#6062468

ПPOPAБ написал:
негорючий материал, т.е.: НГ.

НГ - это горючий материал

Radio, не путайте индекс кабеля с группой горючести материалов.

Группа горючести материалов определяется по ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытания на горючесть", который соответствует Международному стандарту ISO 1182-80 "Fire tests - Building materials - Non-combastibility test". Материалы в зависимости от значений параметров горючести, определяемых по этому ГОСТу, подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г).

Материалы относят к негорючим при следующих значениях параметров горючести:

прирост температуры в печи не более 50°С;
потеря массы образца не более 50%;
продолжительность устойчивого пламенного горения не более 10 сек.
Материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из указанных значений параметров, относятся к горючим.

Помогите советом
У Заказчика 3фазный ввод - будущая общая нагрузка у него будет до 50квт - потребление будет 220 - местные электрики завели ему на вводной щиток гостовский круглый ВВГ НГ LS c наполнителем 5-10(длина вводного кабеля 70м) и закоммутировали его на 3 фазный вводной автомат 50А и трехфазный счетчик меркурий на 100А
Пересмотрел таблицы сечения по допускам и есть сомнения что 5-10 не потянет (по крайней мере без запаса мощности)

Dangerr, а у него что, вводной заряженный?

Не понял - в плане заряженный?
приходит на 3 фазный автомат 50А дальше на счетчик 100А а дальше на второй 3 фазный автомат 50А
Да - на первом автомате напряжение - но ее можно обесточить

Dangerr написал:
Не понял - в плане заряженный?

В плане как он собирается с 50А снимать 50 кВт?

Вот точно такие же сомнения и у меня - что эти черти и с номиналом автомата напутали
Подскажите на какой номинал заменить и что с вводным кабелем 5-10 - сколько он держать будет?

Dangerr написал:
приходит на 3 фазный автомат 50А дальше на счетчик 100А а дальше на второй 3 фазный автомат 50А

Два автомата: до счетчика и после? А про т.н. нагрузку в 50 кВт заказчик откуда взял?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dangerr написал:
Подскажите на какой номинал заменить

А это вы загляните в техусловия, что там написано на этот счет и какая мощность ему на самом деле выделена.

потребление будет все 220 (никаких движков 3фазных и др 3 фазных потребителей ) грубо потом на однополюсные автоматы уйдет через 3фазную распределительную гребенку

Dangerr написал:
Подскажите на какой номинал заменить и что с вводным кабелем 5-10 - сколько он держать будет?

А вот те самые 50А на вводном/ вводных автоматах...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ему разрешили кушать до 50 кв управляющая кампания

Dangerr написал:
потребление будет все 220 (никаких движков 3фазных и др 3 фазных потребителей )

Из любопытства: зачем такая конская мощность нужна заказчику, коли нет мощных потребителей?...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dangerr написал:
ему разрешили кушать до 50 кв управляющая кампания

Разрешение на руках? И да... нафига столько?

Два автомата: до счетчика и после? А про т.н. нагрузку в 50 кВт заказчик откуда взял?
Да 5-10 на авт 3ф 50А дальше на 3ф счетчик меркурий100А дальше второй 3ф авт на 50А- все подключали местные черти изуправляющей кампании
У него там производство поэтому такая мощность - и местным чертям он говорил что будет 50кв - но они только со счетчиком в номинал по видимому попали

Dangerr, Все лепят по два автомата до и после счетчика. Может быть весело. Если все верно, как Вы говорите, то 10 кв.мм. не хватит и автомат на 50А может (но не факт) может отключаться. Хотя уверен, что заказчик ошибся с выделенной мощностью...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Все лепят по два автомата до и после счетчика. Может быть весело.

Само по себе это ни на что, в общем-то, не влияет.

Dangerr написал:
У него там производство поэтому такая мощность - и местным чертям он говорил что будет 50кв - но они только со счетчиком в номинал по видимому попали

Что за объект? Какое производство? Какие потребители? Может, вы путаете - ему выделено не 50 кВт, а вводной на 50 А?

В том то и дело что в аренде с управляющей компанией все прописано про выделенную мощность - и по нагрузке которая будет нет ошибок - условие им ставили что да будет конская мощность - они в курсе

Dangerr написал:
местные электрики завели ему на вводной щиток гостовский круглый ВВГ НГ LS c наполнителем 5-10(длина вводного кабеля 70м)

Откуда завели? Что там за коммутационный аппарат стоит? На 50 А?

Dangerr написал:
Помогите советом

Меняйте кабель и АВ, если у вас все согласовано. Только если во ВРУ (или откуда кабель приходит) установлен АВ на 50 А, его тоже нужно поменять.

Dangerr написал:
про выделенную мощность - и по нагрузке которая будет нет ошибок

Вы однозначно в этом уверены или со слов заказчика? Вы документы сами видели, изучали?...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

нагрузка будет 13 розеток 220 по 3.5кв - на каждую розетку своя магистраль и свой автомат - соответственно 13 одноплюсных автоматов на 16А
Про откуда завели и какой коммутационыы аппарат инфы пока нет

MaSeVi написал:
Вы однозначно в этом уверены или со слов заказчика? Вы документы сами видели, изучали?...

со слов заказчика
документов не видел

Dangerr написал:
нагрузка будет 13 розеток 220 по 3.5кв - на каждую розетку своя магистраль и свой автомат - соответственно 13 одноплюсных автоматов на 16А

И что туда будет включаться?

Dangerr,
Попросите его дать Вам ознакомиться с содержимым - тогда все станет ясно. А то сейчас сгенерируете суету в никуда...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

alx220, тогда уж и ТП надо менять, там тоже вставки или автоматы стоят, могут и не выдержать.

alx220 написал:
И что туда будет включаться?

Станки, по всей видимости. Хотя 13 станков по 3,5 кВт это тоже надо постараться придумать...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

volchenok написал:
alx220, тогда уж и ТП надо менять, там тоже вставки или автоматы стоят, могут и не выдержать.

Да я не против, пусть меняют

Спасибо за информацию
Но заказчика вообще не должно волновать что арендодателю надо менять -коли он с ними обговорил и прописал в документах что они дали добро на выделение 50кв - а вот то что они ограничили его по мощности - вводным кабелем и вводными автоматами на меньшее потребление другой вопрос
С его слов все оговорено и прописано в документах нагрузкой до 50кв.

MaSeVi написал:
Хотя 13 станков по 3,5 кВт это тоже надо постараться придумать...

Ребята тупо сложили номиналы розеток и, соответственно, автоматов. Откуда и 50А.

Dangerr написал:
С его слов все оговорено и прописано в документах нагрузкой до 50кв.

И все-таки, что будет включаться в эти розетки?

Radio написал:
Ребята тупо сложили номиналы розеток и, соответственно, автоматов. Откуда и 50А.

Да я думал про это, но как-то банально показалось. Видно, ошибся)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio написал:
Ребята тупо сложили номиналы розеток и, соответственно, автоматов. Откуда и 50А.

Нет-каждую магистраль просчитывали по нагрузке - в аккурат выходило 3.2-3.5кв -то что это предел розетки ясно

Dangerr написал:
Нет-каждую магистраль просчитывали по нагрузке - в аккурат выходило 3.2-3.5кв -то что это предел розетки ясно

Станки, если речь о них, да с такой мощью в розетки не включают. Но это, конечно, выбор заказчика...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Dangerr, Тяните групповые линии, розетки устанавливайте желательно "груши", обратите внимание Заказчика на необходимость увеличения сечения вводного кабеля и номинала АВ. Дальше арендатор с арендодателем спорят и решают, что и кто будет делать. Как показывает практика, максимальная одновременность на производстве 0,8, чаще 0,4-0,5. Так что, может хватить.
Это цех упаковки? Или литьё/формовка?

_Доброго всем времени суток!_ _Вопрос могут ли отваливающиеся со временем строительный мусор или пыль от_ **шпаклевки, штукатурки, гипсо картона и тд** _в теории_ **закоротить** _попав на оголенные жилы проводки в подрозетнике ???_

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

StroitelPiramid, КЗ на указанную пыль только в случае повышенной влажности. Пыль
на контактах ведёт к его ухудшению, в результате выгорание.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Dangerr написал:
Помогите советом
У Заказчика 3фазный ввод - будущая общая нагрузка у него будет до 50квт - потребление будет 220 - местные электрики завели ему на вводной щиток гостовский круглый ВВГ НГ LS c наполнителем 5-10(длина вводного кабеля 70м) и закоммутировали его на 3 фазный вводной автомат 50А и трехфазный счетчик меркурий на 100А
Пересмотрел таблицы сечения по допускам и есть сомнения что 5-10 не потянет (по крайней мере без запаса мощности)

Dangerr написал:
Вот точно такие же сомнения и у меня - что эти черти и с номиналом автомата напутали
Подскажите на какой номинал заменить и что с вводным кабелем 5-10 - сколько он держать будет?

50 кВт = 75,5 А 380/220 Ближайший стандартный номинал АВ 80А

Dangerr написал:
13 одноплюсных автоматов на 16А

13 на 3 фазы не делится... 5 шт. х16 А = 80А

Т.е.: автомат у потребителя 3р С80 А, автомат (или плавкие вставки) в точке подключения 100А. Кабель от 16 квадрат меди или от 25 алюминия.
.
А то развели тут на две страницы...

Спасибо - собственно этого ответа и хотелось услышать с самого начала

ПPOPAБ написал:
автомат (или плавкие вставки) в точке подключения 100А. Кабель от 16 квадрат меди или от 25 алюминия.

16 кв. под 100А? Добрый совет!..

Dangerr написал:
Спасибо - собственно этого ответа и хотелось услышать с самого начала

Пожалуйста.
Это грубый расчет по установленной мощности. С коэффициентом одновременности 0,7 - 0,6 должно хватить и того что слепили.
Следует рассмотреть технологический процесс: все ли оборудование будет задействовано одновременно и возможна ли такая ситуация в принципе.

megrad написал:

StroitelPiramid написал:
что кз вызовет влажность(вода) а не сама пыль и строительный мусор

В принципе жидкость. Пыль тоже есть разная, типа просто тот же цемент и пыль с металлической
составляющей например от пиленея болгаркой.

StroitelPiramid написал:
хотелось бы знать какая то электрическая проводимость есть у отделочных материалов бывает

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ

megrad, спасибо прояснили , сссылку вашу обязателно гляну

Шуюп написал:
StroitelPiramid, оставьте эти размышлизмы теоретикам. Для практики достаточно знать: электричество проводят металлы, а так же вода с добавками. Ограничте доступ к проводам под напряжением к воде и живите спокойно.

Шуюп, хотелосьбы разобраться в чем мало опыта, вот и пишу

ПPOPAБ написал:

StroitelPiramid написал:
и вообще хотелось бы знать какаято электрическая проводимость есть у отделочных материалов бывает?

Весьма различная. Но, если вы не используете металлы и специальные токопроводящие материалы, вся строительная пыль -изолятор.

ПPOPAБ, спецом не использую но кто знает чего добавляют в смеси отсюда и вопросы

BARABAZ написал:
МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

-- 4.1. Замедлители схватывания--- Фосфаты, сахара, декстрин, соли лимонной и винной кислот, дигидросульфат калия
4.2. Ускорители - схватывания - твердения------ Алюминат натрия, фторид натрия, карбонат калия Хлорид кальция, аморфная окись алюминия, карбонат лития, формиат кальция, тонкодисперсный аморфный кремнезем
6.6. Изменяющие электропроводность---- Графитовая мука, коксовая пыль

Это про электропроводность строительной пыли.

BARABAZ, спасибо за подробный список примесей

на практике знаю одно что пыль от строй материалов очень мелкая и липкая, эту пыль просто так не смахнуть даже кисточкой, покрывает все сплошным тонким слоем (в радиусе своего образования).

счас меняю розетки в подразетнике где много этой пыли образовывается после ремонта строителями
отсюда беспокойства как бы не оказалась эта пыть проводником в переспективе

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

StroitelPiramid написал:
отсюда беспокойства как бы не оказалась эта пыль проводником в переспективе

Это уже параноя.

StroitelPiramid написал:
где много этой пыли образовывается после ремонта строителями

Перед установкой ЭУИ продуть. Не пропылесосить, а именно продуть.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Снимал Сдвоенную розетку с ТV Шнайдер , начал откручивать прижимные болты (на которых контакт розеток с жилами кабеля) шляпки болтов оказались какимито пластелиновыми вобщем смялись, но коекак открутились.
возник вопрос какие более оптимальные винты подобрать чтоб нормально можно было прикрутить и открутить в случае необходимости.
Думал нержавейку или какие нибудь специльные есть ?
Знаю что некоторые винты бывают в какойто смазке нужны ли они ??

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

StroitelPiramid, ссылку на розетку укажите. Подразетник какой?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, продуть нечем , собераюсь чистить от пыли кисточкой

megrad написал:
StroitelPiramid, ссылку на розетку укажите. Подразетник какой?

megrad, модель не помню на сдвоенную розетку , но есть обычная розетка с такой же проблемой вот модель schneider electric ЭТЮД (встраеваемая)
ссылка

подорозетник GUSI electric C3M2 диаметр68

ссылка

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

StroitelPiramid написал:
продуть нечем , собераюсь чистить от пыли кисточкой

Да ладно. Берёте 1,5 л бутыль, сверлите отверстие 1,5-2 мм, продувка готова.

StroitelPiramid написал:
но есть обычная розетка с такой же проблемой вот модель schneider electric ЭТЮД

Эк, у Вас земноводное. Не серия, а бе... Подрозетник как выставлен? Если отверстия совпадают
с "ушами" шнайдера, то можно поставить на саморезы 3,5х25. Стоит намертво. На штатные цеплялки
не советую. На будущее выбирайте розетки с такой рамой

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

StroitelPiramid написал:
продуть нечем , собераюсь чистить от пыли кисточкой

Да ладно. Берёте 1,5 л бутыль, сверлите отверстие 1,5-2 мм, продувка готова.

StroitelPiramid написал:
но есть обычная розетка с такой же проблемой вот модель schneider electric ЭТЮД

Эк, у Вас земноводное. Не серия, а бе... Подрозетник как выставлен? Если отверстия совпадают
с "ушами" шнайдера, то можно поставить на саморезы 3,5х25. Стоит намертво. На штатные цеплялки
не советую. На будущее выбирайте розетки с такой рамой

megrad, спасибо за совет буду использовать 3л бутыль от кваса ))
Про розетку и подрозетник с размерами там вроде все норм совпадает

впрос остался

Снимал Сдвоенную розетку с ТV Шнайдер , начал откручивать прижимные контактные винты (на которых контакт розеток с жилами кабеля) шляпки контактных винтов оказались какимито пластелиновыми вобщем смялись, но коекак открутились.
возник вопрос какие более оптимальные винты подобрать чтоб нормально можно было прикрутить и открутить в случае необходимости.
Думал нержавейку или какие нибудь специльные есть ?
Знаю что некоторые винты бывают в какойто смазке нужны ли они ??

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

StroitelPiramid написал:
3л бутыль от кваса

А сможете резко сдавить, может лучше 1 л или 0,6?

StroitelPiramid написал:
шляпки контактных винтов оказались какимито пластелиновыми вобщем смялись, но коекак открутились.

Фото есть?

StroitelPiramid написал:
Думал нержавейку или какие нибудь специльные есть

Если только такие

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

StroitelPiramid написал:
3л бутыль от кваса

А сможете резко сдавить, может лучше 1 л или 0,6?

StroitelPiramid написал:
шляпки контактных винтов оказались какимито пластелиновыми вобщем смялись, но коекак открутились.

Фото есть?

StroitelPiramid написал:
Думал нержавейку или какие нибудь специльные есть

Если только такие

megrad, буду пробывать но бутыль 3л от кваса мягче чем от колы 1.5 л должно легче сжиматся для продувки (придется двямя руками для удобного хвата)

фото есть только целых котор нормально открутились

по вашей ссылке помоему такие же оцинкованные мягкие

Снимал Сдвоенную розетку с ТV Шнайдер , начал откручивать прижимные контактные винты (на которых контакт розеток с жилами кабеля) шляпки контактных винтов оказались какимито пластелиновыми вобщем смялись, но коекак открутились.
возник вопрос какие более оптимальные винты подобрать чтоб нормально можно было прикрутить и открутить в случае необходимости.
Думал нержавейку или какие нибудь специльные есть ?
Знаю что некоторые винты бывают в какойто смазке нужны ли они ??

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

StroitelPiramid написал:
по вашей ссылке по моему такие же оцинкованные мягкие

Ну не знаю, как то менял на подобные проблем не было. Единственное неудобство
(по крайней мере для меня) крест, а не крест с минусом. У Вас на фото крест
с минусом и вроде ещё и PZ. Предпочитаю использовать винт с пресс-шайбой.
Бывает из за хренового материала контакта не удаётся прожать жилу кабеля.
Тогда делаю колечко. Если взять обычный винт, то колечко может расжаться при протяжки
и надо добавлять шайбу, а с пресс шайбой этого не происходит.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

StroitelPiramid написал:
по вашей ссылке по моему такие же оцинкованные мягкие

Ну не знаю, как то менял на подобные проблем не было. Единственное неудобство
(по крайней мере для меня) крест, а не крест с минусом. У Вас на фото крест
с минусом и вроде ещё и PZ. Предпочитаю использовать винт с пресс-шайбой.
Бывает из за хренового материала контакта не удаётся прожать жилу кабеля.
Тогда делаю колечко. Если взять обычный винт, то колечко может расжаться при протяжки
и надо добавлять шайбу, а с пресс шайбой этого не происходит.

megrad,

там есть чтото вроде гайки квадратной формы для зажима с обратной стороны

Снимал Сдвоенную розетку с ТV Шнайдер , начал откручивать прижимные контактные винты (на которых контакт розеток с жилами кабеля) шляпки контактных винтов оказались какимито пластелиновыми вобщем смялись, но коекак открутились.
возник вопрос какие более оптимальные винты подобрать чтоб нормально можно было прикрутить и открутить в случае необходимости.
Думал нержавейку или какие нибудь специльные есть ?
Знаю что некоторые винты бывают в какойто смазке нужны ли они ??

Есть ли смысл медную жилу диаметром 1.8 мм со следами обжатия

обрезать и заногво зачищистить для повторного обжатия ?
или можно использовать как есть ?
и нужно ли тогда чемнибудь обезжиривать жилу ?

StroitelPiramid, Нет никакого смысла.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

StroitelPiramid написал:
можно использовать как есть

Вы сами правильно ответили.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BARABAZ написал:
StroitelPiramid, Нет никакого смысла.

BARABAZ,

megrad написал:

StroitelPiramid написал:
можно использовать как есть

Вы сами правильно ответили.

megrad,
Спасибо за оперативные советы

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

StroitelPiramid, главное чтоб помогло

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

добрый день!

При копке траншей на участке таджики повредили изоляцию кабеля, подводящего электричество к дому, см. фото. Тема, что кабель был проложен без соблюдения правил - отдельная и сейчас не обсуждается (считаем, что провод временно прикопали до лучших времен). Тем не менее, как восстановить изоляцию? Что конкретно купить и как сделать? Можно со ссылкой на артикулы МПО электромонтаж или других подобных контор в мск.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

sashas, видимо Вам это нужно

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

megrad написал:
но есть обычная розетка с такой же проблемой вот модель schneider electric ЭТЮД

Эк, у Вас земноводное. Не серия, а бе...

А чем так плох ЭТЮД?
Я как раз собираюсь кухонную технику через накладные розетки этой серии подключать. Дизайн не волнует вообще, т.к. их видно не будет. Режим работы - воткнул и забыл. ЭТЮД подойдет или надо другое искать?

Регистрация: 12.06.2013 Нижний Новгород Сообщений: 621

1.По своей неопытности, обмотал два кабеля 3*2,5 скотчом и просунул их в гофру. Кабеля для кондеев. Но сейчас подумал, а как бы они греться не начали, эти кабеля?Кондеи инвенторы, по мощности самые слабые.
Что скажите? - переделать или так сойдет? А может в гофру кабеля совсем не надо? Будет натяжной потолок.
2.И второй вопрос:
допускается так коробку распаячную крепить на потолке?
Разобрал перегородку, и повисли эти две коробки, на своем уровне переделать эти коробки на стену с киданием новых трасс от щитка не могу-решил оставить так. Крышкой естественно закроется.

TAB написал:
А чем так плох ЭТЮД?

Ни чем не плох. Вообще ни чем.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

TAB написал:
ЭТЮД подойдет или надо другое искать

На вкус... плюс от Вас зависит у кого то стоит, у кого то горит.

TAB написал:
накладные розетки

TAB написал:
ЭТЮД

Может, Radio, и прав. У автора был скрытый монтаж.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

В некоторых темах обсуждался вопрос, почему в старых домах стоят предохранители в обоих проводах. Отвечали примерно так: в конце 50х переходили со 127 на 220 В, новых трансформаторов промышленность дать в нужном количестве не могла, поэтому вместо фазы и нуля (127В) подавали 2 фазы (220В), и, в соответствии с ПУЭ, на каждую фазу ставили предохранитель. В дальнейшем трансформаторы заменили (127\220 на 220\380), а предохранители в проводах, ставшими снова нулевыми, никто менять не стал. В старой Риге такая схема использовалась до начала 90х.
Вопрос: каким образом достигалась стабильность питания при незадействованном нулевом проводе, ведь рассчитать нагрузку по фазам невозможно? Или в то время это не было проблемой: кроме лампочек, чайников, утюгов имеющиеся телевизоры, например, подключали через стабилизаторы?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

apm написал:
обмотал два кабеля 3*2,5 скотчом и просунул их в гофру.

Хоть не малярный?

apm написал:
а как бы они греться не начали, эти кабеля

2 кило точно без нагрева выдержат.

apm написал:
допускается так коробку распаячную крепить на потолке?

Допускается,но то что на фото лучше поменять на такие и соединения выполнить обжимом,
а не клемниками.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

barbados написал:
при незадействованном нулевом проводе,

Это почему нуль не задействован?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

megrad написал:
Может, Radio, и прав. У автора был скрытый монтаж.

Я собсно на этом форуме видел рекомендации ставить накладные ЭТЮД, потому и удивился вашей реплике. Сам в Леруе их в руках вертел, но без разборки там нифига не видно. Ценник на них не чрезмерно дешевый.

megrad написал:

barbados написал:
при незадействованном нулевом проводе,

Это почему нуль не задействован?

megrad, многоквартирный дом, запитан от 4х жильного кабеля, от нулевых орехов провода перебрасываются на фазные, получаем необходимые 220В в квартиру, нулевая шина-кабель физически есть, фактически не используется (только для зануления подъездного электрощита). Или я ошибаюсь? Если не трудно, набросайте схему, как вы ее представляете.

TAB написал:
Сам в Леруе их в руках вертел, но без разборки там нифига не видно. Ценник на них не чрезмерно дешевый.

Нормальные розетки, хорошие контакты, удобно подключаются.