Как бы отечественные китайские ESQ-1000-2S0037 лучше не берите. Hyundai N700E-037LF - вроде-бы трёхфазный ;)
Посмотрите ещё Unidrive M100 от Control Techniques :)
09.04.2013 в 19:57:43
Как бы отечественные китайские ESQ-1000-2S0037 лучше не берите. Hyundai N700E-037LF - вроде-бы трёхфазный ;)
Посмотрите ещё Unidrive M100 от Control Techniques :)
09.04.2013 в 20:53:20
evzhur написал : Электрик убеждает что узо не нужно в квартире (в смысле одно узо на всю квартиру).
Одно на всю квартиру 100мА + 30 мА на розетки являются обязательной нормой по пособиям проектирования... ПУЭ менее требовательно, обязательно УЗО лишь для розеточных групп в помещеиях с повышенной опасностью.
evzhur написал : Мол никто не ставит,
Глазки пусть откроет, во всех новостройках двухуровневая дифзащита.
evzhur написал : если поставить, то будет всегда срабатывать ибо как-то там сетевые фильтры не правильно устроены и утечки есть во всех электроприборах.
Если будет срабатывать- нужно ремонтировать приборы а не убирать защиту.
evzhur написал : Реально что ли можно без узо и обязательно в металлическом боксе?
Нет. Это ФГМ электрюха...
09.04.2013 в 21:07:03
Van007 написал : А как у этих с качеством?
Качество нормальное, но он-же трёхфазный, хоть и на 220В...
09.04.2013 в 21:13:56
ksiman написал : но он-же трёхфазный, хоть и на 220В...
Пишут что может работать и с одной фазой:
09.04.2013 в 21:16:41
Van007 написал : Пишут что может работать и с одной фазой:
Не стоит слепо верить всему написанному ;) Частотники 3х380В тоже могут работать на одной фазе, но недолго (ёмкости пухнут и перегреваются) и со значительным снижением выходной мощности (меньше половины остаётся)
Вот цитата из его инструкции: Устройство предназначено только для трехфазового источника питания. Не подключайте инвертор, предназначенный для трехфазного источника питания, к однофазному источнику. В противном случае существует вероятность повреждения инвертора и опасность возникновения пожара. Не используйте устройство при состоянии обрыва фазы. Преобразователь модуля может быть поврежден, как результат следующих условий. Будьте осторожны, когда:
09.04.2013 в 21:29:04
Я так понял частотники на 3 кВт 1ф 220 3ф 220 редкии, почти у все производителей до 2.2 кВт максимум.
09.04.2013 в 21:32:36
Van007 написал : Я так понял частотники на 3 кВт 1ф 220 3ф 220 редкии, почти у все производителей до 2.2 кВт максимум.
Однофазники более 2,2кВт действительно экзотика, их нельзя запитывать из обычной розетки 16А
Бетономешалка 3кВт имеет загрузку около 500л Если снизить загрузку до 350л, хватит частотника на 2,2кВт 350л - не очень то и мало...
09.04.2013 в 21:39:53
Здравствуйте! У меня есть минимойка для авто(типа керхер) Я хочу на забор воды подключить насос малыш и подключить его к реле давления которое в мойке(безымянное).Вопрос: выдежит ли это реле пуск двух насосов, или надо ставить дополнительное реле на малыш? Вобще независимо хочу использовать реле, подскажите какое реле использовать с обмоткой на 220вольт?
09.04.2013 в 21:52:13
Van007 написал : Возможно подключение 3кВт двигателя к частотнику 2.2кВт без последствий?
Запросто :) В порядке вещей брать частотник на один размер больше-меньше от мощности двигателя
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу