Построил в этом году гараж: НА ПОТОЛКЕ (ГИДРОБАРЬЕР) И НА ВОРОТАХ (МЕТАЛЛ) ИНТЕНСИВНО СКАПЛИВАЕТСЯ КОНДЕНСАТ - ЧТО ДЕЛАТЬ ???
Пол - бетонный, под бетоном плотная клеенка (в качестве гидроизоляции) - тянуть влагу не должно
Стены - сухопрессованный шлакоблок
Крыша - 4 слоя: Несущие фермы - Гидробарьер - Обрешетка из досок - Профлист.
Ворота - металлические.
Площадь гаража - 40 м2 (ДхШ=5,7х7,1), высота потолка - 4 м.
Вентиляция естественная:
Приточка - внизу передней стены сделал 3 отверстия, диаметр каждого 100 мм. (одно посредине, и два возле боковых стенок), от пола до отверстий около 20 см.
Вытяжка - вверху задней стенки 2 отверстия диаметр каждого 100 мм. - возле боковых стенок. от потолка до вытяжных отверстий около 20 см.
Перепад высот между нижними и верхними отверстиями около 3,5 м.
КАК ПОБОРОТЬ ПРОБЛЕМУ С КОНДЕНСАТОМ
только утеплением, по другому - никак, конденсат все равно будет. Через воздушную прослойку закройте, допустим, ворота изнутри фанерой - и уже совершенно по другому будет. А если еще и утеплителя набьете - ....... Самое главное надо изнутри уйти от точки выпадения росы.
Ким написал :
только утеплением, по другому - никак
Спасибо за совет. На мой взгляд самый бюджетный вариант - пенопласт. Можете приблизительно сориентировать по минимальной достаточной толщине утеплителя, достаточного для решения проблеммы?
кстати, будете утеплять рекомендую пенопласт. гораздо удобнее монтировать чем минвату. минвату во влажном помещении вообще то запрещено монтировать. после увлажнения у неё начинается эмиссия волокон, что небезопасно для здоровья. плюс ко всему слой пенопласта при одинаковой степени утепления будет в 1,5-2 раза тоньше, а соответственно намного дешевле. ну и при монтаже пенопласта совсем необязательно надевать резиновые перчатки и респиратор.
Как такового воздуховода нет, если не считать вертикальные участки от верхних отверстий сантиметров по 35 каждый.
Наверное прийдется ставить вытяжные вентиляторы
Доброго дня.
Форумчане нужен совет.
Гараж (в блоке, не угловой). Решил утеплить крышу изнутри. Сама крыша: деревянные балки перекрытия + доска + ребероид.
Снутри укладываю стекловату рулонами и поверх обшиваю доской.
Нужно ли делать пароизоляцию на стекловату?
Мысль 1: стекловата плотно прилегает к крыше (доски перекрытия) и снизу тоже подшита досками - теплый воздух не пойдет выше нижних досок, а холод снаружи не пройдет через стекловату. Тогда зачем стелить пароизоляционную пленку вообще?
Мысль 2: если теплый воздух пройдет через стекловату, то задержиться под досками перекрытия - и соот-но там будет конденсат. И надо стелить пленку. Вопрос как? С двух сторон от стекловаты (ее засунуть грубо говоря в подушку), либо только с одной стороны от стекловаты, тогда с какой и какой стороной пленки пароизоляции на стекловату или от нее?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.