Адекватны ли номиналы автоматов, узо, диффов и их группировка?
Нужна ли дифф защита для теплых полов и можно ли поставить теплые полы в разных помещениях под одно узо?
Ага! Либо не париться, и оставлять обычные 30 мА, либо маньячить и на всё делать УЗО 16/0,01 + Автомат на 16А.
Иногда, если розетки в Санузле всего лишь под фен или прочее, я делаю такую связку: Свет санузла под автоматом в 6А + Розтки под автоматом в 10А и всё это под одно УЗО на 10 мА.
1 Если вы ставите автомат на 16 А, то сечения кабеля при этом вполне хватает на 3 х 1,5 мм. кв
2 разбейте теплые полы на две групы. На каждую групу УЗО на 40А/30 мА и по два автомата С16.
сечение кабеля на розетки нормальное, а вот дифавтоматы можна брать на С20/30 мА
4 Это канечно дело ваше, но я не понимаю зачем вы на каждую комнату даете отдельную линию освещения? Можно обойтись двумя линиями освещения.
Линии кондиционеров давайте 3х2,5 под автомат на 20 А.
для кабеля 3х1,5 максимально допустимый ток составляет 19 А. Если ставить автомат на 16 А, то это вполне проходит. Даже есть запас. Для кабеля 3х2,5 мм.кв максимально допустимый ток составляет 25 А. Если ставить автомат на 20 А, то это тоже вполне проходит. кабель 3 х 2,5 мм под автомат на 16 А - это ни к чему не приводящая и економически нецелесообразная перестраховка.
Shturman1, Улыбаемся и идём читать матчасть о том, КАК срабатывают автоматы:
И что розетки тоже не более 16А.
Автомат на 16А в худшем случае НЕ сработает при токе 16*1,13 = 18,08 Ампер (вот вам и привед 19а на 1,5 квмм)
И сработает в течение ЧАСА (не более, хе хе, часа) при токе 16*1,45 = 23,2 ампера.
Поэтому
Shturman1 написал :
Для кабеля 3х2,5 мм.кв максимально допустимый ток составляет 25 А
как раз сходится с тем, что автомат на 16А отработает при токе 23Ампера. Ыы?
Короче, автомат на 16А срабатывает в диапазоне токов:
По перегрузке: 18,08 ... 23,2 Ампер
По замыканию:
-- для категории C: 80 ... 160 Ампер
-- для категории B: 48 ... 80 Ампер
Поэтому следует учитывать ещё и категорию отключения и время срабатывания автомата. И кабель 3х1,5 на автомате в 16А будет работать на пределе своих способностей. То-есть, если будет КЗ - автомат отрубит. А если на него навешают десяток обогревателей - может и сгореть.
При этом у нас в Москве пошла практика занижать сечения кабелей, подделывать их. И иногда эти самые 2,5 кв.мм на деле смахивают аж на 2..2,2 кв.мм.
Недавний случай, дом новостройка, сдан в 2012 году в мае. Вводной автомат - на 50Ампер. Сечение вводного кабеля должно быть 10-16 кв.мм. Скорее всего 10 кв.мм. Заказчик измерил штангелем, подсчитаи - получили 8,4 кв.мм. Вот так-то.
Поэтому грамотные спецы, зная про такие вот приколы и приветы, закладывают такие номиналы автоматов из рядя:
1,5 кв.мм - не более 10А
2,5 кв.мм - не более 16А
4 кв.мм не более 25А
6 кв.мм не более 32А
А при токе менее 18Ампер автомат на 16а ВООБЩЕ не обязан сработать. Это вот фишка такая специальная, чтобы они кратковременно выдерживали всякие перегрузки при запуске двигателей, например.
То-есть, в качестве эксперимента, на автомате в 16А, по которому течёт ток в те же 16А, можно кратковременно успеть вскипятить электрочайник - и хрен он отрубится.
А чего по вводу? Сколько чего выделили по мощности?
У некоторых производителей есть УЗО 25/0,01. Комент про УЗО в 16/0,01 справедлив только для ABB (я работаю только с ним)
И если про ABB - то будьте в курсе, что дифы, которые вы нарисовали, если они от ABB и DS941 - они сняты с производства.
Про ввод могу сказать только, что он ограничен автоматом 63А, дом новый, с плитами.
А насчет производителей.. в нашем городе ассортимент таков, что возможно придется набирать щит из АББ + Шнайдер. Кстати допустимо ли это - не знаю.
Не ожидал, что возникнет традиционный спор о номиналах. )
Придерживаюсь мнения, что целесообразнее сделать более надежно, чем экономно, тем более что экономия копеечная в рамках квартиры, и спорить как бы не о чем, получается.
Shturman1 написал :
4 Это канечно дело ваше, но я не понимаю зачем вы на каждую комнату даете отдельную линию освещения? Можно обойтись двумя линиями освещения.
Линии кондиционеров давайте 3х2,5 под автомат на 20 А.
Из соображений удобства пользования, почему нет? К тому же рассчитываю обойтись без распаечных коробок.
Шлейфом? Квартира немаленькая, и места установки кондиционеров расположены так, что разницы по протяженности линий почти не будет.
А написано что? Где стоит? До счётчика или после? Потому что обычно делают так:
до счётчика ставят рубильник (выключатель нагрузки ВН) номиналом в 63-100 ампер. И заказчики радостно пишут в форуме: "Агаа!! У меня тут выделили мощности!"
После счётчика ставят автомат+УЗО или дифавтомат, ампераж которых как раз и нужен.
Рубильника нет, стоят автоматы ИЭК ВА47-29 - двухполюсный С63А, однополюсные С40 и С16 (плита и освещение), и два диффа С25/30mA на розетки от некоего Tom Electric. В каком месте стоит автомат 63, я сказать не могу - не видно проводов совсем, а щит открыть нечем.
Гм. Хрен знает. Кто старожилы - те на "Ты". Если беседа позволяет - то на "ты" тоже.
А если приодит какой-нибудь и выдаёт что-то типа "Да ты чо тут - ты мне скажи просто какой автомат нада" - скорее всего лично я пошлю.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.