Yakov27 написал : Скрутка + паяльник.
очень не плохой способ для себя, спаяйте парочку скруток, одну заизолируйте, и фото сюда, покритиковать мы любим
13.02.2013 в 13:48:42
Yakov27 написал : Скрутка + паяльник.
очень не плохой способ для себя, спаяйте парочку скруток, одну заизолируйте, и фото сюда, покритиковать мы любим
13.02.2013 в 15:03:12
Эх, прикупил себе проточный водонагреватель Штибель мощность 8кВт (однофазный). Теперь думаю чем запитывать...
8000/220= 36А
В идеале конечно просится автомат на 40А и кабель 3*10мм.
Но в наличии есть кабель 3*6 :) И традиционное "авось прокатит" ;)
Прямо хоть испытания что ли устроить )))
Вот думаю имеет ли право на жизнь вариант: кабель 3*6 под защитой автомата 32А ? Авось хватит времени душик принять прежде чем тепловой расцепитель сработает... :)))
13.02.2013 в 15:13:19
Solovey написал : Эх, прикупил себе проточный водонагреватель Штибель мощность 8кВт (однофазный). Теперь думаю чем запитывать...
8000/220= 36А
В идеале конечно просится автомат на 40А и кабель 3*10мм.
Но в наличии есть кабель 3*6 :) И традиционное "авось прокатит" ;)
Прямо хоть испытания что ли устроить )))
Вот думаю имеет ли право на жизнь вариант: кабель 3*6 под защитой автомата 32А ? Авось хватит времени душик принять прежде чем тепловой расцепитель сработает... :)))
вполне можно 3*6 под С40 . я так часто делаю , но в качестве кабеля уверен полностью..
13.02.2013 в 15:35:02
Metall написал : вполне можно 3*6 под С40 . я так часто делаю , но в качестве кабеля уверен полностью..
У меня есть возможность кинуть сейчас этот кабель 3*6 как времянку и запустить в работу проточник под защитой автомата 32А (есть от застройщика).
По результатам опыта буду принимать решение. Наверное так...
просто в кабеле 3*10 не столько его цена смущает, как жесткость и неудобство монтажа (хочу без промежуточных переходов кабелем сразу к клеммнику внутри корпуса проточника подключиться)
13.02.2013 в 15:36:36
Solovey написал : Эх, прикупил себе проточный водонагреватель Штибель мощность 8кВт (однофазный). Теперь думаю чем запитывать...
8000/220= 36А
У Штибеля 8 КWtt при 230-240 V При 220 Вольт ток будет меньше.
13.02.2013 в 15:43:43
Можно вопрос к знатокам. Есть розетка, кабель медный 2,5 квадрата (NYM), но немного ранее происходит соединение меди и алюминия, через клеммник (свободный доступ есть), В квартире все розеточные линии и свет были алюминий. Свет остался на алюминии, а к розеткам подвели медь. Есть две розетки, одна розетка, про которою я написал выше (соединение алюминия и меди), и ещё одна находиться в кладовке за шкафом купе, доступа туда свободного нет. Всё бы ничего но они соединены шлейфом между собой. Линию я защитил автоматов 10А, и находиться под УЗО 30мА, больших нагрузок эта линия нести не будет, максимум фен 1,5кВ, а так светильник, пылесос и прочее. Исходя их всех вышеизложенных, безопасно будет вся эта конструкция, просто побаиваться за соединение алюминия в розетки за шкафом. Понимаю что нужно было бы вообще алюминий искоренить, но сейчас я так бы и сделал, ремонт штука длинная и многое поменялось. Или отодвинуть шкаф и сделать соединение алюминия: скрутка, гильза. И если алюминиевому кабелю будет плохо или контакт в розетке за шкафом будет ухудшаться, то узо сработает ?
13.02.2013 в 15:45:36
cineman написал : У Штибеля 8 КWtt при 230-240 V При 220 Вольт ток будет меньше.
У меня новостройка, да еще и меньше половины квартиры пока заселились. Не удивлюсь если 230В у меня будет - надо померить.
13.02.2013 в 15:48:33
Solovey написал : Не удивлюсь если
Удивитесь, когда узнаете, что 8 кВатт - едва тёплая водичка из душевой лейки.
13.02.2013 в 16:01:40
cineman написал : Удивитесь, когда узнаете, что 8 кВатт - едва тёплая водичка из душевой лейки.
К этому уже готов :) Может конечно и удивлюсь - ни неожиданостью это не будет.
В любом случае уверен что мне этого вполне хватит чтобы пережить летнее отключение ГВ :)
13.02.2013 в 16:32:14
Solovey написал : К этому уже готов
Ещё одним удивлением может стать напряжение 200-210 Вольт во время работы проточника.
13.02.2013 в 16:44:32
cineman написал : Ещё одним удивлением может стать напряжение 200-210 Вольт во время работы проточника.
Маловероятно. Дом с электроплитами. 50А на квартиру. От моих дохлых 36А проточника напряжение не должно измениться.
Приходил сварщик с инвертором отводы переваривал - на лампу накаливания я посмотрел во время сварки - никакой реакции.
Если бы были сомнения в сети, конечно бы проточник брать не стал...