Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

22.07.2006 в 07:53:17

smittt написал : Вбейте рядом с домиком в землю три 50-х уголка длиной по 3 метра треугольником

Дяденька, а ты САМ пробовал забить 3 м уголок в землю? Нет, я тоже видел типовые проекты. Огласи, плиз, секретную технологию монтажа такого заземлителя НА ДАЧЕ.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

22.07.2006 в 07:55:13

Triv написал : .е. вы предлагаете сделать мне отдельное заземление.

Он вообще не понимает, что предлагает. Изложена типовая конструкция контура повторного заземления защитного проводника для TN, TT там и не пахнет.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

22.07.2006 в 07:57:14

smittt написал : А вот заземление именно ПУЭ и предписывает.

В какой секретной части ПУЭ предписывает заземление, и, главное, ЧЕГО?!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.07.2006 в 00:42:13

Arr написал : Опять бред.

Ты на вопрос автора что-то кроме "бред" можешь ответить, "бредовый" ты наш ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25895

24.07.2006 в 10:11:18

Slawa написал : Дяденька, а ты САМ пробовал забить 3 м уголок в землю?

Если песочек - тяжко, но забивается вручную. :( Но если грунтовые воды далеко, то и пользы от такого заземлителя маловато. Хотя, вроде бы, и требования по сопротивлению повторного заземления в этом случае можно снизить до 300 ом.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

24.07.2006 в 18:24:15

ВТБ! написал : Если песочек - тяжко, но забивается вручную.

А если нормальный суглинок, то их загоняют ЭКСКАВАТОРОМ. И не всегда они в землю заходят - часто гнутся.