alexx7777, Плоскопружинные ещё туда-сюда, втычные сразу в топку.
31.08.2022 в 13:56:01
alexx7777, Плоскопружинные ещё туда-сюда, втычные сразу в топку.
31.08.2022 в 14:20:04
strider1978, втычные нормально держат до 2 кватт, больше не пробовал. Пять лет это не показатель? У вас был отрицательный опыт с ними?
31.08.2022 в 21:09:38
alexx7777 написал: Я всегда проверяю после установки автоматы на короткое замыкание,
можно уточнить способ реальной проверки на КЗ и зачем это нужно? :popcorn :confused:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
31.08.2022 в 22:07:14
alexx7777 написал: Sagit13, у вас для первого автомата общая мощность 11.7 a, вы автомат собираетесь устанавливать на 10 a , для такого потребления нужно устанавливать 16 a, для третьего 26.82 a, автомат нужно ставить не меньше 32, а вы собираетесь установить на 25 a. Так трудно судить, вы написали список пртребителей, как вы будете включать их вместе или по отдельности, мне об этом неизаестно. Для пятого на 6 a нормально. Для четвортого неизвестно вы будете включать по отдельности или иногда что-нибудь вместе. Емли по отдельности, тогда на 16 a, если что-нибудь вместе, тогда нужно смотреть. Лучше чтобы этот номинал был немного больше, хотя бя на 1-2 a. Может где на 20 a подойдет. Главное сечения провода соотвествовало, а то в некоторых домах на сечения 10 мм2 устанавливают на 16 a автомат, нужно устанавливать на 10 a.
ZooZoo, мне одному кажется, что эта пурга где-то далеко за гранью даже для этого форума?
31.08.2022 в 22:14:44
ZooZoo, чтобы потом глупых вопросов не было почему "автомат не сработал". Устанавливается впереди автомат рабочий, затем проверяемый, остается лишь замкнуть два проводочка и все! Опасно! !#[]
31.08.2022 в 22:16:35
Radio, кажется! Ошибся, вместо 1.5 написал 10 мм2 второпях.
31.08.2022 в 23:08:21
Radio написал: мне одному кажется, что эта пурга где-то далеко за гранью даже для этого форума?
скоро пурга, почти зима, теплый форум ) тараканы полезли на тепло
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
31.08.2022 в 23:10:50
alexx7777 написал: ZooZoo, чтобы потом глупых вопросов не было почему "автомат не сработал". Устанавливается впереди автомат рабочий, затем проверяемый, остается лишь замкнуть два проводочка и все! Опасно! !#[]
alexx7777, я спросил еще: зачем ЭТО нужно? :confused: :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
31.08.2022 в 23:56:33
ZooZoo, ну и шутник, обхохотаться можно! Очень смешно!
01.09.2022 в 00:01:52
alexx7777 написал: ZooZoo, ну и шутник, обхохотаться можно! Очень смешно!
alexx7777, Вы туалетную бумагу тоже сначала один раз проверяете (или не один? :popcorn ) и только потом используете? :D :popcorn зы. если уж отвечаете, то отвечайте конкретно и на ВСЕ вопросы иначе Вы обычный тупой тролль-недоучка
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
01.09.2022 в 06:30:19
alexx7777 написал: Sagit13,если автомат когда работает в ровень с мощностью начинает греться, при нагрзке свыше 13 % будет еще больше греться. Главное хорошие автоматы установить. Из своего опыта лучше установить на минимум на 2 ампера больше. Иногда лучше по типу B. Есть автоматы на 13 a, лучше его первым наверное поставить вместо 10 a. Мое мнение -всегда нужен небольшой запас. Я всегда проверяю после установки автоматы на короткое замыкание, а то можно поставить на 6 a, а он не сработает из-за деффекта.
alexx7777, ок, спс