avmal написал :
Нарушен здравый смысл - зачем тащить четыре квадрата, если номинал защитного автомата будет выбран для защиты полуторки
Вот и я о том же.
Это только если отдельный щиток на этаже делать, да к нему 4мм2 тянуть провод, это это уже не то...
Grek148 написал :
Кухня, 3 потребителя посудомойка, эл. духовка и стиральная машина, каждая по 2,5 кВт, Больше нагрузок нет. Чем плох такой вариант - автомат 32А, 4 кв до клемной коробки в кухне и 2,5 кв от коробки до каждого потребителя?
Мое мнение так делать нельзя.
Ведь в этом случае если у вас имеется провод 2,5мм2 то и защищать его надо соответствующим автоматом, на 20А. Но поскольку таких сейчас не найти в продаже, то лучше брать на 16А, раньше 18А он точно не сработает :)
Grek148 написал :
КЗ? - Автомат отработает.
при КЗ то сработает, там магнитный расцепитель. Но при длительной перегрузке быстрей провод расплавится, чем автомат сработает. Провод то не расчитан на такие токи, а автомат вполне.