apm,
Убивать за такое надо. Снять розетку, вытащить подрозетник, вычистить пену, посадить подрозетник на алебастр или штукатурку.
Это как минимум. И обязательно.
apm написал:
Ребят, такой шараж монтаж допускается(см.фото)? А из розеток дует, я пенку конечно подстрегу - вопрос: если очень хотца-то можно так?.
Нет, категорически не допускается. Нарушено всё. Провод, а не кабель, пена, провод через профиль без гофры. Полыхнёт быстро и сразу в нескольких местах.
Rumato, я конечно попробую на алебастр, но боюсь не получится, т.к подразетник крепиться к гкл толстому, сам он на профиль, пустота заполнена мин.ватой. Как алебастр держаться то будет? web-rr провод у меня с боку профиля, профиль его как бы прижал аккуратно. Или надо все равно в гофру?. А через саму стен можно так?
Здравствуйте.
Нужно обогреть помещение 10х10м. Хочу поставить штуки 4 конвектора и управлять ими при помощи терморегулятора+контактор, ибо штатные регуляторы выходят из строя очень быстро . Терморегулятор хочу взять на DIN-рейку, думал взять от меандра , но его временно сняли с производства
Может кто посоветует чего подобного и надёжное?
Спасибо.
Alexey_Spb, сам... делал)
ребят, вообщем судя по ответам выше я понял:
Пенка в розетки нечего страшного, главное(и то не доказано) исключить ее касания с проводом и особенно с оголенными его частями.
Провод прижат металлическим профилем. Тут тоже нечего страшного, главное чтоб изоляцию у провода не была нарушена. Гофра тоже не вариант-она такая же горючая.
не понятно только одно: сам провод проходит через стену на лоджию и отверстие запенено. Т.е. пенка со временем может все-таки разрушить провод и будет пожар? Если так, то как и чем мне за изолировать отверстие в стене?
Так не хочется его ставить на на стену, ибо его угробят там. Нужен желательно на DIN-рейку, он будет управлять сразу всеми обогревателями и его трогать никто не будет.
apm написал: Alexey_Spb, сам... делал)
ребят, вообщем судя по ответам выше я понял:
Пенка в розетки нечего страшного, главное(и то не доказано) исключить ее касания с проводом и особенно с оголенными его частями.
Провод прижат металлическим профилем. Тут тоже нечего страшного, главное чтоб изоляцию у провода не была нарушена. Гофра тоже не вариант-она такая же горючая.
не понятно только одно: сам провод проходит через стену на лоджию и отверстие запенено. Т.е. пенка со временем может все-таки разрушить провод и будет пожар? Если так, то как и чем мне за изолировать отверстие в стене?
Songo написал:
Так не хочется его ставить на на стену, ибо его угробят там. Нужен желательно на DIN-рейку, он будет управлять сразу всеми обогревателями и его трогать никто не будет.
Так не хочется его ставить на на стену, ибо его угробят там. Нужен желательно на DIN-рейку, он будет управлять сразу всеми обогревателями и его трогать никто не будет.
Длину кабеля от темодатчиков учитываете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
тут это излишне. Бурение было произведено через кирпич, ничего не произойдёт. С трубкой может быть больше беды - при ионтаже можно хорошо очистить изоляцию с кабеля. Если делать гильзу, то полдюймовую, с запасом.
Посмотрел, но возьму наверно из цифровой серии. Вообще сталкивался несколько раз с этой фирмой, ~60-70% негативного впечатления. Но за неимением другого, поставлю её.
Спасибо.
megrad написал:
Длину кабеля от темодатчиков учитываете?
Там точность ненужна, нужно температура не ниже +15.
Нужно проверить конденсатор Номинальное напряжение 100 В, номинальная ёмкость, 2,2 мкФ
Есть мультиметр MS8264.
Выставляю предел измерения 20uF, щупами касаюсь контактов конденсатора и емкость конденсатора составила 0.19
Что это за число?
это 0,19 мкФ или
это 1,9 мкФ или
...?
По идее должно показывать в пределах от 1,76 мкф. до 2,64 мкф
Что-то делаю не так?
_dmitry, поставьте прибор на предел 2 мкф и если он покажет 0.19Х то значит кондер потерял ёмкость, ну или батарейка в приборе садится
а Вы в какие гнезда щупы вставляли?
Парни, подскажите как лучше поступить:
Нужно проложить некий "шлейф" проводов по полу. На полу ЦПС от застройщика. Пирог покрытия планируется такой: ГВЛВ 12,5 мм, подложка ЭППС 3 мм, ламинат 12,5 мм.
Вопрос такой: штробить ЦПС под проводку и потом укрывать этим пирогом или допускается положить ГВЛВ и уже в его толще прорезать "штробы" для проводки, а потом ЭППС и ламинат.
Так можно или такой способ прокладки кабелей запрещён?
"Шлейф" кабелей такой ВВГнг, ТВ кабель, витая пара.
Господа, столкнулся с проблемой. Кидаю кабели в гофре по потолку, далее будут натяжные потолки. Чем герметично заделывать места проходов в перегородках, чтобы звуки не проникали. Да и для натяжных потолков негерметичности проходов над ними, наверняка, повредят.
Братцы,
перед счётчиком в квартирном щитке стоит узо 40А (т.утечки вероятно 100ма) до счётчика.
Если квартирная проводка разбивается на группы, каждая со своим УЗО,
нужно ли убирать УЗО, стоящее до счётчика?
Rumato, у меня просто есть сомнения, что я смогу ей герметично заделать шлейф из 15-20 кабелей - они же близко друг к другу идут. Есть у кого-нибудь фото готового результата?
Rumato,
Спасибо. А как лучше и правильно соединять 3 розетки друг с другом в блоке?
На каждую вести провод от распаечной коробки, т.к. шлейфом-нежелательно?
Подскажите, пожалуйста, на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?
ukv написал:
Подскажите, пожалуйста, на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?
по правилам НЕЛЬЗЯ, физически можно, но не нужно. уже так делали, пять лет мучались, теперь всё переделываем.
ukv написал:
Подскажите, пожалуйста, на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?
по правилам НЕЛЬЗЯ, физически можно, но не нужно. уже так делали, пять лет мучались, теперь всё переделываем.
Presspix, а подскажите, в чём заключались мучения и как или что переделываете?
ukv написал:
на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?
Надеюсь, кабель из-под трехполюсного автомата? То есть, автомат, как бы собранный из трех однополюсных?
Олечка, про запреты второго щитка не слышал, говорю из собственного опыта лучше иметь ОДИН щиток в квартире, а не городить второй на кухне. Удобство подлючения, обсулуживания и безопасность. В коттедже возможно другая история, но квартира точно лучше один.
НЕМЕЦ,
Пользователь ukv написал:
на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?
Надеюсь, кабель из-под трехполюсного автомата? То есть, автомат, как бы собранный из трех однополюсных?
Да, автомат трёхполюсной, на каждом 16А.
Планируется:
розетка для индукционной плиты
розетка для чайника
розетка для электродуховки.
Пунктик для пятижильного кабеля и отдельных автоматах на каждую группу:
Российское ПУЭ - 7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников
различных групповых линий.
Хотя при наличии трёхполюсного автомата линия вроде как одна. Неудобно, недальновидно, не нужно. Но сойдёт для ССЗБ.
Ну или мелкий щиток в укромное место.
Извиняться будете перед домочадцами. Здесь "сорри" не нужно, Sie werden Fragen beantworten?
Nein. Ich spreche schlecht Deutsch. Давно это было, в школе, но любил немецкий. Всё чётко, всё по правилам, всё на местах.
Я когда смотрю на этот щиток становиться страшно переезжать в новую квартиру.
nutcracker написал:
Пунктик для пятижильного кабеля и отдельных автоматах на каждую группу:
Российское ПУЭ - 7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников
различных групповых линий.
Хотя при наличии трёхполюсного автомата линия вроде как одна.
Изначально речь была про 3р АВ. И это, если не ошибаюсь, уже распределительная сеть до группового щитка (кухня, этажный).
С 7.1.36 никто не спорит.
Собственно, нет возражений, что на "обычной" кухне отдельный щиток не нужен.
Возник вопрос: делать ли лоджию отдельным контуром со щитка
или объединить в одну группу с залом.
Лоджия небольшая, около 6 кв.м., на лоджии будет 3-4 светильника в потолке и одна розетка. Группа "зал"-розетки тв, компьютер, аквариум.
Помогите пожалуйста. Купил влагостойкую светодиодную ленту, а герметик на ней липкий. Собирался устанавливать на велосипед и боюсь, что на герметике вся грязь будет скапливаться и не будет нормально светить из-за этого. Что можно сделать? Заранее, спасибо.
Нужно чтоб при включении освещения ванны,подсветка помещ. ванны отключалась,при включении подсветки,освещение ванны отключалось.Какое нужно установить реле АВВ,чтоб все работало.
Ремонт в квартире уже сделан.В гипрочном потолке сделан люк,так что до р/к доступ есть.В р/к проложен кабель.
1.От эл.щита
2.от двухклавешного выключателя(одна клавиша вкл.и отк.вент.ванны.)вторая клавиша планировалась для подсветки и осв.пом.ванны.
3.от освещения ванны.
4.от подсветки.
Реле нужно будет устанавливать возле р/к.