alx220 написал:
Миллионы людей вообще ничего не знают о том, что им там электрики понаделали во время ремонта и куда "заземлились".
Вскрыл щиток, смотрю у соседей провод ПВС подключен у автомата до счетчика. То есть воруют. А соседи порядочные. Лет 10 назад пригласили электрика стиралку подключить, ну тот и подключил. 10 лет бесплатного электричества Причем судя по всему ни электрик, ни они об этом не знали))
TAB написал:
трудно поверить в то, что весь подъезд, все этажные площадки могут оказаться под фазой.
получил на руки ТУ на подключение, читаю и местами ничего не понимаю.
Сетевая организация осуществляет...:
1 строительство воздушной линии 0,4 кВ сталеалюминиевым изолированным проводом (ВЛ-0,4 кВ)
почему не СИП? вроде как по закону все новые линии только СИП и все старые переделывают на СИП?
2 Установку устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроэнергии по ГОСТ 32144-2013
что это за устройства такие?
Заявитель осуществляет следующие мероприятия
3 Для безопасной замены счетчиков предусмотреть установку до прибора учета комутационного аппарата для снятия напряжения со всех фаз, присоединяемых к счетчику. Рекомендуется установка коммутационного аппарата для одновременного отключения фазных и нулевого рабочего проводников
рекомендуется, то есть необязательно?)
что они имеют в виду? рубильник 4 полюса?
да и можно ли вообще рвать ноль? вроде как ставится 3ех полюсной автомат
а ноль идет на шину и заземляется, а уже оттуда на счетчик
или мне что, рвать ноль через рубильник до шины?
4 Требования к контролю и поддержанию качества электроэнергии:
В случае необходимости установить приборы, приводящие параметры качества электрической энергии в допустимое
ЧТООООО?
то есть согласно пункту 2, они сами ставят устройста регулирования напряжения для соответствия его ГОСТу, но если оно НЕ будет соответствовать, то я должен что то ставить?
а с какой радости? электричество же должно соответствовать ГОСТу 29322-92 (МЭК 38-83) что и написано в ГОСТ ГОСТ 32144-2013
я чего то не понимаю, или меня хотят на*ь ?:nono:
Про УЗИП ни слова, надо ли ставить?
рядом высокие деревья, подстанция рядом, в 300 метрах многоэтажки
а я думал СИП это (cамонесущий изолированный провод)
а про схему заземления, это как я понимаю они имеют в виду TT
но если поставить 4 полюса рубильник и рвать ноль, то как потом перейти на систему TN-C-S?
придется же менять вводной рубильник
может сделать проще, да разорвать этот ноль ДО рубильника?
потом при обновлении линии можно будет просто от места разрыва кинуть перемычку к заземлению
Здравствуйте. Подскажите правильно ли советует мастер: делю комнату пополам глухой ГСК перегородкой. Хочу сделать три доп розетки в одной половине+люстра и три розетки в другой половине. Мастер хочет от одной имеющейся уже розетки провести провода на все точки цельнолитым медным проводом 3*2,5. Вопрос не слишком ли сильная нагрузка,если будут включены 2 компа+свет? К тому же дом 1958г, проводка старая. Стоит ли разделить точки ввода?(не знаю как правильно это называется)
Tensberg написал:
Мастер хочет от одной имеющейся уже розетки провести провода на все точки цельнолитым медным проводом 3*2,5
Естественно - так меньше работы.
Tensberg написал:
Вопрос не слишком ли сильная нагрузка,если будут включены 2 компа+свет?
Это в новой половине, а сколько висит на старой половине. Я бы новую линию проложил от щита
с отдельным АВ. Цена вопроса.
megrad, в новой половине - свет,один комп+что-то по-мелочи, в старой половине свет,но он остаётся такой,каким был все годы с тем же выключателем, от нового провода будет только три розетки( для компа+по-мелочи). Предложу мастеру сделать от щитка). А можно вывести провода от второй части комнаты в коридор в распред. коробку? Будет ли тогда меньше нагрузки?
Плюс добавить розетки или перенести в более удобные места.
megrad, заменить старую проводку не могу, у меня а-ля косметический ремонт, а розеток в перегородочной ГСК стене будет достаточно. Вопрос их подключения не к имеющейся розетке, а в распред коробку в коридоре имеет смысл?
Tensberg, я бы прокладывал кабеть от щита со своим автоматом на 16А. Ибо еще не известно как ваш элктрик подключится к алюминию, тем более что за 60 лет он по-любому стал хрупкими.
megrad, да ну, лучше уж кабель в кабель-канале провести до щита, чем старый алюминий тревожить, да и кабель-канал интерьер сильно не нарушит. Но тут уж действительно, пусть решает хозяин. Кстати, судя по году постройки щит скорее всего установлен в квартире.
Tensberg написал:
Мастер хочет от одной имеющейся уже розетки провести провода на все точки цельнолитым медным проводом 3*2,5.
спросите, как он будет соединять алюминий (старая ваша проводка) с медью (новая линия).
зы. по сути - нормальное решение, но все нюансы можно определить ("да" или "нет" 100%) только на месте проведения работ. и еще задайте вопрос: розетки соединять собирается шлейфом или как-то иначе ? и марку цельнолитого медного провода огласите, пож...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Плюс добавить розетки или перенести в более удобные места.
megrad, заменить старую проводку не могу, у меня а-ля косметический ремонт, а розеток в перегородочной ГСК стене будет достаточно. Вопрос их подключения не к имеющейся розетке, а в распред коробку в коридоре имеет смысл?
Tensberg, Может с помощью кабель-каналов/плинтусов? И как бы косметику не затронете, и электрику обновите. Эстетики, быть может, не добавит, но все, так сказать малой кровью. Или вообще не рассматриваете такой сюжет?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Добрый день! На кухне есть розетка для электроплиты с 3-мя проводами по 6 мм, идут в щитке к автоматическому выключателю на 32А. Можно ли подключить к этим проводам через wago и индукционную варочную панель (мощность всего 4.6 kW, проводами 4мм), и электродуховку (мощность 2.8 kW, проводами 2.5 мм)?
вскрыл свои распаячные коробки, где ранее сделал вагой и перекрутил на СИЗ. Подскажите, если получиться конечно по фотографиям-нормально выглядит?
Когда крутил колпачок рукой/плоскогубцами - сами провода не стопорил. Или все-таки купить обжим и обжать?
Нагрузка: и просто розетки, и э/духовка с посудомойкой.
И второй вопрос, можно ли на э/духовку или на посудомойку использовать кабель 3х6? Просто в виду прокладки нового на электроплиту, хотелось бы этот не выкидовать и использовать, и его к тому же придется нарастить - надеюсь скруткой со сваркой.
И третий вопрос: на первой фотке виден двхжильный провод 2х1,5(телевизор маленький на кухню) Так допускается? Если нагрузка на этой линии будет превышающая, кабелю телевизора первому достанется через эту коробку?
apm написал:
можно ли на э/духовку или на посудомойку использовать кабель 3х6?
Можно конечно.
apm написал:
И третий вопрос: на первой фотке виден двхжильный провод 2х1,5(телевизор маленький на кухню) Так допускается? Если нагрузка на этой линии будет превышающая, кабелю телевизора первому достанется через эту коробку?
Допускается. Нет в квартирах таких нагрузок, что бы кому-то, что-то досталось.
aleksandr29 написал:
как посоветуете подключить смесители в раковинах с питанием от розетки 220В АС ?
Для начала, советуем прочитать и процитировать сюда инструкцию к смесителям. Какой там класс защиты?
Предположу, что класс 1. Обязательное заземление, УЗО 30 мА, плюс коробка дополнительного уравнивания потенциалов в помещении установки. И, возможно, подключение не в розетку, а в герметичную распаечную коробку.
AlexeyL,
Смесителей с питанием напрямую от сети 220В я не встречал, всегда идет блок питания с безопасным напряжением на выходе (тут 6В) Но меня больше интересует сама розетка. Выносить её по всем правилам в зону 3 - а как же шнур сетевой? Вот и хочу поинтересоваться, может кто то реализовывал, видел, придумает не стандарное решение.
В дополнение: это торговый центр
Игорь608675, а напрямую как? Питание смесителя от блока питания сетевого 6В. В любом случае где то ставить блок питания. Есть вариант под раковиной в нише для труб, но смущает соседство розетки с трубами...
В дачном доме, на фронтоне висит вводной автомат в маленьком боксе(25А 2П), после него кабель 2х4мм 9 метров, и внутри в доме щиток в следующем порядке - счетчик, УЗО 25А 30mA и четыре автомата (два 16А 2П и два 10А 2П).
Такой вопрос. В щитке, перед счетчиком нужно поставить автомат? Или достаточно того, что на фронтоне?
urastunt написал:
В дачном доме, на фронтоне висит вводной автомат в маленьком боксе(25А 2П), после него кабель 2х4мм 9 метров, и внутри в доме щиток в следующем порядке - счетчик, УЗО 25А 30mA и четыре автомата (два 16А 2П и два 10А 2П).
Такой вопрос. В щитке, перед счетчиком нужно поставить автомат? Или достаточно того, что на фронтоне?
Лучше поставить перед счетчиком 2П АВ или выключатель нагрузки, дабы иметь возможность обесточить весь щит, не выходя из дома.
Подскажите, после протечки летом вода постепенно добралась до нашего потолка. Сегодня обнаружил что капает из под люстры. Вода даже набралась в лампочку. До этого работало. Первый раз сработало узо при протечке летом и до сих пор проблем не было.
Сколько времени потребуется на полное высыхание и возможно ли оно? В каких случаях требуется полная замена узла проводки или после высыхания все будет ок.
Наша проводка после ремонта, трехжильная медь.
urastunt написал:
В дачном доме, на фронтоне висит вводной автомат в маленьком боксе(25А 2П), после него кабель 2х4мм 9 метров, и внутри в доме щиток в следующем порядке - счетчик, УЗО 25А 30mA и четыре автомата (два 16А 2П и два 10А 2П).
Такой вопрос. В щитке, перед счетчиком нужно поставить автомат? Или достаточно того, что на фронтоне?
Лучше поставить перед счетчиком 2П АВ или выключатель нагрузки, дабы иметь возможность обесточить весь щит, не выходя из дома.
СтранникXXI, Для этого устанавливаемый АВ или выключатель нагрузки придется опломбировать и заодно потребуется замена пломб на электросчетчике, что не всегда возможно.
Gibson, После высыхания в электропроводке все будет хорошо, потребуется только ревизия соединений в распределительных коробках и в подключенных люстр, розетках, выключателей и т. п.
Игорь608675 написал: Gibson, После высыхания в электропроводке все будет хорошо, потребуется только ревизия соединений в распределительных коробках и в подключенных люстр, розетках, выключателей и т. п.
Игорь608675, А сколько времени уйдет? Но скорей всего это пошла новая протечка. За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.
Игорь608675 написал: Gibson, После высыхания в электропроводке все будет хорошо, потребуется только ревизия соединений в распределительных коробках и в подключенных люстр, розетках, выключателей и т. п.
Игорь608675, А сколько времени уйдет? Но скорей всего это пошла новая протечка. За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.
Gibson, У соседей был сантехник, там сухо. Теперь если капает то это надолго сохнуть?
Gibson написал:
За 2 месяца уже никакой воды не должно быть.
Всё зависит от температуры окружающего воздуха. Плюс заполнение водой пустот
внутри конструкций.
megrad, Мне сказали, что все штробы могут быть заполнены водой и могло начаться гниение или пошла плесень. Что внутри полностью не высохнет. Радикальный метод - фактически кап ремонт с прокладкой новой проводки.