Добрый день! Есть модульный контактор Правильно ли я понимаю, что на каждый контакт можно по 25А? А то есть сомнения: сбоку на контакторе написано 25А и 10А. И можно ли подключить на один контакт одну фазу, а на другой контакт другую фазу?
13.10.2012 в 17:05:10
Добрый день! Есть модульный контактор Правильно ли я понимаю, что на каждый контакт можно по 25А? А то есть сомнения: сбоку на контакторе написано 25А и 10А. И можно ли подключить на один контакт одну фазу, а на другой контакт другую фазу?
13.10.2012 в 18:35:50
Dodge написал : Добрый день! Есть модульный контактор Правильно ли я понимаю, что на каждый контакт можно по 25А? А то есть сомнения: сбоку на контакторе написано 25А и 10А. И можно ли подключить на один контакт одну фазу, а на другой контакт другую фазу?
Чем он у вас управлять будет?
25А - это максимально допустимый ток и только при подключении активной нагрузки.
13.10.2012 в 20:13:06
Да. 20А. Можно всё =) Разные токи даны для разных типов нагрузки Для чисто активной (обогреватели, лампы) - 20А Для реактивной (мощные моторы, трансформаторы и т.п.) - 10А
13.10.2012 в 22:36:33
Cs-Cs написал : Да. 20А. Можно всё =) Разные токи даны для разных типов нагрузки Для чисто активной (обогреватели, лампы) - 20А Для реактивной (мощные моторы, трансформаторы и т.п.) - 10А
А 25A - это тогда что?
13.10.2012 в 22:39:00
Блин. Сорри. Это я уже невнимательно читал. Конечно 25.
14.10.2012 в 20:04:27
Спасибо. Управлять будет эл.конвекторами. А по поводу разных фаз? Хотел запитать конвекторы общей мощностью 4.5 квт с одной фазы, а другие 4.5 квт с другой фазы. Так можно сделать?
14.10.2012 в 20:21:50
Dodge написал : Спасибо. Управлять будет эл.конвекторами. А по поводу разных фаз? Хотел запитать конвекторы общей мощностью 4.5 квт с одной фазы, а другие 4.5 квт с другой фазы. Так можно сделать?
К сожалению, так сделать нельзя, т.к. этот контактор однофазный и рассчитан на напряжение между полюсами 250V Надо использовать типа такого:
14.10.2012 в 22:20:13
уже подключил на разные фазы. все работает. или поменять на трехполюсной?
14.10.2012 в 22:49:25
Dodge написал : уже подключил на разные фазы. все работает. или поменять на трехполюсной?
Интересненько:) Сначала спросить, получить ответ, сделать по своему и опять спросить :eek:
15.10.2012 в 10:11:19
Хотелось бы услышать вернее прочитать мнение уважаемого товарища Avmal!
15.10.2012 в 10:41:58
Dodge написал : А по поводу разных фаз? Хотел запитать конвекторы общей мощностью 4.5 квт с одной фазы, а другие 4.5 квт с другой фазы. Так можно сделать?
Да. ksiman не прав. Контактор - это несколько контактов, которые переключаются от управляющего напряжения. По ним можно пускать всё, что они выдержат.