tutaev
tutaev
Местный

Регистрация: 20.06.2011

Тутаев

Сообщений: 107

10.08.2011 в 09:13:43

дг - на продажу нагрузочник - для испытаний чтоб было понятно вот мой временный сайт - http://ooozsa.ucoz.ru/

морской воды у нас нет, и я полагаю что нужно следить за уровнем в бочке, и кол-вом соли + к этому на разные можности должен быть рассчитан, как при этом всем сделать так, чтоб перед включением например для проверки 10 квт после 200 например, была правильная нагрузка?

в планах прикупить тэны и их параллелить...

я про это и спрашиваю, может что то есть готовое, изобретенное ...

0
vitil
vitil
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

10.08.2011 в 09:22:18

tutaev написал : как при этом всем сделать так

Регулируется площадью погруженных электродов, Вам же уже написали. А ТЭНы (просто ТЭНы) придется, наверное, охлаждать, потечь могут. Поэтому лучшее решение - или балластники, или тепловентиляторы. Хотя, я согласен с Гудвином - жидкостный реостат, древнее, абсолютно надежное нагрузочное средство.

0
tutaev
tutaev
Местный

Регистрация: 20.06.2011

Тутаев

Сообщений: 107

10.08.2011 в 09:26:41

а если надо например поработать пару часов на мощности 100%, то бак так и будет кипеть в цехе?

0
vitil
vitil
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

10.08.2011 в 09:38:36

Нет возможности поставить бак на улице, под навесом? С ТЭНАми тоже - Ваши 200 кВт рассеять нужно. Цех будете отапливать).

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

10.08.2011 в 10:01:50

Балластный реостат РБ-302 - каскадом поставить. БУ стоит пару тыщ

0
vitil
vitil
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

10.08.2011 в 11:06:00

gugulaki написал : Балластный реостат РБ-302

Реостат балластный РБ-302 предназначен для регулирования величины тока при ручной дуговой сварке и наплавке металлов плавящимся электродом. Реостат включается последовательно в сварочную цепь.

Ступени регулирования 5:10:15

Напряжение питания (В) 60 Номинальный сварочный ток при ПН 60% 315/120 Диапазон регулирования сварочного тока 50-490 диаметр электродов, мм. - Масса (кг.) 10

Для 200кВт ДГУ, точек фазный около 300А. Напряжение фазное 220В. Соединить 3 шт. РБ звездой? Как с напряжением (изоляция, зазоры) - некритично?

Еще момент:http://www.rvs-tehno-m.ru/RB-302.htm Продолжительность цикла - 5 минут.

0
tutaev
tutaev
Местный

Регистрация: 20.06.2011

Тутаев

Сообщений: 107

10.08.2011 в 11:30:16

вот и че то не пойму, на конце опять нагрузку или звездой! и 5 минут - это ни о чем ... разве что последовательно по 4 штуки на фазу и в звезду? то регулировать как? у каждого из 12ти рычажок поднять и посчитать?

0
Гудвин
Гудвин
Новичок

Регистрация: 06.05.2010

Ряжск

Сообщений: 16

10.08.2011 в 12:04:41

Есть шкафы с сопротивлениями, на почти списанном агрегате, подбирай, да проверяй, могу попозже фото сделать, но греться всё это в любом случае будет, а с кипящей бочкой, просто вытяжку делаете добрую, и проблема решена, только проточная вода должна быть, и проходить через охолодитель, и вполне возможно что даже закипать не будет!

0
tutaev
tutaev
Местный

Регистрация: 20.06.2011

Тутаев

Сообщений: 107

10.08.2011 в 12:16:47

сделайте фотки шкафов и цены пжл

0
Гудвин
Гудвин
Новичок

Регистрация: 06.05.2010

Ряжск

Сообщений: 16

10.08.2011 в 12:24:33

Цен не скажу, ибо не моё, фото сделаю, к кому подойти тоже шепну, могу и клиентов найти, несколько агрегатов менять пора уж давно, мех пока в запое. говорить не с кем

0
vitil
vitil
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Мурманск

Сообщений: 1327

10.08.2011 в 12:28:19

tutaev написал : и посчитать?

Посчитать-измерить).