В зале в распределительной коробке три провода (2 фазы и нуль) а из дырке в потолке торчат 2 провода (фаза и нуль) как можно найти третий провод?

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

Возможно на выключателе. То есть с распредкоробки фаза 1 идет на выключатель, с него назад в распред коробку (это 2ая фаза) и с нее на на потолок фаза и ноль.

выключатель стоит 2-х клавишный, одной клавишой включаются эти два провода которые в данный момент торчат, а второй включается по всей видимости третий провод, но где он в потолке я ни как не могу найти.

как вообще узнать есть ли вообще в потолке 3-ий провод

если лапшой сделано то смотрите лапша и правда трехжильная то там тоже должно прийти, или кабеь трехжильный

Переделка зарядных устройств и не только

а как понять лапшой?

Hitman_007 написал :
а как понять лапшой?

Плоский провод АППВ алюминиевый либо ППВ медный, двух или трехжильный, в одинарной изоляции.

там я так понял что идет двухжильный АППВ + одинарный АППВ

Hitman_007 написал :

  • одинарный АППВ

Это на одну буковку "П" меньше, АПВ. Он может идти на другой светильник, а может быть заизолирован и спрятан в канале плиты. Если немного расковырять шпаклевку возле выхода проводов из перекрытия и посмотреть там?
Сложно гадать на кофейной гуще.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

попробуйте немного зачистить верхний(общий) слой изоляции. Часто электрики откусывают по самые гланды "ненужный" провод

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Профан2 написал :
попробуйте немного зачистить верхний(общий) слой изоляции. Часто электрики откусывают по самые гланды "ненужный" провод

Нечего ему зачищать.
Нет у него верхнего (общего) слоя изоляции.
Речь идет о старой алюминиевой проводки с однослойной изоляцией.

SVKan написал :
Нет у него верхнего (общего) слоя изоляции.
Речь идет о старой алюминиевой проводки с однослойной изоляцией.

все верно речь идет о старой проводке, так как все таки найти его?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Hitman_007 написал :
все верно речь идет о старой проводке, так как все таки найти его

Вы думаете кто-то может жестом фокусника вытащить его из рукава?

Можете вскрыть то место где провода заходят наверх и убедиться, что он хотя бы зашел в плиту перекрытия.
Можете попытаться найти и поймать его в дырке на потолке откуда они выходят. Посветить фонариком, пошурудить проволочкой с крючком.
Можете попробовать слегка потянуть провода которые выходят. Если там есть некоторый их избыток, то вполне может вместе с ними вытянуться и тот провод, что вы ищете.
Можете взять трассоискатель и попытаться проследить его в потолке.
Главное все делать без фанатизма. Старые алюминиевые провода легко ломаются...

А можете просто проложить новый провод и не пудрить мозги людям глупыми вопросами. Никто по Интернету в вашем потолке ничего не найдет.

Hitman_007 написал :
все верно речь идет о старой проводке, так как все таки найти его?

Если возможно фото провода в потолке, коробки (более подробно), выключателе.

провод найден с помощью проволоки на конце загнутой в крючок.