Перестал работать древний ТВ mitsubishi ct 21m2eet. При изучении платы, куда приходит 220В не звонится резистор силовой 7w керамический (выделен на фото).
Помогите купить правильного номинала - он 4,7 Ом Керамический или 4,7 кОм ?
Сам думаю, что он 4,7 Ом, но...
Вот вижу на ебее, что я вроде прав, но хотелось бы подтверждения профессионала.
эго, На Вашей плате (верхнее фото)- однозначно 7,4 Ом. Это, видимо, плата сетевого фильтра и системы размагничивания кинескопа. Там должен быть мощный резистор сопротивлением в единицы Ом, он ограничивает бросок тока при включении телевизора (зарядка электролита в блоке питания). В советских ТВ, по- моему, было что-то около 5 Ом.
А на нижнем фото 51 КилоОм, это неподходящий резистор.
эго, маркировка резистора 4,7 Ом К, где К - допуск, который соответствует +- 10 %.
Ибэевский резистор (обратите внимание) маркируется 51 кОм К, т.е. 51 килоом +-10 %, он не подойдёт.
Любитель_Эл, MrGalaxy, спасибо! Фото с Ебея привел как раз и только в том ключе, что в килоомных номиналах исп. 2 буквы "к", а не одна. Класс точности, конечно, еще раз спасибо!
Подскажите пожалуйста.Имеется 1-я квартира, дом серии п-46.Хочу(планирую) от электрощита на лестничной клетке(где всего три автомата) провести линию себе в квартиру и уже там смонтировать щиток(возможно частично(розетки; кондей, водогрей, духовой шкаф, ни так по мелочи),т.е. что-то останется на старых проводах). Вопрос в том, могу ли я это сделать сам? т.е. взять провод(кстати какое сечение для вводного кабеля 10мм2? затянуть в квартиру и уже в последствии смонтировать щит(когда будут готовы все линии). Или мне надо вызывать электриков из ЖЭК(РЭУ,ОДС)? т.е. мне надо ставить их в известность? Могут ли они от меня потребовать электропроект(ну это если они узнают)))). Это я к тому, что предположим я проложу линию к себе в квартиру,смонтирую щит, а через какое то время придет электрик ну просто так будет что-то смотреть в щитках общих и увидит что в одну из квартир(мою) заходит нестандартный провод медный вместо AL))))))) и тогда начнеться)))))...спасибо за ответы..
gonobelius написал:
Вопрос в том, могу ли я это сделать сам?
Да.
gonobelius написал:
т.е. взять провод(кстати какое сечение для вводного кабеля 10мм2?
Запас ни кому не мешал. но надо смотреть Вашу разрешённую мощность.
gonobelius написал:
Могут ли они от меня потребовать электропроект
на квартируне обязательно, особенно если сдавать (не в смысле наёма)
ни кому не будете. Но при продаже могут потребовать либо вернуть как было, либо проект.
gonobelius написал:
т.е. что-то останется на старых проводах
Кроилово ведёт к пападалову. Делайте сразу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
gonobelius, Здесь Вам могут помочь с расчётами по сечению кабеля, его разводке, и т.д.
Остаётся только задавать правильные вопросы.
Например: Суммарная мощность потребителей (стиралка; водогрей; питание НЛО... ) на квартиру планируется 15Кв. Подскажите пожалуйста, какие кабеля и автоматы мне желательно установить!..
gonobelius написал:
от электрощита на лестничной клетке(где всего три автомата)
3 автомата только на Вашу квартиру после счётчика, или по одному на каждую квартиру перед соответствующими счётчиками?
MrGalaxy, Здравствуйте.три автомата это один на свет, другой на все разметки, третий общий(отрубает свет и розетки),кажется так, просто ещё не лазил в щиток(но квартира такая же как у пожилой мамы),(и так на каждую квартиру, всего их четыре на площадке), а ещё, скажите пожалуйста, старые Ал провода просто отключить и похоронить?(либо по возможности обрезать вытянуть?) и ещё вопрос, на лестничной площадке в щитке надо оставить только вводной автомат на 50 ампер, а когда Лотяну новый кабель уже в своём(новом щитке) продублировать вводной автомат ни и дальше пошло поехали?))) спасибо большое
И ещё вопросик, скажите пожалуйста, землю вообще куда в щитке подключать? Просто раньше, все розетки были без заземления, или в щитке(общем на этаже) все таки есть место куда подключается земля(типа швеллера или уголка какого, где на болтиках с гаечками можно прицепить землю)..спасибо.
gonobelius написал:
три автомата это один на свет, другой на все разметки, третий общий(отрубает свет и розетки),кажется так, просто ещё не лазил в щиток
Фото щитка - в студию!
gonobelius написал:
старые Ал провода просто отключить и похоронить?(либо по возможности обрезать вытянуть?)
Старыми проводами зацепите новые и так протянете.
gonobelius написал:
землю вообще куда в щитке подключать?
Если в щитке нет заземляющего провода (с жёлто-зелёной изоляцией), то никуда. Ждать капремонта общедомовой проводки.
Ваша разрешённая мощность. Судя по описанию АВ у Вас
разрешённая мощность не больше 5 кВт. Увеличение обязательно
согласовывается.
gonobelius написал:
Ал провода просто отключить и похоронить?(либо по возможности обрезать вытянуть
Если земноводное огромное, то можно выбить (вытащить из
штукатурки вряд ли по другому получится, если только из потолочных
плит) провода разделать и сдать, тем самым окупив часть ремонта.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
MrGalaxy написал:
Кто за этим должен следить из надзорных органов?
Обычно БТИ отслеживает перестройку и перенос стен, если нет согласования
то заставляют либо восстанавливать, либо пересогласовывать. Ну вымогают
деньги, хотя по правилам собственник не имеет право:
Раздел 35. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя;
в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом;
г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;
д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 26.12.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
Вот примерно по переносу стен и тд
Вот такой маразм вроде владелец, но прав ни на что нет.
Только обои поклеить.
MrGalaxy написал:
И где хранятся проекты проводки хрущёвок и сталинок?
Может и не хранятся, смотря чьё жильё было (ведомственное или городское).
Вообще то все документы должны быть у УК. А иначе как им всё эксплуатировать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, Что интересно, про внутриквартирную электропроводку в этом списке ничего нет.
Приборы учета нельзя "обходить"- так это очевидное требование; а подключение мощных электро-потребителей отследить невозможно, в любом случае их можно легко убрать.
megrad написал:
е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
megrad написал:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
Обычно БТИ отслеживает перестройку и перенос стен, если нет согласования
то заставляют либо восстанавливать, либо пересогласовывать. Ну вымогают
деньги,
Это я знаю, лично столкнулся и таки согласовал неузаконенную перегородку. Техпаспорт с выделенным изменением планировки, техзаключение, письмо в управу, суд, определение суда (так замечания называются), опять суд. Но выиграл!
megrad написал:
использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки,
Стационарных приборов нет, а то, что в розетку подключается, не входит в проект.
megrad написал:
самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета;
Да нибожемой! Даже вводной АВ опечатан (возможно, Вы помните мою эпопею по этому поводу).
megrad написал:
Вот такой маразм вроде владелец, но прав ни на что нет.
И это правильно
ebf, не всегда. Например, в комнате общежития встроенный шкаф из фанеры, так он на техплане обозначен отдельным помещением и трогать-убирать-переносить его не моги!
Маразм дошёл даже до того, что этот шкаф общей площадью 0,9 кв.м не вошёл в план приватизации комнаты!
Любитель_Эл написал:
подключение мощных электро-потребителей отследить невозможно, в любом случае их можно легко убрать.
Ну духовку выдернуть ещё можно, но накопительный водогрей или
варочную ... надо постараться. А Вы знаете когда придут проверяющие?
Всего то токовые клещи нужны. Открыл щит и померял. Либо
регистратор поставят и отследят каждую квартиру. Только сетям этого
не надо, они за электричество с дома получают. Обычно у УК или ТСЖ
голова болит, когда счета оплачивают. Сетям даже в дом заходить
не надо, на ТП рубильник дёрнут или вставки поменьше поставят.
На одних вызовах по замене ПН заработают.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
MrGalaxy написал:
Стационарных приборов нет, а то, что в розетку подключается, не входит в проект.
Читайте пункт а. Проводка ведь Ваша. Можете сжечь, можете поменять.
MrGalaxy написал:
На отводе в каждой квартире свой АВ, который теоретически должен отключить квартиру в случае превышения.
а если стоит пакетник или ВН? И что мало тем:типа хочу много,
но АВ вышибает, какой поставить, замену проводки не предлагать.
MrGalaxy написал:
что этот шкаф общей площадью 0,9 кв.м не вошёл в план приватизации комнаты!
У нас на плане прихватизации он обозначен.
MrGalaxy написал:
Даже вводной АВ опечатан (возможно, Вы помните мою эпопею по этому поводу).
Это кстати у многих сейчас: ввод опечатан, щит опечатан. Ну потому что
не имеет соб право на это. Лектричество другим принадлежит.
Соб в данном случае всего лишь потребитель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
договор на поставку электричества заключается с юриком, как
то УК или ТСЖ. У Вас же не ИЖД. Сеть с собом не работает.
MrGalaxy написал:
Всё оплачивают жильцы, разница между общедомовым и квартирными счётчиками раскидывается между жильцами.
правильно, Вы свою квитанцию посмотрите кто Вам счёт выставил. У всех по разному. У кого то отдельно у кого то счёт УК выставляет, на основе
счетов от поставщиков.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал:
Вы свою квитанцию посмотрите кто Вам счёт выставил. У всех по разному. У кого то отдельно у кого то счёт УК выставляет, на основе
счетов от поставщиков.
АО ТНС энерго. В квитанции 2 графы: инд. потребление и ОДН (вплоть до декабря пр. года, за январь только инд.)
Вы думаете, что УК будет оплачивать что-то из своего кармана? Всё на жильцов переложат и ещё сдерут какой-нибудь процент типа за обслуживание.
megrad написал:
Ну духовку выдернуть ещё можно, но накопительный водогрей или
варочную ... надо постараться. А Вы знаете когда придут проверяющие?
Какие проверяющие? Они могут убедиться, что в щитке на лестничной площадке стоит штатный вводной автомат и опломбированный счетчик. А в квартире никто не обязан сидеть и их ждать, и никто не обязан их пускать.
Конечно, водогрей и варочная должны соответствовать вводному АВ.
megrad написал: MrGalaxy, по работе да, но счётчик не защищён бывает.
megrad, согласен, пробки стоят после.
Вы меня озадачили...
Интересно, кто-нибудь в реальности делал проект новой проводки в хрущёвке или сталинке. И наказывали ли кого-нибудь за отсутствие такового.
Мне почему-то кажется, что если я займусь проектом и начну его согласовывать, на меня будут смотреть как на идиота...
Например, необходимость опечатывания вводного АВ была под вопросом (и на форуме мнения разделились 50/50), энергонадзор второй раз приходил, первый раз опечатывать отказались.
Любитель_Эл написал:
Они могут убедиться, что в щитке на лестничной площадке стоит штатный вводной автомат и опломбированный счетчик
А если на лестничной площадке нет ничего?
Любитель_Эл написал:
Конечно, водогрей и варочная должны соответствовать вводному АВ.
А если не соответствуют? Вводной ведь должен отключиться по тепловому расцепителю, сеть не перегрузится, все довольны, кроме жильца, который будет сидеть без света, и получается, что он сам себе злобный проектировщик.
MrGalaxy написал:
Интересно, кто-нибудь в реальности делал проект новой проводки в хрущёвке или сталинке. И наказывали ли кого-нибудь за отсутствие такового.
По- моему, этот вопрос на форуме уже обсуждали (достаточно бурно)и пришли к выводу, что проект не нужен.
MrGalaxy написал:
получается, что он сам себе злобный проектировщик.
Действительно так. нужно ставить подходящее оборудование.
Добрый вечер!
Вопрос такой, в квартире много LED освещения и подсветки, по задумке все драйвера будут в одном месте в спец. щитке для слабаточки.
Какое расстояние проводника от драйвера до потребителя допустимо? Ленты и драйвера 24V проводник ВВГ 2х1.5
Самая большая длина вышла около 17.7м это с небольшим запасом конечно.
Внезапно возник мелкий вопрос. Вроде и про ответ догадываюсь, но всё равно по традиции засомневался. Какой ток течет по контактам последней розетки шлейфа? Я правильно понимаю, что не более чем ток потребляемый прибором, включенным в эту розетку? И не более того? Вне зависимости от нагрузки на другие розетки шлейфа?
Поясню суть вопроса. На розеточную группу комнаты в первый блок розеток приходит кабель 3х2,5 под защитой автомата С16. В этом блоке одно посадочное место отведено под "распайку", прикрытую заглушкой. Допустим в гильзе опрессованы 3 провода: приходящий провод от щитка + провод, питающий розетки этого блока, + провод, отходящий на следующий блок розеток. В рамках этого блока розетки запитаны шлейфом через безвинтовые клеммы механизмов. Теперь наконец-то сам вопрос. Допустимо ли конечной розеткой этого шлейфа сделать розетку номиналом 10А? Розетка качественного производителя без PE-контакта с узкими гнездами, не допускающими подключения трехконтактных вилок. То есть мало того, что в нее НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ включение ничего мощнее торшера/зарядки для телефона, так она еще и ФИЗИЧЕСКИ НЕ ПОЗВОЛИТ этого сделать.
При таких вводных такая розетка имеет право на жизнь в этом блоке?
KvazaR_ написал:
Какое расстояние проводника от драйвера до потребителя допустимо?
Чем меньше тем лучше. Как мин может быть падение освещения на краях ленты.
Решается подключением питания с двух сторон ленты.
Примерные значения, без учёта соединения и качества проводов.
сечение м
0.75- 5
1- 10
1.5- 15
2.5- 20
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
the_super написал:
При таких вводных такая розетка имеет право на жизнь в этом блоке?
Только при условии, что никто другой не запитает от этой розетки удлинитель с 2-мя тепловыми пушками...
//www.mastergrad.com/forums/t39058-ostorozhno-lzhe-elektriki/?p=5917811#post5917811
haramamburu написал:
интересно зачем... чем не устраивает обычная розетка?
В этом блоке собраны несколько одномодульных механизмов (если считать стандартную розетку/выключатель двухмодульными). Осталось свободное место под один модуль. Вариантов два: или вообще место пропадет, или занять вот такой одномодульной розеткой.
ИгорьPurnesh написал:
Только при условии, что никто другой не запитает от этой розетки удлинитель с 2-мя тепловыми пушками...
Исключено как ментально, так и физически. Ни одна вилка удлинителя туда не лезет.
А, кстати... Можно ведь эту розетку запитать не отводом от предпоследней розетки шлейфа, а свои проводом прямо из гильзы. Это как будет? Лучше? Хуже? Или всё равно? По идее - мне кажется, что всё равно.
Есть блок питания для светодиодной ленты, напряжение 12В, на выходе у него 72Вт при токе 6.2А. Провода у этого блока на входе и выходе 20 AWG, что соответствует сечению 0,5 мм2. Номинальны ток доя такого провода 2,5А. Если у меня блок будет задействован на всю мощность то получается провод этот на годится. В чем я тут не прав?
Посоветуйте провод от блока питания до светодиодной ленты. Блок питания спрятан в подвисном ГК коробе, провод идет из короба наружу для стыковки с лентой. Проводка внутри короба кабелем ВВГПнг Я в тупике
не могу найти, какое нормативка требует питание для кассовых аппаратов в торговых центрах. Кто то владеет информацией? Не делали электрику для арендаторов ТЦ? Хочу предусмотреть только 1 ввод в каждое помещение III категории, счетчик э/энергии и далее на откуп арендатору. Ничего не нарушаю?
Ага, мне тоже кажется, что и так, и так та розетка будет максимально холодной. Думаю даже еще упростить, и сделать всё на WAGO 2273 (24 Ампера). Место легкодоступное, а три Ваги занимают в подрозетнике в сто раз меньше места по сравнению с тремя гильзами в термоусадках.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2.5-35 IEK подойдет для ответвления к дому СИП-4 4х16 от голой (не СИП) ВЛ?
ВЛ выглядит вот так:
bxicio написал:
одойдет для ответвления к дому СИП-4 4х16 от голой (не СИП) ВЛ?
Я бы сжим обычный поставил.
megrad, Мотажники которые будут подключать говорят либо прокол, либо скрутку сделаем орехи не будем крутить. Вот нашел ещё такой P2X-95 16-95/4-35 EKF , написано с возможностью соединения голого провода. Пойдет такой?
aleksandr29 написал:
не могу найти, какое нормативка требует питание для кассовых аппаратов в торговых центрах. Кто то владеет информацией?
Ничего специального нынче не требуется.
aleksandr29 написал:
Не делали электрику для арендаторов ТЦ?
Делали...
aleksandr29 написал:
Хочу предусмотреть только 1 ввод в каждое помещение III категории, счетчик э/энергии и далее на откуп арендатору. Ничего не нарушаю?
А как вы можете нарушить ничего не делая?
Вопрос в размерах этого самого ТЦ, сколько народу туда может поместится, дальше читайте пожарные нормы. Эвакуационное освещение торговых залов требуется в любом случае. Однако это организовывается очень просто - применением аккумуляторных светильников.
Давеча приходил инспектор, принимал магазин. Что у вас с электрикой? -В самом лучшем виде! А эвакуационное освещение? -Якши. Хлоп вводной автомат - включились аккумуляторные светильники... - Вах, как карашо - сказал насяльника и пошел водопроводчиков строить на предмет пожарного гидранта.
ПPOPAБ написал:
Совести у вас нет...
Первое попавшееся:
-/
Адрес: 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, 30а
Тел/факс: 8 (831) 20-21-595, 8 (831) 20-20-777
Там и N640 в наличии, только ссылка битой выходит на форуме...
Я от этого магазина почти за 200 км в деревне, поэтому и пытаюсь выбрать что то подходящие из того что есть здесь в наличии, т.к завтра утром уже подключать приедут.
bxicio написал:
Я от этого магазина почти за 200 км в деревне, поэтому и пытаюсь выбрать что то подходящие из того что есть здесь в наличии, т.к завтра утром уже подключать приедут.
Завтра воскресенье вроде бы как... Хоть это и интернет магазин.
200 по моим меркам - рядом. Тут до микрорайона 100 км и - ничё... Позвонил в город - передадут, если совсем уж лень из дому выходить. А в Сургут смотаться за покупками- нормально, всего то 320 км в одну сторону.
Ну да ладно...
Если все совсем плохо,- взять напильник и сточить "зубы" почти полностью у прокалывающего зажима. При установке обильно смазать вазелином.