Какая схема будет предпочтительней, для квартиры
Ввод наверное на 50А или 63А
Использовать
РКН
Контактор ESB463 (Hager)
Если контактор, то стоит ли параллелить выходы
для подключения электроплиты 7Квт?
По паспорту каждый контак контактора держит 16А
Или использовать вот это РКН без контактора
так как по паспорту оно держит 100А
но нет никаких данных, о быстродействии
dandare написал :
Если контактор, то стоит ли параллелить выходы
для подключения электроплиты 7Квт?
Стоит использовать контактор на 40 ампер. Так как контакты разрываются не совсем одновременно, что приведет к быстрому выходу из строя 16 амперного контактора.
По релюшкам задайте вопрос в этой теме:
Контактор на 63А
имеет 4НО контакта, но каждый контакт выдерживает 16А
И я так понял, все контакторы такие
т.е. в сумме держат например 40А, но при этом каждый контакт держит 16А только
Включение ламповой нагрузки Включение ламповой нагрузки
В нижеследующей таблице указано число ламп, которые можно подключать на контакт при 230 В 50 ГЦ.
Таблица справедлива для установочных реле и контакторов.
Для лампы 1000ВТ, допускается 7 ламп, на контакт, контактора 63А
Или 120 ламп мощность 40Вт
120x40=4.8Квт
4.8Квт/220 = 22А
7*1000=7Квт
7Квт/220 = 32А
Но не получается 63А, в любой случае
К тому же на реле написана, трехфазная максимальная мощность около 14Квт
Если посчитать от этой мощности
14квт/220/3фазы=21А
Но так как контактов 4,
то 14квт/220/4 = 16А
Как это понимать?
Я пока склоняюсь, что мощность одного контакта 16А
Какие есть доводы, против?
Есть пример, контактора который не трехфазный, который на дин рейку, и держит например 40А, 50А, 63А?
Почемуто все контакторы, имеют 4 контакта для таких мощностей
Насчет запаралеливания, вроде в документации на АББ контакторы, написано, что допускается параллелить
но учитывать надо только 60% мощности каждого следующего контакта
dandare написал :
но нет никаких данных, о быстродействии
Это от скромности.
Например, для УЗМ-50-51 заявлялось быстродействие 5-10 мсек, по факту испытаний Kamikaze - 20 мсек.
У РН-111 проскальзывала информация в 0.1 сек.
Добавьте время срабатывания контактора на отпускание - получите результат.
ppkvin По телефону, невнятно об УкрРеле сообщили что 8-20 мс
Если это правда, и там реле на 100А. тогда это лучше вариант
Но пока не верится, в 8-20 мс
К тому же у РН-113
есть фишка задержка отключения (до 12с), по минимальному напряжению, что иногда полезно
когда кратковременно есть падедния напряжения
Стоит ли защищать индукционную/спиральную электроплиту?
Если да - то как коммутировать 7квт?
ppkvin написал :
Например, для УЗМ-50-51 заявлялось быстродействие 5-10 мсек, по факту испытаний Kamikaze - 20 мсек.
Вот что у Вас за манера вести т. наз. негативный маркетинг, выискивая "соринки в глазу" у коллег по цеху?
К тому же мы уже давно выяснили, что 5-10мс относится к силовому реле, применяемому в УЗМ, а не УЗМ в целом:
Некрасиво.