Пройдёт некоторое время и Вы решите что добавить по мощней ...
что ремонт затеете или в кабель каналах проложите. И по
правилам на розетки прокладывается 2,5.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad,
Спасибо, но вопрос еще раз повторю, т.к. ответа не услышал:
(посмотрите, пожалуйста, рисунок)
Могу ли я шлейфом подключить только розетки для мощных потребителей (Вент. № 2 и Вент. № 5) (до этих розеток идет кабель ВВГ-нг 3х2,5мм)
или я должен ВСЁ сделать шлейфом (все провода после розетки R2: Фазу и Ноль). После розетки R2 земли нет, поэтому, только 2-х жильный кабель. И зачем мне сечение 2,5мм (?) при указанной нагрузке после этой розетки (8+10+20Вт)?
Это всё ОДНА линия вентиляции, больше сюда ничего я добавлять не буду.
/// Отдельно, в Детскую, едет своя линия розеток, по стандарту, шлейфом, но с ней всё понятно.
Таковы правила, вы не можете применить кабели меньшего сечения, если из щита линия уходит 2,5 мм2 она должна быть таковой на всем протяжении. иначе защитная автоматика Выбирается по наименьшему сечению. А у Вас 3 кВт общей мощности на этой линии. Соответственно только 2,5 мм2.
Вообще электромонтаж имеет свои правила, расчеты, нормы.
Шлеф это проводка от одной точки подключения к другой без ответвлений. Вы с электрикой то знакомы? если нет или изучайте форум или нанимайте профессионала. Ваша картинка это не проект. Хотя что с чем соединяется нарисовано верно. Нельзя применять провода в жилье. Только кабели.
Насяльника написал:
Таковы правила, вы не можете применить кабели меньшего сечения, если из щита линия уходит 2,5 мм2 она должна быть таковой на всем протяжении. иначе защитная автоматика Выбирается по наименьшему сечению. А у Вас 3 кВт общей мощности на этой линии. Соответственно только 2,5 мм2.
Вообще электромонтаж имеет свои правила, расчеты, нормы.
Шлеф это проводка от одной точки подключения к другой без ответвлений. Вы с электрикой то знакомы? если нет или изучайте форум или нанимайте профессионала. Ваша картинка это не проект. Хотя что с чем соединяется нарисовано верно. Нельзя применять провода в жилье. Только кабели.
Насяльника,
Итак, правильный ответ, как я понял, будет такой:
я должен ВСЁ сделать шлейфом (все поключения после розетки R2). После розетки R2 земли нет, поэтому, можно 2-х жильный кабель ВВГ-нг 2х2,5мм.
luber написал:
могу ли я шлейфом подключить только розетки для мощных потребителей (Вент. № 2 и Вент. № 5), а Нулевой провод бросить, как на схеме или я должен ВСЁ сделать шлейфом
Похоже, вы под шлейфом имеете в виду то, как делали когда-то -- жилы зачищаются посередине, заводятся без разрыва жилы под винт, и прикручиваются к розетке, так?
Сейчас такое невозможно. Жила вставляется в небольшое отверстие, если нужно зашлейфовать -- в отверстие рядом вставляется еще одна, исходящая жила. Таким образом, сейчас шлейф на розетках -- это самое ненадежное из разрешенных соединение, его используют ограниченно для небольшой серии, обычно -- для розеток под одной рамкой.
Купил насосную станцию беламос,
, взамен вышедшей из строя станции из Леруа, с пластиковым корпусом, лопнуло соединения,
Проблема вот в чем, выбивает узо, линия исправна. Вести по-любому в магазин обратно, но интересно в чем проблема, заземления нет, лет пять другая станция работала четко, узо не выбивало
с узо проблем нет. И не было. До прошлых выходных другая станция работала, и я не верно указал, стоит не узо а диф. Леграднд, один общий на все. Выбивает только при подключённой станции.
И выбивает его не сразу, может и 15 секунд поработать, а может несколько минут .
Serdjio, зачем диф насиловать? Повреждены обмотки двигателя, повреждена изоляция кабеля, проверьте состояние точки подключения.
Как вариант насос подключите без дифзащиты...
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Serdjio написал:
светильник работает , ничего не выбивает.
Дрель попробуйте.
Serdjio написал:
Выходит бракованный мотор может быть ?
Ну, это можно утверждать после проверки электролабораторией. Как вариант насос,
не бракованный раз работает (или нет, или не смогли запустить из за дифа?), а
не качественный. У нас один дренажный насос был. На доме без диф защиты работал идеально,
а вот УЗО, на новом доме, с ним категорически отказывалось работать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Serdjio написал:
Косилка триммер электрический прошлые выходные с этой розетки работал , часа три , проблем не было
Шнур, клеммная коробка у насоса в каком состоянии? Без диф защиты не пробовали включить?
Как вариант вилку перевернуть в розетки... Хотя лучше поменять.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Проблему свою вроде решил , заменил розетку в колодце , немного был оплавлен пластик около разъёмов , хотя перфоратор включал ничего не выбивало , теперь все работает.
После снятия люстры с двухклавишным выключателем осталось 4 проводка.
Два из них -- фаза (проверены индикаторной отверткой). Получается, оставшиеся два -- земля и ноль.
Возник вопрос -- как отличить тут земляной проводок от нулевого?
Индикаторная отвертка на эту тему молчит. Цветовая индикация отсутствует -- все четыре проводка одинакового невнятного цвета.
fhlfibh написал:
Возник вопрос -- как отличить тут земляной проводок от нулевого?
Индикаторная отвертка на эту тему молчит. Цветовая индикация отсутствует -- все четыре проводка одинакового невнятного цвета.
fhlfibh написал:
Возник вопрос -- как отличить тут земляной проводок от нулевого?
В щите и ноль и земля есть? Самое простое звякнуть с ближайшей розетки с заземлением. Либо при прозвонке откинуть в щите либо землю, либо ноль.
Только АВ выключите.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Вопрос к знатокам ЛЮМИНИЯ- тут начал слегка подмагривать свет, вроде б всё протянул- протянул где можно- помогло на пару дней от силы, сегодня вспомнил про РАСПАЙКУ под потолком в холле, над этажным слаботочным и силовым щитком( дом серии П-43), а там такая бяка- всё поплавилилось и окислилось( стрелочки красные)
. Сейчас где какой мой и соседский, без стремянки не разобрать. Что лучше сделать завтра, обесточить и подтянуть, или раскрутить- зачистить и заново сделать скрутку???? Боюсь обломить этот люминь - каторому 34 года.
vitalban написал:
а там такая бяка- всё поплавилилось и окислилось( стрелочки красные)
Если честно, то весьма и весьма фиговато видно , поэтому что-то конкретно советовать сложно. Если скрутки в норм состоянии, то можно не раскручивать, а смазать пастой и обжать Al гильзой.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
vitalban написал:
Сейчас где какой мой и соседский, без стремянки не разобрать. Что лучше сделать завтра, обесточить и подтянуть, или раскрутить- зачистить и заново сделать скрутку???? Боюсь обломить этот люминь - каторому 34 года.
Как то давно на форуме поднимал вопрос, но есть повод вернуться к нему.
Смотрю на фото и не совсем понимаю... Есть автомат 40А на электроплиту, есть два автомата по 16А на свет и розетки и добавлен автомат на 16А для стиралки..
Никакого общего автомата на этаже не наблюдаю. Тогда теоретически можно нагрузить линии например 30А + 10А + 10А + 10А при этом автоматы не сработают, но суммарный ток будет 60А!!! Или я чего то не допонимаю? 40А на плиту не много ли для этого кабеля? По моим субъективным измерениям на плиту идет такой же провод какой идет от счетчика до автоматов и равен 6 кв.мм. (по измерениям диаметр около 2.8 мм) остальные провода 2.5 кв.мм. (по измерениям диаметр 1.8 мм).
Получается по сечению кабеля максимум какой можно поставить автомат на плиту это 25А (электрик ЖЭУ хотел вместо 40А поставить 32А
). Мало для варочной панели + духовке + нескольких розеток на кухне, но куда деваться... Тогда общий на 32А, что уже фактически превышения для этого кабеля... Приэтом при строительстве ставили аж 40А автомат.
Подскажите пожалуйста модель светодиодного ночника для прихожей в квартиру, чтоб от провода и с встроенным датчиком движения/звука.
Что не зайду в магазин, либо от розетки, либо не светодиодный, и промышленных,вульгарных видов)
vitalban написал:
Вопрос к знатокам ЛЮМИНИЯ- тут начал слегка подмагривать свет, вроде б всё протянул- протянул где можно- помогло на пару дней от силы, сегодня вспомнил про РАСПАЙКУ под потолком в холле, над этажным слаботочным и силовым щитком( дом серии П-43), а там такая бяка- всё поплавилилось и окислилось( стрелочки красные)
. Сейчас где какой мой и соседский, без стремянки не разобрать. Что лучше сделать завтра, обесточить и подтянуть, или раскрутить- зачистить и заново сделать скрутку???? Боюсь обломить этот люминь - каторому 34 года.
vitalban,
Это где такое счастье? Адрес дома укажите.
У нас уже начали капитально ремонтировать, то что планируется сносить.
А до этого при сносе аварийных серий во время выселения жителей по быстрому проводили косметический ремонт подъездов, так что снос сносом, а ремонт по расписанию...
ser000 написал:
до этого при сносе аварийных серий во время выселения жителей по быстрому проводили косметический ремонт подъездов, так что снос сносом, а ремонт по расписанию...
ну вы даете - жкх-светильник. Нормальный такой светильник-но точно не жкх.
Он влючается без какого либо треска-а это уже о многом говорит. Это уф-светильник)))
А ящик справа-да, жкхашный, но решил оставить и облагорожу его позже-я кстати такой видел и в дизайнерских квартирах под купе)))
ну и в догонку-какой не жкж-светильник?
Доброго дня!
ВВГнг-LS какого производителя считается нынче хорошим решением для прокладки в квартире? Например из ассортимента "Электромонтажа". Побывал в Леруа и доверие ничего не внушило. Или всё-таки сейчас все делают одинаково и можно брать любой?
Делать будем за натяжным потолком. Нужно метров 100 3х2,5 и метров 15 3х6. И кстати бывает ли такой кабель в плоском исполнении или только в круглом (в силу технологии наверно?)
SerGo83, тут где-то тема есть по этому поводу... Севкабель, Кольчугино и далее по списку серьезных кабельных заводов, а не "свечных заводиков". Да в общем-то - любой соответствующий ГОСТу а не подделка по "ТУ".
.
Да, плоский 3х6 существует.
TAB, да кстати продован сказал что плоский в остатках, такой предлагали.
Конструкция:
1.Токопроводящая жила – медная однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
2.Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент
3.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки).
4.Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сечения (жилой заземления или нулевой). Поверх скрученных секторных жил допускается наложение одно или двух скрепляющих пластмассовых лент шириной не менее 10 мм с зазором, превышающим ширину ленты.
5.Внутренняя оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности.
6.Наружная оболочка - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Добрый день! Подскажите можно ли так делать? Хочу поставить в помещение два проходных переключателя и на фазу которую они коммутируют повесить еще несколько зон освещения с выключателями, смысл затеи в том, что с двух мест можно полностью выключить все светильники, а выключателями уже управлять теми или иными зонами освещения. По нагрузке, на помещение планирую ставить 10 точечных LED-светильников (по 6-12Вт) и RGB LED-ленту 12Вольт (20 метров)
megrad написал:
Но как сообщел продаван, что то поменяли в требованиях и будут только круглые.
Старо предание... Поменяли буковку "з" (заполнение), вернее её отменили - теперь все с заполнением быть обязаны. Трех -четырех и более угольных - не будет. Только круглые и плоские.
Слава Богу, у "мну" электротехнических помоек для обывателей нет в радиусе тысячи километров, однако для профи любой вариант доступен. То есть: дерьмо можно купить только по собственному желанию. Такая вот джентельменская нагребаловка...
Radio написал:
Вопрос лишь в том, насколько ту соответствует госту.
Видимо Ваше сиятельство решили просветить меня относительно ПУНП, ШВВП, ПВС и прочих сортов УГ ?
Таки на нынешних территориях шуцманашафта меня до первой оранжевой, мгновенно квалифицировали как продвинутого иностранца согласного замене ВВГ на расово верный ВВП от Одесскабель.
TAB написал:
Я кстати намедни искал тут 10 мм2 плоский. И не нашел.
Если какие то особые требования по прокладке кабеля и защите соединений в ванной? Хочу в реечный потолок установить светодиодные светильники они каждый со своим источником на 6 Вт, все соединения через ваго, еще будет кабель для про точного водогрея, а водогрей за фальш стеной