ShimusOG, про делать самому, помимо времени нужен еще и инструмент)
14.08.2012 в 01:34:20
ShimusOG, про делать самому, помимо времени нужен еще и инструмент)
14.08.2012 в 11:38:11
Cs-Cs написал : Чтобы ЭТО грамотно исправить - щит надо сделать в 1,5 раза больше. Я по ABB как раз спец. Куплено всё самое дешёвое из того, что можно было найти. Что надо(можно) править:
- Проверить, что написано на автоматах. Может быть SH201L с 4500 в квадратике. Это правильно. Если написано SHxxx и 6000 в квадратике - автоматы на помойку, потому что подделка.
- УЗО - дешёвой серии, работать будут. Дифы сняты с произодства. Подделка или нет - посмотреть тут: .
- Дальше хорошо бы детально разобраться по линиям. Возможно, поставить общее УЗО на автоматы розеток, разобраться с кухней. Чем там кабель к духовке проложен и оканчивается? Сдаётся мне, что 20А для духовки много. Как она подключена?
- Селективности может и не быть. Иногда помогают автоматы категории B, но это хорошенько повысит бюджет щитка. Ну и личное - такой щиток можно было бы спокойно собрать на УЗО+Автоматах без дифов.
14.08.2012 в 12:16:28
r0mmon написал : автомат на 20А допустим для этого сечения. Розетки пока нет.
для кабеля - вроде допустим, а для розетки - нет.
14.08.2012 в 15:26:29
Я по пунктам отвечаю
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу