Пункт правил не помню, но в статьях и рекомендациях (если про это вообще вспоминают) пишут о заполненности кабель-канала на 35-40% при укладке в него кабелей.
Актуально ли это для варианта "один кабель - одна гофра". Находил на форуме вопросы вида "пролезет ли такой-то кабель в гофру 16" и там никто даже не вспоминал о проценте заполненности почему-то.
Вопрос возник вследствие того, что купил гофру 20, но кабель у меня подольского завода и он жыробас - 11.8 внешний диаметр у 3x2.5. В нее то он пролез нормально, но вот заполняет уже не на 40%, а на все 70%. Перетягивать? Кабель будет в стяжке, и там где он проходит высота стяжки минимальная оказалась, слишком тонкий слой над гофрой делать не айс.