Fesenych написал:
Просто хочу понять, обязательно ли его менять.

Необязательно при условии, что линия будет защищена автоматом 16 А.

Так, мне кажется, доходчивее будет, чем строить предположения, почему в инструкции ничего не объяснено.

Артём Зорин, эх, голова уже кругом плывет . Подскажите, пожалуйста по пунктам тогда.
1) линия на варку (7.4 кВт) и духовой шкаф (3.3 кВт) одна, 3 провода ПуВ 6 мм, медь. Линия под автоматом 25А+УЗО. Стоит ли пробовать оставить 25А автомат или сразу менять? Если менять то на какой, 32А?
2) заменить комплектный кабель варочной на ПВС 3х4 или 3х6?
3) отвод на духовой шкаф сделать с помощью , без доп автомата (споры на эту тему читал). С одной стороны завести приходящую линию, с другой под один болт завести кабель для варочной и для розетки на духовой шкаф.
4) от клеммного блока кабель какого сечения вести для розетки духового шкафа? 2.5 или таким же как на варку? Если 2.5, то зажмется ли он под клеммой вместе с кабелем варки, ведь он больше диаметром.

Fesenych, почитайте инструкцию 4.14 Функция Система управления мощностью

Клеммники есть разные, включая термостойкие.
На духовку АВ 16А и кабель 2,5мм.кв.,только подумать где и как это разместить)
На 32А можно поменять в щитке, если хотите включать духовку на полную ( при наличии на неё 16А АВ) +панель.
УЗО-то есть?

satrap, ПУЭ не зарегистрировано в мин. юстиции РФ).

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Fesenych написал:
кабель варочной на ПВС

На КГ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SB3 написал:
satrap, ПУЭ не зарегистрировано в мин. юстиции РФ).

SB3,
Пока понял то, что ПУЭ - это отраслевая норма и она регистрироваться не обязана т.к. является нормативно-техническим документом, а не нормативно-правовым актом, но исполнение отраслевых норм курирует, допустим тот же Ростехнадзор. К сожалению хитрая оговорочка в конце предисловия ПУЭ, выводит из числа субъектов обязанных придерживаться правил, физических лиц потребляющих электроэнергию на бытовом уровне и носит для них только справочный характер, даже не рекомендательный.

SB3, спасибо, но ставить автомат и щиток из-за 5-7 см провода думаю нерационально.

SB3 написал:
УЗО-то есть?

линия под диф.автоматом 25А.

Похожий вопрос про подключение к духовке, но чуть проще ситуация.

Духовка 2.7кВт с обычной вилкой, включена в обычную накладную розетку.
К розетке ведет кабель 4 квадрата за автоматом 16А.

Хочу рядом от того же кабеля подключить СВЧ. То есть, суммарно получится 4кВт.
Как это правильно сделать?

Можно просто шлейфом рядом розетку поставить или надо заморачиваться с клеммниками как у Fesenych?
Контакты розетки переживут такой ток?
Автомат надо поменять на 20А?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

tajchika написал:
То есть, суммарно получится 4кВт.

При полной нагрузке: когда в духовке работаю 2 ТЗНа и в микроволновке включён
режим гриля. При разогреве не больше 900 Вт.

tajchika написал:
Можно просто шлейфом рядом розетку поставить или надо заморачиваться с клеммниками

Для себя делаете. Можно шлейфом. Но кто его знает состояние контактов розетки
(тем более приходящий 4 мм2, если делать отвод на микропечь 2,5 мм2, то не прожмётся)
и бренд. В теории шлейф должен быть одинаковым по сечению с питающим.
Но 6 проводов 4 мм2 в подрозетнике вряд ли уместятся, да и уложить будет проблематично.
Ставьте распред коробку (или сделать её в подрозетнике) и распределяйте.
АВ можно поменять на 20 А, линия нормальная. Кабель проложен какой
ТУшный или ГОСТовский?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, никаких 20А, 16А и включать по очереди.

satrap, тут есть такой "Димон", любитель поизучать судебную практику, так вот ни одного решения суда по обвинению частного лица в нарушении ПУЭ он пока не привёл).
Кроме того, признано, что ПУЭ содержит много ошибок.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

SB3 написал:
megrad, никаких 20А, 16А и включать по очереди.

SB3, по сечению пройдёт .

tajchika написал:
К розетке ведет кабель 4 квадрата

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

С помощью мультиметра хочу протестить зарядку, чтобы понять, где проблемы, почему не работает.
Как понимаю, сначала идет переменный ток 220 вольт, а потом на выходе постоянный 12V.
Но где заканчивается переменный и начинается в зарядке постоянный ток не понимаю (чайник).
Как проверить мультиметром, чтобы его не сжечь?
Если выставить переменный ток на 220 вольт и начать мерить участок, где уже постоянный ток, то мультиметр не сгорит? Будет что-то показывать?

SB3 написал:
satrap, тут есть такой "Димон", любитель поизучать судебную практику, так вот ни одного решения суда по обвинению частного лица в нарушении ПУЭ он пока не привёл).
Кроме того, признано, что ПУЭ содержит много ошибок.

SB3, От в том то и дело. В Рунете только и попадается инфа в письмах различных органов выражающая их официальные позиции что ПУЭ не для простых "физиков" хотя КоАП и содержит статью 9.11 с санкцией на "физиков", но и спектр статьи широковат своим названием для однозначного вывода: "Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки"

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

_dmitry, Вы тип зарядки укажите. Реализация преобразования может быть разная.
Самое простое понижающие трансформатор типа 220\12 и диодный мостик.
На берите в инете : схема зарядного устройства и укажите свои данные.
Или ремонт зарядного устройства. Но по мне проще поменять, особенно если зарядка для телефона.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
_dmitry,
** особенно если зарядка для телефона.

megrad,
для шуруповерта

megrad написал:
Самое простое понижающие трансформатор типа 220\12 и диодный мостик.

megrad,
очень похоже

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

satrap, более конкретно отражается в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

{{post:5690480,для шуруповерта
Бренд какой? Вот на вскидку в гугле

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Бренд какой?

Black&Decker

megrad написал:
satrap, более конкретно отражается в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей.

megrad, Эх, дак и они: 1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

_dmitry, ок. Выясните, что у Вас не работает: именно зарядное устройство
(Вы напряжение проверяли на разъёме?) или адаптер для установки батареи.
вот примерное видео по ремонту


Вот тема на Мастерсити
Из опыта: не покупайте шуроповёрты с зарядками через адаптер.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

По видимому сгорел трансформатор зарядника. На выходе из трансформатора мультиметр ничего не показывает. Хотя чему там ломаться. Внешне не поврежден, никаких подгорелостей не видно. Мда, был шуруповерт, а стал кусок металла.
Нашел ответ на свой вопрос на другом форуме. Может кому пригодится:

правило измерения неизвестного напряжения всегда одно.
СНАЧАЛА измеряют ПЕРЕМЕНКУ на самом большом пределе - нет, переключают на постоянку на самом высоком пределе. ну а исходя из полученных результатов уже понижают пределы измерения.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

_dmitry написал:
Хотя чему там ломаться.

Прегорают витки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Сегодня заменил электросчётчик, предварительно узнав в мосэнергосбыте, что можно самому заменить, только надо написать заяву, купил такой- двухтарифный ТАЙПИТ НЕВА MT 124 AS ОР, поставил, и обратил внимание, что там есть показание - сколько вольт в сети, показывает от 205 до 212 вольт, а тестер показывает 218, кому верить?

vitalban написал:
можно самому заменить

А разве они не должны снять последние показания на момент снятия старого счетчика? И как будет проходить опломбировка? Каким образом сложится подсчет электроэнергии при замене?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

vitalban написал:
кому верить?

Эталонному вольтметру. У каждого прибора есть погрешность. Не берите в голову.

vitalban написал:
а тестер показывает 218

Бытовой или профи?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

satrap написал:

vitalban написал:
можно самому заменить

А разве они не должны снять последние показания на момент снятия старого счетчика? И как будет проходить опломбировка? Каким образом сложится подсчет электроэнергии при замене?

satrap, всё зависит от сетей. И УК. Учёт сложится из Ваших последних показаний
и новых на момент опломбировки. Могут тупо накинуть пару сотен, типа средних показаний.
Так же может зависеть от того в чьей собственности счётчик.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
satrap, всё зависит от сетей. И УК. Учёт сложится из Ваших последних показаний
и новых на момент опломбировки. Могут тупо накинуть пару сотен, типа средних показаний.
Так же может зависеть от того в чьей собственности счётчик.

Это вы знаете или вы так думаете? Просто мне недавно попадался какой то регламент по замене счетчика у "физика" (не первоначальная установка), но что-то не стал сохранять ссылку на него, а потому его уровень правового статуса не скажу.

satrap, Я пришёл- сказал последние показания- написал заяву, на снятие ",бломбы"- приёмшик сказал, поменяешь, придёшь с заявлением, поставим счётчик на учёт- схожу во вторник с утра к ним - отпишусь

megrad, masteh- 830 тестр

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

satrap написал:

megrad написал:
satrap, всё зависит от сетей. И УК. Учёт сложится из Ваших последних показаний
и новых на момент опломбировки. Могут тупо накинуть пару сотен, типа средних показаний.
Так же может зависеть от того в чьей собственности счётчик.

Это вы знаете или вы так думаете? Просто мне недавно попадался какой то регламент по замене счетчика у "физика" (не первоначальная установка), но что-то не стал сохранять ссылку на него, а потому его уровень правового статуса не скажу.

satrap, Вы не забывайте, что Россия не СССР. В каждом регионе свои тараканы.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

vitalban, неплохо. Есть с чем сравнить?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, сщя померил- мастех=206 а другой Avidsen=216, счетчик кажет 205-209

megrad написал:
satrap, Вы не забывайте, что Россия не СССР. В каждом регионе свои тараканы.

Ну, судя по подписи мы с вами один регион, Уральский

Сходил на сайт нашей энергоснабжающей:

  • Перед тем, как заменить прибор учета, вам нужно уведомить об этом специалистов «Энергоучета Тюмень» — филиала АО «ЭК «Восток».
  • После замены счетчика вам необходимо ввести его в эксплуатацию (опломбировать). Рекомендуем временно сохранить старый прибор (для того, чтобы показать его специалисту «Энергоучета Тюмень») и конечные показания на нем.

И естественно: Специалисты «Энергоучет Тюмень» за один день могут провести работы по снятию показаний демонтируемого прибора учета, его демонтажу и замене, а также по вводу в эксплуатацию (опломбировке).

satrap, да энергосбыт запросил за однотарифный счётчик -2700, при его цене в 800 рублей( с установкой), а за трёх тарифный 4500- взял 2х тарифный за 1600- потом отпишусь чем дело закончится.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

vitalban написал:
megrad, сщя померил- мастех=206 а другой Avidsen=216, счетчик кажет 205-209

vitalban, ну типа погрешность.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

satrap написал:
Ну, судя по подписи мы с вами один регион, Уральский

Без обид у нас 66, у Вас 72.

satrap написал:
И естественно: Специалисты «Энергоучет Тюмень»

Плюс конторы, которые имеют право заменять счётчики. У нас в УК есть два акта:
один для замены счётчика силами наши электриков, другой для ввода счётчика при
самостоятельной замене. Отправляем и тот, и другой в расчётный центр-ни разу
проблем не было.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Без обид у нас 66, у Вас 72.

Ой, да ладно, просто удивляет что вдруг Западную Сибирь с Уралом объединили

У нас вот счетчик в щитке с 1978 года и что-то пока видимо все довольны. Тьфу-тьфу-тьфу конечно

megrad написал:
Прегорают витки.

Ну да. Но внешне не видно, что что-то горело.
Скорее всего предохранитель трансформатора, если конечно он установлен в трансформаторе.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

satrap написал:
У нас вот счетчик в щитке с 1978 года и что-то пока видимо все довольны.

У нас в старом фонде ещё 60 годы можно найти.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vitalban написал:
satrap, да энергосбыт запросил за однотарифный счётчик -2700, при его цене в 800 рублей( с установкой), а за трёх тарифный 4500- взял 2х тарифный за 1600- потом отпишусь чем дело закончится.

Отпишитесь, интересно.

bnmuyt, во вторник, к вечеру, там когда был, прочитал как работают, с понедельника 8-30 до 20-00, пятница 8-30 до 19-00, дальше надпись гласит- без перерывов суббота воскресенье. нормальные вывески, пишут, выходной день- суббота/воскресенье, вот не глянув в инет- режим работы, на подсознании, попёрся тудой с утра сегодня.

Бывает. График конечно неправильный, но вот такие они, очень важные конторы.
Информация про замену просто по заявлению с самостоятельной покупкой счетчика мне понравилась.

bnmuyt написал:
Бывает. График конечно неправильный, но вот такие они, очень важные конторы.
Информация про замену просто по заявлению с самостоятельной покупкой счетчика мне понравилась.

bnmuyt,
да вот - пришлось малька заколхозить с дин рейкой, чтоб попасть в алюминатор- шя кажет напругу в 22-00 смотрел 202-204 вольта на линии.

Регистрация: 28.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 59

Здравствуйте! Хочу заменить кабель питания телевизора на более длинный. На оригинальном стоит маркировка 2x0.5 кв.мм., а на имеющемся длинном - 2х0,75. Подойдет ли второй?

Feline, пойдёт, только надо соединение на вилке лучше обжать гильзой провод, или зачистить подлиней, сложить пополам, слегка скрутив, чтоб не проткнуть винтом в зажиме, а как будите вилку в телевизор делать? скруткой?

Регистрация: 11.06.2016 Челябинск Сообщений: 2

Прошу совета:
Можно ли поставить клавишный выключатель на замыкание фазы к розетке водонагревателя? Нагреватель без кнопок, выключается только с розетки, соответственно, неудобства возни с вилкой в туалете на стене. Что я сделал: перенес из коридора розетку для стиралки в ванную, а на ее месте (поменяв автомат с 16 на 25) свел проводку стиралки (1кВт)и нагревателя (2кВт), что в туалете. При этом замкнул все нули и всю землю, а фазу нагревателя хочу для удобства замыкать выключателем клавишным, чтобы проходя мимо просто нажать клавишу - и водичка будет греться. Насколько такая схема жизнеспособна?
пс. кстати, с обычным клавишным выключателем все норм, цепь разрывается. С выключателем же с индикатором ( Schneider Electric WDE000213)какая-то ерунда - фаза не уходит. Что за особенность современных выключателей с индикатором?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

elroy написал:
С выключателем же с индикатором ( Schneider Electric WDE000213)какая-то ерунда - фаза не уходит.

Что значит не уходит? В курсе, что питание индикатора происходит через нагрузку?
Индикатор стоит параллельно контактов .

elroy написал:
Можно ли поставить клавишный выключатель на замыкание фазы к розетке водонагревателя?

Лучшее не надо, так как выключатель не всегда рассчитан на такую нагрузку. Могут залипнуть
контакты. Особенно данной серии. Либо подобрать более мощный выключатель,
но проще поставить либо модульный контактор, либо реле на ток, соответствующий
мощности нагревателя.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Всем добрый день! Только что закончил ремонт с полной заменой проводки.На днях заметил, что в одной комнате при включении мощных электроприборов (пылесос, дрель) моргают лампочки. При этом не важно, к какой именно розетке в квартире подключаться. Освещение в этой комнате на отдельном автомате, 8 галогеновых ламп 35вт (12в)через диммер Legrand , каждая лампа через отдельный трансформатор Osram . Моргают только эти лампы, в той же комнате есть светодиодная лента и пара диодных бра, с ними все ок. В других комнатах также все нормально. В чем может быть причина? Мультиметра нет, напряжение померить нечем..

Регистрация: 28.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 59

vitalban написал:
Feline, пойдёт, только надо соединение на вилке лучше обжать гильзой провод, или зачистить подлиней, сложить пополам, слегка скрутив, чтоб не проткнуть винтом в зажиме, а как будите вилку в телевизор делать? скруткой?

Ничего дорабатывать не надо. Длинный кабель уже готовый с вилкой и штекером. Он от кабельного модема для интернета. Хочу его воткнуть в телевизор, а короткий телевизионный - в модем. То есть поменять местами 2Х0,5 мм и 2х0,75 мм. Можно?

Подскажите, где в Москве закупить кабель-каналы / розетки под них производителей типа Legrand, Shneider, Hager? Розница, чтобы можно было посмотреть-пощупать. Митинский рынок? Подскажите кто покупал пожалуйста.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Blayn, проверьте состояние контактов автоматов в щите, а так же состояние
нуля. Если повезёт проблемы там, если нет то придётся вскрывать распред коробки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 11.06.2016 Челябинск Сообщений: 2

megrad, > но проще поставить либо модульный контактор, либо реле на ток, соответствующий
мощности нагревателя.

Прошу прощения за наверное дурацкий вопрос, а что, реле тока или контактор можно установить в подрозетник? Или вы имеете ввиду закрыть заглушкой данную коробку , а реле поставить на стене в туалете у нагревателя? Но как это будет смотреться? Или есть какие декоративные варианты ?

Feline написал:
То есть поменять местами 2Х0,5 мм и 2х0,75 мм. Можно?

безусловно.

И это пройдёт ...

2elroy Вы напрасно поменяли автомат... . Кроме того, для эксплуатации водонагревателя недостаточно просто включить его в розетку, надо провести манипуляции с кранами в сантехшкафу. В связи с чем "лёгкость" его включения от клавиши выключателя по-меньшей мере сомнительна.

Lopator, "Электромонтаж" и Интернет-магазин E-VOLTA( к этим можно подъехать - уточните, что есть).

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

elroy написал:
а что, реле тока или контактор можно установить в подрозетник

контактор нет, твёрдотельное реле да

elroy написал:
а реле поставить на стене в туалете у нагревателя?

Бокс на 2-4 автомата
Ещё видимо Вам, как подсказывает waw0375, нужно поставить вентили с приводом,
чтоб не обеспечивать горячей водой весь дом.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Сегодня ходил на соседнюю улицу с утра, там дом с газовыми плитами, померил напругу в сети, тестер выдал 237 вольт, дома было утром 216-218 (электроплиты), шя днем снова 205-208, это как так, недокладывают вольты

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

vitalban написал:
Сегодня ходил на соседнюю улицу с утра, там дом с газовыми плитами, померил напругу в сети, тестер выдал 237 вольт, дома было утром 216-218 (электроплиты), шя днем снова 205-208, это как так, недокладывают вольты

vitalban, ТП старые, народ сеть перегружает в часы пик. В некоторых регионах
по 3-4 тарифа, так как электроэнергии не хватает. В сёлах и деревнях просадка напряжения
до 150 В. Так что 205 В это почти идеал.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

подскажите, хочу сделать шаблон для вмазывания подрозетников для уники. межосевое должно быть 71 мм, а какое расстояние-мешку винтами соседних розеток ?

megrad написал:

Fesenych написал:
кабель варочной на ПВС

На КГ.

megrad,почему КГ, а не ПВС?

megrad написал:
Fesenych написал:
кабель 4 многожильных провода примерно 2.5 мм, на концах обжаты.
Fesenych написал:
что такое сечение используется для панели 7.4 кВт

При подключении на две фазы мощность делится (3,7+3,7) При подключении на одну фазу подключаются оба
проводника.

По фазным распределится, это понятно, но ведь нулевой то всего один, не проясните этот момент?

Fesenych написал:
По фазным распределится, это понятно, но ведь нулевой то всего один, не проясните этот момент?

Векторы в школе изучали? Нарисуйте векторы фазных и нулевого токов. И сами себе ответьте на вопрос, может ли в случае чисто активной нагрузки нулевой ток по модулю быть больше фазного.

bnmuyt написал:

vitalban написал:
satrap, да энергосбыт запросил за однотарифный счётчик -2700, при его цене в 800 рублей( с установкой), а за трёх тарифный 4500- взял 2х тарифный за 1600- потом отпишусь чем дело закончится.

Отпишитесь, интересно.

bnmuyt,

Был в энергосбыте- показал заявку, дядька посмотрел, сделал отметку, сказал, ждите- в течении месяца - придёт пломбировщик.- ждёмс
Вот и вывеска работы энергосбыта- информативно написанно, не то что раньше, меня ввела в заблуждение.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Банановый написал:
подскажите, хочу сделать шаблон для вмазывания подрозетников для уники. межосевое должно быть 71 мм, а какое расстояние-мешку винтами соседних розеток ?

Банановый,


Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Fesenych написал:

megrad написал:

Fesenych написал:
кабель варочной на ПВС

На КГ.

megrad,почему КГ, а не ПВС?

megrad написал:
Fesenych написал:
кабель 4 многожильных провода примерно 2.5 мм, на концах обжаты.
Fesenych написал:
что такое сечение используется для панели 7.4 кВт

При подключении на две фазы мощность делится (3,7+3,7) При подключении на одну фазу подключаются оба
проводника.

По фазным распределится, это понятно, но ведь нулевой то всего один, не проясните этот момент?

Fesenych, вот с этим и проблема. Хотя по опыту подключения проблем не было.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Кто что скажет про светодиодные лампы Онлайт(на сколько понял, это бюджетки Навигатора) е27.
Хотел Навигатор(однозначно стоят своих денег) заказать как обычно, поставщик предлагают Онлайт. Он дешевле, но когда вертел их в руках в Максидоме, мне показалось что они полностью из пластика, очень лёгкие. Как там с теплоотводом? А то ещё 12 вт надо брать.
Ели где есть их обсуждение и тесты, скиньте пожалуйста ссылку.

Регистрация: 14.06.2016 Ставрополь Сообщений: 5

Подскажите, пожалуйста, можно ли таким способом реализовать задумку.
Будет собираться внутриквартирный щит. Вводной АВ на 50а, сеть однофазная с электроплитой. Будет группа "условно неотключаемых потребителей" и основных. Необходимо отключать основных потребителей не открывая дверь щита, т.е. посредством обычного выключателя. Почему так? Потому что квартира дочери и она категорически сказала, что к щиту прикасаться не будет)
Хочу вместо отключающего рубильника поставить контактор с 2 нормально-замкнутыми контактами, катушку контактора запитать через обычный выключатель. Контактор планируется примерно такой (Контактор 230V 2НЗ 63А CX3 Legrand).
То есть, когда дочь находится дома, управляющая катушка контактора обесточена, контакты замкнуты все потребители подключены. При выходе из дома соответственно контакты разомкнуты, катушка под напряжением и если контактор издаёт какое-то гудение, то это никого не волнует, так как дома никого нет.
Правильным ли будет такое решение? Извиняюсь если вопрос не в той теме.

Перестал греть воду ЭБВО-15/1,25 (старого образца, без регулятора температуры).
Разобрал, снял сгоревший выключатель, соединил напрямую.
Но забыл, куда какие провода?
При данной схеме греется до кипения (ввод 1 и 4)
Подскажите, что с чем соединить, чтобы было правильно.

Lopator написал:
Подскажите, где в Москве закупить кабель-каналы / розетки под них производителей типа Legrand, Shneider, Hager? Розница, чтобы можно было посмотреть-пощупать. Митинский рынок? Подскажите кто покупал пожалуйста.

Lopator, На Планерной, рядом с выходом из метро, большой демонстрационный зал с консультантами фирмы "Электромонтаж"

удобно смотреть, трогать и задавать вопросы

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

ErmakA написал:
Правильным ли будет такое решение?

Почему бы нет. Но лучше чтобы катушка под напряжением не оставалась когда ни кого нет дома.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.