Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2714930

Можно ли спаянный ППР опрессовывать не водой а воздухом?Можно ли как - нибудь приспособить автокомпрессор и если можно то как?
У кого какие наработки-поделитесь пожалуйста!

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

манометр + заглушка с припаянным золотником от камеры накачали 6 очков давление не должно падать в течении 30 мин. зимой только так и пресуем

А что такое "манометр + заглушка с припаянным золотником от камеры"-можно посмотреть как выглядит? Как к заглушке припаять золотник от камеры?
Золотник это типа ниппеля?

Регистрация: 05.12.2010 Краснодар Сообщений: 174

Да.Можно припаять,приклеить. Но можно проще. Компрессором.На любую из водорозеток,подводок к санприбору, на гребёнках в распредшкафах через разборные соединения.Так проводятся манометрические испытания систем отопления и водоснабжения, в основном в зимнее время.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Sashaalex написал :
А что такое "манометр + заглушка с припаянным золотником от камеры"-можно посмотреть как выглядит? Как к заглушке припаять золотник от камеры?
Золотник это типа ниппеля?

манометр обычный применяется везде 10 кгс в любом магазине сантехники купить можно . вкручиваете его в дальнюю точку системы. у манометра надо чтобы резба была хотя бы 1\2 если 3\8 можно через футорку вкрутить.заглушка обыкновенная метал сантех. тоже 1\2 резьба любая хоть нар. хоть внтр. дырку сверлите и правильно нипель припаиваете потом обычны автокомпрессором качать можно.вкручиваете в систему влюбом другом месте . остальные выходы должны быть заглушены

А как приловчиться чтобы без ниппеля? чтобы не впаивать ничего?Может обрезать шланг у компрессора и выкинув подсоединение к ниппелю запихнуть в шланг какой нибудь переходник с резьбой на 1\2? Кто как делает-отзовитесь! Желательно с фотками.

Sashaalex написал :
выкинув подсоединение к ниппелю запихнуть в шланг какой нибудь переходник с резьбой на 1\2? Кто как делает-отзовитесь! Желательно с фотками.

С таким компрессором как на фото .Штуцер с накидной гайкой 1/2,тройник 1/2 нар.р нар.р вн.р ,манометр ,миник и хомут.

Максим.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Sashaalex написал :
А как приловчиться чтобы без ниппеля? чтобы не впаивать ничего?Может обрезать шланг у компрессора и выкинув подсоединение к ниппелю запихнуть в шланг какой нибудь переходник с резьбой на 1\2? Кто как делает-отзовитесь! Желательно с фотками.

да как хотите подсоединяйте главное потом отсеч систему от компресора . можно вразрыв шаровый поставить. иначе воздух будет в компрессоре стравливаться

Пневматические испытания - это проверка на плотность, гидравлические испытания - проверка на прочность. Чувствуете разницу? А как вы будете учитывать падение давления при адиабатическом охлаждении воздуха?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

Васек написал :
Пневматические испытания - это проверка на плотность, гидравлические испытания - проверка на прочность. Чувствуете разницу? А как вы будете учитывать падение давления при адиабатическом охлаждении воздуха?

началось а зимой когда в помещении ниже нуля и петли тп метров по100 воду сливать не запаритесь. конечно никто спорит гидравлические испытания правильнее. но надо же к ситуации подходить с разумом

витаон написал :
началось а зимой когда в помещении ниже нуля и петли тп метров по100 воду сливать не запаритесь. конечно никто спорит гидравлические испытания правильнее. но надо же к ситуации подходить с разумом

у нас в городе магистральную теплотрассу испытывают водой, а здания воздухом и после этого составляется паспорт готовности к ОСЗП

Смейтесь, смейтесь, испытывая полипропилен при отрицательных температурах воздуха, вы создаете в нем дополнительные напряжения, способствующие его скорому разрушению.

Васек написал :
Смейтесь, смейтесь, испытывая полипропилен при отрицательных температурах воздуха, вы создаете в нем дополнительные напряжения, способствующие его скорому разрушению.

Разрушения будут быстрые ,если его опрессовать водой при отрицательных температурах.

Максим.

maximys78 написал :
Разрушения будут быстрые ,если его опрессовать водой при отрицательных температурах.

Рекомендуете?

Васек написал :
Рекомендуете?

. С чего вы взяли ,я вообще с полипропиленом ниже +5 по цельсию не работаю.В квартирах опрессовываю прессом ,в коттеджах тоже ,но иногда компрессором в зависимости от обстоятельств.

Максим.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

ну вот молодцы все и договорились

2 maximys78-Штуцер с накидной гайкой 1/2,тройник 1/2 -Вот-вот-вот...Это мне инужно!Спасибо огромное,постараюсь сделать что-то в этом духе!