МихалычЪ написал : Какое сечение жил кабеля?
на глаз квадратов шесть.
08.07.2013 в 11:12:49
Добрый день. Ситуация такая: Кабели проходят в кабельросте через стену (по проекту). Как замазывать проход? Нужна дополнительная защита кабелей? Есть ли какой-то нормативный документ на это?
08.07.2013 в 13:09:32
Здравствуйте. Подскажите, нужно с коммутировать в коробках кабель ВВГ 3х1,5, кабель проложен в трубах в земле и коробки надо закопать в землю. Чем можно надёжно залить коробку внутри для герметизации соединения? Спасибо.
08.07.2013 в 13:55:24
Викторыч написал :
Это несколько не то. Мне нужно знать, нужно ли каждый кабель, проложенный в лестничном лотке, защищать обсадной трубой, при проходе через стену.
08.07.2013 в 14:03:23
Songo, Для закапывания в землю существуют кабельные муфты, например,
08.07.2013 в 14:10:14
SarCity написал : нужно ли каждый кабель, проложенный в лестничном лотке, защищать обсадной трубой, при проходе через стену.
СНиП 3.05.06-85 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные пере*крытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые — в отрезках стальных труб. Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключа*ющее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделы*вать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.) . При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их про*хода через противопожарные преграды должна быть произведена несго*раемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, про*ложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из не*сгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответству*ющую огнестойкости строительной конструкции.
08.07.2013 в 22:02:10
Викторыч написал : Для закапывания в землю существуют кабельные муфты
Не катит, мне не срастить повреждённый кабель надо, а коробку распаячную с 4 кабелями загерметизировать.
09.07.2013 в 08:18:59
Songo написал : Не катит, мне не срастить повреждённый кабель надо, а коробку распаячную с 4 кабелями загерметизировать.
А в чем принципиальная разница? Муфты бывают и разветвительные
09.07.2013 в 09:11:27
Songo написал : коробку распаячную с 4 кабелями загерметизировать
Смотрите распредкоробки с IP68 с компаудом например от OBO
09.07.2013 в 12:20:45
Добрый день мастера!Подскажите хороший но бюджетный вариант УПП SIEMENS SIRIUS 3RW3045-1AB14 коммутируемая мощность 37 kW 75A. Этот убила гроза.
выглядит вот так.Под DIN рейку