Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3100131

Slob написал :
в них разве не шаровые краны?

Есть конечно же и шаровые, но для регулировки речь идет именно о вентилях.

f00ntic написал :
а с нижним подводом, такие бывают?

Стандартный монтаж водоснабжения в основном предполагает скрытый монтаж, поэтому вывод воды для смесителя идет из стены, вот под такие требования и делают угловые вентили и угловые шар. краны.
Если нужен прямой вентиль , то для этих целей используют подштукатурный вентиль, но он так же предполагает скрытый монтаж, прямые для наружного монтажа - это только радиаторные вентили, других я пока не встречал, кроме конечно наших , ещё советских.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 09.03.2012 Симферополь Сообщений: 2274

f00ntic написал :
Боюсь такой штуки мне не разыскать, а вентиль мне в магазине предлагали, но он великоват, да и напоминает какой-то дачный, на водопровод такой не хочется.

Вы хотите именно снаружи проток регулировать? Я подумал, что вы только разводку делаете и хотите линию на кухню как-то сбалансировать.

Tehnik-san написал :
Есть конечно же и шаровые, но для регулировки речь идет именно о вентилях.

Это интересно! А как узнать по внешнему виду или названию (заказывается все в интернете), в каких из них вентиль, а в каких шаровый кран? Я бы себе тоже на всякий случай именно регулировочный вентиль поставил на подводе горячей воды к смесителям раковины и мойки.

Регистрация: 09.03.2012 Симферополь Сообщений: 2274

вопрос о недорогих промывных ФГО. кто имел дело с загадочным FHMB12 1/2" Aquafilter

еще подороже вариант ICMA 1/2"

можно ли сэкономить и взять какой-то из них вместо всем известных Tiemme или Honeywell?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Slob написал :
кто имел дело с загадочным FHMB12 1/2" Aquafilter

Я имел, именно с такими. Покупал, поскольку в нашем городе сложно найти нормальную линейку Honeywell, да и тогда не до подбора тщательного было. Стоят уже год на ГВС (1/2) и ХВС (3/4), протечек нет, нареканий нет.

Регистрация: 09.03.2012 Симферополь Сообщений: 2274

psnsergey; Спасибо! Его и возьму, наверно)

Подскажите пожалуйста,

  1. собираемся менять трубы на стояке на пластиковые 32 диаметра, для горячей воды какие лучше ставить, есть с фольгой, есть со слоем каким-то(композитные что-ли, или стекловолокно), какой фирмы, есть Pilsa, есть Firat
    2.от стояка через тройник как лучше подключить кран, фильтр, счетчик, кран лучше взять шаровой (какой,пластиковый или металлический) или обычный(не знаю как его назвать). и какого диаметра брать кран и фильтр , если уже стоит счетчик 15

Не подскажите может кто сталкивался. Какого диаметра стояк ХВС в хрущевке 5 этажей. Дом кирпичный тип 1-515. Стояк в стене, вместе со стояком канализации. Сейчас нет вохможности долбить стену посмотреть. Дом изначально с газовыми колонками, а ввод один 1/2"

мини опрос, как вы думаете зарегистрируют ли (+ небольшая мзда)? отвод 3/4 вместо 1/2 для компенсации сопротивления + ОК и Фильтр 3/4, счётчик 1/2 стандарт

и вопрос: через сколько потечёт неправильно запакованная резьба, если сразу не течёт ( на протяжении 5 часов)?

Neitrinos написал :
зарегистрируют ли

да, света не было, сделали на ощупь))))))

Подскажите по существующим моделям умывальников 105-110 * 50, симметричный, с доп поверхностями не шире 33см типа
или

Регистрация: 18.02.2012 Владимир Сообщений: 62

Уважаемые гуру, подскажите.
Новостройка, 5этаж 9 этажки, ввод1/2 ГВС+ХВС в туалете. План разводки: фильтр, счетчик, ок, труба Тесе флекс сшитый полиэтилен (какой диаметр до коллектора?), коллектор, потребители. От коллектора нужно протянуть 8 метров трубы (какой диаметр трубы для холодной и горячей воды?) до кухни (мойка + ПММ) и можно ли кран с холодной водой использовать на смеситель мойки и ПММ. Или для ПММ отдельную ветку тянуть. И если не сложно как ПММ подключается (в смысле - во встроенной кухне где для нее водорозетку делать - сразу за ПММ или нужно смещаться (влево-вправо), чтобы к крану был доступ?)

Neitrinos написал :
Подскажите по существующим моделям умывальников

А что собственно подсказать ?

Neitrinos написал :
Подскажите по существующим моделям умывальников

Обзор рынка умывальников, особенности различных конструкций, эргономические показатели по установке и т.д.

ts_007 написал :
... подскажите. Новостройка, 5этаж 9 этажки, ввод1/2 ГВС+ХВС в туалете.

1.Узел ввода воды от входных кранов и до коллекторов надежнее будет собрать на резьбовых соединениях (фото1)

  1. Для кухонной мойки и ПМ достаточно единой трассы 16мм от коллекторов Ре-Х трубой, ведь диаметр подводки к кух. смесителю гораздо меньше. Соединить отдельный вывод для ПМ можно через проходную водорозетку кух. мойки. Второй вариант - установить единый редкий кран, который предназначен для этих целей он называется Вентиль угловой комбинированный 1/2" - 3/8" - 3/4" Schell COMFORT.**(фото2-3)** Если будет уложена труба большего диаметра, к примеру 20мм, тогда дольше будете сливать из этих 8м/пог остывшую воду.

  2. На кухне, для удобства пользователя и визуального контроля подключение посудомойки и стиралки находится только под кух. мойкой(см.фото)Поэтому есть распространенное правило - эти приборы должны примыкать стенками к кух. мойке.(фото4)

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 18.02.2012 Владимир Сообщений: 62

Огромнейшее спасибо. По поводу узла ввода можно будет обратиться?

Мастера, подскажите плиз, можно ли вот такими резать полипропиленовые трубы? Просто думаю, приобретать ли спецножницы для полипропилена или и эти сойдут? Еще есть ножовка по металлу.

Нужно сделать разводку квартирного водоснабжения, разовая работа.

Македонский написал :
Еще есть ножовка по металлу.

Вот ей вполне и справитесь, только крошки из трубы удаляйте и резаную кромку перед сваркой очищайте.
Хотя если вам дадут (или купите )паяльник, то в комплекте как правило ножницы прилагаются.

amigo написал :
Вот ей вполне и справитесь, только крошки из трубы удаляйте и резаную кромку перед сваркой очищайте.
Хотя если вам дадут (или купите )паяльник, то в комплекте как правило ножницы прилагаются.

Планирую купить паяльник , он без ножниц в комплекте, есть еще , там есть ножницы, но им вроде бы неудобно "подлазить", TW7218 позиционируется как более удобный в труднодоступных местах, поэтому выбрал его.

amigo написал :
резаную кромку перед сваркой очищайте.

Просто шкурочкой пройтись достаточно, чтобы видимые заусенцы удалить? Надеюсь, "фаску снимать" не придется?

Македонский написал :
там есть ножницы,

Ну вот и возьмите с ножницами.(да ещё за такую цену)

Македонский написал :
но им вроде бы неудобно "подлазить"

Ерунда. В тех местах, где неудобно подлазить, всё равно каким неудобно будет паять, просто нужен помощник, один держит трубы, другой паяльник. А при определённом опыте, вообще почти всю или часть трубопровода можно варить на свободном пространстве, вдали от стен, а потом сварить на месте завершающими пайками.

Македонский написал :
чтобы видимые заусенцы удалить?

Ну да, пиленый облой убрать, чтобы в паяльник его не тащить.

amigo, помощник будет, даже двое. Значит, с ножницами, говорите...

amigo, спасибо.

Македонский написал :
Значит, с ножницами, говорите...

Говорю,говорю... Возьмите пригодятся, разойдётесь-шабашить начнёте или в аренду сдавать

Македонский написал :
спасибо.


На неделе в Татарстан помчусь, там и помогу.(если рядом)

amigo; Понятно, что с ножницами лучше, я просто думал, что паяльник неудобный (где в наборе ножницы есть), а отдельно ножниц для полипропилена у ВсеИнструменты нет, и в нашей дыре тоже отдельно не встречал, есть для металлопластика, но они говорят полипропилен берут плохо.

Добрый день! Имеем следующую проблему: горячая вода в квартире в пятиэтажке совсем не горячая по утрам и ночью, зачастую и днем льется холодная. Квартира в первом подъезде пятиподъездной пятиэтажки. Узлы ГВС и ХВС в третьем подъезде. Летом ЖЭУ отключает циркуляцию через полотенцесушитель, поэтому подолгу приходится сливать остывшую воду (до 10-15 мин). Зимой все в норме. Хочется, чтобы горячая вода была горячей и летом. Будем писать письмо в ЖЭУ, так как на устные заявки они не реагируют. Подскажите на какие документы опираться, или может кто писал уже подобную жалобу. Должен ли полотенцесушитель быть горячим летом, это в каком то документе прямо указывается?

Добрый день! При нарезании клуппом резьбы на оцинкованной трубе обнаружилось, что на резьбе видна полоса от сварного шва. Сталкивались Вы с таким? Насколько критично использование такой трубы? Пробую вставить фото что бы было понятно.

Igls, если сомневаетесь надо поменять. Зачем цилиндрическая резьба, если не секрет: )?Купите трубы в Сантехкомплекте, если не лень приехать в Чертаново, могу нарезать конусную резьбу электроклупом.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Фотография не качественная - резьба конусная. И трубу покупал в Сантехкомплекте.
Вторая с таким же дефектом шва была куплена в Леруа. Скорее всего поставщик один.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

master.msk написал :
Зачем цилиндрическая резьба, если не секрет: )?

А зачем коническая? Серьёзно, до Ваших слов думал, что цилиндрическая даёт лучшее зацепление, чтобы, например, накрутить шаровый кран на анаэроб или лён, в шаровых же (а также фитингах) цилиндрическая... Если на трубе коническая, всё держится на одном-двух витках, а если перетянуть, арматура и лопнуть могет...

psnsergey, почему 1-2 витка.Если правильный инструмент , то см 1,5 можно вкрутить.
Конус плотно держит, случайно не провернется.. Можно и цилиндрическую, нарезать для стальных кранов например она лучше.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

master.msk написал :
Если правильный инструмент , то см 1,5 можно вкрутить.

Накрутить цилиндр на конус можно хоть на 2 см, но плотный контакт всё равно на паре витков, там, где торец цилиндрической резьбовой поверхности арматуры наконец достал до того места конуса на трубе, где диаметр образующего конуса сравнялся с диаметром цилиндрической образующей резьбовой поверхности. Либо цилиндр деформируется - как-то плохо похоже на хороший тон в обращении с сантехарматурой.

Цилиндрическую резьбу накручиваю только для сгонов (хотя чаще всего использую готовую).

psnsergey, не спорю, абсолютно согласен, особенно там, где про "конец резбы"

https://t.me/Santehnik_Moskva