Rumato написал :
Нормально.

Пробки разрывают отдельно фазу и ноль. В качестве нулевой шины используется металлическая пластина. Все открыто для поражения током и пожара. Дифзащита отсутствует как класс.

А что еще они могли Вам сказать? Пофигисты. Им же там не жить.

Уважаемый Rumato, а нельзя запитать эту розетку от трех фаз которые идут в гараж ?

serg305 написал :
а нельзя запитать эту розетку от трех фаз которые идут в гараж ?

serg305 написал :
хочу подключить силовую розетку однофазную , мощность сварочника 9 киловатт или 41 ампер

Вы уж определитесь
Короче от меня совет один - переделать эту порнографию и подумать о вечном. Мне бы было страшно в таком доме жить.

Rumato, так я вот и прошу у вас совета , может и запитать будет нормально или все таки отдельную линию ?

Регистрация: 12.09.2010 Тюмень Сообщений: 483

DED@ПВО написал :
Не сам индикатор, а его ножку с клеммы 2 на клемму 1 ....

Решил уже проблему. Производственный брак: отсутствовал контакт между одним из контактов индикатора и клеммой "L". Полностью разобрал механизм выключателя, подогнул язычки контактов индикатора, так, чтобы они надёжно контактировали с соответствующими клеммами - индикатор заработал как положено.

DED@ПВО написал :
А кто сказал, что у ВВП одинарная изоляция - он такой же как и ВВГ-П ...

Спасибо. Прошляпил

sawai написал :
Как я могу проверить свою "полноценную" серию S200 на оригинальность, не подскажите?

ХЗ. У нас обе "палёных" партии отловились просто: 1) "Made in Germany" и штрих-код Китая. 2) серийники автоматов в каждой коробке повторяются... Остальные или были непалеными, или очень качественной подделкой (которая еще и работала как оригинал). На всякий случай перестали закупать "облегченную" серию...

sawai написал :
И магазины тоже хороши, почему не проверяют то, чем торгуют?

А кто вам сказал, что не проверяют? Как бывший снабженец в торговле, скажу: в 95% закупка "палёнки" и продажа её как оигинала - "политика" магазина (ибо прибыль несравнима с "честной" продажей)...

ailcat написал :
ХЗ. У нас обе "палёных" партии отловились просто: 1) "Made in Germany" и штрих-код Китая. 2) серийники автоматов в каждой коробке повторяются... Остальные или были непалеными, или очень качественной подделкой (которая еще и работала как оригинал). На всякий случай перестали закупать "облегченную" серию...

У меня дома лежит Siemens со штрихкодом Германии и надписью "Made in Romania". И мысли о подделке не возникают. Штрихкод не предназначен для потребителей и делать какие-либо выводы при его рассматривании не стоит. Вот единственная "подделка", которую я видел своими глазами:
Оригинал:
Подделка:
Да и то называть это подделкой как-то несерьёзно, учитывая год разработки этой серии в несуществующей уже стране. Ну не будете же Вы говорить о подделке, если китайцы завтра запустят в производство авто ЗАЗ 965, правда?
Много говорят о подделках автоматов, но кто реально их держал в руках? Где фото этих "подделок" под автоматы находящиеся сейчас в производстве (присутствующие в официальных каталогах производителей)? Думаю, что таких фото и не будет, а будут только всякие слухи типа баек советской эпохи про крыс на мясокомбинате попавших в мясорубку и туалетную бумагу в варёной колбасе. Только каждый рассказывавший эти байки сам никогда тех крыс не видел, а всё со слов знакомых, которым это рассказали их знакомые. И вот такая история про крыс и бумагу слово в слово от Прибалтики до Дальнего Востока.
Ещё бывает б/у оборудование снимут где-нибудь в европах и поставят на открывшийся в колонии завод, а потом на изношенном оборудовании и получается такое как Legrand LR - всё перекошенное от корпуса до надписей. Страшное, но работает и не подделка. Я раньше тоже верил в подделки, а сейчас как-то уже не очень. Впрочем, если будет фото с аргументами, может и поверю. Только не старого хлама вроде MG C32, а современных левых автоматов.

serg305 написал :
Rumato, так я вот и прошу у вас совета , может и запитать будет нормально или все таки отдельную линию ?

  1. Отключить гараж.
  2. Протянуть СИП - 16 со столба
  3. Через орехи перейти на ВВГ-нг 5*10
  4. Протянуть ВВГ скрытно или в трубах. Желательно металл, но можно и пластик для электрики.
  5. Повесить щиток Schnaider Electric cерии Kaedra с интегрированными розетками.
  6. Поставить вводной рубильник, автомат, счетчик, дифавтомат, развести согласно группам - потербителям.
    Это по материалам потянет на 20..25 тыс рублей.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Здравствуйте !
Есть замена достойная или даже лучше, комбинированному прибору Ц437. Что-то из современных, отвечающим данным функциям, что есть в Цешке 437 ?
Цешка 437 вековая ? Вариантов нет ?

Регистрация: 15.08.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 308

ailcat написал :
На всякий случай перестали закупать "облегченную" серию...

Что такое "облегчённая" серия? S200 к ней относится? Или вы про SH(L)?

ailcat написал :
в 95% закупка "палёнки" и продажа её как оигинала - "политика" магазина (ибо прибыль несравнима с "честной" продажей)...

Вряд ли ЭТМ на такое способен.

И всё-таки, чисто визуально, на подделку совсем не похоже. Всё сделано аккуратно, надписи качественные, переключение чёткое. Внутрь, правда, не заглядывал и штрих-коды партии не сравнивал. Всё-таки, как мне кажется, либо брак, либо руки не оттуда (когда жилу затягивал), либо действительно какая-то особенность клемм ABB.

молоток написал :
замена достойная или даже лучше, комбинированному прибору Ц437

Достойная альтернатива этому стрелочнику только другой стрелочник... но не с "втычным" переключением пределов.
Конкретно эту древность, может заменить по функционалу любой цифровой мультиметр, даже из серии 830/838.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

молоток написал :
Есть замена достойная или даже лучше, комбинированному прибору Ц437.

А что, Вас в Яндексе заблокировали? И что особенного есть в цешке? Вес? Плоская батарейка?

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

sergey_sav написал :
Достойная альтернатива этому стрелочнику только другой стрелочник... но не с "втычным" переключением пределов.
Конкретно эту древность, может заменить по функционалу любой заносить данные об очереди в приложение на мобильном устройстве.

Спасибо sergey_sav,

BV написал :
А что, Вас в Яндексе заблокировали? И что особенного есть в цешке? Вес? Плоская батарейка?

Спасибо BV.
Понял вас, современные превосходят эту старинную цешку 437 и по размеру, и по функционалу.
Как цифровые так и стрелочные

Регистрация: 06.10.2014 Чебоксары Сообщений: 6

haramamburu написал :
Никто (кроме Xabarik) и не говорит что плох... я про срок службы...

Можете ложить, но для стационарной проводки предпочтительнее использовать моножилу и меня как проектировщика
закопают если я буду закладывать такое гавно как ВПП. Украина конечно отдельная страна со своими нормами, но
себе бы такое точно не стал бы ложить.

Xabarik написал :
Можете ложить

Спасибо, что разрешили

Xabarik написал :
но для стационарной проводки предпочтительнее использовать моножилу

то предпочтительней, то

Xabarik написал :
ВВП-2 3х10, тоже нельзя

Еще раз, нет такого требования как "только моножила"! - есть область применения!

Xabarik написал :
меня как проектировщика закопают если я буду закладывать такое гавно как ВПП.

Товарисч "проектировщик" не ВПП, а ВВП

Xabarik написал :
Украина конечно отдельная страна со своими нормами, но
себе бы такое точно не стал бы ложить.

У нас много чего из "отдельных стран"... и ниче.. люди ставят и никого еще не закопали

молоток написал :
Понял вас, современные превосходят эту старинную цешку 437 и по размеру, и по функционалу.

В разы. И по характеристикам.... Входное сопротивление вольтметра например

Здравствуйте! Вместе с косметическим ремонтом решил модернизировать электрику и увеличить (перенести) розетки с выключателями. Стены - кирпич. Нанятый электрик сделал штробы, протянул провода, сделал подрозетники, но розетки пока сказал поставит только после поклейки обоев. Действительно ли установка розеток - это финальный этап в моем случае?
Подрозетники в некоторых местах выступают на 2-3 мм. При этом стены выравниваться не будут, а только поклеются обои. Электрик уверяет,что это нормально и розетки встанут без зазоров, а я, человек без опыта, в этом сильно сомневаюсь. Одно дело, когда подрозетники утоплены и к ним винтом притягиваются розетки, а как быть тут? Может быть ему просто не хочется вытаскивать уже посаженные на алебастр подрозетники? Как считаете, платить ему за работу всю сумму или нет?

Регистрация: 06.10.2014 Чебоксары Сообщений: 6

haramamburu написал :
Спасибо, что разрешили
то предпочтительней, то

Еще раз, нет такого требования как "только моножила"! - есть область применения!

Товарисч "проектировщик" не ВПП, а ВВП

У нас много чего из "отдельных стран"... и ниче.. люди ставят и никого еще не закопали

Вот тут на этом форуме же и закопаете. Может это и не относиться к жилому фонду и для вас не закон но согласно технической политики
ФСК у нас идет жестко

применение на электросетевых объектах силовых и сигнальных, в том числе оптических, кабелей с оболочкой типа нг-LS

Выше описанный кабель данными свойствами не обладает

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Xabarik, класть.

Xabarik написал :
Вот тут на этом форуме же и закопаете. Может это и не относиться к жилому фонду и для вас не закон но согласно технической политики
ФСК у нас идет жестко

LДа? т.е. АВ все ТОЛЬКО Российского производства? Розетки, щиты, контакторы и прочее тоже?

max1975, срежет потом лишнее да и все. А так-то должны быть на уровне стены.

Всем доброго времени суток!
Нужна помощь электрика.
Нужно на лестничной площадке в щите электрическом свет отрубить в квартире, но не могу разобраться где от какой квартиры выключатель

мой счетчик крайний слева внизу , с электронным табло

bratandima, предупредите соседей и пощелкайте
Думаете интересно по вашей мини фото глаза ломать?

так там этих тумблеров немеренно

BV написал :
bratandima, предупредите соседей и пощелкайте
Думаете интересно по вашей мини фото глаза ломать?

почему мини фото ? кликнете по фотке и размер увеличится

bratandima, там на большой крутилке.... или ноль или фаза .... скоро отгорит

bratandima написал :
кликнете по фотке и размер увеличится

КЭП, ну как бы я в курсе....

Доброго времени суток,подскажите можно ли подключить жалюзи на обычный двух-клавишный выключатель,заранее спасибо.

Регистрация: 06.10.2014 Чебоксары Сообщений: 6

haramamburu написал :
LДа? т.е. АВ все ТОЛЬКО Российского производства? Розетки, щиты, контакторы и прочее тоже?

Все оборудование допущенное ФСК так же регламентируется документом и есть в открытом доступе

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Александр написал :
Доброго времени суток,подскажите можно ли подключить жалюзи на обычный двух-клавишный выключатель,заранее спасибо.

теоретически конечно можно, но зачем? Это же неудобно! Там же нужны кнопки без фиксации.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

BV написал :
В разы. И по характеристикам.... Входное сопротивление вольтметра например

Спасибо!

Alexiy написал :
теоретически конечно можно, но зачем? Это же неудобно! Там же нужны кнопки без фиксации.

Дело в ценнике

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Александр написал :
Дело в ценнике

тогда поставьте 2 кнопки от звонка

Подскажите при такой схеме нужно каждую линию после рубильника защищать автоматом ?
И Место ли в этом щиту УЗИПу ?

Регистрация: 25.11.2011 Хабаровск Сообщений: 5572

Рубильники ОТ40 убогие.

Johnny написал :
Рубильники ОТ40 убогие.

Вы вопрос внимательно читали ?

Incognito написал :
Подскажите при такой схеме нужно каждую линию после рубильника защищать автоматом ?

тип и сечения кабелей/проводов отсутствует, без исходных данных ответа не будет.

Solovey написал :
тип и сечения кабелей/проводов отсутствует, без исходных данных ответа не будет.

Все отводы 2,5х3 ВВГнг то что в земле бронь 3х4

Регистрация: 15.08.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 308

Так получается, что у меня в дачном доме в качестве рубильника (помимо своих непосредственных обязанностей) выступает УЗО ABB. Перед ним (снаружи дома), конечно, стоит и вводной автомат, но его, по сути, может щёлкнуть каждый и безопасность надолго оставленного без присмотра дома уже не будет такой уверенной.

Я к чему... Насколько надёжен механизм курка ABB'шного УЗО? Рассчитан ли он на большое кол-во ручных переключений. А на огромное кол-во? В принципе, интересна и вся остальная автоматика ABB, для общего развития.

Incognito написал :
Все отводы 2,5х3 ВВГнг то что в земле бронь 3х4

да, нужно.

Здравствуйте! Есть такой вопрос. Будет две конструкции в одной комнате со светодиодной подсветкой раздельно стоящие и с разным назначением. Думаю подцеплять из одной распаячной коробки, пойдёт два провода на один блок питания и два провода на другой. И хочу поставить двойной выключатель с двумя раздельными модулями, то есть фаза от распайки зайдет в первый модуль выключателя, а потом в блок и также вторая фаза на другую конструкцию зайдет во второй модуль выключателя (НЕ переключателя а выключателя). Просто не хочется делать два одиночных выключателя. Скажите можно так сделать, прерывать две приходящие фазы на двойном двух модульном выключателе? Выдержит ли выключатель нагрузку от двух приходящих фаз? Блоки питания для светодиодных лент будут где то по 250вт(может больше). Или делать как обычный включатель? Придет одна фаза на двойной выключатель и потом разойдется на два блока?

Олег Олегыч, то есть у Вас в распайку придут ДВЕ РАЗНЫХ ФАЗЫ, между которыми напряжение 380?

BV написал :
Олег Олегыч, то есть у Вас в распайку придут ДВЕ РАЗНЫХ ФАЗЫ, между которыми напряжение 380?

Сейчас попробую объяснить. Из распайки пойдут два провода на одну конструкцию (как на розетку) к блоку питания и до блока хочу поставить выключатель, чтоб блок не был все время под напряжением. И на другую конструкцию точно также. Только думал подцепить все на двух клавишный выключатель, что бы включать всё в одном месте. А как там с напряжением 380 я не знаю, поэтому и спрашиваю можно или нет? Лучше сделать на каждую конструкцию по одиночному выключателю? Или двойной на который приходит одна фаза и расходится уже две на каждую конструкцию?

Олег Олегыч, земляк, а может все таки электрика позвать, он сделает более правильно. Не думаю, что сильно дорого будет. Тут один из Миасса постоянный посетитель есть. Может его данные дать?

Олег Олегыч написал :
Из распайки пойдут два провода на одну конструкцию

Если из распайки раздваивается одна фаза на два выключателя - ставьте двухклавишный в одной рамке - проблем нет. Если фазы разные - так делать не надо...

Костян челяб написал :
Олег Олегыч, земляк, а может все таки электрика позвать, он сделает более правильно. Не думаю, что сильно дорого будет. Тут один из Миасса постоянный посетитель есть. Может его данные дать?

Спасибо! Хочу своими силами сначала, думаю всё не так сложно, умные люди помогут.

Тогда первый совет - НАРИСУЙ, что хочешь сделать. И тогда сам поймешь свою ошибку и поводов для насмешек и глумления про 380 больше не будет.

BV написал :
Если из распайки раздваивается одна фаза на два выключателя - ставьте двухклавишный в одной рамке - проблем нет. Если фазы разные - так делать не надо...

Разные фазы имеется ввиду из другой комнаты? Планировал из одной распаячной коробки пускать, которая заходит в комнату. Выключатель двух модульный. Если можно, подробней объясните пожалуйста ( типа из распайки фаза идет туда, отсюда сюда), если Вам не трудно.

Костян челяб написал :
Тогда первый совет - НАРИСУЙ, что хочешь сделать. И тогда сам поймешь свою ошибку и поводов для насмешек и глумления про 380 больше не будет.

Да, было такое, пока ждал ответа сам уже мог ответить на свой вопрос.

Ну так пиши, в чем твоя была ошибка и что понял. А то вдруг опять не то.

Костян челяб; Такое было с другими вопросами, с этим пока не могу разобраться. Понятно, что можно на каждую конструкцию поставить по одиночному выключателю и все будет нормально. Но хочется один двойной выключатель. Получается у меня свет в комнате на две группы и что если также сделать ещё один двойной выключатель на конструкции. Или из одной распайки нельзя ещё один выключатель подцеплять? И нужно вести дополнительный провод что ли?

Попробую ещё раз задать вопрос. Из распайки к которой подцеплены розетки в комнате, пустить провода на ещё две розетки. В эти розетки в каждую отдельно будут включаться блоки питания для светодиодных лент при помощи вилки. Хотелось в этих проводах фазы завести на двух клавишный двух модульный выключатель ( в нём если кто не знает на каждую клавишу свой блок отдельно ). Что бы можно было включать и выключать блоки питания для светодиодных лент в одном месте, каждую отдельно по надобности. Вопрос - Можно так сделать или нет? Если нельзя , напишите пожалуйста - Как можно? С Уважением

ну Олегыч, ну нарисуй уже то, что хочешь получить, и тогда поймешь все. Я то ответ знаю, могу тебе его за 5 минут набросать, но ведь это же будет не интересно, правда ведь?

Костян челяб; Рисую, а толку то ноль. Я же не электрик. Набросайте если можете, это будет очень интересно. Ладно, нет так нет, поспрашиваю на других форумах, может там помогут. Всего Хорошего!!!

ЭЭЭХ! Держи. Толстым - то, что существует, тонким - то, что нужно сделать.

И зачем Олег Олегычу люстра со старым выключателем? Он же хочет от розеток. Наверняка нельзя.

Я понял, что и люстра со своим выключателем остается. А если нет, то надо просто удалить из рисунка все, что относится к люстре.

кому приходилось вынужденно концевать алюминий без пасты наконечником ТМЛ?? как долго прожило соединение? работодатель требует такое подключение в связи с отсутствием ТА.и отношения не хочется портить и концевать так 60 кВт тоже.не знаю что делать((( нагрузка-котел отопления,новый на гарантии

Бобр,
В Вашем случае долго не проживет. Горят шикарно.

Бобр написал :
концевать алюминий без пасты наконечником ТМЛ??

хоть с пастой хоть без... умрут..
а сечение кабеля какое?

Здравствуйте
У меня в сарае лежит-пылится старый выпрямитель напряжения (белый или серый с черным, вроде, пластмассовый) через которые раньше обычно телевизоры подключали. Может ли он сгодиться для чего-нибудь, не умеет ли он увеличивать напряжение сети если оно немного пониженное? И может ли там внутри быть конденсатор на 50-60 мф для подключения электродвигателя от стиральной машины (3х-фазный, 850 вт)?

Dina Malina написал :
через которые раньше обычно телевизоры подключали.

тогда это феррорезонансный стабилизатор

Dina Malina написал :
не умеет ли он увеличивать напряжение сети если оно немного пониженное?

умеет, но мощность там небольшая.

ДН, уважаемые! Подскажите-как поступить...
Комната 15 кв м, всего 2 розетки.Алюминий, дом 2000г постройки. Ремонтирую комнату.
Нужно-каждую розетку "раздвоить", а лучше переделать на 3 гнезда-под ТВ, настольные лампы, зарядку для телефона и проч. ерунду по нагрузке.
Но...от одной из имеющихся розеток проштробить вниз, провести по полу и организовать еще одно "гнездо" на 3 розетки-это для компа.

Пока консультировалась с электриком из Обслуживающей Компании (типа ДЭЗ в прошлом)-предлагает:

1- сделать всю новую разводку алюминиевым проводом
2-сделать новую разводку медью по подвалу (1 этаж у меня...делали так электрику на кухне и в СУ-со своими автоматами в щитке).

Понятно-2 вариант лучше! Но-нужно опять с Гл.Инженером и с ТСЖ согласовывать разводку по подвалу-это не просто. Второй момент-прилично дороже объявленная стоимость работ.

Подскажите, уважаемые
-можно ли все же сделать все алюминием и СПАТЬ СПОКОЙНО?

  • Какой мне купить провод (просто хочу знать).
    -И выдержит ли старое гнездо такое "размножение"?

Ну и напоследок...
Стоит ли (Москва) заморачиваться с поиском стороннего мастера со штроборезом для проделки 3-х вертикальных штроб по 1 м длиной? Я про цену и заинтересованность в маленьком объеме работ?
Или спокойно (ха!) долбить штробы перфоратором силами местных электриков?
Штробить будем НЕ глубоко, арматуру надо сохранять-я в курсе!
Не штробить-не вижу вариантов...
Как лучше глубина штробы контролируется-штроборезанием или перфорацией?

Варианта штробить штукатурку нет-"бетоний" у нас без шубы...

Спасибо заранее!

haramamburu написал :
умеет, но мощность там небольшая.

А на компьютер настольный простенький его мощности хватит?

Dina Malina; а вот компу всякие стабы нафиг не нужны - нам свой блок питания как стаб работает (Импульсный Блок Питания)... да много чего из современной техники так работает...

Dina Malina, сделайте фото вашего прибора. Как можно по словам точно сказать? Может это транс 220-127....

Бобр написал :
.и отношения не хочется портить и концевать так 60 кВт тоже.

колечко под болт + шайба + гровер+вазелин

sharpei написал :
1- сделать всю новую разводку алюминиевым проводом

НЕТ!!!

sharpei написал :
2-сделать новую разводку медью по подвалу (1 этаж у меня...делали так электрику на кухне и в СУ-со своими автоматами в щитке).

хотя-бы в серых ПП трубах.... там в подвале мышки могут погрызть провода...
И ... не понял ... это вообще всю проводку в квартире поменять, или только до одной новой розетки дотянуться?
Почему алюминий без подвала, а медь в подвале?

sharpei написал :
Второй момент-прилично дороже объявленная стоимость работ.

И сколько он хочет за 5 розеток и 8 метров кабеля?

sharpei написал :

  • Какой мне купить провод (просто хочу знать).

медь ВВГ-НГ-ls 3х2.5

sharpei написал :
-И выдержит ли старое гнездо такое "размножение"?

да, если руки не кривые

sharpei написал :
Стоит ли (Москва) заморачиваться с поиском стороннего мастера со штроборезом для проделки 3-х вертикальных штроб по 1 м длиной? Я про цену и заинтересованность в маленьком объеме работ?

не дороже денег Реально, если кто мимо будет проезжать на полдня заскочить.... но еще и пылесос нужен

sharpei написал :
Или спокойно (ха!) долбить штробы перфоратором силами местных электриков?

всю стену разнесут....

sharpei написал :
Как лучше глубина штробы контролируется-штроборезанием или перфорацией?

естественно штроборезом. Можно сделать 1см глубиной и хватит....

BV,
не, не всю проводку, а только по одной комнате!

Почему разводка "люминием"? Потому, что в розетку приходит алюминий-вот мы отсюда берем провод и просто делаем 3 гнезда вместо одного. Со второй розеткой аналогично, но еще штробим вниз-и организуем новую точку для компа тем же алюминием! Подвал тут НЕ задействован.1 вариант

2- сделать ОТДЕЛЬНО от НОВОГО автомата в щитке всю разводку для ОДНОЙ комнаты-то это можно уже по подвалу...и тогда медью! В гофре!
И тут допускаются только ДЭЗовские электрики-это ТСЖ с УК так решили!

А про цены-условно,типа-алюминием по комнате-тысяч 8, медью и через подвал-16...
Такая "пристрелочная" смета... Добиться четкой стоимости одного блока розеток, метра штробы-не получилось.Такие у нас электрики-партизаны.

Мне главное понять-можно ли использовать эти имеющиеся розетки с алюминиевыми проводами в стене к ним для рзводки на 3 группы? Или это криминал, и все опасно? Хоть весь дом же "алюминиевый"...

sharpei написал :
Мне главное понять-можно ли использовать эти имеющиеся розетки с алюминиевыми проводами в стене к ним для рзводки на 3 группы?

Можно конечно. Дело в том, что от щитка до розеток существует еще куча соединений и как они поживают нам неведомо.
Так что все зависит от их состояния и будущей нагрузки.
Менять один участок на медь при условии всей остальной разводки алюминием бессмысленно, при капитальном ремонте его все равно никто искать не будет.

Rumato написал :
при капитальном ремонте его все равно никто искать не будет.

а зачем искать, если автор помнит и сможет сфотографировать для истории. Зачем одну работу делать дважды?

sharpei, от розетки, к которой подходит Ал провод не возбраняется вести медью....

haramamburu написал :
хоть с пастой хоть без... умрут..
а сечение кабеля какое?

70,по паспорту 35 меди или 50 алюминь,но вводной автомат на котле стоит 125А и начальник купил 70,так что колечком под шайбу не катит

Бобр написал :
70,по паспорту 35 меди или 50 алюминь

ТАКИЕ сечения только под наконечник или под гильзу ГАМ. Больше нечего выдумывать.