#4519342

sokrat написал :
Ясно, два провода друг с другом стыковать нельзя. Тогда вопрос:
Можно ли например снизу автомата ввод сделать медью, а на выходе из автомата подключить аллюминий?

да, по необходимости иногда используют АВ в качестве этаких мега клеммников, но мы не знаем что и где и зачем вы делаете
"вход"
у АВ общепринят сверху, но есть исключения, к примеру в подъездных щитах отходящие короткие и сверху, иначе недотянуть...

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

DED@ПВО написал :
Можно, но надо смотреть на материал из которого сделаны клеммы автомата - если из анодированного медью, то нет, а если из нержи - то да ...

В щитке 2 автомата: автомат IEK и автомат ДЭК. Автомат ИЭК уже сверху обгорел так, что лопнул корпус, а гайка в месте обгорания крошится как чипсы. Я его вообще отключил и перебросил проводку на автомат ДЭК - вход медь, выход - алюмишка. Вы случайно не помните из какого металла клемник автомата ДЭК выполнен?

В заначке лежат два дифа- Легранд и Шнайдер Электрик Idif K не знаете из какого материала выполняют в них клеммники?

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

vvladq написал :
да, по необходимости иногда используют АВ в качестве этаких мега клеммников, но мы не знаем что и где и зачем вы делаете
"вход"
у АВ общепринят сверху, но есть исключения, к примеру в подъездных щитах отходящие короткие и сверху, иначе недотянуть...

В подъездном щитке с 2-мя автоматами мутил, там все провода обгорели. Элдектриков из ЖЭУ вызывал. бесполезно, даже заявление накатал.

Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221

sokrat написал :
Вы случайно не помните из какого металла клемник автомата ДЭК выполнен?

В заначке лежат два дифа- Легранд и Шнайдер Электрик Idif K не знаете из какого материала выполняют в них клеммники?

Не помню. А надфильком пошуршать - религия не позволяет ...???

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

DED@ПВО написал :
но надо смотреть на материал из которого сделаны клеммы автомата - если из анодированного медью, то нет, а если из нержи - то да

"Стремя" всегда из оцинковки.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

sokrat написал :
что Вы посоветуете, лучше соединить с нулём на шине землю или всё же отдельно сделать в моём случае или без разницы?

В гараже я бы не советовал делать TN-C-S (соединять свою землю с нейтралью сети). Возможно, такое повторное заземление окажется единственным на весь ГСК. Со всеми вытекающими. Лучше делайте ТТ. УЗО обязательно!

Регистрация: 15.08.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 308

sawai написал :
DED@ПВО
Позже нарисую предполагаемую ПРОСТУЮ схему с 16А рубильниками (включая бытовку, дом и кабель между ними)

Нарисовал:

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 781

Еще раз флуд о защите УЗО .
Сейчас верчу в руках несколько УЗО ABB F202 номиналов 16/0.01; 25/0,03; 40/0,03, у всех на корпусе обозначена стойкость к току КЗ 10000А и номинал плавкого предохранителя 100А. Если перевести кривые gG/gL на автоматические выключатели это будет примерно характеристика С50. И следовательно нет никакого смысла подпирать эти УЗО автоматами с номиналом равным номиналу УЗО?

sebikov написал :
И следовательно нет никакого смысла

Не дешёвая игрушка, чтобы устраивать краш-тест вопреки рекомендациям по применению УЗО.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

sebikov написал :
стойкость к току КЗ 10000А

одна фигня стойкость к КЗ, вторая - долговременно пропускаемый ток контактов....

sebikov написал :
номинал плавкого предохранителя 100А

??? любопытней, можете процитировать?

Регистрация: 01.07.2013 Чебоксары Сообщений: 781

vvladq написал :
одна фигня стойкость к КЗ, вторая - долговременно пропускаемый ток контактов....
??? любопытней, можете процитировать?

Документ следующий [Mounting and operating instructions - F200 - System pro M compact]( 200_2CSF423001D6402.pdf)

Краткая выжимка

[CODE]
Технические данные
См. данные на приборе и информацию ниже:
F200 AC – F200 AC AP-Rпеременные токи утечки w
F200 A – F200 A AP-R переменные токи утечки и пульсирующие
токи утечки с постоянными составляющимиy
F200 S Селективное S
Нечувствительность к кратковременным F200 AC, F200 A до 250А
импульсам тока с формой волны 8/20 μs: F200 AP-R, F200 S до 3000А
Согласование защиты с прибором защиты от сверхтоков:
10 kA,предохранитель 100 А,тип gL 500В

Защита от сверхтоков:
Выключатель дифференциального тока без встроенной Защиты от сверхтоков
(далее устройство) должен Использоваться совместно с прибором защиты от
сверхтоков для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания.
Питающее напряжение
Питающее напряжение может подаваться как на верхние, так и на нижние
терминалы устройства.
Установка
Устройство предназначено для установки на DIN-рейку 35 мм (стандарт EN 60715) с
помощью имеющего зажима. Возможно подключение проводов с помощью распред.
шин System pro M compact как к верхним, так и к нижним терминалам (см.рис. 1).
Рисунок 2: Монтаж на DIN-рейку (2.1). Демонтаж (2.2).
Рисунок 3: Для демонтажа устройства F200, подключенного с помощью распред.
шины в нижней части, необходимо отвернуть нижние винты (3.1), переместить
устройство вверх до упора в DIN рейку (3.2) и затем вниз[/CODE]

Забавно, но УЗО-шки рассматриваются как проводка gL

sebikov, ну так вам в инструкции прямо и написали "ДОЛЖЕН использоваться совместно с аппаратом защиты от сверхтоков"

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

sebikov написал :
УЗО-шки рассматриваются как проводка

[code]
Выключатель дифференциального тока без встроенной Защиты от сверхтоков
(далее устройство) должен Использоваться совместно с прибором защиты от
сверхтоков для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания.
[/code]

можно и кусок провода рассматривать как предохранитель, но смысл?

Уважаемые, а подскажите плиз (нужно срочно решить что купить/поставить) ...вот скважину мы пробурили, насос 2кВт, ну не вилкой-же в розетку его включать гуглил/вникал - не понЯл, кто за что, кто говорит рубильник нужен, кто автомат, кто , мол, без разницы, так что лучше то? Или действительно без разницы рубильник или автомат?
Подскажите пожалуйста пенсионеру/дачнегу
Желательно из ABB ...ну нравятся они мне, S-202 - много чего можно втыкать и разной толщины
Спасибо.
С праздником Победы всех!

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

БесПаники написал :
кто говорит рубильник нужен, кто автомат

контактором, от релюхи какой нибудь управлять....

магнитным пускателем, если контактор не потяните...

Спасибо, Вас тоже!

БесПаники написал :
...вот скважину мы пробурили, насос 2кВт, ну не вилкой-же в розетку его включать

Используйте , а . А на линию этого насоса поставьте или диф С16 30mA

vvladq написал :
контактором, от релюхи какой нибудь управлять....

магнитным пускателем, если контактор не потяните...

Спасибо, Вас тоже!

Такой?


...если что, включать насос будем в доме, в кладовке, не на улице, от скважины кабель идет в дом в трубе, в траншее (неглубокой) ...

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

БесПаники написал :
Такой?

а я знаю какой?
линк на насос в студию

vvladq написал :
а я знаю какой?
линк на насос в студию

Grundfos SQ 2-85
Тип погружной скважинный
Максимальный напор 109 м
Пропускная способность 3 куб. м/час
Напряжение сети 220/230 В
Потребляемая мощность 1650 Вт
Номинальная мощность 1150 Вт
Качество воды чистая
Допустимая температура жидкости до 35°C
Диаметр насоса 74 мм
Диаметр разъема соединения 1.25"
Установка насоса горизонтальная/вертикальная
Вес 6.2 кг
Особенности
Автоматический контроль за уровнем воды есть
Плавный пуск двигателя есть
Защита от перегрева есть
Дополнительная информация защита от реверса осевого смещения

Регистрация: 29.10.2012 Йошкар-Ола Сообщений: 190

Доброго времени суток. Почти год не работал из-за болезни. Сейчас достаточно много заказов, нужно делать. Кабеля каких заводов стоит сейчас покупать? Изменилось что-то, или все так же преобладают Севкабель и Кольчугино? Или, может, появилось что-то не менее достойное по соотношению цена-качество? Интересуют исключительно ВВГнг-LS различных сечений. Заранее спасибо

cwdlcs написал :
Кабеля каких заводов стоит сейчас покупать?

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

cwdlcs написал :
Изменилось что-то, или все так же преобладают Севкабель и Кольчугино?

РЭК-Prysmian весьма неплох.

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

БесПаники написал :
Grundfos SQ 2-85

подключать его обязательно через УЗО и двухполюсной автомат 10А (или 16А при сечении кабеля 2,5.... им-же можно и включать-выключать) кабелем 3х1,5 (или 3х2,5 см.табличку в инструкции)
(оказалось, что пускатель у него уже на борту, если верить инструкции
)

должно быть заземление
кабель в скважине желательно специальный, их фирменный в идеале... (через коробку)

НЕМЕЦ написал :
РЭК-Prysmian весьма неплох.

а он есть в списке это Рыбинскэлектрокабель
Prysmian Group (Италия). На сегодняшний день объединяет в своем составе достаточно много заводов выпускающих продукцию, включая Россию, где для этих целей был приобретен «Рыбинскэлектрокабель».

vvladq написал :
подключать его обязательно через УЗО и двухполюсной автомат 10А (или 16А при сечении кабеля 2,5.... им-же можно и включать-выключать) кабелем 3х1,5 (или 3х2,5 см.табличку в инструкции)
(оказалось, что пускатель у него уже на борту, если верить инструкции
)

должно быть заземление
кабель в скважине желательно специальный, их фирменный в идеале... (через коробку)

Спасибо! Просто огромная благодарность!
Я бы сам ни за что всего этого не нашёл ( интернета почти нет, да и сотовый местами/рывками)
Кабель ставят (кессонщики/установщики) КВВ 3х2.5 70 метров ( 50 в скважину, 20 в траншею), заземления нет ( деревушка в глуши) с установкой УЗО поэтому не всё однозначно/просто.
С уважением и благодарностью!

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

БесПаники написал :
Кабель ставят (кессонщики/установщики) КВВ 3х2.5 70 метров ( 50 в скважину, 20 в траншею)

то, что 2,5 - хорошо, то что КВВ в скважину - не знаю, врать не буду можно его в скважину или нет, раз установщики делают - значит должны знать

заземления нет ( деревушка в глуши) с установкой УЗО поэтому не всё однозначно/просто.

что значит - нет? я понимаю в старом фонде на 9 этаже земля только в кадке с пальмой, а у вас практически всюду заземление можно выполнить....

второе заблуждение по поводу УЗО... его просто категорически обязательно использовать в сетях без заземления, причём каскадом - одно общее для всего здания и под ним на потребителей (можно и 2х полюсной автомат с УЗО, можно и дифф - зависит от наличия места в щите)

разница с УЗО с заземлением и без будет заключаться в том, что в случае без заземления сначала ударит током от неисправного потребителя а потом сработает УЗО, а с заземлением УЗО отключит мгновенно при пробое на заземлённый корпус...

(с другой стороны скважина сама по себе - отличное заземление, но это всё теория, по инструкции насоса не предусмотрено использование её в этом качестве)

стало быть, пока не исполнено заземление на вводе в дом третий провод из кабеля бесполезно повиснет в щите подключать его никуда нельзя....

в идеале схема должна выглядеть как-то так

добавлю ещё для понимания вопроса, что УЗО тоже не 100% гарантия, если взяться за фазу под УЗО, то оно сработает, т.к. произойдёт утечка на землю.... но если взяться за ноль и потом за фазу, то УЗО не отработает эту ситуацию, утечки нет, срабатывать УЗО не от чего....

vvladq, а что, УЗО когда-то защищало от включения нагрузки? ("взяться за фазу и ноль") Оно и ставится для защиты от косвенного "удара" током.

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

333vs333 написал :
vvladq, а что, УЗО когда-то защищало от включения нагрузки? ("взяться за фазу и ноль") Оно и ставится для защиты от косвенного "удара" током.

поясняю вопрос who is УЗО для человека

БесПаники написал :
заземления нет ( деревушка в глуши) с установкой УЗО поэтому не всё однозначно/просто

Простенький вопрос,
нашел такую схему защиты электрозвонка:

Реально защитит от перегрузки, закорачивания кнопки?

Звонок такой:

И еще вопрос: куда подсоединять фазу?
1) Если на звонок, то вроде на кнопке все безопасно. Один контакт вообще занулен.
2) Если на кнопку, то звонок как бы отключен, но на кнопке опасное напряжение.

Кстати пока искал ссылку на звонок нашел: В судебном порядке Красногорским судом и Мытищинским судом установлено, что звонки торговой марки ZAMEL не соответствуют национальным стандартам, в том числе по теплостойкости и огнестойкости, вследствие чего при определенных условиях они могут нанести вред жизни, здоровью и имуществу потребителя. i&Itemid=89" title="" class="external-link" data-text="i&Itemid=89:1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:http://www.pushchino.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1679:------------zamel----gns-921-gnt-921----gns-931-gnt-931-------&catid=75i&Itemid=89:1: >" >

vvladq написал :
поясняю вопрос who is УЗО для человека

Тада, сори.

alexVS, подключаю звонок на отдельную линию, на кнопку ноль - ИМХО, так безопаснее.

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

Ребята, у меня в подъездном щитке все нулевые провода идут на щиток, в котором закреплен какими-то болтами. При этом провод - аллюминий. Я сейчас планирую сделать нормальное соединение внутри щитка. Подойдут ли под винт наконечники Наконечники медные луженые ТМЛ? если нет, то какими наконечниками правильнее будет обжать аллюминиевые жилы, что бы закрепить их болтом?

sokrat написал :
какими наконечниками правильнее будет обжать аллюминиевые жилы, что бы закрепить их болтом?

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

Rumato написал :

В щитке аллюминиевый провод не многожильный. На одну жилу провода тоже эти наконечники подойдут?

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

alexVS написал :
звонок

у вас три в одном вопрос....

конечно, данный звонок дооснастить предохранителем (как я понял с ними были прецеденты) и убрать в металлический бокс
(не дешевле ли сразу сжечь его и закопать?)

можно и самому собрать звонок но раз вы собрались что-то паять, в этом случае вся ответственность случись чего будет лежать на вас

проблема с 220В на кнопке существует, как не подключай... в цепь может кто-то попасть, поэтому кнопка звонка должна быть хорошей, а лучше что-бы коммутировалась она низким напряжением

(проблема может быть частично решена установкой звонка под УЗО и АВ небольшого номинала (см. сечение провода звонка, если он не на клеммах))

(не слышал, что-бы советские звонки с катушками таким образом вспыхивали, но в них бывало и ртуть в качестве прерывателя использовалась)

в качестве прерывателя наверное можно попытаться использовать стартёр на 220В от люминесцентной лампы (осторожно, есть и на 110) а для самой лампы собрать электронный балласт

Регистрация: 10.04.2014 Владивосток Сообщений: 292

333vs333 написал :
alexVS, подключаю звонок на отдельную линию, на кнопку ноль - ИМХО, так безопаснее.

А какая разница? Будет 220 либо на одном контакте, либо на другом. Т.е. либо до звонка, либо после звонка.

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

altuser написал :
А какая разница? Будет 220 либо на одном контакте, либо на другом. Т.е. либо до звонка, либо после звонка.

в зависимости от конструкции кнопки....
если обнажаются токоведущие части при отрыве верхней половины кнопки, то пусть на них лучше будет ноль

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

Никто не знает проводка в квартире старой планировки из аллюминия какого сечения?

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

sokrat написал :
Никто не знает проводка в квартире старой планировки из аллюминия какого сечения?

2мм^2 обычно, но хотя-бы год постройки знать, мб и совсем всё плохо....

померить или визуально сравнить ?

altuser написал :
А какая разница? Будет 220 либо на одном контакте, либо на другом. Т.е. либо до звонка, либо после звонка.

Фаза напрямую и фаза через нагрузку - совсем разные вещи.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

alexVS написал :
Простенький вопрос,
нашел такую схему защиты электрозвонка:

Реально защитит от перегрузки, закорачивания кнопки?

Да. Звонок позвенит, конденсатор зарядится и звон прекратится. Сопротивление параллельно конденсатору нужно для того, чтобы вернуть схему в рабочее состояние к приходу нормального посетителя.

alexVS написал :
И еще вопрос: куда подсоединять фазу?
1) Если на звонок, то вроде на кнопке все безопасно. Один контакт вообще занулен.
2) Если на кнопку, то звонок как бы отключен, но на кнопке опасное напряжение.

Без разницы, но хоть нормативы и предписывают подавать фазу на выключатель, а ноль на нагрузку, в случае со звонком лучше

333vs333 написал :
на кнопку ноль - ИМХО, так безопаснее

Хотя, для человека что чистая фаза, что через нагрузку - один фиг.

333vs333 написал :
Фаза напрямую и фаза через нагрузку - совсем разные вещи

Не-е-е, Коллега! Даже если Вас долбанет через нагрузку 230х0,03=6,9Вт (а звонок где-то рядом) ощущения будут "по-полной"! В случае косвенного прикосновения (фаза - нагрузка - Вы - сырые после дождя кроссовки - бетонный пол) ощущения будут поскромнее, но в этом случае наличие нагрузки уж точно не будет иметь значения.

vvladq написал :
поэтому кнопка звонка должна быть хорошей, а лучше что-бы коммутировалась она низким напряжением

Недавно выбросил за ненадобностью (заказчикам непременно колокола Вестминстера подавай!) пару звонков родом из 60...70-х. Суть: трансформатор с разомкнутым железом, рядом с зазором - пластина молоточка. Вторичная обмотка закорачивается кнопкой; поток через железо возрастает и молоточек стучит по чашке. Профит в том, что на кнопке 36В, гальванически развязанных от сети. Минус - всегда кушает, тихонько гудит и слегка греется.

НЕМЕЦ написал :
Даже если Вас долбанет через нагрузку 230х0,03=6,9Вт (а звонок где-то рядом) ощущения будут "по-полной"!

Конечно по-полной Но летального исхода избежать шансов намного больше, чем ежели напрямую пальцами в розетку.

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

vvladq написал :
2мм^2 обычно, но хотя-бы год постройки знать, мб и совсем всё плохо....

померить или визуально сравнить ?

Замерил ща диаметр аллюминия проводки 1.8 мм.

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

Подскажите пожалуйста. В системе заземления ТТ какое должно быть сопротивление заземляющего устройства? И каким прибором можно померять это сопротивление?

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

sokrat написал :
1.8 мм.

0.8*1.8[SUP]2[/SUP]=2,5 мм[SUP]2[/SUP] максимально возможный АВ 10А

vvladq написал :
0.8*1.8[SUP]2[/SUP]=2,5 мм[SUP]2[/SUP] максимально возможный АВ 10А

Не привирайте 16А вполне нормально.

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

sokrat написал :
Подскажите пожалуйста. В системе заземления ТТ какое должно быть сопротивление заземляющего устройства?

И каким прибором можно померять это сопротивление?

вагон денег стоят, дешевле лабораторию вызвать, но мб у кого завалялся старинный МС-какой-то

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

И ещё, ребят я так и не понял. Алюминиевый одножильный провод сечением 2,5 мм2 каким наконечником можно обжать, что бы закрепить с помощью болта? наконечники ТА не подходят, так как они предназначены для обжима проводов от 10 мм2..

sokrat написал :
И ещё, ребят я так и не понял. Алюминиевый одножильный провод сечением 2,5 мм2 каким наконечником можно обжать, что бы закрепить с помощью болта? наконечники ТА не подходят, так как они предназначены для обжима проводов от 10 мм2..

Не нужно его ничем обжимать, делаете колечко и прижимаете шайбой+гровер+гайка или чего у вас там.

Регистрация: 20.11.2009 Ярославль Сообщений: 3032

333vs333 написал :
делаете колечко и прижимаете шайбой+гровер+гайка или чего у вас там

А еще идеально будет найти квадратную шайбу с "заплечиками".

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

НЕМЕЦ написал :
А еще идеально будет найти квадратную шайбу с "заплечиками".

Ребята, ещё хотел уточнить, принципиально ли ставить вводной автомат 1 полюсный или лучше поставить 1P+N? В чем будет разница по электробезопасности?

sokrat написал :
Ребята, ещё хотел уточнить, принципиально ли ставить вводной автомат 1 полюсный или лучше поставить 1P+N? В чем будет разница по электробезопасности?

При определенных обстоятельствах двухполюсным автоматом отключаются 2 проводника и "соседская" фаза не попадет к вам.

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

считать-ли пивной холодильник витринного типа установленный непосредственно на землю стационарной установкой не требующей доп заземления (заземлён непосредственно корпусом об влажную землю) при условии, что тот подключен к системе ТТ через УЗО 10ма ???

или вбить ему штырь стальной 1,5 метровый?
(на холодильнике болта для заземления не обнаружено, шнур питания заменён непонятно когда и кем, во внутрь лезть не желаю с целью уточнить подключения контакта земли (в месте преусмотреным заводом или самостоятельно подцеплен))

Уважаемые, а вот ещё вопрос можно?
Сейчас вот подключаю/морочусь Лидер PS12000W-50 (10кВт) через их же байпасс
Б1/3-12, понадобились провода ( сейчас от счётчика до автоматов стоят ПВ1 6 квадратов, ввод в дом - 10 квадратов) посмотрел - монтаж байпасса и стаба тож выполнен 6 квадратов, ну подумал/прикинул, что на длине от счётчика до стаба ( на полу) полтора метра, шести квадратов должно хватить ( макс нагрузка наврядли будет больше 8кВт)
...поехал вчера в магазин, а это 60 вёрст ( ближе нет) купил, написано ПуВ1х6
Приехал дома замерил - 5 квадратов! Да даже на глаз и без штангеля видно, что он тоньше, чем старый мой который покупал в Москве в Электромонтаже.
Подскажите плиз, пойдёт провод 5 квадрат? Другой здесь походу купить не удастся, а в Москву срываться за реальным проводом - целая морока, да и 250 вёрст
Зы ...у них там вроде был ещё 10 квадрат, но ведь его гнуть замучаешься
Что делать 5кв ставить или 10кв ехать покупать?
Спасибо.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

vvladq написал :
считать-ли пивной холодильник витринного типа установленный непосредственно на землю стационарной установкой не требующей доп заземления (заземлён непосредственно корпусом об влажную землю) при условии, что тот подключен к системе ТТ через УЗО 10ма ???

или вбить ему штырь стальной 1,5 метровый?
(на холодильнике болта для заземления не обнаружено, шнур питания заменён непонятно когда и кем, во внутрь лезть не желаю с целью уточнить подключения контакта земли (в месте преусмотреным заводом или самостоятельно подцеплен))

На чем бы холодильник ни стоял,а заземлить его нужно специально.Куда вбивать штырь собрались,в холодильник ?Шнур питания двухпроводной?

Регистрация: 27.01.2014 Егорьевск Сообщений: 1261

volchenok написал :
На чем бы холодильник ни стоял,а заземлить его нужно специально.Куда вбивать штырь собрались,в холодильник ?

да, но нет болта, куда вбивать тожевопрос - попадёшь в трубу с газом али в кабель силовой....

Шнур питания двухпроводной?

трёх, но явно неродной

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

БесПаники, возьмите ПуГВ десятку

Johnny написал :
БесПаники, возьмите ПуГВ десятку

) ...да где ж я здесь его возьму??? ...в Москву нужно ехать (500км туда/обратно), да и оконцовывать его нужно

Регистрация: 12.09.2012 Тюмень Сообщений: 1012

БесПаники, вам привезти ? . Оставьте пока 5, пока не купите 10. ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Хотя все зависит от автомата, после которого стоит стаб.

EAN написал :
БесПаники, вам привезти ? . Оставьте пока 5, пока не купите 10. ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Хотя все зависит от автомата, после которого стоит стаб.

Понял, Спасибо!
...значит всё-таки 10кв нужно ставить

Регистрация: 12.09.2012 Тюмень Сообщений: 1012

БесПаники написал :
Понял, Спасибо!
...значит всё-таки 10кв нужно ставить

На время использования 5, лучше защитить линию автоматом на 25А.

EAN написал :
На время использования 5, лучше защитить линию автоматом на 25А.

А чем 32 не угодил?

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

Ща устанавливаю люстру, но индикаторной отвёртки нет. Ребята, подскажите, что будет, если в люстре я перепутаю провода N и L?

sokrat, а цветовой маркировки проводов нет? люстра с какими лямпочками, возможно для БП некотрых и важна фазировка ....

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

MINik написал :
sokrat, а цветовой маркировки проводов нет? люстра с какими лямпочками, возможно для БП некотрых и важна фазировка ....

Да там обычный плафон за 500 рублей, брал в Икеа. Конечно цветовой маркировки нет, так как проводка древняя с пожелтевшей изоляцией

ЛН пофиг фазировка

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

MINik написал :
ЛН пофиг фазировка

Включил наугад всё работает...

Регистрация: 10.02.2009 Белая Церковь Сообщений: 21

Нужна помощь в ремонте неоновой рекламы
Трансформатор рабочий точно. Визуально все лампы пересмотрел, трещин нет, скрутки нормальные. Вопрос! Можно ли трансформатор, тот что идет на всю рекламу, кинуть на одну лампу? И могут ли лампы выйти из строя так, что на глаз не определишь?

Sahasun, могут конечно, надо высоким смотреть (тестер специальный) или «люстрой чижевского» от нее тоже видно рабочие трубки или нет. транс подключить на одну нитку можно но не долго.

Регистрация: 27.07.2011 Люберцы Сообщений: 775

333vs333 написал :
При определенных обстоятельствах двухполюсным автоматом отключаются 2 проводника и "соседская" фаза не попадет к вам.

Ясно, но тогда какой смысл в автомате 1P+N, если на N нет расцепителя?