Можно ли спаянный ППР опрессовывать не водой а воздухом?Можно ли как - нибудь приспособить автокомпрессор и если можно то как?
У кого какие наработки-поделитесь пожалуйста!
А что такое "манометр + заглушка с припаянным золотником от камеры"-можно посмотреть как выглядит? Как к заглушке припаять золотник от камеры?
Золотник это типа ниппеля?
Да.Можно припаять,приклеить. Но можно проще. Компрессором.На любую из водорозеток,подводок к санприбору, на гребёнках в распредшкафах через разборные соединения.Так проводятся манометрические испытания систем отопления и водоснабжения, в основном в зимнее время.
Sashaalex написал :
А что такое "манометр + заглушка с припаянным золотником от камеры"-можно посмотреть как выглядит? Как к заглушке припаять золотник от камеры?
Золотник это типа ниппеля?
манометр обычный применяется везде 10 кгс в любом магазине сантехники купить можно . вкручиваете его в дальнюю точку системы. у манометра надо чтобы резба была хотя бы 1\2 если 3\8 можно через футорку вкрутить.заглушка обыкновенная метал сантех. тоже 1\2 резьба любая хоть нар. хоть внтр. дырку сверлите и правильно нипель припаиваете потом обычны автокомпрессором качать можно.вкручиваете в систему влюбом другом месте . остальные выходы должны быть заглушены
А как приловчиться чтобы без ниппеля? чтобы не впаивать ничего?Может обрезать шланг у компрессора и выкинув подсоединение к ниппелю запихнуть в шланг какой нибудь переходник с резьбой на 1\2? Кто как делает-отзовитесь! Желательно с фотками.
Sashaalex написал :
выкинув подсоединение к ниппелю запихнуть в шланг какой нибудь переходник с резьбой на 1\2? Кто как делает-отзовитесь! Желательно с фотками.
С таким компрессором как на фото .Штуцер с накидной гайкой 1/2,тройник 1/2 нар.р нар.р вн.р ,манометр ,миник и хомут.
Sashaalex написал :
А как приловчиться чтобы без ниппеля? чтобы не впаивать ничего?Может обрезать шланг у компрессора и выкинув подсоединение к ниппелю запихнуть в шланг какой нибудь переходник с резьбой на 1\2? Кто как делает-отзовитесь! Желательно с фотками.
да как хотите подсоединяйте главное потом отсеч систему от компресора . можно вразрыв шаровый поставить. иначе воздух будет в компрессоре стравливаться
Пневматические испытания - это проверка на плотность, гидравлические испытания - проверка на прочность. Чувствуете разницу? А как вы будете учитывать падение давления при адиабатическом охлаждении воздуха?
Васек написал :
Пневматические испытания - это проверка на плотность, гидравлические испытания - проверка на прочность. Чувствуете разницу? А как вы будете учитывать падение давления при адиабатическом охлаждении воздуха?
началось а зимой когда в помещении ниже нуля и петли тп метров по100 воду сливать не запаритесь. конечно никто спорит гидравлические испытания правильнее. но надо же к ситуации подходить с разумом
витаон написал :
началось а зимой когда в помещении ниже нуля и петли тп метров по100 воду сливать не запаритесь. конечно никто спорит гидравлические испытания правильнее. но надо же к ситуации подходить с разумом
у нас в городе магистральную теплотрассу испытывают водой, а здания воздухом и после этого составляется паспорт готовности к ОСЗП
Смейтесь, смейтесь, испытывая полипропилен при отрицательных температурах воздуха, вы создаете в нем дополнительные напряжения, способствующие его скорому разрушению.
Васек написал :
Смейтесь, смейтесь, испытывая полипропилен при отрицательных температурах воздуха, вы создаете в нем дополнительные напряжения, способствующие его скорому разрушению.
Разрушения будут быстрые ,если его опрессовать водой при отрицательных температурах.
. С чего вы взяли ,я вообще с полипропиленом ниже +5 по цельсию не работаю.В квартирах опрессовываю прессом ,в коттеджах тоже ,но иногда компрессором в зависимости от обстоятельств.