#6503814

kotoko09,
Замыкаться везде есть чему. Загорание маловероятно.

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

kotoko09, вероятность того, что взорвется аккумулятор в мобильном телефоне рядом куда больше, чем пожара от низковольтной RGB ленты. При перегреве светодиод перегорает и перестает проводить ток. При выходе из строя контроллера заряда аккумулятор в телефоне взрывается с огнем и часто взрывом. Температура плавления припоя, на котором держатся светодиоды на ленте ниже, чем температура обугливания и воспламенения бумаги (ваты, пластика и т.д.).

P.S. В вашем телефоне, телевизоре, компьютере и т.д. тоже светодиодная подсветка.

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

kotoko09 написал:
замыкаться там нечему и ничего не загорится?

но блок питания спалить всё же можно

AKI написал:
Гирлянда получится не очень - вся будет светиться одним цветом и в одну сторону.

Я вижу на ней буковки RGB ... Так что с цветом - "не всё так однозначно".

kotoko09 написал:
замыкаться там нечему и ничего не загорится? )

Пока ни о чем подобном не слыхивали...

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

ПPOPAБ написал:
Я вижу на ней буковки RGB ... Так что с цветом - "не всё так однозначно".

Вся RGB лента, ровно как и обычная светится одним цветом. Цвет может меняться для RGB ленты (например, на синий, красный и т.д.) но опять же он будет один для всей ленты. Это же не разноцветные огоньки елочной гирлянды и не адресуемая светодиодная лента.

юра Т написал:
но блок питания спалить всё же можно

Наверное у каждого кто много пользовал слаботочные электроприборы есть сгоревший блок питания. У меня целая коробка, в которой БП от ноутбуков - штуки три, БП от видеонаблюдения, от каких-то модемов, беспроводных наушников, роутеров и т.д. Дохлых блоков питания от телефона (или чего-то там на +5В) штук пять. Был блок питания от галогенок сдохший во время грозы. И даже блок питания от светодиодов, перегаревший от переключения на 110В в сети 220В. Но следов огня нет ни на одном. Все блоки питания умирали или тихо, или чуток повоняв.

Кстати, провод с сетевой вилкой тоже может переломиться, коротнуть и т.д. И розетка заискрить

Здрасте.
В квартире трех-фазный ввод. Имеется два трех-фазных ппотребителя. Автоматы на сколько полюсов надо использовать для этих потребителей:3п, 3п+N, 4п?

Posix86749,
Здоров. 3Р.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Posix86749 написал:
Автоматы на сколько полюсов

В инструкции ни чего не написано?

Posix86749 написал:
3п

Я бы такой поставил. УЗО не требуется?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Posix86749 написал:
Автоматы на сколько полюсов

В инструкции ни чего не написано?

Posix86749 написал:
3п

Я бы такой поставил. УЗО не требуется?

megrad, инструкции еще нет, техника не куплена( плита и водогрей проточник).
Узо, конечно, требуется, но с ним проще - 4п и без вариантов.

А вообще в каких случаях надо ставить 4п или 3п+N автоматы? В качестве ликбеза. Разницу между ними понимаю, а область применения не очень. В моем понимании "а почему бы и рабочий ноль не разрывать, в случае перегрузки на фазе?"

Регистрация: 15.12.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 4

AKI, последний глупый вопрос ) т.е. вот в этом месте не проходит электричество?если сюда попадет мишура или нитка или ещё какая фигня она не восполминится?

Регистрация: 28.03.2012 Москва Сообщений: 6818

kotoko09, все что не проводит ток (мишура, нитки и т.д.) вообще никак не повлияет. Даже если пальцы совать. Там всего 12 воль. Если постараться и замкнуть контакты лезвием или иголкой, то сработает защита в блоке питания. Если блок питания без защиты, то перегорит предохранитель.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Posix86749 написал:
инструкции еще нет

В инете?

Posix86749 написал:
Узо, конечно, требуется, но с ним проще - 4п и без вариантов.

Может тогда диф?

Posix86749 написал:
В качестве ликбеза.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 15.12.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 4

AKI, спасибо большое!

megrad написал:

Posix86749 написал:
инструкции еще нет

В инете?

Posix86749 написал:
Узо, конечно, требуется, но с ним проще - 4п и без вариантов.

Может тогда диф?

Posix86749 написал:
В качестве ликбеза.

megrad, трехфазный диф стОит как крыло от сбитого боинга. Связка УЗО-АВ в разы дешевле. Да, я проигрываю место, но цена...
Инструкцию на несколько моделей почитал, там про защиту толком ничего нк сказано.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Posix86749 написал:
рехфазный диф стОит как крыло от сбитого боинга.

Но 4 х полюсный АВ стоит дороже, чем 3 х полюсный...

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Posix86749 написал:
Узо, конечно, требуется, но с ним проще - 4п и без вариантов.

Posix86749, не понял логику. Можете пояснить?

Вечный студент

megrad написал:

Posix86749 написал:
рехфазный диф стОит как крыло от сбитого боинга.

Но 4 х полюсный АВ стоит дороже, чем 3 х полюсный...

megrad, тут уже определились - надо ставить 3п.

MrGalaxy написал:

Posix86749 написал:
Узо, конечно, требуется, но с ним проще - 4п и без вариантов.

Posix86749, не понял логику. Можете пояснить?

MrGalaxy, я имел ввиду, что выбор узо в части количества полюсов не велик в принципе - либо 2п, либо 4п, а так как нагрузка в моем вопросе трехфазная, то вообще выбор один - УЗО на 4полюса, точнее наверное будет правильнее сказать "трехфазное УЗО"

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Posix86749 написал:
тут уже определились - надо ставить 3п.

А почему 3П и кто это определил и исходя их чего

ebf,
Я определил. Исходя из опыта и здравого смысла.

ebf написал:

Posix86749 написал:
тут уже определились - надо ставить 3п.

А почему 3П и кто это определил и исходя их чего

ebf, а вы как думаете, какой АВ надо ставить в моем случае?
3П - потому что несколько форумчан независимо друг от друга, советуют 3 полюса. Я принял на веру - нет сил и времени проверять.
P.S. Rumato опередил меня.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Rumato написал:
Исходя из опыта и здравого смысла.

Ну опыт то .конечно не пропьёшь ,а вот со здравым смыслом ,поспорить можно

Posix86749 написал:
3П - потому что несколько форумчан независимо друг от друга, советуют 3 полюса.

Вас не смущает,что один из них,сначала советует 3Р ,а потом с таким же успехом даёт вам ликбез ,с точностью до наоборот,где 3Р имеет ограничения в применении ,а при использовании УЗО тем более

ebf написал:

Rumato написал:
Исходя из опыта и здравого смысла.

Ну опыт то .конечно не пропьёшь ,а вот со здравым смыслом ,поспорить можно

Posix86749 написал:
3П - потому что несколько форумчан независимо друг от друга, советуют 3 полюса.

Вас не смущает,что один из них,сначала советует 3Р ,а потом с таким же успехом даёт вам ликбез ,с точностью до наоборот,где 3Р имеет ограничения в применении ,а при использовании УЗО тем более

ebf, не, не смущает, по ссылке сходить не успел, говорю же - нет ни сил, ни времени вникать. Чуть выше уже писал, что мыслю так "почему бы и на нейтраль не поставить расцепитель, ну или хотя бы разрывать ее вместе с фазными линиями?". Но вот люди пишут, что 3П достаточно чуть более чем полностью.
По вашему, какой нужен АВ? И раз уж пошла такая пьянка, почему именно такой?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Posix86749 написал:
По вашему, какой нужен АВ? И раз уж пошла такая пьянка, почему именно такой?

По мне 4Р ,а почему читайте ссылку ,нейтраль лучше отключать всегда

ebf написал:

Posix86749 написал:
По вашему, какой нужен АВ? И раз уж пошла такая пьянка, почему именно такой?

По мне 4Р ,а почему читайте ссылку ,нейтраль лучше отключать всегда

ebf, услышал вас, спасибо.

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

Такой вопрос: на автомате написано крупными буквами по русски ИЭК, не IEK и без их логотипа, расцветка флажка - желтая, полоса с обозначением автомата - синяя, это подделка или нет ? . Автомату наверное лет 12 примерно.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Uran79 написал:
Автомату наверное лет 12 примерно.

Раньше именно такие были.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 21.10.2014 Ярославль Сообщений: 1453

Понятно.
Еще маленький вопрос:

ПО бокам на выключателе есть заглушки (винты) (не знаю как точно назвать, и написано "удалить при установке доп аппаратов".

Зачем они ? и их выкручивать нужно или выламывать и можно фото как их используют для установки доп. оборудования ?

Uran79,
Выкрутить на полоборота и вынуть.

Uran79, для допоборудования типа контакта состояния или

Скажите пожалуйста, можно ли так делать?
То есть, после розетки взять ту же фазу и подключить к выключателю
Выключатель от вытяжного вентилятора, ноль там уже есть

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

Николай21 написал:
после розетки взять ту же фазу и подключить к выключателю
Выключатель от вытяжного вентилятора, ноль там уже есть

Ноль и фаза от одной и той же группы защиты? Под одним УЗО и одним автоматом?

Николай21, Теоретически можно, но колхоз "Путь Комсомола" еще тот!

AlexeyL, да. Но на розетку нагрузка фен только, не более 2 кВт

Хатхи, мне просто не совсем понятно, нормально ли это дело будет функционировать совместно и по раздельности?

Николай21,
Можно. Пока, из того что Вы нарисовали, никаких препятствий не видно.

Регистрация: 13.08.2018 Ульяновск Сообщений: 93

Прошу подсказать сильно ли отличаются шкафы текфор IP40 и IP65 кроме цены (почти в два раза) по качеству ?

Регистрация: 15.10.2018 Краснодар Сообщений: 48

a0b0c0, Насчёт качества не скажу, но по классу защиты отличаются. IP40 - это защита от мелкого мусора и полное отсутствие защиты от воды, ставить нужно в сухом помещении без пыли. IP65 должен полностью защищать от пыли и воды, можно ставить на улице и в производственных помещениях.

Люди добрые, помогите!
После прихода Электрика, начал выбивать автомат ТДМ 40А. До прихода электрика все было Ок, а сейчас в линию на данном автомате, что не включить - то ли микроволновку, то ли чайник или кофемашину сразу вылетает...

Гляньте, фото, плиз, может он что-то намудрил, чтоб вызвали опять?(Электрик от ДУК - профилактики бесплатно, а дальше за $)

P. S. Электрика вызывал, так как выскочила перемычка между С16-ми (весела на соплях).
Есть вредительница 80-ти лет на лестничной площадки - все время вырубает всем свет, перемычка ее рук дела, раздергала все автоматы!)

Спасибо огромное!

Alexman82,
Толк от ваших фото только один , то что у вас выбивает не автомат, а УЗО . Притом как оно подключено, ни черта не видно .

dokar написал:
Притом как оно подключено, ни черта не видно .

Это потому, что видеть нечего. Клемма N пустая с обеих сторон.

Alexman82,
Вы этого дебила еще с большой буквы написали
Вызовите просто электрика, пусть разбирается в Ваших джунглях.

bnmuyt написал:

dokar написал:
Притом как оно подключено, ни черта не видно .

Это потому, что видеть нечего. Клемма N пустая с обеих сторон.

bnmuyt,
О какое у вас ночное зрение по фото . А у меня не зрение , а только схожие , неопубликованные подозрения . А Румато , так вообще - прокурор .

dokar,
Не-не, я исполнитель приговоров, 400 Вольт в задницу мерзавцу

bnmuyt, спасибо за ответ. Если я правильно понял, не правильное подключение?

Alexman82 написал:
bnmuyt, спасибо за ответ. Если я правильно понял, не правильное подключение?

Alexman82,
И все таки сделайте нормальный снимок ваших автоматов.Кстати ТДМ та ещё бяка .

dokar,

Alexman82, и общий план с соседскими автоматами

Rumato, не возможности, дверь на ключе.

Alexman82 написал:
dokar,

Alexman82, Перемычка скорее всего медь с аллюминием!!! УЗО просто для красоты сейчас стоит, возможно элеХтрик вытащил на УЗО "0" и не поставил его на место и возможно возможно возможно... к.з. на линии, смотреть надо
P/S:Короче не зовите ЖЕКовских балбесов за 25-30к в мес. ни кто работать из адекватных не будет там.

Господа электрики здравия вам!
Вопрос: Как оживить 3-ёх фазную АПшку? Пропала фаза из-за нагара на "пятне" контакта в автомате. Я почистил нагар контакта (две части) наждачной бумагой и обработал смазкой из Ваго зажимов. Через 5 мес. звонит клиент и говорит опять фаза "отгорела", Я так понял что Я изменил геометрию контакта->начал греться->контакт "отгорел".
Скажите только замена АПшки изменит ситуацию? Как правильно чистить контакты?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

ДоброДел написал:
Я так понял что Я изменил геометрию контакта->начал греться->контакт "отгорел".

Не обязательно, может среда не очень подходящая. Как вариант просто перегружают.

ДоброДел написал:
Как правильно чистить контакты

ДоброДел написал:
почистил нагар контакта (две части) наждачной бумагой и обработал смазкой из Ваго зажимов.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

ДоброДел написал:
ЖЕКовских балбесов за 25-30к в мес

Это может у Вас такие зарплаты в УК, обычно в пределах 20 ки, а остальное шабашка.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

ДоброДел написал:
Я так понял что Я изменил геометрию контакта->начал греться->контакт "отгорел".

Не обязательно, может среда не очень подходящая. Как вариант просто перегружают.

ДоброДел написал:
Как правильно чистить контакты

ДоброДел написал:
почистил нагар контакта (две части) наждачной бумагой и обработал смазкой из Ваго зажимов.

megrad, АПшка стоит в шкафу на столбе, на улице, ему 10 лет, нагрузки не прибавляли, что это может быть? Ах да, есть ржавчина на болтах затяжки, пыль, паутина, вообщем сталкерам рыскающим по секретным бомбоубежищам "привет"(!)

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

ДоброДел написал:
АПшка стоит в шкафу на столбе

ДоброДел написал:
что это может быть

Влажность.

ДоброДел написал:
ему 10 лет,

Раз начал капризничать - пора менять.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Posix86749 написал:

MrGalaxy написал:

Posix86749 написал:
Узо, конечно, требуется, но с ним проще - 4п и без вариантов.

Posix86749, не понял логику. Можете пояснить?

MrGalaxy, я имел ввиду, что выбор узо в части количества полюсов не велик в принципе - либо 2п, либо 4п, а так как нагрузка в моем вопросе трехфазная, то вообще выбор один - УЗО на 4полюса, точнее наверное будет правильнее сказать "трехфазное УЗО"

Posix86749, Теперь понятно. Я подумал, что к УЗО Вы хотите поставить только 4-полюсный АВ и никакой другой.

Вечный студент

Alexman82,
Госпиди, Вы же из Московии, какие еще возможности? Жалобы мэру, в Жилинспекцию, префектуру. А откуда фото?

megrad написал:

ДоброДел написал:
ЖЕКовских балбесов за 25-30к в мес

Это может у Вас такие зарплаты в УК, обычно в пределах 20 ки, а остальное шабашка.

megrad, Ну у вас квартиры и услуги в ДВА раза дешевле, так что "шило на мыло"

ДоброДел, а про тараканов чего не спросили

Появилась реклама АВ и УЗО Эра

никто не знает, что это за звери?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Любитель_Эл, чем то ЕКФ напоминает.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Любитель_Эл написал:
Появилась реклама АВ и УЗО Эра

никто не знает, что это за звери?

Любитель_Эл, приставка pro обнадёживает

Регистрация: 18.09.2008 Фрязино Сообщений: 563

Подскажите, насколько качественная розетка и вилка для плиты 32А Шнайдер Электрик (серия Бланка)?

Подскажите, если кабель проложен по потолку, за натяжным потолком, без гофры.с потолка до потребителей опускается в штробах. Это считается как закрытая проводка?

евгеннн написал:
Это считается как закрытая проводка?

скрытая

ПPOPAБ, понятно! Спасибо! Т. е. кабель 6 мм2 на варочную панель лучше защитить АВ на 32А,чем 40А?

евгеннн написал:
Т. е. кабель 6 мм2 на варочную панель лучше защитить АВ на 32А

32А, но можно и 40))
А какая связь этого вопроса с предыдущим?)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, просто в таблице есть данные по допустимому току для закрытой и открытой проводки. И они разные

евгеннн написал:
И они разные

Ну и ладно. Для Вашей плиты всё будет нормально при обоих вариантах)))...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, ок. Спасибо!