Ребят, такой шараж монтаж допускается(см.фото)? А из розеток дует, я пенку конечно подстрегу - вопрос: если очень хотца-то можно так?.

apm,
Убивать за такое надо. Снять розетку, вытащить подрозетник, вычистить пену, посадить подрозетник на алебастр или штукатурку.
Это как минимум. И обязательно.

apm написал:
Ребят, такой шараж монтаж допускается(см.фото)? А из розеток дует, я пенку конечно подстрегу - вопрос: если очень хотца-то можно так?.

Нет, категорически не допускается. Нарушено всё. Провод, а не кабель, пена, провод через профиль без гофры. Полыхнёт быстро и сразу в нескольких местах.

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Rumato, я конечно попробую на алебастр, но боюсь не получится, т.к подразетник крепиться к гкл толстому, сам он на профиль, пустота заполнена мин.ватой. Как алебастр держаться то будет?
web-rr провод у меня с боку профиля, профиль его как бы прижал аккуратно. Или надо все равно в гофру?. А через саму стен можно так?

apm написал:
А из розеток дует

бывает такое пока не увидел подрозетники с мембранами вместо дырок с перфорацией но как их найти - тайна сия великая неходовые

И это пройдёт ...

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

serj12, ну хорошо-такие подразетники с мембраннами поищу. Но чем пенка-то чревата по э/безопасности, а?

apm написал:
подразетники с мембраннами поищу.

ох,может не стоит?!Правда - раритет.

apm написал:
Но чем пенка-то чревата по э/безопасности, а?

горючая
разрушает оболочку провода

И это пройдёт ...

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

serj12 написал:
разрушает оболочку провода

Первый раз слышу. Есть информация?

apm написал:
Ребят, такой шараж монтаж допускается(см.фото)? А из розеток дует, я пенку конечно подстрегу - вопрос: если очень хотца-то можно так?.

Трэшак какой-то. Кто вам это сделал, универсал-штукатур?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

НЕМЕЦ написал:
Есть информация?

у кабеля -нет сам видел и отдирал,у ШВВП - рыхлая стала,как вспучилась что-ли ...

И это пройдёт ...

serj12 написал:
горючая

Сделаю небольшой вброс.

Вопрос всем присутствующим.

Чем горючая пена в штукатурке хуже горючей ПНД-гофры в той же штукатурке или в стяжке?

Ну ходят рекламные буклеты что есть ПНДнг, но она за метр стоит как пол-метра соответствующего севкабеля, поэтому ее не рассматриваем.

Почему за первое линчевать тут готовы, а второе многими приветствуется как норма (лично я из гофры прокладываю только ПВХ, только хардкор).

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Здравствуйте.
Нужно обогреть помещение 10х10м. Хочу поставить штуки 4 конвектора и управлять ими при помощи терморегулятора+контактор, ибо штатные регуляторы выходят из строя очень быстро . Терморегулятор хочу взять на DIN-рейку, думал взять от меандра , но его временно сняли с производства
Может кто посоветует чего подобного и надёжное?
Спасибо.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Songo, терморегулятор теплого пола

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Alexey_Spb, сам... делал)
ребят, вообщем судя по ответам выше я понял:

  1. Пенка в розетки нечего страшного, главное(и то не доказано) исключить ее касания с проводом и особенно с оголенными его частями.
  2. Провод прижат металлическим профилем. Тут тоже нечего страшного, главное чтоб изоляцию у провода не была нарушена. Гофра тоже не вариант-она такая же горючая.

не понятно только одно: сам провод проходит через стену на лоджию и отверстие запенено. Т.е. пенка со временем может все-таки разрушить провод и будет пожар? Если так, то как и чем мне за изолировать отверстие в стене?

юра Т написал:
Songo, терморегулятор теплого пола

Так не хочется его ставить на на стену, ибо его угробят там. Нужен желательно на DIN-рейку, он будет управлять сразу всеми обогревателями и его трогать никто не будет.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

apm написал:
Alexey_Spb, сам... делал)
ребят, вообщем судя по ответам выше я понял:

  1. Пенка в розетки нечего страшного, главное(и то не доказано) исключить ее касания с проводом и особенно с оголенными его частями.
  2. Провод прижат металлическим профилем. Тут тоже нечего страшного, главное чтоб изоляцию у провода не была нарушена. Гофра тоже не вариант-она такая же горючая.

не понятно только одно: сам провод проходит через стену на лоджию и отверстие запенено. Т.е. пенка со временем может все-таки разрушить провод и будет пожар? Если так, то как и чем мне за изолировать отверстие в стене?

Отверстие запененное какого диаметра? Убрать пену, подобрать трубку подходящего диаметра.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Songo написал:
Так не хочется его ставить на на стену, ибо его угробят там. Нужен желательно на DIN-рейку, он будет управлять сразу всеми обогревателями и его трогать никто не будет.

Может из этих?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Songo написал:

юра Т написал:
Songo, терморегулятор теплого пола

Так не хочется его ставить на на стену, ибо его угробят там. Нужен желательно на DIN-рейку, он будет управлять сразу всеми обогревателями и его трогать никто не будет.

Длину кабеля от темодатчиков учитываете?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

apm написал:
Т.е. пенка со временем может все-таки разрушить провод и будет пожар?

нет

megrad написал:
подобрать трубку подходящего диаметра.

тут это излишне. Бурение было произведено через кирпич, ничего не произойдёт. С трубкой может быть больше беды - при ионтаже можно хорошо очистить изоляцию с кабеля. Если делать гильзу, то полдюймовую, с запасом.

НЕМЕЦ написал:
Может из этих?

Посмотрел, но возьму наверно из цифровой серии. Вообще сталкивался несколько раз с этой фирмой, ~60-70% негативного впечатления. Но за неимением другого, поставлю её.
Спасибо.

megrad написал:
Длину кабеля от темодатчиков учитываете?

Там точность ненужна, нужно температура не ниже +15.

Нужно проверить конденсатор Номинальное напряжение 100 В, номинальная ёмкость, 2,2 мкФ
Есть мультиметр MS8264.
Выставляю предел измерения 20uF, щупами касаюсь контактов конденсатора и емкость конденсатора составила 0.19
Что это за число?
это 0,19 мкФ или
это 1,9 мкФ или
...?
По идее должно показывать в пределах от 1,76 мкф. до 2,64 мкф
Что-то делаю не так?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

_dmitry, поставьте прибор на предел 2 мкф и если он покажет 0.19Х то значит кондер потерял ёмкость, ну или батарейка в приборе садится
а Вы в какие гнезда щупы вставляли?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Songo написал:
Там точность ненужна, нужно температура не ниже +15.

В щите?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
В щите?

В помещении. Так датчик выносной на 2 метра вроде.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Songo написал:

megrad написал:
В щите?

В помещении. Так датчик выносной на 2 метра вроде.

так помещения вроде разные.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
так помещения вроде разные.

Ну будет в одном углу 15 градусов, а в другом 17 - это не критично.

Какое ваше предложение?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Songo написал:

megrad написал:
так помещения вроде разные.

Ну будет в одном углу 15 градусов, а в другом 17 - это не критично.

Какое ваше предложение?

Либо на каждую комнату свой регулятор, либо вот такой

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Парни, подскажите как лучше поступить:
Нужно проложить некий "шлейф" проводов по полу. На полу ЦПС от застройщика. Пирог покрытия планируется такой: ГВЛВ 12,5 мм, подложка ЭППС 3 мм, ламинат 12,5 мм.
Вопрос такой: штробить ЦПС под проводку и потом укрывать этим пирогом или допускается положить ГВЛВ и уже в его толще прорезать "штробы" для проводки, а потом ЭППС и ламинат.
Так можно или такой способ прокладки кабелей запрещён?
"Шлейф" кабелей такой ВВГнг, ТВ кабель, витая пара.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Возьмите кабель канал высотой 12,5 мм и "впишите" его в пирог.
Хотя лучше отштробить, но проблема в качестве стяжки и высоте.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Либо на каждую комнату свой регулятор, либо вот такой

Комната одна.
Штука ваша интересная, но наверно излишне навороченная для данной задачи.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Songo написал:

megrad написал:
Либо на каждую комнату свой регулятор, либо вот такой

Комната одна.
Штука ваша интересная, но наверно излишне навороченная для данной задачи.

Вот вроде попроще

либо DIGITOP

но возможно как у всех DIGITOP конденсаторы за год высохнут.
Вот ещё



Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad,
Гляну NOVATEK.
Спасибо.

Регистрация: 25.08.2014 Зеленоград Сообщений: 575

Господа, столкнулся с проблемой. Кидаю кабели в гофре по потолку, далее будут натяжные потолки. Чем герметично заделывать места проходов в перегородках, чтобы звуки не проникали. Да и для натяжных потолков негерметичности проходов над ними, наверняка, повредят.

Братцы,
перед счётчиком в квартирном щитке стоит узо 40А (т.утечки вероятно 100ма) до счётчика.
Если квартирная проводка разбивается на группы, каждая со своим УЗО,
нужно ли убирать УЗО, стоящее до счётчика?

Fandango,
Можно и оставить, хотя толку от него ноль.
А если перед УЗО нет автомата, то заменить УЗО на двухполюсный автомат.

sanchez521,
Любая гипсовая штукатурка.

Регистрация: 25.08.2014 Зеленоград Сообщений: 575

Rumato, у меня просто есть сомнения, что я смогу ей герметично заделать шлейф из 15-20 кабелей - они же близко друг к другу идут. Есть у кого-нибудь фото готового результата?

sanchez521,
Можно этим -

Регистрация: 25.08.2014 Зеленоград Сообщений: 575

Rumato, стоп. А гофру нужно вставлять в металлическую трубу, а этим составом уже уплотнять зазор между трубой и гофрой? Или же труба не нужна?

sanchez521,
Какая нафиг труба в квартире? Гофра то не нужна. Просто проход через стену замазываете и все.

юра Т написал:
поставьте прибор на предел 2 мкф и если он покажет 0.19Х

один конденсатор показал при 2 μF
.013
другой
.210

юра Т написал:
а Вы в какие гнезда щупы вставляли?

Два средних гнезда. Черный для черного щупа, а красный для красного щупа.

Rumato,
Спасибо. А как лучше и правильно соединять 3 розетки друг с другом в блоке?
На каждую вести провод от распаечной коробки, т.к. шлейфом-нежелательно?

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

Rumato, а чем пенка плоха в стенке? Просто, чисто и герметично... .

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

_dmitry написал:
Два средних гнезда.

конденсаторы высохли значит

Fandango написал:
А как лучше и правильно соединять 3 розетки друг с другом в блоке?

от каждой розетки кабель соединяется в глубоком подрозетнике одной из розеток с общим кабелем при помощи пайки или сварки

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 17.02.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Подскажите, пожалуйста, на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

ukv, можно, но проблема может быть с нулём. одно сечение на 3 нагрузки.
Сечение 5 ти жилки сколько?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ukv написал:
Подскажите, пожалуйста, на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?

по правилам НЕЛЬЗЯ, физически можно, но не нужно. уже так делали, пять лет мучались, теперь всё переделываем.

Регистрация: 17.02.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 6

Presspix написал:

ukv написал:
Подскажите, пожалуйста, на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?

по правилам НЕЛЬЗЯ, физически можно, но не нужно. уже так делали, пять лет мучались, теперь всё переделываем.

Presspix, а подскажите, в чём заключались мучения и как или что переделываете?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

ukv написал:
на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?

Надеюсь, кабель из-под трехполюсного автомата? То есть, автомат, как бы собранный из трех однополюсных?

megrad написал:
но проблема может быть с нулём

Не будет проблем.

Presspix написал:
по правилам НЕЛЬЗЯ

Если заикнулись о Правилах, то пунктик озвучьте.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

НЕМЕЦ написал:

Presspix написал:
по правилам НЕЛЬЗЯ

Если заикнулись о Правилах, то пунктик озвучьте.

Не поняла я - это отдельный щиток на кухне или этаже запрещен, что ли? Ссылку, пожалуйста.

Олечка, про запреты второго щитка не слышал, говорю из собственного опыта лучше иметь ОДИН щиток в квартире, а не городить второй на кухне. Удобство подлючения, обсулуживания и безопасность. В коттедже возможно другая история, но квартира точно лучше один.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

Presspix написал:
лучше иметь ОДИН щиток в квартире, а не городить второй на кухне. Удобство подлючения, обсулуживания и безопасность

Тащить в нафаршированную кухню кучу линий? Нет, я не про хрушевку, а про кухню частного дома.

Presspix написал:
по правилам НЕЛЬЗЯ

Пунктика, я так понял, не будет?

Регистрация: 17.02.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 6

НЕМЕЦ,
Пользователь ukv написал:
на кухню приходит пятижильный кабель для трёхфазного тока. Все кухонные электроприборы на 220В. Можно ли раскидать каждую фазу на три отдельных розетки с общим нулём и землёй?

Надеюсь, кабель из-под трехполюсного автомата? То есть, автомат, как бы собранный из трех однополюсных?

Да, автомат трёхполюсной, на каждом 16А.
Планируется:
розетка для индукционной плиты
розетка для чайника
розетка для электродуховки.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

ukv написал:
Да, автомат трёхполюсной, на каждом 16А.
Планируется:
розетка для индукционной плиты
розетка для чайника
розетка для электродуховки.

Сразу-то про потребители не могли сказать? Назовите сечение кабеля. И еще один момент настораживает:

ukv написал:
автомат трёхполюсной, на каждом 16А

На трехполюсном автомате всего одно обозначение "16". Если у Вас три таких цифири, то это не трехполюсный, а три однополюсных автомата. Фотки будут?

Регистрация: 17.02.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 6

НЕМЕЦ написал:

ukv написал:
Да, автомат трёхполюсной, на каждом 16А.
Планируется:
розетка для индукционной плиты
розетка для чайника
розетка для электродуховки.

Сразу-то про потребители не могли сказать? Назовите сечение кабеля. И еще один момент настораживает:

ukv написал:
автомат трёхполюсной, на каждом 16А

На трехполюсном автомате всего одно обозначение "16". Если у Вас три таких цифири, то это не трехполюсный, а три однополюсных автомата. Фотки будут?

Сори, ошибся.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

ukv написал:
Сори, ошибся

Извиняться будете перед домочадцами. Здесь "сорри" не нужно, Sie werden Fragen beantworten?

Олечка написал:
Не поняла я - это отдельный щиток на кухне или этаже запрещен, что ли?

Скорее не поняли, чем запретили

НЕМЕЦ написал:
Пунктика, я так понял, не будет?

Пунктик для пятижильного кабеля и отдельных автоматах на каждую группу:

Российское ПУЭ - 7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников
различных групповых линий.

Хотя при наличии трёхполюсного автомата линия вроде как одна. Неудобно, недальновидно, не нужно. Но сойдёт для ССЗБ.
Ну или мелкий щиток в укромное место.

Регистрация: 17.02.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 6

НЕМЕЦ,

НЕМЕЦ написал:

ukv написал:
Сори, ошибся

Извиняться будете перед домочадцами. Здесь "сорри" не нужно, Sie werden Fragen beantworten?

Nein. Ich spreche schlecht Deutsch. Давно это было, в школе, но любил немецкий. Всё чётко, всё по правилам, всё на местах.
Я когда смотрю на этот щиток становиться страшно переезжать в новую квартиру.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

nutcracker написал:
Пунктик для пятижильного кабеля и отдельных автоматах на каждую группу:

Российское ПУЭ - 7.1.36. Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников
различных групповых линий.
Хотя при наличии трёхполюсного автомата линия вроде как одна.

Изначально речь была про 3р АВ. И это, если не ошибаюсь, уже распределительная сеть до группового щитка (кухня, этажный).
С 7.1.36 никто не спорит.
Собственно, нет возражений, что на "обычной" кухне отдельный щиток не нужен.

Олечка написал:
Изначально речь была про 3р АВ

Нет, не было об этом речи. И тов. НЕМЕЦ довольно настойчиво и результативно выпытывал подтверждение именно 3p.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

nutcracker написал:
Хотя при наличии трёхполюсного автомата линия вроде как одна. Неудобно, недальновидно, не нужно. Но сойдёт для ССЗБ

Не хочу комментировать.

Регистрация: 19.03.2011 Электросталь Сообщений: 844

nutcracker написал:

Олечка написал:
Изначально речь была про 3р АВ

Нет, не было об этом речи. И тов. НЕМЕЦ довольно настойчиво и результативно выпытывал подтверждение именно 3p.

Да, действительно. Речь была про кабель 5х... Не предполагала, что фазные подключены к 1р АВ.

ukv написал:
розетка для индукционной плиты

нифига не прокатит... индукционка у вас наверняка 7,4кВт... это явно надо будет кидать на две фазы....

Доброго Всем!

Возник вопрос: делать ли лоджию отдельным контуром со щитка
или объединить в одну группу с залом.
Лоджия небольшая, около 6 кв.м., на лоджии будет 3-4 светильника в потолке и одна розетка. Группа "зал"-розетки тв, компьютер, аквариум.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Fandango, в идеале отдельно, но если земноводное крупное, то объединяйте.
Вы не первый, не пробовали поискать на сайте.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 21.02.2016 Нижний Новгород Сообщений: 2

Помогите пожалуйста. Купил влагостойкую светодиодную ленту, а герметик на ней липкий. Собирался устанавливать на велосипед и боюсь, что на герметике вся грязь будет скапливаться и не будет нормально светить из-за этого. Что можно сделать? Заранее, спасибо.

RogueAkuma, Сдавайте ленту. Или готовьтесь чистить регулярно.

Регистрация: 21.02.2016 Нижний Новгород Сообщений: 2

Насяльника, Т.е. это не правильно? Надо будет завтра подойти по этому поводу к продавцу, спасибо большое.

Нужно чтоб при включении освещения ванны,подсветка помещ. ванны отключалась,при включении подсветки,освещение ванны отключалось.Какое нужно установить реле АВВ,чтоб все работало.
Ремонт в квартире уже сделан.В гипрочном потолке сделан люк,так что до р/к доступ есть.В р/к проложен кабель.
1.От эл.щита
2.от двухклавешного выключателя(одна клавиша вкл.и отк.вент.ванны.)вторая клавиша планировалась для подсветки и осв.пом.ванны.
3.от освещения ванны.
4.от подсветки.
Реле нужно будет устанавливать возле р/к.