ПPOPAБ написал :
В школе: розетки на столах, проводка в полу, в стальной трубе. Так же и в классах физики, химии...
Может в новых и так, мне интересно как в старых зданиях после ремонта. Вижу покуда абы как сделанное, но по проекту . Знаю, что таких зданий ремонтировалось огромное множество, вот и хочу видеть фотку как правильно делать это.
Songo написал :
как в старых зданиях после ремонта.
Лично делал три компьютерных класса, парты - по периметру, там где стены - кабель канал чуть ниже парт, чтоб видно не было, напротив стены с окнами - розетки за партами (меньше доступа ) провода в ПВХ гофре от парты к парте (парты незакреплены) с небольшим провисом, витуха - аналогично.
Songo написал :
мне интересно как в старых зданиях после ремонта.
Именно так и делали при ремонте школ.
Лицей (педучилище) года три тому назад ремонтировала другая фирма, что там с компьютерным классом- не видел, врать не буду.
ПPOPAБ написал :
В школе: розетки на столах, проводка в полу, в стальной трубе. Так же и в классах физики, химии...
Так получается пол вскрывали весь, делали штробу и укладывали трубу? А если там был ремонт недавно хороший, а линию заменить потом решили? А в классах физики и химии розетки в столах, но там больше 42v быть не должно. Посиму к компьютерным классам это неприменимо.
Songo написал :
Так получается пол вскрывали весь, делали штробу и укладывали трубу? А если там был ремонт недавно хороший, а линию заменить потом решили?
Капремонт всего здания, полностью трубы, провода, окна, двери, полы, кровля, фасад, входы... И все равно что там и как было.
ПPOPAБ написал :
Капремонт всего здания, полностью трубы, провода, окна, двери, полы, кровля, фасад, входы... И все равно что там и как было.
Не, такое не рассматриваю, ибо такое бывает ооооооооочень редко. Пример который видел: Был класс компьютерный с корветами, купили новые компы, старые линии сказали что не катят (было в трубах в полу, розетки на стенах). В итоге все срезали, проложили кабель канал по стенам абы где и розетки на стены прикрутили ниже парт. А еще видел кабель канал по полу проложен за компьютерными столами, и прям на полу столбиком стоят розетки.
У нас при реконструкции школы розетки везде на 180 задирались, кроме учительских, лаборантских и компьютерного класса. Там столы/парты у стены, розетки на стене чуть выше стола (скрытая проводка). Всё по проекту. Так что, скорее всего комп класс к производственным помещениям относится.
ЗЫ вроде были еще парты посреди класса, к ним проводка в полу, розетки в колонне под партами
ilgeor написал :
установлена led-лента, с блоком питания. Два года работала, а тут не включилась. Разобрал - сгорел предохранитель
ilgeor написал :
Попробовал на замену купить предохранитель на 5 ампер (исходя из того, что выходное напряжение у блока питания такое указано) - он сгорел красивой вспышкой.
Songo написал :
Значит внешний вид важней норм получается?
а вот ХЗ как к этому нормативу относиться... про 1,8 метра знал и знаю... но как это реализовать в компьютерном классе - ума не приложу... ведь самих шнуров не хватит, пилот? тогда какая разница? Опять таки... если на стенах это еще физически реализуемо, то как быть со стеной с оконными проемами?
Далее - сколько видел комп. классов - везде "+-" так и сделано.
Ребята, добрый день!
Я понимаю, наверное эту тему сто раз поднимали, пережевывали, но на практике оказалось, что я не до конца ее понял.
Помогите, пожалуйста, правильно выбрать УЗО для группы АВ. Щиток для трешки накидал, а вот грамотно расставить УЗО не получается(
Я правильно понял, что УЗО нужно выбирать по сумме его номинала?
Зравствуйте. Можно ли кабель ВВГ 3*2,5 положить прямо под плинтус пластиковый (ну или в его штатный кабель канал)? Просто в одной комнате меняли проводку давно на медь и положили двухжильный кабель. То есть надо только третий провод в одну-две розетки.
Kosch написал :
Зравствуйте. Можно ли кабель ВВГ 3*2,5 положить прямо под плинтус пластиковый (ну или в его штатный кабель канал)? Просто в одной комнате меняли проводку давно на медь и положили двухжильный кабель. То есть надо только третий провод в одну-две розетки.
Ребята. Решил в ангаре провести кабель сечением 0.75 и автомат С5 поставить. В ангаре планируется вентиляция, которая потребляет в сумме около 20 Вт. Помещение влажное. Не исключено попадание воды внутрь ангара.
Как вы считаете, стоит ставить кабель сечением 0,75? (если учесть, что может быть короткое замыкание на кабель и т.д.) или всё же ограничиться сечением 1,5 мм2?
УЗО ставить или нет? (система разводки неизвестна)
sokrat, минимальное сечение для стационарной проводки нормируется 1,5кв. А дальше - как захотите, если ангар ваш личный и исключительно по правилам, если это общественное или производственное помещение.
Костян челяб написал :
sokrat, минимальное сечение для стационарной проводки нормируется 1,5кв. А дальше - как захотите, если ангар ваш личный и исключительно по правилам, если это общественное или производственное помещение.
Это ведь данные из таблицы 7.1.1. ПУЭ. (Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.)
А если этот ангар не жилой...?
Не, я конечно тоже за полторашку, но вот как однозначно обосновать?
Solovey написал :
Это ведь данные из таблицы 7.1.1. ПУЭ. (Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.)
А если этот ангар не жилой...?
Не, я конечно тоже за полторашку, но вот как однозначно обосновать?
Присоединяюсь. Хочу услышать ответ со ссылками на нормативные документы Будем ждать, что наши ГУРУ ответят.
cubertwin написал :
Меняю проводку в квартире на медь. В щитке стоят 3 автомата 40а на плиту, 25а на розетки и 16а на свет. В квартире будет свой щиток, на этаже планирую оставить только вводной автомат. Ввод буду детать ВВГ НГ лс 3х6.
Фото к сожалению нет.
мнения разделились, кто говорит что 32, кто 40.
в общем я запутался.
cubertwin написал :
мнения разделились, кто говорит что 32, кто 40.
в общем я запутался.
плита однофазная - кабель 3*6 под защитой автомата 32А
духовка - обычно простая розетка 16А (исключительные случаи - подключение через клеммы, кабель 3*4 под автоматом 20-25А)
розетки - кабель 3*2.5 под защитой автомата 16А
свет - кабель 3*1.5 под защитой автомата 6А или 10А
кондей (сплит) чаще всего кабель 3*2.5 под защитой автомата 10А (в общем-то и 3*1.5 достаточно в большинстве случаев, в отдельных редких случаях может потребоваться автомат более 10А и соответствующий кабель)
Если производители этого "чуда природы" называют винты и саморезы болтами, то у меня нет доверия и к остальным утверждениям этого производителя. Ибо маленькая лож рождает большое недоверие.
повторю вопрос, а то затерялся:
при расчете значений для перемнного тока для квартиры, цифры на 0,7 умножать надо или нет?
типа для оборудования на 3000 ватт / 220 вольт = 13,63 ампер
надо ли умножать на 0,7 в силу перенности тока, получится 13,63 * 0,7 = 9,54 А?
foruser написал :
повторю вопрос, а то затерялся:
при расчете значений для перемнного тока для квартиры, цифры на 0,7 умножать надо или нет?
типа для оборудования на 3000 ватт / 220 вольт = 13,63 ампер
надо ли умножать на 0,7 в силу перенности тока, получится 13,63 * 0,7 = 9,54 А?
А для чего вся эта точность рассчёта? Вот "коэффициент честности" кабеля как учитывать будете? или автомат С9 подбирать?
Подскажите - внутри УЗО может что-то болтаться? Купил 4шт аппаратов. Внутри одного из них при тряске что-бренчит. Судя по ощущениям, что-то болтается от стенки до стенки. Я так понимаю, что лучше не рисковать и попытаться сдать его обратно?
P.S. это не контакты - если их затянуть, то бренчание тише не становится
foruser написал :
при расчете значений для перемнного тока для квартиры, цифры на 0,7 умножать надо или нет?
типа для оборудования на 3000 ватт / 220 вольт = 13,63 ампер
надо ли умножать на 0,7 в силу перенности тока, получится 13,63 * 0,7 = 9,54 А?
Странный вопрос, странные циферки... Оборудование постоянного тока хотите запитать?
Johnny написал :
Откуда информация? Доказательства есть?
От Шнайдера. Зуб даю!
А разве есть какие-то сомнения? Берёте в руки и читаете, на корпусе, наверняка, есть надпись "made in"(сам Домовых в руках почти не держал, но предполагаю, что на них, как и на дорогих сериях, написато, где их сделали).
Как правильно подсоединять ВВГнг-LS 3x2,5мм[SUP]2[/SUP] к внешней розетке?
Так:
Или так:
Розетка такая (Schneider Electric):
Под вторым вариантом я подразумеваю оставление запаса провода, как это делается во внутренних подразетниках. Правда, этот способ как-то не очень что ли, да и внутренние элементы крышки розетки могут давить на некоторые участки жил.
Первый же вариант вообще, в случае чего, предполагает замену всего отрезка кабеля от ближайшей распределительной коробки.
И еще вопрос... Как точно отмерять длину жил (перед тем, как их откусишь), чтобы они все втроём сразу нормально вставали на свои места под винты? А то не всегда сразу получается подогнать. Но средняя жила (земля) всегда должна быть длинее остальных, т.к. гнездо под неё несколько ниже фазного и нейтрали.
Неудобно конечно с таким кабелем толстым, очень мало места от верхней части розетки до зажимных винтов, без плоскогубцев вообще практически нереально жилы подгонять.
alex0001 написал :
От Шнайдера. Зуб даю!
А разве есть какие-то сомнения? Берёте в руки и читаете, на корпусе, наверняка, есть надпись "made in"(сам Домовых в руках почти не держал, но предполагаю, что на них, как и на дорогих сериях, написато, где их сделали).
Здравствуйте!
Есть вопрос относительно вентиляторов с таймером.
Нагулить получается только вентиляторы, которые работаю по таймеру после выключения.
Т.е. включили свет, выключили и вентилятор работает еще какое-то время.
А я хочу на кухню поставить вентилятор, которые будет работать определенное время после включения, причем
независимо от света и тп: включил, он отработал свое время и выключился.
Есть ли такие?
Спасибо.
Насчет вентиляторов не знаю (думаю, нет таких), а вот простые реализации такого функционала существуют.
Посмотрите галерею щитов, в двух сборках это присутствует.
Вентилятор нужен без всяких наворотов.
Про функционал коротко рассказывала в последних статьях на родственном форуме.
Что означают у клеммы три разных размера высоты с разными значками -
И почему в характеристиках из трех высот указана именно 59,5?
Да, и какая это высота, общая?