатор, куда его ставят. Спасибо.

BravoOrlov написал :
Подскажите, как понижают напряжение в помещение повышенной влжаности(сауна). Какой используют трансформатор, куда его ставят. Спасибо.

покупают понижающий трансформатор 220/12В, мощность по нагрузке подберете
Ставят в сухую зону

не вяжется с "Ликбез по электромонтажу"

Переделка зарядных устройств и не только

Схемку гляньте на предмет ошибок

Anat78 написал :
покупают понижающий трансформатор 220/12В,

Нет таких для установки в РЩ? Типа УЗО?

BravoOrlov написал :
Нет таких для установки в РЩ? Типа УЗО?

типа узо есть )

Переделка зарядных устройств и не только

А у АВВ или легранда есть такое?

Регистрация: 08.10.2011 Мариуполь Сообщений: 9

А как проверить кабель перед укладкой? Поисках на форуме, нашел как проверить изоляцию - с помощью мегомметра.
А вот как проверить жилы кабеля на целостность жилы?(В друг где-то в средине кабеля жила надорвана или придавленная) Ведь это вылезет уже под нагрузкой, во время эксплуатации

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Anat78 написал :
покупают понижающий трансформатор 220/12В,

Мы для переносного ремонтного освещения ЯТП-0,25 используем. Для влажных - можно найти ЯТП с IP54

можно сделать замер петли фаза ноль. Но надлом найти сложно. Можно так же испытать предельным током для этого сечения.

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Dietrich написал :
В друг где-то в средине кабеля жила надорвана или придавленная

не встречал на форуме таких тем. имхо, такой брак только у совсем левого безродного кабеля может быть.

Как компактно в щитке подключить к одиному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?
Разветвлять нужно как фазы так и нейтраль.
Можно к автомату многожильным, а дальше как?
Причем таких автоматов будет штук 5-6.

Есть нулевые шины, но они громоздкие и на бОльшие сечения:

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

solder написал :
Как компактно в щитке подключить к одиному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?

никак. разумнее подключать розетки шлейфом.

solder написал :
Как компактно в щитке подключить к одиному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?

поставить 4 автомата будет разумнее намного, ввода автоматов под гребенку

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Для системы уравнивания потенциалов в санузлах провода брать какого сечения/марки?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Anat78 написал :
поставить 4 автомата будет разумнее намного, ввода автоматов под гребенку

4 линии 16А на одну комнату?

Посоветуйте, как быть. К распределительлному щиту подходят все линии в доме(снизу). Распределительных коробок нет. Щит наружный 2х12 модуля. Пучек кабелей довольно внушительный. Может есть какой вариант, чтобы расключать кабели не внутри РЩ, а еще где-то? Может какой симпатичный короб бывает в тему с боксом от РЩ? Бокс такой будет:

Anat78 написал :
поставить 4 автомата будет разумнее намного, ввода автоматов под гребенку

Каждую розетку защищать своим автоматом, это фанатизм.

andrewkhv написал :
4 линии 16А на одну комнату?

32 автомата на 2 комнаты и кухню ))) и это еще норма

Переделка зарядных устройств и не только

solder написал :
Каждую розетку защищать своим автоматом, это фанатизм.

нет 2 по 2 делаю, а иногда и одну

Переделка зарядных устройств и не только

BravoOrlov написал :
Посоветуйте, как быть.

поставить щит побольше и напихать туда клемников на рейку нельзя?

Переделка зарядных устройств и не только

Не нашел подходящей темы... От щитовой проложен алюминиевый кабель 16 х 3 и 10 нулевая жила, какой следует поставить автомат для защиты кабеля? в интернете нашел таблицы по которым нагрузка на кабель 55 ампер что равносильно 20 кВт... Подскажите какой допустимый ток на каждую фазу? (предполагаю что 55/3=18А)

Anat78 написал :
поставить щит побольше и напихать туда клемников на рейку нельзя?

Это крайний вариант. Но может так и поступлю.

scato написал :
меняю щиток в доме, схема однофазная двухпроводная (фаза и ноль) хочу поставить УЗО (для пожаробезопасности), местный электрик говорит, что УЗО в двухпроводных системах не работает..Он прав?

У нас в доме стоит диф на входе (сеть однофазная) и работает.
Несколько раз спасало, когда шампанское на удлинитель попадёт, или дети что на розетки выльют.

Может Ваш электрик имеет ввиду "Двухпроводная сеть" без заземления, ну тогда! увы!

solder написал :
Как компактно в щитке подключить к одиному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?

Скрутить и зажать в клемник автомата. Или опрессовать одним наконечником.

Alekseyko написал :
От щитовой проложен алюминиевый кабель 16 х 3 и 10 нулевая жила, какой следует поставить автомат для защиты кабеля? в интернете нашел таблицы по которым нагрузка на кабель 55 ампер что равносильно 20 кВт... Подскажите какой допустимый ток на каждую фазу? (предполагаю что 55/3=18А)

Марка кабеля, длина, способ прокладки, характер нагрузки? Учтите что- данный кабель нельзя использовать для последующего подключения однофазных нагрузок!

Nestnemol написал :
Может Ваш электрик имеет ввиду "Двухпроводная сеть" без заземления, ну тогда! увы!

"земля" дифу или УЗО для работы не нужна.

Anat78 написал :
поставить щит побольше и напихать туда клемников на рейку нельзя?

А потом выяснится, что и это плохое решение, а хорошее: взять щит ещё больше и напихать туда автоматов.

Как думаете, реально вставить кабель АВВГ 3х16 в ПНД трубу диаметром 32 мм при длинне 50 метров? Диаметр АВВГ 3х16 - 18мм.

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

BravoOrlov написал :
Как думаете, реально вставить кабель АВВГ 3х16 в ПНД трубу диаметром 32 мм при длинне 50 метров? Диаметр АВВГ 3х16 - 18мм.

Да, но нужна протяжка сталистая проволока 1,5 - 3 мм и смотреть чтобы в трубу не попал песок.

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Вставить - реально. А вот вытащить со второго конца - не факт.
При двух прямых углах - 100% не сможете.

vs220 написал :
смотреть чтобы в трубу не попал песок.

Из за трения?

Регистрация: 09.02.2011 Житомир Сообщений: 295

BravoOrlov написал :
Из за трения?

Да.

При двух прямых углах - 100% не сможете.

Да

Можно ли использовать ПВ-3,для ввода в квартиру,от этажного щита до квартирного.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

дружба, если с жёсткой оконцовкой и с дополнительной защитой то можно. в счётчик только в наконечниках пломбу поставят

greg111 написал :
с дополнительной защитой то можно

Гофра??,кабель канал??

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

дружба написал :
Гофра??,кабель канал??

ага. ага. а можно в гофру и всё это потом в КК

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

greg111 написал :
дружба, если с жёсткой оконцовкой и с дополнительной защитой то можно. в счётчик только в наконечниках пломбу поставят

это конечно правильно спору нет так и надо. но сбытовиков вы как то возносите. да они вам что хош опломбируют им вообще по барабану есть гофра нет её концы оконцованы.их одно волнует не перепутаны фаза с нулём( для электроных пофиг) но они всё равно придираются. и нет ли чего до счётчика. кромке вводного естественно.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

витаон написал :
да они вам что хош опломбируют им вообще по барабану есть гофра нет её концы оконцованы

это должно волновать монтажника если он не жумшут..

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

яж не о монтаже а о вашем лестном отзыве о сбытовиках .

Регистрация: 02.09.2010 Лыткарино Сообщений: 331

solder написал :
Как компактно в щитке подключить к одиному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?

А Ваго не подходит?
Компактно, удобно, есть вариант на дин-рейку, соединение обслуживаемое, периодически можно проверять состояние.

По АВ на розетку это фигня, лучше сразу по дифу)))

Регистрация: 15.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 515

Про автоматы вопрос. Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?

Ренат 2607 написал :
Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?

ABB предпочесть, но учесть подделки ABB часты

Переделка зарядных устройств и не только

ПPOPAБ написал :
Марка кабеля, длина, способ прокладки, характер нагрузки? Учтите что- данный кабель нельзя использовать для последующего подключения однофазных нагрузок!

марка АВВГ 3x16+1x10, длина 50 метров, прокладка открытая (проложен по забору), нагрузка холодильники штук 7-10, пара морозилок, пара компов, кондиционер 24 и с десятка два экономок... в общем небольшой магазин... в данный момент стоят старые автоматы (стояли на кабеле 3х10+1х6) два на 40А и один на 25А (кто их ставил и чем руководствовался не знаю)... вся проблема в том, что к концу недели планируется замена кондиционера на 48 (кажется будет 14 кВт), а он трехфазный... сомневаюсь что установщики кондея будут замарачиваться автоматами, вот мне и хотелось три одинарных автомата (разных фирм и разной нагрузки), заменить на правильный тройной.

FotonBox написал :
А Ваго не подходит?

А какие из них?
Ваго 222 мне понравились, но в щиток они не подойдут.

Alekseyko написал :
в интернете нашел таблицы по которым нагрузка на кабель 55 ампер что равносильно 20 кВт...

ПУЭ таблица 1.3.7. трехжильный, на водухе, с К=0,92 4-я жила и выйдет 55 А. это на каждую фазу, соответственно 3х220х55= 36,3 кВт
Но ближайший номинал АВ 50А. т.е. 33 кВт.
Проблема с сечением нулевой жилы. Алюминиевый PEN проводник не может быть сечением менее 16 мм. кв.

ПУЭ-7 написал :
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Этот кабель не пригоден для подключения:

Alekseyko написал :
нагрузка холодильники штук 7-10, пара морозилок, пара компов, кондиционер 24 и с десятка два экономок.

При отгорании ноля получите до 380 В в некоторых розетках и до 220 В на корпусах оборудования!
Де факто- работать будет. Де юре- вы готовы заплатить за всё вами перечисленное оборудование и отсидеть пять- семь лет, если кого нибудь(не дай бог!) убьет?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

solder написал :
А какие из них?
Ваго 222 мне понравились, но в щиток они не подойдут.

solder, а можно поподробней? у вас от каждой розетки в комнате уже заведен кабель в щит? или все на стадии монтажа?

Регистрация: 02.09.2010 Лыткарино Сообщений: 331

solder написал :
Ваго 222 мне понравились, но в щиток они не подойдут.

Если в боксе есть немного места - вполне.
На рейку рассмотрите вариант. Они сцепляются друг с другом с помощью защелок, а крайняя закрывается . Недостатка два - подключение фронтальное и всего на 4 провода.

update: Прораб уже опередил.

solder написал :
Как компактно в щитке подключить к одному клеммнику автомата 4 одножильных провода по 2,5квадрата идущих с разных розеток в комнате?

Возможно в меня кинут тапком, но можно их опрессовать гильзой ГМЛ или на худой конец НШВ

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

solder, кильзы и клеммы - это вариант, но вместо того, чтобы решать проблему, я все-таки предлагаю устранить причину ее появления - неправильный монтаж групповой линии розеток.

FotonBox написал :
А Ваго не подходит?
Компактно, удобно, есть вариант на дин-рейку,

Регистрация: 06.12.2009 Харьков Сообщений: 2148

Ренат 2607 написал :
Про автоматы вопрос. Предлагают вместо АВВ серии S201 автоматы Schneider Electric серии iC60N. Что предпочесть для своей квартиры?

Если не подделка под Шнайдера - лично предпочел бы Шнайдер. Честный 6кА автомат.