Anat78 Возможно Вы правы. взять металлорукав и пару муфт, чтобы кабель не порезать. :) А то я уже начал о стальной оцинкованной трубе подумывать, но это сплошная головная боль вести ее со второго этажа по фасаду дома до щитка со счетчиком.
23.06.2011 в 18:46:28
Anat78 Возможно Вы правы. взять металлорукав и пару муфт, чтобы кабель не порезать. :) А то я уже начал о стальной оцинкованной трубе подумывать, но это сплошная головная боль вести ее со второго этажа по фасаду дома до щитка со счетчиком.
23.06.2011 в 18:49:18
bv7000 написал : что-то типа этого ?
Да.
bv7000 написал : Кстати, а металлогофра оцинкованная или со временем ржаветь начнет?
Металлрукав- оцинкованный. Со временем начнет ржаветь, но весьма не скоро, лет 15-20 и более. Есть так же гофрированные металлические трубы из нержавеющей стали, к примеру "Кофулсо".
bv7000 написал : Поскольку металлогофра в ПВХ оболочке по видимому (по аналогии с ПВХ гофрой) начнет со временем облезать?
Герметизированный пластиковой оболочкой металлрукав- довольно редкая вещь. Встречал в нефтедобыче, "облезшей" не видел...
23.06.2011 в 18:53:34
ПPOPAБ Про гофрированные металлические трубы не знал, спасибо. Такой вариант по идее лучше металлорукава.
23.06.2011 в 18:55:49
ПPOPAБ написал : Герметизированный пластиковой оболочкой металлрукав- довольно редкая вещь.
подразумевалась вот такая, вообще не редкость даже у нас
Переделка зарядных устройств и не только
23.06.2011 в 19:22:42
Anat78 написал : вообще не редкость даже у нас
Как то так:
Металлорукав МРПИ в изоляции ПВХ на российском рынке появился сравнительно недавно,
Широкого распространения пока не наблюдаю ни в монтаже, не в торговле. Почему то лепят металлопластиковую водопроводную трубу, где не попадя.
23.06.2011 в 20:14:44
да появился то недавно, но почемуто сразу у нас везде :)
ПPOPAБ написал : Почему то лепят металлопластиковую водопроводную трубу
да это вообще извращение ни то ни се.
Переделка зарядных устройств и не только
23.06.2011 в 20:17:46
Взбрела тут мысль в голову. В комнату на мою мини-лабораторию :) стоит щиток. В нем УЗО и пара автоматов. Если я поставлю туда реле напряжения и через его нормально разомкнутые контакты подключу с фазы на землю резистор 4 кОм/20Вт. Т.о. при превышении напряжения (что бывает, наверняка с 0 проблемы) реле сработает, и посадит фазу через токоограничивающий резистор на землю. Как вам? Покатит такое? Или сделать что-то нормальное? :)
23.06.2011 в 20:21:16
Уважаемые электрики. Появился у меня один вопрос, вроде бы элементарный, но мне не понятный. Я в этом деле не профессионал. Так что помидорами не забрасывать. Почему в жилом доме с системой заземления TN-C-S при соединении фазы с нолем возникает кз, а при соединении фазы с землей - нет. Ведь PE и N проводники все равно соединяются между собой на каком-то участке... ?
23.06.2011 в 20:36:22
вы что попробовали? везде должно быть кз
Переделка зарядных устройств и не только
23.06.2011 в 20:38:37
Region_78 написал : В нем УЗО и пара автоматов. Если я поставлю туда реле напряжения и через его нормально разомкнутые контакты подключу с фазы на землю резистор 4 кОм/20Вт.
не проще поставить реле напряжения на ввод квартиры?
Переделка зарядных устройств и не только
23.06.2011 в 20:42:22
Region_78 написал : Покатит такое?
Не понял для чего?
neproffesor написал : Почему в жилом доме с системой заземления TN-C-S при соединении фазы с нолем возникает кз, а при соединении фазы с землей - нет.
Странно... А если лампоку между фазой и землей включить- светит ярко?
neproffesor написал : Ведь PE и N проводники все равно соединяются между собой на каком-то участке... ?
Да, как правило на вводе в здание.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу