Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

28.03.2012 в 11:47:11

SergSB написал : Давайте дождемся ответа автора - потому что по теме ему уже все сказали.

Точно. Но вряд ли ему наши ответы придутся по вкусу :)

Grek148 написал : 2,5-4 квадрата до коробки и разбегаться 1,5 или 2,5 кв до розетки.

Но автоматом то защищать надо минимальный провод насколько я знаю. Тогда смысл до 4мм2 тянуть к распаячной коробочке?

0
Grek148
Grek148
Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

28.03.2012 в 15:13:52

Tool написал : Точно. Но вряд ли ему наши ответы придутся по вкусу :)

Тема действительно ушла в сторону. Пусть автор направляет. С фотографиями или подробным описанием объекта.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2012 в 16:08:41

Grek148 написал : Монтаж от розетки к розетке без распаек (шлейф) стараюсь не использовать (кухня, ванна однозначно). 2,5-4 квадрата до коробки и разбегаться 1,5 или 2,5 кв до розетки.

Вам, похоже, пока рановато ещё вообще монтажом заниматься, а не то, что выбором способа разводки.

0
Grek148
Grek148
Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

28.03.2012 в 16:39:02

avmal написал : Вам, похоже, пока рановато ещё вообще монтажом заниматься, а не то, что выбором способа разводки.

Ув, avmal! Можно поподробнее (автор извините за оффтоп), Ваши замечания? В смысле какой пункт ПУЭ нарушен, или еще какого документа. Признаюсь, я инженер-механик, но работаю в группе с с чистыми электриками, проектировщиками в том числе, с опытом работы не 2 месяца. Можно в личку, что-бы не засорять форум. Всю критику принимаю адекватно.

0
Lazycat
Lazycat
Местный

Регистрация: 19.03.2012

Москва

Сообщений: 196

28.03.2012 в 18:25:09

Раз уж все ждут моего ответа, то, по здравому размышлению, скажу что считаю - можно делать и так и эдак (полазил в и-нете, оказалось - ужасные споры ведутся что первым делается стены или инженерка) - думаю весь вопрос как делать. Что касается себя - наверное я все-таки буду штробить после стен.

P.S. Плана дома пока нет - рисую его в 3D. План работ только-только начинает оформляться, а поскольку сейчас много основной работы, боюсь появится нескоро.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.03.2012 в 22:11:22

Grek148 написал : Ваши замечания? В смысле какой пункт ПУЭ нарушен, или еще какого документа.

Нарушен здравый смысл - зачем тащить четыре квадрата, если номинал защитного автомата будет выбран для защиты полуторки? Ответите на этот вопрос и остальные отпадут сами по себе.

0
Grek148
Grek148
Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

29.03.2012 в 11:08:12

Lazycat написал : P.S. Плана дома пока нет - рисую его в 3D. План работ только-только начинает оформляться, а поскольку сейчас много основной работы, боюсь появится нескоро.

Будет много мучений с выбором планировки, но оно того стоит. Маленький совет - рассматривайте даже самые фантастические варианты, всегда найдется ценное зерно.

0
Grek148
Grek148
Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

29.03.2012 в 11:13:00

avmal написал : Нарушен здравый смысл - зачем тащить четыре квадрата, если номинал защитного автомата будет выбран для защиты полуторки? Ответите на этот вопрос и остальные отпадут сами по себе.

Ок. Пример из практики (рабочий). Кухня, 3 потребителя посудомойка, эл. духовка и стиральная машина, каждая по 2,5 кВт, Больше нагрузок нет. Чем плох такой вариант - автомат 32А, 4 кв до клемной коробки в кухне и 2,5 кв от коробки до каждого потребителя? Где нарушена логика если провод 2,5 рассчитан на 21А, а в режиме макс нагрузке будет потреблять 11,5А каждый?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.03.2012 в 13:07:36

Grek148 написал : Чем плох такой вариант - автомат 32А, 4 кв до клемной коробки в кухне и 2,5 кв от коробки до каждого потребителя?

И вы на самом деле способны поставить автомат 32А для защиты розеточной группы 3х2,5 с механизмом розетки 16А?

Grek148 написал : Где нарушена логика если провод 2,5 рассчитан на 21А, а в режиме макс нагрузке будет потреблять 11,5А каждый?

Здесь уже не логика отсутствует, а здравый смысл. Вы защиту ставите для работы в штатном режиме? В штатном режиме защита и даром не нужна - она предназначена для работы в аварийной ситуации.

Grek148 написал : я инженер-механик, но работаю в группе с с чистыми электриками, проектировщиками в том числе, с опытом работы не 2 месяца.

С такими знаниями лучше себя на каком-то другом поприще поискать, пока беды не наделали.

0
Grek148
Grek148
Местный

Регистрация: 27.03.2012

Липецк

Сообщений: 441

29.03.2012 в 13:50:04

Что такое аварийная ситуация? КЗ? - Автомат отработает. Утечка - для этого есть вводное УЗО. Розетка рассчитана на 16А? - Максимальный потребляемый ток - 11,5А Если я не прав - предложите свой вариант. А то получается - так неправильно, но как правильно не скажу.

0
Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

29.03.2012 в 14:32:53

avmal написал : Нарушен здравый смысл - зачем тащить четыре квадрата, если номинал защитного автомата будет выбран для защиты полуторки

Вот и я о том же. Это только если отдельный щиток на этаже делать, да к нему 4мм2 тянуть провод, это это уже не то...

Grek148 написал : Кухня, 3 потребителя посудомойка, эл. духовка и стиральная машина, каждая по 2,5 кВт, Больше нагрузок нет. Чем плох такой вариант - автомат 32А, 4 кв до клемной коробки в кухне и 2,5 кв от коробки до каждого потребителя?

Мое мнение так делать нельзя. Ведь в этом случае если у вас имеется провод 2,5мм2 то и защищать его надо соответствующим автоматом, на 20А. Но поскольку таких сейчас не найти в продаже, то лучше брать на 16А, раньше 18А он точно не сработает :)

Grek148 написал : КЗ? - Автомат отработает.

при КЗ то сработает, там магнитный расцепитель. Но при длительной перегрузке быстрей провод расплавится, чем автомат сработает. Провод то не расчитан на такие токи, а автомат вполне.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу