#5353883

Кто посоветует достаточно хороший шкаф для щита учёта? Щит должен быть металлическим, с замком (лучше две точки запирания), с окном под счётчик. Ёмкость и размеры приличные, внутри должны быть трёхфазный счётчик (кстати кто советовать марку будет?), ОПН, автомат, ГЗШ. Подогрева щита не будет, щит на фасаде дачного дома. IP 54. Как-то так.

В качестве ответа можно советовать и конкретный щит и можно ссылку на каталог где есть подобное.

ОПН кто какие использует? Плюсы и минусы какие?

5050123 написал :
Я теперь понимаю, что слева от него нужно врезать ещё один щиток, в котором будут стоять УЗО (4 штуки по количеству кабелей ТП). Правильно?

Интересная модулька у вас в щитке.
УЗО установлено на ванную или на всю квартиру?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал :

5050123 написал :
Я теперь понимаю, что слева от него нужно врезать ещё один щиток, в котором будут стоять УЗО (4 штуки по количеству кабелей ТП). Правильно?

Интересная модулька у вас в щитке.
УЗО установлено на ванную или на всю квартиру?

УЗО установлено только на ванную. Это не отечественный застройщик.

web-rr,
С окошками не встречал, а без, вот эти понравились -
Для щита учета вполне хорошо, замки надежные, открыть можно только одновременно двумя ключами.
Уплотнители присутствуют.
В принципе окно можно вырезать и заменить оргстеклом.

5050123 написал :
УЗО установлено только на ванную.

Тогда вам, помимо планируемого УЗО на ТП, нужно будет предусмотреть хотя бы 1 УЗО на всю квартиру.

5050123 написал :
Это не отечественный застройщик

В инете совсем мало инфы про Fael, но, похоже, я знаю, на каком заводе они произведены. Их менять адназначна

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

web-rr написал :
трёхфазный счётчик (кстати кто советовать марку будет?)

Устанавливал и Меркурий и Энергомеру(механические,с жк-дисплеем никто не хочет) - у Энергомеры клеммы ловкие,но дохнет она прикольно - хорошо если просто диод мигает и не крутит,а вот раз попалась фигня с накруткой У Меркурия клеммы - фольга,16 или СИП зажимать не айс,но пока нареканий не было.Про остальные марки не могу ничего сказать - сталкиваться не приходилось.

web-rr написал :
достаточно хороший шкаф для щита учёта?

Оболочку выбираю ИЭК,всё что идёт в комплектации - выкидываю(кроме наклеек),ставлю EDF-панели(в зависимости от потребностей - один ряд или в два),размер подбираю с запасом на то,что бы СИП можно было вертеть,дырки пробиваю сначала свёрлами,затем коническим сверлом,вот сальники - проблема Да и ещё

web-rr написал :
с окном под счётчик

ни разу не ставил,не требуется.Пробовал щит учёта ИЭК с двумя дверями,обматерился,выкинул внутреннею дверь и больше не связывался,для однофазных ещё как-то справляюсь,но они песец как тесны.

web-rr написал :
ОПН кто какие использует?

Ни разу,но место и под них и под предохранители оставлены.

И это пройдёт ...

Регистрация: 12.05.2008 Ярославль Сообщений: -112

web-rr написал :
Щит должен быть металлическим

а почему не полиэстерным каким нибудь?

serj12 написал :
вот сальники - проблема

Пардоньте, в чем проблема?

Rumato написал :
Пардоньте

Взаимно.
Не впечатлили,хоть и ИЭК пробовал,а не морозовские.

И это пройдёт ...

Вот интересный нашёл

Дверь прозрачная, IP 55

web-rr написал :
Вот

если допилить,а то монтажная плата не доставляет

И это пройдёт ...

serj12 написал :

web-rr написал :
Вот

если допилить,а то монтажная плата не доставляет

Так там всё одно огромный счётчик трёхфазный. И место под монтаж обогрева я всё же буду резервировать (хоть и отказывается от обогрева хозяин сейчас).
Что насчёт ОПН?

ZooZoo написал :

5050123 написал :
УЗО установлено только на ванную.

Тогда вам, помимо планируемого УЗО на ТП, нужно будет предусмотреть хотя бы 1 УЗО на всю квартиру.

5050123 написал :
Это не отечественный застройщик

В инете совсем мало инфы про Fael, но, похоже, я знаю, на каком заводе они произведены. Их менять адназначна

Вы имеете ввиду все автоматы в щитке? На что менять? Имею ввиду, что вы рекомендовали бы оптимально?

Stiebel Eltron RTF
Вопрос по подключению
В какой разъем что подключать?

К вопросу выше

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

valid7228, TA - внешний таймер(понижение температуры на 5 градусов), мат подключается к LH и N, фаза - F, ноль - N, датчик F и F

юра Т написал :
valid7228, TA - внешний таймер(понижение температуры на 5 градусов), мат подключается к LH и N, фаза - F, ноль - N, датчик F и F

Скачал..но открыть не могу со смартфона...см.фото...там эф и эф- концы датчика..а вы пишите эф- фаза..напишите плиз..что куда втыкать..

valid7228,
картинка из англоязычного мануала

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

5050123 написал :
имеете ввиду все автоматы в щитке? На что менять? Имею ввиду, что вы рекомендовали бы

У вас вся модулька старая, еще с открытыми контактными клеммами. В каком году монтировали?
Взамен можно ставить все, что угодно, в т.ч. даже от КЭАЗ (если вы в Курске). Я обычно рекомендую Хагер или ИЭК. Ну и от АстроУЗО ассортимент по АВ и УЗО. ИМХО, естественно.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Н

ZooZoo написал :
valid7228,
картинка из англоязычного мануала

То есть фаза от сети (белый)..в ТА..а ноль от сети (синий)..в эл аш..или это с мата провода?

valid7228 написал :
или это с мата провода?

На картинке ведь все понятно! FTM - это мат. ТА вам не нужен, это внешний таймер.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ZooZoo написал :

5050123 написал :
имеете ввиду все автоматы в щитке? На что менять? Имею ввиду, что вы рекомендовали бы

У вас вся модулька старая, еще с открытыми контактными клеммами. В каком году монтировали?
Взамен можно ставить все, что угодно, в т.ч. даже от КЭАЗ (если вы в Курске). Я обычно рекомендую Хагер или ИЭК. Ну и от АстроУЗО ассортимент по АВ и УЗО. ИМХО, естественно.

Счётчик на площадке произведён в 1993 году, соответствтенно всё остальное тоже, дом сдавался именно в 1993 году.
Фото счётчика прилагаю. Автоматы на ввод в квартиру от AEG.
Кабель от Нокиа... маркировка на нём 450/750V 5 x 16мм квадратных
Нокиа конектит пиплов и проводами в том числе!

**web-rr [написал]
Так там всё одно огромный счётчик трёхфазный. И место под монтаж обогрева я всё же буду резервировать (хоть и отказывается от обогрева хозяин сейчас).

А так ли нужен огромный трехфазный счетчик?
Есть же оные вполне адекватных раземров.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

valid7228, сори, естественно фаза L, как движок на форуме поменяли так редактировать пипец стало

5050123 написал :
Кабель от Нокиа

У вас прям интернационал в модульке, только не коммунистический.
Поскольку в этажном щитке еще есть немного места, то установите туда после вашего "аег" УЗО S 63/100 (тип А или АС). На подвал, кстати, лучше поставить не АВ, а АВДТ. В квартире увеличьте нишу под новый щиток (вниз), но только после того, как полностью определитесь с новой схемой щитка.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 07.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6386

Други, а как подключать с помощью ПВ3 счётчик, если у него длина зачищенного провода должна быть 27 мм? Ставим на него 2 наконечника подряд? Или моножилой? Как правильно?
Вопрос 2: SE на автоматах пишет длину зачищенного кабеля 14 мм, как я понял, НШВИ 6-12 туда крайне нежелательно совать и надо искать 6-14?
И вопрос 3: мои клещи КВТ ПКВк-10 обжимают за раз примерно 12,5 мм длины наконечника, как я понимаю, за 2 раза обжимать нельзя, посему про 14 мм наконечники забыть?

ZooZoo написал :

5050123 написал :
Кабель от Нокиа

У вас прям интернационал в модульке, только не коммунистический.
Поскольку в этажном щитке еще есть немного места, то установите туда после вашего "аег" УЗО S 63/100 (тип А или АС). На подвал, кстати, лучше поставить не АВ, а АВДТ. В квартире увеличьте нишу под новый щиток (вниз), но только после того, как полностью определитесь с новой схемой щитка.

АВДТ - это дифференциальный автомат? Я пока до подвала не добрался ещё, и вряд ли в этом году доберусь, в квартире надо разобраться сначала.
Вы мне рекомендуете УЗО,но я чего-то такой не могу найти. 63/100 - это 63 ампера и ток отключения 100 мА?
Буква S что обозначает? На сайте АВС не нашёл по вашей рекомендации, наверное не туда куда-то смотрю?
Вот поисковый запрос:
Поможете разобраться?
Я тоже хотел сначала вниз расширить щиток, но вовремя опомнился: там же идут кабель каналы с проводкой .
Если делать щиток, то только слева от существующего, там точно проводов нет, можно будет врезать.

Котопес
1) оба варианта правильные. Хотя и существуют длинные гильзы.п
2) 12мм хватит
3) почему нельзя?

Котопёс,

  1. И не надо. В клемме все равно форму примет какую надо клемме, а не клещам.

ZooZoo написал :
На подвал, кстати, лучше поставить не АВ, а АВДТ.

Аргументацией не порадуете?

Котопёс написал :
Други, а как подключать с помощью ПВ3 счётчик, если у него длина зачищенного провода должна быть 27 мм? Ставим на него 2 наконечника подряд? Или моножилой?

Берём НШВИ, а потом ещё и НШВ, будет ископая длинна.
Ну или же моножилой.

Есть НШВИ 6-18.

Почему не сделать в два обжима?

Регистрация: 07.05.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 6386

Спасибо, други, попробую на ПВ3 сделать, чтоб красивше было
Опытным путём установил, что 14мм НШВИ2-6 не влазят до конца в автоматы Acti9 И Easy9, остаётся миллиметра 1,5 - подрезать?

Котопёс,
Не надо ничего подрезать, оставьте как есть.

web-rr написал :
Аргументацией не порадуете?

В подвале обычно весьма влажно, поэтому УЗО показано. А АВДТ - исключительно с целью экономии места в щитке.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

5050123 написал :
АВДТ - это дифференциальный автомат?

Да.

5050123 написал :
Буква S что обозначает?

S - Селективное. Добавьте в строку поиска слово "селективное".

5050123 написал :
Если делать щиток, то только слева от существующего

Не особо принципиально, все всегда решается по месту.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Нужен выклю/переключатель с такой схемой.
Предположительно, подходит перекрёстный, но не уверен.
Какие механизмы могут реализовать такую схему?

ZooZoo написал :

5050123 написал :
АВДТ - это дифференциальный автомат?

Да.

5050123 написал :
Буква S что обозначает?

S - Селективное. Добавьте в строку поиска слово "селективное".

5050123 написал :
Если делать щиток, то только слева от существующего

Не особо принципиально, все всегда решается по месту.

Спасибо , поищу с селективным.
Щиток сначала куплю и прикину насколько вниз нужно уходить. Попробую расковырять вниз, так чтобы каналы не повредить, если не получится. то тогда уже слева буду пробовать, но очень конечно хочется вниз уйти и поставить двухэтажный щиток. Вверху будет управление по квартире в целом, а внизу чисто управление полами. УЗО для ванны выброшу и поставлю вместо него УЗО на всю квартиру. Внизу (в управлении полами) поставлю 4 дифа и пусть всё работает. Ну,это я так сейчас думаю, а как оно по факту выйдет посмотрим.

Регистрация: 07.02.2015 Кемерово Сообщений: 49

Добрый день! Посоветуйте как лучше завести кабель в комнату. Ввод надо сделать со стороны двери, за дверью коридор. Стена где дверь - кирпичная, несущая. Старый кабель был проложен между дверной коробкой и проемом двери (на фото видно - остаток еще торчит). Сейчас надо проложить 2 кабеля ВВГнг-П (3х1,5 - 1шт., 3х2,5 - 1 шт.). Вот и думаю так же делать или просверлить буром отверстие в стене через стену протянуть. Как правильней?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

DRуг написал :
просверлить буром отверстие в стене

Так будет правильно. В идеале проход кабелей через стену
защитить куском трубы. Кабель с другой стороны как уложен?
Разводку в комнате как предполагаете выполнить?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Неправильный подход

5050123 написал :
Щиток сначала куплю

5050123 написал :
УЗО для ванны выброшу и поставлю вместо него УЗО на всю квартиру.

5050123 написал :
поставлю 4 дифа

5050123 написал :
Ну,это я так сейчас думаю,

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 07.02.2015 Кемерово Сообщений: 49

megrad написал :

DRуг написал :
просверлить буром отверстие в стене

Так будет правильно. В идеале проход кабелей через стену
защитить куском трубы. Кабель с другой стороны как уложен?
Разводку в комнате как предполагаете выполнить?

Спасибо за ответ. С другой стороны пока никак не уложен)) Там будет висеть щиток с автоматами. Кабель на розетки уже проложен по потолку и опускается по стенам вертикально. К люстре пока не протянул. Распределительная коробка планируется на стене справа от двери (там все кабели сходятся). Потолок натяжной будет.

ZooZoo написал :
Неправильный подход

5050123 написал :
Щиток сначала куплю

5050123 написал :
УЗО для ванны выброшу и поставлю вместо него УЗО на всю квартиру.

5050123 написал :
поставлю 4 дифа

5050123 написал :
Ну,это я так сейчас думаю,

А как тогда? Я чего-то запутался уже совсем.

5050123 написал :
А как тогда? Я чего-то запутался уже совсем.

Распутывайтесь!
Только не в этой теме, т.к. она для "...мелких вопросов...".

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 16.10.2010 Иваново Сообщений: 117

В подрозетнике с помощью клемников соединены три трехжильных провода 2,5. Все закрыто декоративной заглушкой. Подскажите, существуют розетки в которых методом шлейфа можно соединить не два, а три провода?

В продаже имеются подобные наконечники?

Alkuz написал :
существуют розетки в которых методом шлейфа можно соединить не два, а три провода?

Нет

andron01 написал :
В продаже имеются подобные наконечники?


Кстати, из изолированных наконечников легко делаются неизолированные

Регистрация: 16.10.2010 Иваново Сообщений: 117

Спасибо, понятно.
А наконечники под три провода?
В ссылке только под два

Викторыч написал :

andron01 написал :
В продаже имеются подобные наконечники?


Кстати, из изолированных наконечников легко делаются неизолированные

Ну это обычные втулочные, у меня на фото не такие.

andron01 написал :
Ну это обычные втулочные

И чем они принципиально отличаются от Вашей второй фотки?

Alkuz написал :
А наконечники под три провода?

Они уже будут мешать завести провод в соседнюю клемму, поэтому вряд ли. Лично я не встречал

Регистрация: 25.02.2013 Белгород Сообщений: 35

Ищу установочную, в подрозетник, кнопку на размыкание или переключение. Кто-нибудь встречал?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

rkon, подойдёт

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Викторыч написал :
И чем они принципиально отличаются от Вашей второй фотки?

Формой, способом обжима.

Регистрация: 25.05.2011 Мытищи Сообщений: 502

Подскажите по выбору кабеля. КОнструирую поделку для управления аквариумом. Управление светом, подогревом и прочим. Управление осуществляется через реле, максимально допустимый ток - 10A, соответственно используемый кабель - медь седечением 1мм2. Нужен гибкий кабель, двух или трехжильный. Какой выбрать? Стоит ли брать сечение с запасом? (скажем 1,5 мм2)?

Здравствуйте как обнулить перемычкой DALLAS DS1225AB-150 DALLAS и DS12C887 подскажите пожалуйста, буду благодарен, нужно, чтобы вся информация стерлась

andron01 написал :
Формой, способом обжима.

А вам шашечки или поехать? Результат то тот же.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

bax, ПВС 2х0,75 , 3х0,75 , 2х1 , 3х1

Запас ни когда лишним не был. но смотреть нужно по конкретному проекту.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Виктор365, Вам к соседям. Слаботочка.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 25.05.2011 Мытищи Сообщений: 502

megrad написал :
bax, ПВС 2х0,75 , 3х0,75 , 2х1 , 3х1

Запас ни когда лишним не был. но смотреть нужно по конкретному проекту.

ШВВП не годится?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13205

bax написал :
ШВВП не годится?

ШВВП бывает только 2х0.5 и 2х0.75 и он считается шнуром, а Вы просили кабель (ПВС - провод)

Регистрация: 25.05.2011 Мытищи Сообщений: 502

юра Т написал :

bax написал :
ШВВП не годится?

ШВВП бывает только 2х0.5 и 2х0.75 и он считается шнуром, а Вы просили кабель (ПВС - провод)

Тогда да. Спасибо.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

bax, Вам ответили. Либо кабель, либо провод.
Ещё раз напоминаю всё зависит от проекта. Можно выполнить проводом ПВ3.

А потом всё убрать в кабель канал. Либо в затянуть в термоусадку.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Посмотрите пожалуйста, может что упустил.
Щит учета на столб
Немного кривовато получилось, исправлю)

День добрый!
Объясните, плиз, как задействовать сигнальный выход на счетчике ABB C11 (мелкий такой, одномодульный). Требуется сигнальным выходом переключать внешнее реле. Что с чем коммутируется? Сам чего-то не допру, никогда не сталкивался, принцип действия не понимаю. На клеммах нарисовано "+" и "-" и в инструкции указание подключить их к внешнему питанию 5-40 dc
Спасиб.

Валерич написал :
может что упустил.

А ввод каким ... м-м-м ... проводником будет выполнен?Если СИП,то ГМЛ ал-медная.
Если посмотреть инструкцию к щиту,там указывается,что перед подключением РЕ к корпусу необходимо зачистить краску.
А на шине болты из комплектации?
Номинал у АВВ - С10 ?
Ну,про отверстия в корпусе и спрашивать - то нечего ...

И это пройдёт ...

serj12,
Так там и прикрученная алюм-медный наконечник
Сальники будут
Краска зачищена, просто не видно за наконечником
Болты не из комплекта шина самодельная
Да 10А маловато но сейчас нужно так потом увеличим выделенную мощность
У нас в снт свои тараканы)

Валерич написал :
Так там и прикрученная алюм-медный наконечник

просто по фото не видно.

Валерич написал :
Да 10А маловато

я бы сказал - ни о чём,хотя бы 16 А,или однофазная 25А

И это пройдёт ...

serj12 написал :
я бы сказал - ни о чём,хотя бы 16 А,или однофазная 25А

Я знаю это временно,наши отношения с снт)

Регистрация: 29.05.2013 Ульяновск Сообщений: 56

Светильник в погребе сгнил и отвалился. Подскажите, какой светильник лучше взять для погреба?