a0b0c0 написал:
Можно ли обойтись без розетки для варочной панели

Да.

a0b0c0 написал:
а гибкий многожильный (ПВС 3х4).

Лучше КГ или ПРКС.

a0b0c0 написал:
У духового шкафа можно ли заменить провод, идущий в комплекте и сделать так как в п.1, т.е. на клеммник духовки. Информацию по этому вопросу не нашел (гарантия слетит?)

Заменить можно, лишь бы ни каких наклеек не повредить, либо поискать духовку без вилки.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 13.08.2018 Ульяновск Сообщений: 93

megrad написал:

a0b0c0 написал:
Можно ли обойтись без розетки для варочной панели

Да.

a0b0c0 написал:
а гибкий многожильный (ПВС 3х4).

Лучше КГ или ПРКС.

a0b0c0 написал:
У духового шкафа можно ли заменить провод, идущий в комплекте и сделать так как в п.1, т.е. на клеммник духовки. Информацию по этому вопросу не нашел (гарантия слетит?)

Заменить можно, лишь бы ни каких наклеек не повредить, либо поискать духовку без вилки.

megrad,
Благодарю.
А чем ПВС плох?
Кг взять такой - КГВВнг(А)-LS 3х4 ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

a0b0c0 написал:
А чем ПВС плох?

горит хорошо...

a0b0c0 написал:
КГВВнг(А)-LS 3х4 ?

КГ - кабель гибкий КВВГ это контрольный кабель...

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

a0b0c0 написал:
А чем ПВС плох?

Да ни чем он не плох Да и розетка ,завсегда лучше

megrad написал:

a0b0c0 написал:
А чем ПВС плох?

горит хорошо...

a0b0c0 написал:
КГВВнг(А)-LS 3х4 ?

КГ - кабель гибкий КВВГ это контрольный кабель...

megrad, a0b0c0 говорит про КГВВГнг-LS, это многопроволочка в виниле. Только я его в свободной продаже не втречал.

подскажите реле (или контактор) на DIN рейку которое сможет коммутировать нагрузку 30А в цепи постоянного тока 48В. напряжение катушки 12 или 24В.

PS твердотельное реле тоже подойдет.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

СтранникXXI написал:
говорит про КГВВГнг-LS, это многопроволочка в виниле.

Но всё равно, я за КГ или ПРКС - винил от температуры костенеет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BECHA написал:
подскажите реле (или контактор) на DIN рейку которое сможет коммутировать нагрузку 30А в цепи постоянного тока 48В. напряжение катушки 12 или 24В.

Hager ESD 240S...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

BECHA написал:
подскажите реле (или контактор) на DIN рейку которое сможет коммутировать нагрузку 30А в цепи постоянного тока 48В. напряжение катушки 12 или 24В.

Hager ESD 240S...

MaSeVi, у них контакты могут рвать постоянный ток?

BECHA написал:
у них контакты могут рвать постоянный ток?

Какая контактору разница, что рвать?)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

MaSeVi, мож дело в дугогашении?

volchenok написал:
мож дело в дугогашении?

Да, согласен, об этом я забыл. Контактору всё равно, а вот контактам...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, поэтому и спрашиваю.

MaSeVi написал:

volchenok написал:
мож дело в дугогашении?

Да, согласен, об этом я забыл. Контактору всё равно, а вот контактам...

MaSeVi,
Вот этот вопрос не помню когда рассматривался.

BV написал:
Игорь И, А перечислить комплектацию, чтобы глаза не ломать никак? Тоже мне квест придумал!

BV, АВ 25А вводной, ОИН1 3 шт на каждую фазу, и АВ 16А на розетку.

megrad написал:

СтранникXXI написал:
говорит про КГВВГнг-LS, это многопроволочка в виниле.

Но всё равно, я за КГ или ПРКС - винил от температуры костенеет.

Штатные шнуры что, из ПРКС что ли? Или из КГ?

в догонку к реле на постоянный ток посоветуйте питальник 48/24 на дин рейку.

BECHA написал:
в догонку к реле на постоянный ток посоветуйте питальник 48/24 на дин рейку.

Мощность?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

СтранникXXI написал:
Штатные шнуры что, из ПРКС что ли? Или из КГ?

Конечно это ПВС (в российской классификации) ,не понятно только зачем вводить людей в заблуждение .такими советами

megrad написал:
a0b0c0 написал:
а гибкий многожильный (ПВС 3х4).

Лучше КГ или ПРКС.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

СтранникXXI написал:
Штатные шнуры что, из ПРКС что ли? Или из КГ?

Что то от производителя - ни когда не рассматривал..

ebf написал:
зачем вводить людей в заблуждение .такими советами

Это не заблуждение - это эксплуатация .... ПВС это на от...сь.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

megrad написал:
Это не заблуждение - это эксплуатация .... ПВС это на от...сь.

Вот оно ,вы уже лучше производителей разбираетесь,сильно Скромнее надо быть

megrad написал:

СтранникXXI написал:
Штатные шнуры что, из ПРКС что ли? Или из КГ?

Что то от производителя - ни когда не рассматривал..

ebf написал:
зачем вводить людей в заблуждение .такими советами

Это не заблуждение - это эксплуатация .... ПВС это на от...сь.

megrad,
Дело не в том что ПВС это на отвали . У него максимальная t эксплуатации на 30 гр. ниже чем у штатных, устанавливаемых буржуинами . Обычно
они спользуют вот это -

Мало чем отличается от ПВС , а максимальная t эксплуатации выбрана с запасом из расчета обычного нахождения год варочной панелью - духовки, кот. может создавать эту самую повышенную t эксплуатации.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

ebf написал:
Скромнее надо быть

То есть предлагать хорошее по Вашему не быть скромным?
ПВС:

dokar написал:
У него максимальная t эксплуатации на 30 гр. ниже чем у штатных, устанавливаемых буржуинами .

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

megrad, ПВС и есть хорошее Или вам принципиально 40 и 50 градусов

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

ebf написал:
ПВС и есть хорошее

Это костыль для инвалида...

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

megrad написал:

ebf написал:
ПВС и есть хорошее

Это костыль для инвалида...

megrad, Вам хоть плюсики и ставят,но всё же вам принципиально 40 или 50 градусов или эта заскорузлость такая ничем не обоснованная

ebf написал:

megrad написал:
Это не заблуждение - это эксплуатация .... ПВС это на от...сь.

Вот оно ,вы уже лучше производителей разбираетесь,сильно Скромнее надо быть

ebf,
Нескромно скажу что ранее я, испугавшись , что штатного сечения провода 4х2,5 при одонофазном подключении не хватит, а духовка от варочной разнесена воткнул таки ПВС 3х6 .

ebf написал:

megrad написал:

ebf написал:
ПВС и есть хорошее

Это костыль для инвалида...

megrad, Вам хоть плюсики и ставят,но всё же вам принципиально 40 или 50 градусов или эта заскорузлость такая ничем не обоснованная

ebf,
Но вдруг духовка поджарит его ?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

dokar написал:
Но вдруг духовка поджарит его ?

Кого его ? У вас ПВС же не поджарился

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

ebf написал:
Вам хоть плюсики и ставят,

Действительно... Вас это задевает?

ebf написал:
но всё же вам принципиально 40 или 50 градусов

Мне не устраивает потом переделывать .... когда ПВС колом встаёт. Мне видимо
"везёт" на такое творчество. Такая

ebf написал:
заскорузлость

только этим обоснована.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

megrad написал:
Мне видимо
"везёт"

Видимо да ,это карма

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

dokar написал:
а духовка от варочной разнесена воткнул таки ПВС 3х6 .

Самое простое решение и всегда есть, в отличии от ПРКС или КГ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

ebf написал:
Видимо да ,это карма

Не приведи Вам Творец такое....

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf написал:

dokar написал:
Но вдруг духовка поджарит его ?

Кого его ? У вас ПВС же не поджарился

ebf,
Духовка в метре от варочной панели.

Подскажите пожалуйста. Есть агрегат с вилкой и розетки . Они физически совместимы/несовместимы? На взгляд кажется, могут быть совместимы, но это было бы не очень логично в электрическом смысле. Не могу проверить "методом тыка" до понедельника. Покупать ли новую розетку?

заместитель, А задача-то какая?…

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, Задача простая. Чтобы купленный пароконвектомат работал.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

заместитель написал:
Покупать ли новую розетку?

Покупайте ,а то вилка обидится,что розетка другого номинала и перестанет работать

ebf, Я надеюсь, стандартами учтен этот момент, и если вилка может "обидеться", то я просто не смогу её воткнуть, а не будет плохого контакта со всеми вытекающими.

заместитель написал:
Не могу проверить "методом тыка" до понедельника. Покупать ли новую розетку?

но до понедельника Вы вполне можете найти чертежи в сети и сравнить
Вообще-то для этого достаточно трех минут.
Но если лень - топайте в магаз ....

ebf написал:
и перестанет работать

Да ну?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

BV написал:

ebf написал:
и перестанет работать

Да ну?

BV, Конечно,скажет,что размерчик не соответствует

ebf, прям таки поработает и перестанет?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

BV написал:
ebf, прям таки поработает и перестанет?

А вдруг,ведь не зря спросили

заместитель написал:
Есть агрегат с вилкой 3Р+N+Е 16А и розетки 3Р+N+Е 32А. Они физически совместимы/несовместимы?

Заметьте ФИЗИЧЕСКИ Легранд и АВВ ,не пара,не пара,не пара

ebf, ответ в личке

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

BV написал:
ebf, ответ в личке

BV, Значит надо

BV написал:
топайте в магаз ..

ebf написал:

заместитель написал:
Покупать ли новую розетку?

Покупайте ,а то вилка обидится,что розетка другого номинала и перестанет работать

ebf,
Вспомнился детский стишок : наша мама собирается в поход , потому что папа маму ...

Хосспадя, а на флудили-то...

заместитель написал:
Есть агрегат с вилкой 3Р+N+Е 16А и розетки 3Р+N+Е 32А. Они физически совместимы/несовместимы?

Это - два разных типоразмера! Розетка раза в полтора больше вилки...

dokar написал:
наша мама собирается в поход , потому что папа маму ...

Если розетки не установлены и не подключены, то дешевле для папы купить новую маму, чем наоборот.

ПPOPAБ написал:

Это - два разных типоразмера! Розетка раза в полтора больше вилки...

BV написал:

Если розетки не установлены и не подключены, то дешевле для папы купить новую маму, чем наоборот.

Розетки установлены ещё лет 15 назад. И все на 32А.
По поводу размера, видимо меня память подвела, показалось, что похожи.
Спасибо.

заместитель написал:
Розетки установлены ещё лет 15 назад. И все на 32А.

Тогда вопрос шире в плане защиты - какой к розеткам идет провод, какой автомат? Нужна-ли универсальность розетки под другое более мощное оборудование?
Или проще ... на отвали - подключить чтоб работало, взять денег и свалить?
Ну и да - такое оборудование подразумевает заземление - оно вообще там есть?

BV написал:
Тогда вопрос шире в плане защиты - какой к розеткам идет провод, какой автомат?

Видимо адекватный разъему...

BV написал:
Нужна-ли универсальность розетки под другое более мощное оборудование?

Именно в плане универсальности (стандартизации) я лепил ССИ-125 везде. А что туда воткнут в итоге - мне монопенисуально.

BV написал:
Или проще ... на отвали - подключить чтоб работало, взять денег и свалить?

Инсинуация...

BV написал:
Ну и да - такое оборудование подразумевает заземление - оно вообще там есть?

Каг-бэ: хх5 подразумевает...

ПPOPAБ, подразумевает, видимо.... может быть все что угодно, и ничему не удивляюсь

BV написал:
ПPOPAБ, подразумевает, видимо...

Да - он такой гад, и может подразумевать.

BV написал:
может быть все что угодно, и ничему не удивляюсь

Вы тоже: ж-жук,дж-ж-жентльмен ? (с) мультик про Дюймовочку.

Регистрация: 29.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Здравствующие, Уважаемые мастера! Помогите решить задачу. Рядом с выключателем освещения необходимо установить беспроводной датчик температуры и запитать его от 220 в. Возможности протянуть отдельную линию нет.

Денис Н., если проводку делал хороший электрик, который провел ноль в выключатель, то запросто.


Денис Н. написал:
необходимо установить

Зачем так категорично? Просто захотелось, но вполне обходимо. Тем более, что

Денис Н. написал:
Возможности протянуть линию нет.

Регистрация: 29.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Radio, и как?

Регистрация: 29.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Прямое подключение к выключателю, дает слабое свечение в светильниках.

Регистрация: 29.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Radio написал:
Денис Н., если проводку делал хороший электрик, который провел ноль в выключатель, то запросто.


Денис Н. написал:
необходимо установить

Зачем так категорично? Просто захотелось, но вполне обходимо. Тем более, что

Денис Н. написал:
Возможности протянуть линию нет.

Radio, запросто! Это как?

Регистрация: 29.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Radio, для Вас я повторю: Возможности протянуть отдельную линию нет. Прямое подключение к выключателю, дает слабое свечение в светильниках.

Денис Н. написал:
для Вас я повторю

А от меня вы что хотите? Всё так и должно быть, ничего необычного, вы же подключаете это последовательно со светильниками. Никаких других проводов, кроме этих двух, как я понимаю, в выключателе нет?

Хорошая новость! У вас есть целых два выхода: а) изыскать возможность проложить питание; б) пересмотреть необходимость установки девайса в этом месте.

Регистрация: 29.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 22

Radio, если бы было все так просто, я бы не спрашивал! Просверлить, вмазать, взять это я могу получше многих! Мне необходима техническая подсказка, предполагаю поставить диод, чтоб датчик температуры не работал как выключатель света, но при этом имел возможность принимать питание.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Денис Н. написал:
Возможности протянуть отдельную линию нет.

Значит надо ставить датчик на акумах , либо ставить рядом с с розеткой.

Денис Н. написал:
Прямое подключение к выключателю, дает слабое свечение в светильниках.

Естественно,.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Денис Н. написал:
Radio, для Вас я повторю: Возможности протянуть отдельную линию нет. Прямое подключение к выключателю, дает слабое свечение в светильниках.

Денис Н.,
Значит вы пытались запитать

Денис Н. написал:
беспроводной датчик температуры и запитать его от 220 в

, украв фазу или ноль через светильник, что привело к ложному старту оного .

Radio написал:
если проводку делал хороший электрик, который провел ноль в выключатель,

Да кому они нужны? Хорошый шэкатур - ценнее во сто крат .

Регистрация: 29.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 22

dokar, грешен, пытался. Результат не порадовал.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Денис Н. написал:
но при этом имел возможность принимать питание.

Как это Вы представляете? Почему надо ставить рядом с выключателем, а не с розеткой?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15801

Radio написал:
Кстати, для чего он вообще?

Беспроводной датчик температуры на акумах - для чего может использоваться?
Может ключевое слово температура...

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 29.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 22

megrad, розетки установлены внизу, а датчик с жк-дисплеем. Для того чтоб на него посмотреть придется вставать на четвереньки.

Денис Н. написал:
розетки установлены внизу

Установите над розеткой, на высоте выключателя. Что там такого страшного на стенах, что нельзя аккуратно проштрабить? Плитка? Рассмотрите смежное помещение за перегородкой, может там обои, а не плитка.

Регистрация: 29.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 22

До меня в квартире бригада электромонтажников прокладывала линии, по желанию заказчика в каждой комнате около выключателя была выведена отдельная линия для подключения сего девайся(чтоб он долго не работал). В одной из комнат по каком то причинам линию не проложили. Вот теперь думаю как из выключателя сделать условно розетку. но чтоб она в тоже время не была выключателем.